Jeg har sat en WLA 330 vind/regnsensor op, som giver 24V på en indgang når det regner. Denne indgang er så forbundet til 3 stk. regn/vind-overstyrings inputs på vinduesstyringens-komponenter (som hver styrer eet vindue).
Alt virker under simulering (alle vinduer lukker automatisk når det regner), men i virkeligheden (ingen simulering), så varierer det desværre meget hvor mange vinduer (hvis overhovedet nogen) der lukker når det regner.
I serviceview kan jeg se at sensoren altid korrekt giver 24V på indgangen når der regner og at opfanges af IHC, så den er umiddelbart frikendt. Alt logisk burde også virke jf. simulatoren... Så hvad kan det være?? Samme fysiske input forbundet til >1 komponent indgang ??
P.S. Jeg mangler lige at teste om ordenligt om systemet virker bedre, hvis sensor input kun forbindes til vinduesstyring på eet vindue (umiddelbart virker det som om det gør p.t., men det tager tid at tests p.g.a. den non-deterministiske opførsel).
Vinduesstyring.ifb
fejl.vis