Damn. Jeg var lige ved at skrive det. Men fordi jeg ikke har gulvføler selv, så troede jeg faktisk det var anderledes. Jeg har kun temp/fugt følere. Og den bruger netop samme indgang. Yep, det er det eneste du kan :-)
-
Godt set Lars.
-
Du kan sagtens styre varmen på rumføleren alene. Men det er synd hvis du også har gulvføler. Derfor bør du se om der er gulvføler. Jeg kender ikke mange andre måder end at bruge serviceview til det formål, (og selv det er ingen garanti), eller den tunge gang - Skru temperatursensoren fysisk ud og se om der er monteret gulvføler på.
-
Du kan også se det på din mobil. Hvis du går ind i varmestyrings funktionsblokken. Så er det øverste punkt "Reguleringsform". Her angivet om det er rum, gulv eller både rum og gulv. Hvis din er sat til rum, ligesom alle mine er, så regulere den kun ud fra rum temperaturen, og du (jeg) kan derfor ignorere gulvføleren, fordi den har jeg slet ikke
-
Ja det hedder produktet som standard. Hvis du kigger i serviceview så burde du kunne se om der kommer en temperatur ind. Det skal lige sige, jeg har ikke gulvføler på mine ihc temperatursensore. Så jeg ved ikke hvordan den viser det, hvis der er gulvføler.
-
Er du sikker på der er gulvføler? Hvis funktionsblokken er sat kun til rumføler så kan du ignorere gulv føleren
-
I appen skal du ind i funktionblokken.Der kan du indstille setpunkterne. Alternativ kan du bruge serviceview, men igen er det funktionsblokken du skal ind i.
-
Jeg har kigget lidt i programmet. Det kan ikke være sabotagekredsen. Den er ikke aktiv. Så Henning lader til at have ret. Men jeg hælder mest til, at det er controlleren som tér sig åndsvagt (ligesom min gjorde). Så upload et tomt program til controlleren, og derefter det rigtige. Og så se om ikke problemet forsvinder helt af sig selv. Du siger du har to kodetastaturer. Det kan jeg ikke umiddelbart se i programmet. Men jeg ved heller ikke hvordan man kobler to sammen. Der er vist en beskrivelse et sted. Og ellers så kan det være @Henning Pedersen , eller en anden der har prøvet at arbejde med to kodetastaturer ved det bedre. Min umiddelbare tanke er, at de sidder parallelt. Og derfor ser man kun et i programmet.
-
Hmm du har nok ret i, at det er den almindelige "sabotage kreds" altså den grønne ledning fra LK alarm diagram, jeg får rodet sammen med den alarm melding han har i loggen. Så hælder jeg mest til, at der skal et tomt program i. Jeg nægter at tro på tilfældigheden i to kodetastaturer laver samme fejl, på to individuelle dørkontakter
-
Som nævnt så kan det være programmet fortæller det nærmere. Jeg tager et kig på det i aften. Måske du kan huske mere, jo nærmere vi kommer en mulig sammensætning.
-
Man kan godt koble sabotagekredsen fra kodetastaturet sammen med sabotagekredsen i dørkontakten. Jeg kan ikke lige huske hvilken ledning det er i kablet fra kodetastaturet, men den er der. På den måde vil den sabotagekredsen blive afbrudt, når fx døren smækker i. Hvis den samling er lavet dårligt. Og hvis de kalder indgangen for "sabotagekreds kodetastatur" i programmet, så vil det også være det der står i alarm loggen. Selvom det måske i virkeligheden er dørkontakten eller samlingen af sabotagekredsen mellem dørkontakt/kodetastaturet. Det er ihvertfald sådan jeg forstår det. Og specielt efter nu at have set billedet af dør/kodetastatur, så er jeg faktisk ret sikker på, at elektrikeren netop har kørt dørkontakt og kodetastatur i samme sabotagekreds. Og jeg bliver nok også mere overbevist om, at enten er fejlen i dørkontakten, eller så i den samling der er i sabotagekredsen (løs forbindelse). Elektrikeren har muligvis brugt en dåse til at samle det i med indbygget sabotagekreds ala denne: https://www.yousave.dk/shop/siemens-samledaase-10polet-6881p.html Det forklarer så ikke helt hvorfor kælderdør også skaber samme problem, medmindre denne også hænger på samme sabotagekreds. Fx hvis kælderdøren er lige neden under, og de alle er ført til samme dåse som vist herover. Så kan problemet sagtens være i den dåse. Men du har ret i, det kan være en god ide at lægge et tomt program ind for at se om problemet forsvinder. Det var jo min egen erfaring fornylig, (der startede alarmen dog få sek. efter den blev koblet fra, og dermed ikke helt samme problem).
