Hejsa. som bekendt så har LK stoppet produktionen af IHC, uden en egentlig varsling. Jeg står med en installation, hvor der indgår IHC varmestyring. Jeg er næsten sikker på at der ikke findes nogen nemme løsninger den dag IHC controlleren står af, så jeg vil hellere være på forkant med det, i første omgang varmestyringen. Som jeg kan se det så er det en regulerings sløjfe, med varmeføler- et setpunkt i IHC controlleren, der styrer en telestat med åbne/lukke funktion, centralt på ventilerne til gulvarme kredsløbene. Men er der andre ting der styrers via IHC controlleren? såsom vandpumpen? jeg har tænkt på at skifte varmestyringen til Danfoss Icon2 systemet. hvad er folks erfaringer med at skifte IHC varmestyringen ud? -evt erfaringer med Grundfoss icon2 eller andet? Mvh Kasper
-
Jeg er ved at optimere på mit energiforbrug. Min luft til vand varmepumpe er sat til ikke at køre mellem kl. 17-20 hvor nettariffen er højest. Vi har kun gulvvarme i huset, beton i kælder og garage og let konstruktion i stueetage og 1. sal. I den forbindelse skal jeg helst én gang for alle hare renoveret min varmestyring da det er en gang rod bygget og rettet til gennem 10 år eller mere. Jeg skal bare lige forstå styringen af det. Skal man starte med: 5.2.05.c. Varmestyring - avanceret. 5.2.01.h. Betjeningspanel 5.2.04.d. Ur til nat- og dagtemperatur 5.2.03.e. Pumpestyring Er det indgangene i det enkelte rums varmestyring der skal aktiveres af uret? Eller er det betjeningspanelets indgange der skal styres af uret? Eller er betjeningspanelet bare en dum FB som man kan vælge at styre med det fysiske 6-tryk som de foreslår for at skifte drifttilstand overordnet? Sådan har jeg gjort hidtil, men det ser ikke rigtigt ud mere efter der er kommet nye FB'er. Jeg har ikke noget fysisk drifttilstandstryk. Det skal ikke kaldes på varme mellem kl. 17-20. Jeg skal kunne sætte det i sommerdrift hvor der ikke kaldes på varme, men ventil- og pumpemotion skal stadig være aktivt. Det er fint for mig at køre det i App'en eller måske sætte det 6-tryk op hvis det er løsningen. Gør mig gerne klogere også hvis der er en anden genial måde at gøre det på.
- 29 svar
-
- natsænknin
- varmestyri
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Er der noget her der anvender IHC varmestyring sammen med Home Assistant. Anvender standard generic_thermostat i Home Assistant og det fungerer som sådan også. Den viste temperatur er korrekt og jeg kan også ændre setpunktet. Men, setpunktet opdateres ikke i IHC controlleren. Gode forslag modtages gerne
-
Hej Hvis jeg gerne vil styre mine Terrassevarmer med ihc, En 400 dimmer til at styre et modul der kan tage fra 0W til 2000W bare et eksempel, Nogen der kender nogen der har prøvet dette?
-
Hej I super gode IHC user.. Jeg har 2 rumfølere der "driller Begge står i "Alarm = On" - og de registrerer ikke temperaturen korrekt. - jeg har med en føntørrer prøvet at varme på virke dem (for at se om temp, siger) - men intet sker. Den ene stor fast på 26,5 og den anden på 0,00 Det skal siges at det hus vi har overtaget var stort set alle "konfigurationer" ikke korrekt, - så følere i et rum ikke matchet det som den hed i "IHC anlægger" - alt dette har jeg nu fundet ud at og kodet ind (så føler, og rum passer sammen) - men disse 2 kan jeg ikke få til at "virke" Jeg kan se at alle dem/de rum der virker står ALARM = off - så jeg tænker der er noget galt siden de 2 som driller står i ALARM = ON Nogen gode råd til hvorfor ALARM = ON og forslag til løsning ? På forhånd tak
- 13 svar
-
- varme
- temperatur
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hej IHC-Users Vores varme regulering er holdt op med at virke i alle rum - på en gang. - Det er virker fint ind til nu, men det er nu som om at varmen ikke slår til (ud fra de ønskede temperatur vi indstiller) Selv om vi indstiller til 20 eller 30 grader, står TELESTAT på OFF (og jeg kan i APP se at varme ikke slår til) - dette er ens i alle rum, Nogen gode ideer om hvorfor varme regulering ikke virker mere ? Jeg kan I ServiceView slår TELESTAT ON/OFF så kan jeg i APP se at varmen slår til/fra - men reguleringen ud fra temperatur virker ikke mere i alle rum. Reguleringen er sat til RUM (hvilket har virket fint ind til nu) For 2 dage siden gik strømmen i huset, og blev slået til kort efter (om dette har noget med det at gøre, kan jeg ikke se) Varmen har reguleret fint (ind til nu) ud fra feks. en temp på 25 grader, så kan vi i APP se at den slår til og fra når den når den ønskede temp. Men varmen regulerer ikke mere, om vi sætter til 30 eller 15 grader - sker intet.
