Det havde jeg også, indtil jeg skiftede til en HW 6.2 og opgraderet firmware til 2.8.4. Så ville OpenHab ikke forbinde. Årsagen var at jeg i ihc.cfg ikke havde angivet porten, men kun IP nummeret. Da jeg ændret ihc.cfg til ip:port, så virkede OpenHab igen. Men med min gamle HW 6.1 og fimrware .199 der kunne jeg nøjes med IP nummeret i ihc.cfg Hvis du mener på Rpién, så pas. Jeg aner det ikke. Det er fra Openhab image filen. På pcén køre jeg med seneste Java.
-
Du skal bare gemme filen, og så dobbeltklikke på filen, når du vil ind i administrator.
-
http://www.lk.dk/produkt/5703302026222 eller http://www.lk.dk/produkt/5703302111461 Det var måske det mest oplagte sted at søge efter et kabel
-
2.8.6 er IKKE firmware. Det er derimod Visual programmet. Firmware (seneste) hedder 2.8.4
-
Er det ikke "han-stik" i controlleren, Lars1? (jeg kender ikke controlleren og kan ikke rigtig se det ud af billedet). I så fald får han et problem med det kabel. Ellers bør det fremgå af LK´s dokumentation.
-
Er det noget der lige er sket, eller har det hele tiden været sådan? Du er nok også nødt til at fortælle, hvordan den er forbundet. Ifl. LK kan den forbindes på flere måder. Men der bør dog under alle omstændigheder komme spænding ud på N og lampeledningen på et eller andet tidspunkt. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98721_02.pdf
-
Nej.. Det er til IHC alarm styringen
- 5 svar
-
- kodetastatur
- ihc
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
K - Hvor køber man billigst en VIsual 3 controller
topic svarede på Kandersen's Peter Holm Larsen i Køb, salg og bytte
Nej, den del må du have misforstået. Dem der ikke ville købe 3ére, det er dem der havde en Visual controller i forvejen (HW 6.1/HW 6.2), fordi det ville være nærmest spild af penge at købe 3éren. Og det er skam helt forståeligt.. Men hvis man alligevel skal ud og have en controller, så er det klart, at så tager man den nyeste model. Alt andet vil være komplet idiotisk. Så den "chance" du har taget, den er skam helt fornuftig og korrekt Jeg erkender blankt, jeg er en af dem som ikke giver en skid for hvad Schneider siger. Og jeg mener helt seriøst, at dem der har den holdning, de har efterhånden en hel del at have det i. En masse mennesker har været i det her IHC game i mange flere år end jeg. Men jeg kan sagtens læse både indenad og mellem linjerne, samt at jeg kan se på historikken. LK/Schneider har bogstaveligt talt holdt IHC markedet for nar længe nok nu, med et produkt der bare er haltet længere og længere bagude i forbindelse til tiden. Oven i det har folk måtte slås med mere eller mindre tåbelige manglende opdateringer, der mest af alt har givet dem/giver dem grå hår i forbindelse med Java problemerne. Der har været meget lidt sammenhæng med nyt fra LK/Schneider og det som begrebet "Intelligent House Control" i virkeligheden betyder. Og på nogle punkter er det så gabende idiotisk, så man nægter nærmest at tro på, at det overhovedet kan være sandt. Hvor er fx deres temperatur/rum styring til deres ellers fortrinlige varmestyring? Det nærmest det er kommet, det er et LK/Schneider produkt, som blev solgt under et andet navn, vistnok i Sverige eller Norge. Der eksisterede det. Det er ikke specielt intelligent, i min verden. Og ja, så er jeg rimelig rystet over, at de kom med den nye controller, der reelt set ikke tilbyder noget særligt nyt. Jeg havde svoret, at hvis man lavede sådan noget i dag, så lavede man noget der på een eller anden måde kunne snakke sammen med andre ting, hvad enten det er z-wave eller andre protokoller, (cloud løsning frygtede jeg). Men heller ikke det formåede de at lave i år 2017! Som udgangspunkt, så synes jeg IHC er genialt rent grundlæggende. Men det kunne have været så meget bedre, hvis de bare havde fulgt med tiden, og samtidig fokuseret på, at netop udvikle produktet til det som det var tiltænkt - Intelligent House control. Men intelligent house controle er ikke noget een producent kan sidde og styre i dag. Der er mange forskellige produkter/producenter indblandet i vores hjem. Skal kontrollen være intelligent, så kræver det som minimum, at "hjernen/controlleren" er i stand til at kunne forstå de andre produkter. Og her falder LK/Schneider i med et massivt brag! -
kommandoerne bliver rigtig nok sendt. Men den der Warn du får, den betyder at OpenHab ikke kommunikere med din controller. Som om bindingen ikke rigtig er installeret. Når du starter OpenHab, så burde du i event.log kunne se, at den skaber forbindelse til IHC controlleren, (sluk evt controlleren et øjeblik og start den igen, så vil OpenHab genoptage forbindelse eller skrive i loggen hvis noget er galt. Der er også en debug log, men så langt er jeg ikke kommet med openhab, fordi jeg endnu ikke har haft brug for det
-
https://www.avxperten.dk/a/seriel-kabel.asp?gclid=CjwKCAjw7MDPBRAFEiwAppdF9NZqBjfUL6Z4wWK5AkMyajAzVfk2xSXTN1rnJWCnR-QGNBjOfyeiPBoCym8QAvD_BwE Bemærk overskriften for kategorien, "Seriel kabel". Noter hvad kablerne i kategorienhedder.. Derfor foreslog jeg at søge på seriel kabel
-
RS232 hedder også serielkabel. Det kan nogle gange svare sig at søge efter det, da RS232 er "teknisk" betegnelse. Hvis den computer man bruger har seriel port, så er der ingen grund til at benytte en seriel->USB adaptor.
