  1. NO / NC telestater ? Det har jeg aldrig hørt om, muligheden for at vælge NO eller NC findes mig bekendt heller ikke på varmeblokken? Eller er det mig der har sovet i timen?
  2. Hvilke forskelle der er på de enkelte typer ved jeg ikke. Jeg ville gå efter 24V telestater, de kan monteres direkte på et 24v output modul og larmer ikke. 230V telestater skal forbindes til et 230v output modul som "klikker" hver gang det skifter status.
  3. Adressen står i første kolonne. Først kommer alle dine indgange og til sidst kommer alle udgangene listet i nummer orden. PS - Går ud fra at du arbejder med visual version 2.7.xxx
  4. Godnat funktionen er beregnet til at blive aktiveret når forældrene går i seng. Antagelsen er derfor at alle er gået i seng - ergo er der ikke behov for hverken lys eller energistikkontakter. Jeg bruger selv funktionen i mine programmer, med den tilføjelse at en evt. PIR i børneværelset kan deaktiveres når temperaturen i værelset sænkes.
  5. Danny Elsby.vis Hej Danny - dette kunne være et bud. Jeg gik ud fra at lampen i værelset blev styret via en simpel kip styring og uden lysdæmpning. Et langt tryk > 2 sek. vil hhv. spærre og åben for trykket.
  6. Du kunne f.eks. lægge det op der ikke virker. Det kan ofte være lettere at gennemskue den ønskede funktionalitet ud fra .vis filen.
  7. Prøv med denne ! Lyset kan tændes/slukkes via et kort tryk, hvis mellemlyset er tændt overstyres denne af den nye indstilling. Lysetniveauet kan reguleres via et langt tryk - men ikke gemmes. Hvis begge områder et tændt når den ene slukkes indstilles mellemlyset til samme niveau som det tændte. Blokken kan arbejde i både dag og nat mode Mulighed for sluk alt tilføjet. Slukning via PIR er integreret - tiden er default indstillet til 5 minutter efter sidse aktivitet. Kort tryk er mindre end 400 ms Szafranski.vis
  8. Hvis du overvejer at integrerer dag/nat styring, så vil jeg anbefale at du sætter dig ind i Boligblokkene
  9. Alt kan jo i princippet laves med IHC - det er kun et spørgsmål om at finde de rigtige funktionsblokke eller lave sin egen. Hvis jeg har forstået dig rigtigt så vil du gerne følgende: Fra et tryk vil du via et kort tryk tænde/slukke - og via et langt tryk regulerer lyset for hhv. bryggers/mellemlys og gang/mellemlys. PIR skal kun slukke. Din udfordring ligger - som du også selv er inde på - i dit dæmpbare mellemlys. Havde det været uden dæmper kunne et simpelt OR led havde løst opgaven. I dit tilfælde er jeg bange for at standart blokkene ikke kan løse opgaven - men vil selvfølgelig ikke udelukke det. Jeg ville nok ændre på kravene og droppe muligheden for individuelt at kunne slukke for en lille del af rummet..
  10. Uden at have afprøvet det så kunne dette være et bud. Szafranski.vis
  11. Det er muligvis mig der ikke er blevet ædru efter Nytårsaften, men jeg har ikke noget klart billede af hvordan dit anlæg er bygget op og hvad du præcist ønsker hjælp til - er forivret. I mit hoved går puls udgangen fra alle PIR til hver sin indgang på et 230v IHC inputmodul, og alle lamper forsynes fra et 230v IHC outputmodul eller evt. via noget wireless. Men det er hvis ikke sådan du har opbygget dit anlæg - det ville derfor være super med en udførlig tegning og evt det program du har lavet - men, som jeg startede med, så er det måske bare mig der ikke er blevet ædru endnu.
  12. Du bør principielt starte med at sætte dig ind hvordan dine UNI400 virker - søg på LK´s hjemmeside. Man bør også sætte sig ind i funktionaliteten på de funktionsblokke man anvender - dette gøres lettest ved at markerer linjen med med røde firkant og trykke F1. Ifølge dokumentationen for UNI400 så tændes lyset ved en puls på menory2 - hvilket fint svare til det du oplever - nemlig at lyset tændes på det ønskede tidspunkt. Men der er intet i dokumentationen der tyder på at lyset skulle slukke når pulsen er væk. - hvilket også svare til det du oplever - nemlig at lyset ikke slukkes igen. Hvis du "kun" vil styre lyset via dit ur, kunne du overveje at trække "Udgang for ON puls" over på Memory 2 og "Udgang for OFF puls" over på Sluk. Dette burde virke hvis UNI400 genkender en puls på min 250 ms som en kort puls - hvis ikke så begynder den "kun" at regulerer lyset ned. Du kan ændre tiden ved at "oplåse" ur blokken og ændre PulsTimer til f.eks 100 ms. Hvis du derimod også ønsker at påvirke lyset fra f.eks. et tryk så dur overstående fremgangsmåde ikke, idet du så vil få minimum to funktionsblokke som "styrer" dit udendørslys, og to funktionsblokke til den samme tænding giver altid problemer på et tidspunkt. Forslag: Før puls udgangene fra uret og dine tryk til indgangene på f.eks. 1.2.01.c og lad udgangene fra denne styre din UNI400.