-
Har købt et hus med IHC. Har super-svært ved at finde ud af styring af især varme nogen der kender en rigtig god ekspert på området i ODENSE /Fyn, som man kan få hjælp af???
-
Jeg er helt ny i IHC verden - vi overtog et hus fra 2012, hvor der er installeret ALT i IHC.. Men jeg kan ikke finde ud af at styrer varmen, - når jeg ser i LK IHC Visual - så er der temp føler både til rum og gulv i alle rum. Men når jeg i IHCremote ser på de enkelte rum, vises der 0,00 i gulv temp. Hvordan styrer man gulv varmen, eller gør man kun dette via rum temp - og helt ser bort fra gulv ? Håber på at nogen af Jer IHC bruger har et godt forslag.
-
Jeg benytter 5.2.05d til alt mit gulvvarme, i alt 12 kredse. Nogle er med gulv føler(klinkegulve) mens resten kun er med rumføler. Men den ene blok, i mit lille badeværelse, volder mig problemer ? Til trods for samme settings på alle 12 blokke, så står denne og går on-off on-off hele tiden, med 5-30sekunders varighed. Det er som at pulstider OG hysterese ikke tages i betragtning? Så snart temp i rum eller gulv springer 0,1 grad uden for setpunkt så aktiveres udgangen - for så at gå off igen kort tid efter når temp er faldet 0,1 grad tilbage. Håber det giver mening - at det ikke giver mening :)
-
Hej Er der nogen der har lavet et par rigtige gode blokke til Visual 2. Til følgende: Føler i rum og vandbåren radiator med telestat. Føler i rum og gulv til vandbåren gulvvarme med telestat. Jeg bruger nu de indbyggede, de virker, men syntes der er meget i dem jeg ikke vil bruge og vil derfor gerne bruge nogen evt. forenkelede hvis nogen havde. Ulrich.
-
Hej Jeg har et husvandværk som jeg gerne vil have til at starte og stoppe via en pressostat jeg har sat ind over IHC'en. Jeg har købt en analog sensor fra Zigza som kan omsætte mit 0-10v fra pressostaten til noget IHC'en kan læse. Dog vil den kun fungere i en temperatur blok. Det er som sådan også fint, da jeg bare kan omsætte bar til grader, så altså 42 grader svarer til 3 bar. Jeg bruger funktionsblokken varmestyring avanceret, og har sat setpunktet til 42 grader, og når trykket når under de "42 grader" tænder udgangen. Men for at den ikke skal stå og starte hele tiden vil jeg gerne have at den først tænder ved "35 grader" men slukker ved "42 grader" Er der nogen der har et forslag til det? Vh Steen
-
Hej Jeg er helt ny i ihc og igang med at lave et hus med det. Jeg har tænkt mig at vælge varmestyring fra ihc. Dog har jeg måske dummet mig idet jeg ikke har lagt en gulvføler i gulvet inden det blev støbt. Kan dette give nogle udfordringer på beton gulv så det var bedre for mig at vælge en traditionelt styrring?
-
Kære forum Jeg flyttede februar 2019 ind i min nybyggede ejendom med fuldt integreret IHC - herunder varmestyring via IHC med både rum- og gulvfølere. Min controller kører med seneste firmware 3.3.23 og hardwaren skulle efter sigende være seneste revision (LK IHC controller Visual 3). Der er 13 varmezoner i ejendommen og varmeinstallationen er fjernvarme og derfor (selvfølgelig) vandbåren. Det hele er gulvvarme - ingen radiatorer. Se vedhæftede billeder af information fra IHC Administrator samt tavle- og fysisk setup i teknikrum . De første par måneder efter overtagelse kørte vi i huset med den konfiguration af controlleren som elektrikeren havde kodet. I foråret fik jeg reduceret temperatur/setpunktet for alle rum- og gulvfølere da der hurtig blev afsindigt varmt i huset. Det har været fint indtil nu hvor behovet for opvarmning igen er aktuelt og jeg kan konstatere, at ved registrering af samme setpunkt i alle 13 zoner er en forholdsvis stor og mærkbar temperaturforskel rummene imellem. Jeg vurderede derfor, at der var behov for kalibrering af følerne hvilket jeg nu er gået i gang med (jeg kunne selvfølgelig også bare indstille temperaturen efter gefühl men synes det er lidt en høker-model). Jeg har valgt følgende fremgangsmåde: 1) Jeg måler med 3 termometre ved hver føler ("almindeligt" husholdningstermometer fra Biltema, kalibreret SwemaAir 300 semi-prof termometer samt Biltema infrarød-termometer). Som udgangspunkt tænker jeg at bruge gennemsnittet af de 3 målinger - dog kan jeg allerede efter 2 målinger konstatere, at husholdningstermometeret sandsynligvis er det mest upræcise af de 3 hvorfor målingen herfra nok ikke tages med i den endelige kalibrering (se vedhæftede billeder). 