-
K - Hvor køber man billigst en VIsual 3 controller
topic svarede på Kandersen's Peter Holm Larsen i Køb, salg og bytte
Når du alligevel havde besluttet dig for en ny controller, ja så ville det være direkte dumt ikke at købe den nye. Jeg bemærkede godt at den nye er kommet godt ned i pris, så den faktisk er billigere end HW 6.2éren er/var lige inden den nye kom.. Det er rart at se. Og den måtte gerne komme længere ned, hvis det stod til mig. Det begrunder jeg med, hvad den rent funktionelt er i stand til. Men LK/schneider er generelt vanvittigt dyrt, så den ligger nok godt fast forankret på prisen lige omkring 5K kroner. -
Det lyder lidt underligt at OpenHab ikke skulle kunne forbinde til den, når du har nedgraderet. Da jeg brugte HW 6.1 og firmware .199, der havde jeg absolut ingen problemer. Hvad har du angivet i din ihc.cfg fil? Har du prøvet at slukke din controller og tænde den igen?
-
K - Hvor køber man billigst en VIsual 3 controller
topic svarede på Kandersen's Peter Holm Larsen i Køb, salg og bytte
Jo men som regel ligger den inde for 29 - 60 kroner. Og ud af en samlet pris der ligger over 5100,- så er det ikke forsendelsen jeg gider gå op i. Og slet ikke når flere så også annoncere med frifragt over et vis minimumsbeløb. Så er det et regnestykke jeg slet ikke gider tage mig af, hvis jeg skal købe noget til 5000 eller mere. -
K - Hvor køber man billigst en VIsual 3 controller
topic svarede på Kandersen's Peter Holm Larsen i Køb, salg og bytte
https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-controller-110c1.html https://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-controller-visual-med-viewer-vers-3-1088100031 https://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/controller/ihc-controlr-controller-visual-3 (forstår ikke navnet på deres firma. Billig er de ikke). https://www.lavprisvvs.dk/El-artikler-LK-IHC-IHC-Control--LK-IHC-Control-controller-3-0-visual-med-viewer-304087.html https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-controller-visual-med-viewer-wireless-version-3-inkl-antenne-1558060/ (de annoncere med Danmarks billigste IHC. Pt er de dyrest mht controller. Til gengæld har de andet hvor de er klart billigst. fx et wireless 4 tast tryk til 399,- og billigere end wireless 2 tast tryk). Så lige nu ser det ud til yousave.dk er billigst. Men de her priser svinger som sindsyge. Det kan være anderledes i morgen. PS. Linksene er pt dem jeg kender der sælger controllerne til private. Der er muligvis andre sider, men så kender jeg dem ikke. -
Du kan finde den almindelig "live" log på port 9001 (medmindre du ændret den). Dvs http://din raspberry IP:9001 eller https://din raspberry IP:9001 hvis du køre ssl
-
Lige en kommentar til denne. Hvis du ligesom jeg, har et hav af 12 volt halogen spot, så kan lige præcis den funktion med at få lyset til at blinke godt blive en udfordring. Jeg har ikke forsøgt det endnu, men når jeg tænder for vores halogen, så går der omkring ½-1 sekund før de tænder. Alarm "blink med lyset" funktionen læser jeg er en 1 sekund blink on/off.. Dvs lyset kan dårlig nå at tænde, førend det skal slukke igen. Det kan der ikke være meget blink i Men som sagt, jeg har ikke forsøgt det endnu selv. Det er udelukkende en tanken jeg fik, da jeg opsatte alarmen for noget tid siden. Og det var egentlig meningen jeg ville undersøge det nærmere, eller hvorvidt man kan sætte frekvensen ned. Men så kom der sædvanligvis andre projekter forbi
-
Hvordan gik aftenerne så i sidste uge?