  13. Som Torben skriver så burde det ikke kunne lade sig gøre - Prøv at slette de "gamle" 1.2.01.c blokke - gem projektet på computeren og læg et tomt projekt ned i kontrolleren - genindlæs det projekt du gemte og læg det ned i kontrolleren. Hvis det ikke hjælper så vil jeg anbefale at du lægger dit nye projekt herop. Selv om du har været omhyggelig kan der godt være fejl - det er i hvert fald min erfaring.
  14. Ikke noget problem - der findes en standard funktionsblok som netop har den funktionalitet som fruen ønsker. Blokken har nr. 9.2.03, selv om den findes under Bolig blokkenen er den ikke integreret med disse og kan frit anvendes. Blokken giver mulighed og at indstille op til 3 forskellige tændinger via et tryk, og med mulighed for individuelt at indstille hver tænding. God fornøjelse.
  15. Det korte svar er nej. Sceneveiw bliver afviklet på IHC controlleren og vises på din computer via Java. For at få adgang "udefra" kræves dog at du har tilladt dette i administrator.
  16. I forhold til (manglende) indregulering kan dette vel i nogen grad kompenseres af IHC Varmestyringen? Jeg mener blot, at det skal vel være udført helt forkert, hvis det skal have betydning? Nej - IHC kan ikke kompenserer for en forkert indregulering af gulvvarmen. Jeg faldt for noget tid siden over et firma som har specialiceret sig i korrekt indregulering gulvvarme, de måler direkte på flowet i hver enkelt kreds og skal derfor ikke kende slangelængden for kredsen. Jeg har ikke erfaringer med firmaet, så evt. feedback vil være interesant. Firmaet kan kontaktes via hjemmesiden www.perfektgulvvarme.dk
  17. Ja - genindlæs FW 199 Jeg har konsekvent fjernet 220 og lagt 199 på igen - ja det giver nogle gener vedr. java - men ikke nok til opveje alt det bøvl med utallige genstarter.
  18. Har du prøvet med de funktionsblokke jeg anbefalede?
  19. Har du defineret dine moduler i Visual - Dokumentation - Datalinje moduler. Hvis ikke, så tror jeg det er der fejlen ligger.
  20. PIR giver ikke konstant spænding men evt. en laaaaaaaaang puls, du kan evt. bruge 1.4.06.d som også har indgang fra Ur, hvilket i dit tilfælde kunne være det astronomiske ur. Hvorfor fa...... har din installatør opsat 6 UNI dimmere, det giver da ikke mening - men det er bare min mening. Bruger du 1.2.02.b til de fortråede tryk? Prøv evt at lægge dit program op.
  21. Kodetastaturet rummer op til 6 forskellige brugerkoder som frit kan anvendes, så ja - man indtaster "bare" koden for den hændelse man ønsker. Jeg har sendt dig en PM med lidt baggrund og evt. inspiration.
  22. Der findes andre muligheder - har sendt dig en PM
  23. For at få mulighed for at indstille varmestyringen til det aktuelle brug af huset, opsættes normalt et tryk med 3 tryk og 3 dioder. Trykkene anvendes til at fortælle systemet om huset er beboet, ubeboet eller kun skal holdes frostfrit. Den sidste bruger jeg stort set aldrig, så den har jeg programmeret om til til "fridag" hvilket er meget nyttigt i huse med let gulvvarme. Via trykket får du også mulighed for at teste anlægget. De 3 dioder anvendes til at vise hvad der er valgt. Hvis du i visual markerer fb til varmestyring og trykker F1 åbnes en PDF fil som fortæller meget mere. OBS: kræver at firkanten ud for Fb er rød.
  24. For at få optimal glæde af din røgalarm bør, læs skal, du også have et statustryk. Via dette får du mulighed for at afstille dine lydgiver og pause alarmen i f.eks. 15 min. Statustrykket kan anvendes til 2 alarmer, så når du får batteri på kan du genbruge den du har købt til el alarmen. Det dårlige alternativt er at nøjes med en iPad - men det er bare min holdning. Hvis du vælger IHC røgalarm skal du også bruge en 24v udgang til forsyning af den. Du kan også overveje om du skal spare 3 trykket til varme væk - ellers løber der yderlige 3 indgang og 3 udgang på.
×
×