-
Det havde vi også mange diskussioner omkring (stærkstrømsreglementet som det hed dengang jeg var "yngere"). Forstår godt hvad de mener. Men de skriver det stik modsatte (mht højden), når de skriver mindst 2 meter. Tror der skulle have stået max 2 meter. Så er det vist lidt nemmere at forstå. Apropos min tavle - Der kan stå en rimelig stor bliktud og rode med gasfyret lige ved siden af tavlen. Så en elektriker har næppe noget problem, i vores hus
-
Det er nok fordi uret i controlleren ikke går indstillet korrekt. Bare upload det her. Så er der nok flere der ryger på og kigger med. Hmm.. Ja kunne det måske godt. Normalvis, hvis det er forbundet efter hensigten: Hvis sabotagekredsen afbrydes mens alarmen ikke er tilkoblet. Så vil den indvendige alarm (buzzer eller sirene) starte. Det er for at fortælle, at sabotagekredsen er brudt. Hvis sabotagekredsen afbrydes mens alarmen er tilkoblet, så vil alarmen starte som en rigtig alarm. Det er i hvertfald sådan jeg forstår alarm funktionsblokken. Derfor giver det ikke rigtig mening, at alarmen starter, når døren lukkes, medmindre der er løs/dårlig forbindelse i sabotagekredsen, og det at døren lukkes, så får bevægelsen sabotagekredsen til at afbryde. Men man er nødt til at vide, hvordan sabotagekredsen er forbundet. Dvs om alle enheder/dørkontakter/tastaturer osv er sat i een lang serie. Eller om der evt er flere forskellige seriekredse. Det her er dit program muligvis kan fortælle mere. Jeg havde fx ikke ventet at se den alarm melding som du har, (altså kodetastatur). Så noget siger mig, at de har deres egen kreds. Men så skal den dørkontakt også være koblet på samme kreds, hvis det skal give mening. Det kan fx være, hvis dørkontakterne sidder i nærheden af kodetastaturene.. Nu nævner du jo, at det er kælder og hoveddør og 2 kodetastaturer. Hvis der også sidder dørkontakter på/ved de døre med kodetastaturene, så kan jeg faktisk godt forestille mig, at elektrikeren har valgt at sætte disse sammen. (Det kunne selv jeg måske finde på ). Man sætter flere ting samme i serie, for at spare antallet af indput moduler. Det er effektivt nok, men kan vanskeliggøre fejlretningen. Og hvis det er tilfældet, tja så er man nødt til at bruge udelukkelsesmetoden. Dvs man tager een kontakt ad gangen, spiltter den ad, og kobler den uden om sabotagekredsen. Og så ser man om fejlen forsvinder. Det er ikke super optimalt, men heller ikke raketvidenskab.
-
Ork ja. Så længe der står "bør" så slipper man afsted med meget kort afstand Men det var mere den sidste del af sætningen jeg hæftede mig ved.. "dog mindst 2 meter over gulv". Det lyder ikke som om, at det er en tavle der er specielt let tilgængelig, i den højde
-
Tæller klemmerækken med som en åbning, når den rager ud over? Btw jeg faldt lige over denne også på side 30.. Jeg tror godt jeg forstår hvad der menes. Men jeg har lidt problemer, når der bruges ordet "mindst": "Efter 1. juli 2019 bør der almindeligvis være 1 m friplads foran tavlen i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv." Mener de virkelig mindst her?
-
Som udgangspunkt vil jeg sige nej. Men det ser ikke ud som om der er monteret noget på den (forreste række). Og dernæst, hvis det er 24volt så vil jeg tro det kan blive svært at argumentere imod det. Omvendt kan nogen sikkert finde på at sige, at når det er en tavle, så skal der dæksel på. Så jeg ved ikke om der er decideret regler for dette, (i øvrig har jeg selv samme problem med min IHC varmestyring. Den tavle er ren 24volt og helt adskilt fra andet).