-
Er begyndt at lege lidt med ø80 lampeudtag dimmer. Men jeg undre mig over, at det ene jeg har sat op, det tænder lyset ret langsomt. Dvs fra man trykker på trykket, så går der ca. 1½ sekund førend lyset tænder. Jeg har sat soft tænd ned til absolut minimum (200ms). Men det er den kold over for. Lyskilden er 12volt halogen på jernkerne trafo. Jeg har også leget lidt med load funktionen, fra auto til RL. Men det ændre heller ikke noget (RC er der ingen grund til at afprøve, da det ikke er en elektronisk trafo). Jeg har også prøvet med flere forskellige blokke, og det ændre heller ikke noget. Et andet sted har jeg sat et andet ø80 op. Der sidder 2 stk 230volt LED (E27) i. Og det tænder med det samme. Er det virkelig korrekt, at ø80 lampeudtagene er så længe om at tænde, alt afhængig af kilden? Før sad der Uni400 dimmer. Og den var da også lidt længe om det, men slet ikke lige så meget.
-
Har sat 'Brugervalg' i Nilan anlægget til et IHC output (over et relæ). Dvs, at jeg kan nu aktivere funktionen 'Brugervalg' i Nilan anlægget via et IHC tryk. Fx har jeg lavet det sådan nu, at i de to badeværelser og i spisekøkkenet, der kan man starte Nilan anlæggets 'Brugervalg' funktion ved at trykke på trykket ved døren. 'Brugervalg' i Nilan anlægget er sat til at køre for fuld skrald (trin 4)15 minutter, når 'Brugervalg' er aktiveret. Det har jeg gjort af 2 årsager. 1. Jeg synes ikke altid at Nilan´s fugtstyring er helt optimal, og slet ikke i "vinter" perioden. Jeg kan tilsyneladende ikke få indstillet den så det passer ordentligt. Det er en smart men også mystisk måde Nilan har lavet det på, da den tager gennemsnittet af fugtigheden inden for det sidste døgn, og styre det ud fra den. Men det betyder at det bliver enormt svært at få en rimelig jævn fugtighed, når vi har så ustabilt vejr som vi har. Pt. står Nilan anlægget til 40% fugt. Alt over 40% burde få den til at køre op i hastighed. Men den gør det ikke, selvom den pt måler 60%, og det er fordi vi i de senere dage har haft omkring 60%. Og den skal være -3% af det sidste døgn, førend anlægget sætter hastigheden op. (3% tvivler jeg dog på, men det er sådan det er beskrevet). Ideen er smart nok, men i ustabile perioder, der kan det være noget skidt, fordi den bruger de sidste 24 timer til at regne med. 2. Røg i køkkenet/ubehageligt lugt eller andet. Der kan vi nu udskiftet luften ved at aktivere 'Brugervalg' forholdsvis nemt.
-
Det gør de fleste, hvis du vælger 230 spot. Humlen er at sørge for at overgå minimums belastningen, hvis det er en wireless dæmper. Jeg købte 10stk GU10 spot fra yousave.dk inkl Ledon 4.3watt dæmpbar lyskilder. (mener de kostede 158,- stk.) . Dem er jeg rigtig tilfreds med som udendørs belsyning på en Uni250 dimmer.
-
Jeg kunne ikke finde det. Og der er forskel på CTS printet/diagrammerne som har vist her. Jeg ville være helt sikker, inden jeg gav mig til at kortslutte to pins på et print jeg ikke var helt sikker på. Til gengæld lavede jeg så lige et stunt på et 24volt IHC output. Så nu er jeg en udgang fattigere Vores anlæg har fugtsensor som standard (Det er en LR model, derfor er der forskel).
-
Ahh fantastisk Thomas. Du har ret.. Underligt man skal finde det i modbus dokumentationen. Jeg fandt også på selv printet hvor det står skrevet.. Det står helt ude til venstre på printet under klemmerække CN12 i næsten samme skrift/farve som printet.. Dælme ikke nemt at se. Nu kan jeg komme videre, så tusind tak for det, Thomas.
-
Jeg er ved at blive drevet til vanvid her. Jeg har splittet vores Nilan Comfort 300LR i atomer for at komme ind til printet, for at finde de forbandede klemmer til brugervalg, som NIlan efter min mening burde have ført ud på siden. So far so good.. Nu står jeg så og kigger på printet. Og jeg må erkende, jeg er lettere rystet. Der er ingen steder angivet hvad de forskellige klemmerækker er/hedder. Det er tilsyneladende også et helt unikt print, for jeg kan absolut intet finde om det på nettet. Hvad faen gør man så lige? Her et billede af printet: