Et billede af tavlerne her i huset, inden jeg går i gang med ombygning.
Det er lidt snyd, da jeg faktisk allerede er i gang, men ændringerne kan ikke ses på billedet:
1. Jeg har opsat en wireless uni 2500 dimmer, som sidder og "dingler" i tavle to (set fra venstre), ved den sidste Uni400 dimmer.
2. Jeg har ændret lidt i tavle 3 ved de to 230v output relæer. Blandt har jeg fjernet to ledninger som var monteret, men uden noget i den anden ende.
3. De to Unitech dæmpere er delvist fjernet. Den ene er helt tom, den anden sidder midlertidig til et alm 80mm lampeudtag i et værelse. Men det er skod dæmpere, som styres via 230v på en speciel måde (dobbeltryk for at tænde/slukke. Enkelttryk for at stoppe dæmperen).
Det er det jeg foreløbig har fået lavet i forhold til det som billedet viser nu.
Som jeg håber i kan se, så er det ren kaos i tavlen. Både med svagstrømsmuffer og almindelige samlemuffer. Ledningerne ligger bogstaveligt talt som vinden blæser med både svagstrøm og stærkstrøm klods op af hinanden.
Plan:
A).
Udskifte alle eller de fleste Uni400 dimmere med wireless dimmere, primært i tavlen. Derfor har jeg brug for Uni250 wireless dimmere. Overvejer dog også et par 80mm lampeudtag som skal monteres direkte i stedet for eksisterende lampeudtag.
B).
Få lagt en betydelig bedre ledningsførings. Det kan vise sig at være noget af en udfordring, da elektrikeren ikke har efterladt specielt meget overskud. Jeg overvejer klemmer i bunden af tavlerne, men selv det kan vise sig at blive en udfordring.
C).
Hvis jeg kan finde en billig dæmper, så vil jeg gerne af med den Dimmer 1000LR og 1-10volt modulerne, ved at investere i en dimmer1000 IHC/SA. Denne vil så gøre, at jeg kan smide output 1-10volt modulet ud. Meeen 1700,- for en dimmer1000 IHC/SA, der må jeg erkende at jeg bliver lige nærig nok :-) Dimmeren bruges i øjeblik til alle spotsene i udhænget rundt om huset (undtagen dem i indgangspartiet). Jeg overvejer at splitte dem op, så jeg eksempelvis kan tænde nogle af dem selvstændigt, fx de 8 stk i haven, uden at resten af huset tænder. Men det betyder at jeg så skal bruge flere Uni wireless dimmere.
D).
Samtlige Halogensport (inde og ude) skiftes til LED Gu10 spots.
Denne ombygning er voldsom, da der er omkring 50 spots i alt . Indvendig er alle lamper firkantet downlight i 105x105. Jeg vil ikke have nye lamper der er større, men kan heller ikke lige finde nogle jeg kan li´ der passer direkte i hullerne. Så derfor piller jeg dem ned og udskifter fatningen fra Gu5.3 (stift) til GU10. Denne ombygning bliver dog sidste prioritet, måske, eller, hmm undtagen i indgangspartiet :-)
Fremtid:
Efterhånden som jeg kommer igennem ombygningen, så vil jeg få en del 24output ledige. Jeg overvejer om jeg skal bruge disse til at lave en varmestyring (tung gulvvarme) med 13 kredse og 11 rumfølere. Jeg synes IHC´s varmestyring giver rigtig god mening, når man netop har tung gulvvarme, fordi reaktionstiden er ekstrem lang. Men jeg skal også lige finde 11 input til det. Men det kræver også jeg kan få et ordenligt interface på tablet, så temperaturen er til at overskue.
Pt er controlleren nærmest fyldt op. Hvad i ikke kan se på billeder er min alarm tavle, som sidder på bagsiden af dem i ser. Deri sidder også nogle input/output moduler. Hvis ikke jeg får ledige nok inputs, så udskifter jeg nok nogle tryk til wireless tryk i stedet. Det giver mig 4 ledige indgange for hver 4sl tryk jeg skifter. Og da huset er fyldt med disse, så er det egentlig bare at gøre det :-)
Håber det giver god mening, og resultatet bliver som forventet.