2) Resultatet af målingerne bruges til registrering af kalibrering/offset via IHC ServiceView (se vedhæftede billede). Jf. ad 2 konstaterer jeg hurtigt, at min registrering af kalibrering/offset i IHC ServiceView ikke ændrer den viste temperatur for de kalibrerede følere (se billede 6). Jeg kender ikke systemet så godt men havde en forventning om, at den viste temperatur ville ændres umiddelbart efter kalibrering og det således var det nye udgangspunkt for tænd/sluk af telestaten. Problemet er imidlertid at intet sker. Temperaturen forbliver præcis den samme og min kalibrering synes umiddelbart nytteløs. Jeg registrerer den kalibrerede værdi som "aktuel værdi" - og er faktisk lidt i tvivl om hvad forskellen er på "Sæt aktuel værdi" og "Sæt initial værdi" ? Er der andre der har oplevet noget tilsvarende - eller griber jeg opgaven forkert an? Er det normalt, at der er en temperaturforskel på de faktiske målinger og rum- og gulvføleren på 1,5-4 grader C? Jeg har i øvrigt lidt svært ved at gennemskue ændringer foretaget i hhv. "Installation" og "Funktioner" (altså hhv. venstre og højre side i IHC ServiceView) - jeg synes ikke der er en klart skillelinje mellem de ændringer der kan foretages det ene og andet sted. Er der nogen der kan forklare metodikken de i mellem på en let forståelig måde? På forhånd tak for svar- og sig endeligt til såfremt noget er uklart eller kræver uddybende forklaring/dokumentation. Vh Christian
-
Hej folkens Jeg har IHC varmestyring med vandbåren gulvvarme og følere i både rum og gulv. Jeg bruger den avancerede varmestyring til at styre varmen, men vil gerne have en sommer og en vintertilstand hvor alle setpunkter eksempelvis er 3 grader lavere om sommeren end om vinteren og hvor der kun føles på rumtemperatur om sommeren. Den funktion er ikke i de standard blokke. Er jeg nødt til at lave én blok med sommerindstillingerne og én blok med vinterindstillingerne? Og hvordan laver jeg så en funktion der kan skifte mellem de to? Håber det giver mening.
-
Hej allesammen Er er nogen der kender til et gratis program til varmetabsberegninger? Jeg synes at de tidligere gratis produkter er forsvundet fra markedet. Hvis der ikke er nogle gratis versioner - hvad anvender man mon så derude? - når behovet er nogle få beregninger årligt? Mvh Stickybit
-
Jeg har et problem med nogle ældre IHC temperatur transmittere, de virkede på en Visual 2 controller. Nu har jeg "flyttet" dem over på en Visual 3 og der viser de 0,0 grader dog er der en ny model den virker fint. Ved flytning er det kun data linien, minus og plus fra input modulerne der har været demonteret. LK ved ikke lige hvad jeg skal gøre ved problemet. hvad mener i??
-
Hej Forum Vi har lige købt hus, hvor der er et gulvvarme system af typen Danfoss CF-MC. Kan jeg få dette til at kommunikere med Wireless Controller? Og i så fald hvordan? Er det via bus, trådløst eller noget helt andet?
-
Hej Forum Håber på lidt hjælp med opbygning af funktionsblok, efter fejlslagne forsøg. Har også søgt i forum uden held. Jeg synes nu selv den burde være simpel... men alligevel går det galt. Generelt, hvis klokken er indenfor et tidsrum OG temperaturen udvendigt er under et indstillet niveau = skal stikkontakt være ON og mulighed for tænd/start tryk i en periode. indgange: 1stk TRYK "konstant" indgang, medfører at udgang er konstant i en selv bestemt timerperiode udgang: styrer en stikkontakt hvor elvarmeren (dypkoger) er tilsluttet mulige indstillinger: ON tidspunkt, fx kl.04 start (justerbart) OFF tidspunkt, fx kl.07 sluk (justerbart) Udvendig Temperatur. Hvis (REALtemp er = < SETtemp). så kan udgang være on (forudsat klokken)
-
Jeg har problemer med varmen i stuen som støder op til køkken/allrum med stor åbning. Der er tale om to vandbårne kredse. Stuen får sit indput fra sensor placeret på gavlvæg. Køkken/allrum får indput fra sensor placeret på indvendig væg midt i rummet. Køkkenet har altid fin temperatur men stuen er altid noget koldere. Dette på trods at jeg har forsøgt at øge den aktive set temp nogle grader højere i stuen. Hvad kan der gøres? Kan det lade sig gøre koble stuen ud af drift og lade styringen i køkkenet styre begge telestater? Nogle gode forslag? Mvh Dan