-
Ork jo du blev. Men du blev nok forblændet af de mange ting. På både dit billede 2 og 3, der kan du netop se det jeg skriver lige over Indstillinger der er der tre linjer. Alarm startet via = Sabotage kodetastatur Alarm startet klokken = 03:23:51 Alarm startet på dato = 19 Oktober Der får du at vide, hvad der startede alarmen, hvad tid og datoen (tid og dato er seneste alarm). Herfra kan du komme videre, men nu skal du ind i nogle andre blokke. Og det kan til gengæld være svært. Specielt fordi du får at vide, at det er sabotagekredsen på kodetastaturet der har startet alarmen. Og det hænger ikke skide godt sammen med den dør kontakt du oprindelig skrev om, medmindre de er koblede sammen, (hvilket i lige præcis dette tilfælde ikke er smart). Der er flere her som kan kigge dit program igennem, og på den måde finde ud af, hvordan det er strikket sammen. Det kræver bare du uploader dit program hertil. Men fysisk rette en fejl, der fx skyldes en defekt (periodisk defekt ledning, eller fejl på kodetastaturet), der skal du have en der kan komme hjem til dig med forstand på det. Hvis det vitterlig er kodetastaturet, så skal man vide, at tastaturet har en indbygget sabotagetrigger (knap på bagsiden). Så hvis ikke det sidder helt fast, så kan det være årsagen. Dernæst kan der være brud på ledningen. Kodetastaturet kommer med 5m ledning. Og hvis det ikke er nok, så skal man forlænge den. I den samling kan der evt være et problem/dårlig forbindelse. Men i første omgang, så lad os kigge dit program igennem, så vi kan se om det er koblet sammen med dørkontakten du oprindelig startede ud med.
-
Prøv at tryk på plusét i højre side i den funktionsblok der hedder "Tyverialarm med 10 stks pir......" I bunden af den funktionsblok kan man normalt se hvad dato og tid, samt hvad der triggede alarmen sidst.
-
Jeg tror faktisk Henning har ret (igen). Når du holder A knappen inde i 5 sekunder, så resetter den. Den bør så begynde at blinke rødt, og er klar til at blive linket ved tryk på 1 eller 2. Se evt her, (selvom det ikke er god læsning, hvis det er en brugt controller du har): Btw. Hvilken firmware ligger der i controlleren, og specielt hvilken fw til radio-delene?
-
Jeg kan ikke huske taste kombinationen. Men jeg mener den skal resettes først, før du prøver linke den til controlleren. (Jeg formoder den har været linket til et lampeudtag?).
-
Ny kode og IP til IHC, Hvordan opdateres Openhab
question svarede på Kandersen's Szafranski i OpenHAB
Ind i PaperUI - I venstre side, under things. Vælg IHC/Elko Controller på listen over things. Og når du er derinde, så vælg "blyanten". Der kan du skifte IP på controlleren. -
Ny kode og IP til IHC, Hvordan opdateres Openhab
question svarede på Kandersen's Szafranski i OpenHAB
Btw.. Lige et sidespørgsmål - Hvad fik dig til at ændre netværk? -
Ny kode og IP til IHC, Hvordan opdateres Openhab
question svarede på Kandersen's Szafranski i OpenHAB
Jeg har ikke selv prøvet det, men du burde bare ændre Ip adressen til din controller i Bindingen (PaperUI) eller hvis du bruger seperat konfigurations fil, .things så ændre IP i den. Husk også porten.. Det er måske den der driller. -
Hvad er det for en dæmper? Du kan i service view se om dit input/tryk virker.
-
LK pir defekt. Har købt ny men hvordan monteres den??
question svarede på Kandersen's palle kofoed i LK Produkter
Det står i vejledningen. Den tog ca 3 sekunder at google. https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D875922_05.pdf Jeg ved dog ikke hvad underlag du kan montere den i, hvis ikke den kan sættes i et alm underlag. Jeg har kun prøvet det i grøn indmuringsdåse.