Alt der er opslået af Peder

  1. Så skulle der være en lille hilsen fra mig . Super når LK ikke magter opgaven , du så hjælper til
  2. Du skal firmware opdatere controlleren til den nyeste .Det kan godt lade sig gøre hvis du starter programmet op og har slukket for controlleren, og tænder for controllerne imens du er i gang med firmware opdatering .Det virkede på min controller (fik dog hjælp af LK det var i juni 2018 og controlleren virker stadigvæk ) .Hvis ikke det virker er det nok en ny controller
  3. Hvis det er en Visual 1 controller kan du godt kører programmet på en Windows 7 , det gør jeg
  4. dem her skal du bruge til dit underlag Varenr:5703302008730 Typenr.:106D5306 Sæt den grønne plast bit fast på en stjerneskruetrækker
  5. Peder

    Dimmer 400 uni

    LM har da 30 på lager , mon ikke det rækker Du har hørt om den nye LED Dimmer med 2 Kanaler , koster næsten det samme som Uni 400
  6. Jo det er der . Derfor bruger man også en kortslutter , så sker der ikke noget med din installation
  7. Prøv om det her kan hjælpe dig Niko dimmer.vis
  8. Ja, der er hul igennem både på min Visual 2 - HW 6.2 og Visual 3, er det noget som man skal være glad for Vandt du ikke den nye Controller i en konkurrence ved LK (Mikkel)
  9. Jeg har en ekstra Vind-/Regnsensor WLA 330 hvis det har nogen interesse til salg ( har faktisk 2 stk.)
  10. jo jo Peter og tak for input, med IHC controlleren er vel dansk så det mindste man kan forvente er vel sproget med dansk tegnsætning
  11. Så giver det mening Ejvind ,tak for hjælpen Så er der ikke andet for at bombardere LK med spørgmål så de letter r....
  12. Tekst fra controlleren. Den ene kan godt sende dansk tegnsætning (Vers.6.2), det kan den anden ikke (vers. 3 skriver ikke æ, ø, å ) se billede nedenfor: Info: Det er 3´eren som ikke sender dansk tegnsætning Scenedesign er valgt med dansk sprog. Sceneview er valgt med dansk sprog , men beskeden i logen står med teskt : Lys t??ndt i gang Nogle gode ide´er? Mvh Peder
  13. Hvis din controlleren er sat op i netværk skriver du IP adresse i en browser feks 192.168.1.3 så kommer du ind på forsiden på controlleren. hvor du kan vælge serviceview, hvis du bruger usb kabel skriver du hvis nok //usb eller en 10.28.93.2 . LK har lavet en guide i deres manual
  14. Ja du skal bruge serviceview som lægger på controlleren der kan du se om en indgang/udgang er On/Off
  15. Peder

    FB til Velux vinduer

    Hold da kæft en skovl jeg er, jeg ved da godt, hvordan man skal læse / upload det. (Den skrev det bare i HTLM dok og så blev jeg forvirret). Nå, men når det bliver lidt bedre i vejret vil jeg teste hvordan det køre, og så kan jeg berette min erfaring, hvis der er nogen som har interesse: Jeg bruger en Styrebox fra Velux KLF 200, en føler fra ZIGZA , output modul og den fine FB fra Lars Jacobsen. Tak Lars for arbejdet MVH Peder
  16. Peder

    FB til Velux vinduer

    Hej Lars jeg tror ikke rigtig jeg ved hvad format du upload i ?
  17. Peder

    FB til Velux vinduer

    Ja, det er det jeg have forestillidet mig , men er da åben for bedre / andre idéer, men kan ikke uploade det jeg har lavet end til videre.
  18. Peder

    FB til Velux vinduer

    Hej Forum Jeg har siddet med opbygning af en FB til vinduer og er gået helt kold. Kan det virkelig passe, at der ikke er en skabelon af en FB til styring ??? Her er, hvad jeg have tænk mig. Temp sensor skal styre udgang åben på tid ved 21 grader (15 sek) og igen ved 24 grader på tid(15 sek) 2 step Udgang Lukke skal igen køre i 2 step, for så at lukke helt ved 18 grader. Jeg bruger en føler fra Zigza ind på en indgang. Jeg vil godt kunne uploade filen, så I kunne se, hvor langt jeg er nået (men kan ikke) håber ikke jeg forstyrer jer mit i X factor. MVH Peder
  19. Peder

    Niko lysdæmper

    Jeg bruger Niko dæmperne på begge min børns værelser . Med sluk alt. Funktions blok 1.2.01 c bliver brugt
  20. Peder

    Niko Dimmer

    Her er hvordan jeg bruger den på et værelse Niko dæmper.vis
  21. Peder

    Niko Dimmer

    Jeg bruger dem på børneneværelserne uden nogle problemer. Der er ikke tilbagemelding på dem , men sluk alt er mulig. Du skal selvfølgelig bruge et 24 V output modul også
×
×