  1. En IR fjernbetjening skal i princippet ikke konfigureres eller på anden måden linkes til IHC kontrolleren. Den udsender en fast defineret IR frekvens som modtages og tolkes af modtageren. Modtageren derimod skal konfigureres i Visual som ethvert andet produkt. Om din fjernbetjening passer, kommer derfor 100% an på hvilken IR MODTAGER der er monteret i rummet eller rundt om i boligen. Den modtager du viser på billedet er til en LK med 16 indgange. Hvis de ikke passer samme, må anbefalingen være at bytte til en wireless, som Lars1 også skriver
  2. Et IHC tryk giver et lavt (0v) signal ved tryk - dæmperne skal have et højt (24v) signal, dermed kan de ikke kobles direkte. Ja - du kan teste næsten alt uden adgang til en kontroller - tryk på den grønne pil i menuen.
  3. Umiddelbart er der ikke noget i programmet som burde bevirke at lyset først tændes kl. 20.00 - du har selvfølgelig, via serviceview, checket at skumringen er ON før kl. 20.00 Der kan evt. være gamle værdier i kontrolleren, prøv at lægge et helt tomt projekt i, inden du igen lægger dit projekt i.
  4. IHC er slavisk hændelsesstyret - dvs. når du aktiverer dit tryk, går først scenarie 2 i soveværelses "ON" herefter bliver div. kommandoer udført, incl start af tryktidstimer. Dernæst sættes scenarie 2 i walkin "ON" osv. Når den har været igennem dem alle - og du i mellemtiden har sluppet trykket, så begynder den forfra - bare med "OFF" Hvis hele den proces tager længere end 400 msek. - ja så tolker den enkelte funktionsblok signalet som et langt tryk og regulerer lyset ned. Prøv at ændre "Max tid for kort tryk" til f.eks. 800 msek. i alle blokke og se hvad der sker.
  5. Hej Lasse Velkommen til IHC-user Indsæt funktionsblokken 4.1.15 Kort-langt tryk imellem dit tryk og din funktionsblok. Den kan indstilles til 0,75 - 1,0 - 1,5 eller 2 sek. forsinkelse. Hvis det var for langhåret - så findes der en ganske udmærket hjælpefunktion i Visual som kan anbefales.
  6. Prøv om denne blok løser dit problem Latter.vis
  7. Du har ret - der er en fejl i C blokken som bevirker at et "gammelt" tryk på "Kip med timer" bliver husket. Den burde dog bliver nulstillet hvis du genstarter din kontroller.
  8. Det er i de rum hvor du har anvendt funktionsblok 1.1.01.d, hvilket b.la. vil sige i bad/wc, bryggers, kontor og udendørs. Du skal lige være opmærksom på at du IKKE kan indstille lyset til at slukke kl. 00.00.00, hvis det skal slukke ved midnat kan du indstille uret til f.eks. 00.01.00
  9. Hej Probez Velkommen til IHC-user Det er korrekt at de to produkter umiddelbart ligner hinanden. Årsagen er økonomi, idet det er billiger kun at have én skabelon til fremstilling af et 50*50 tryk. Trykket med 4 aktive tryk er på forsiden mærket med 1, 2, 3 & 4, trykket med 2 aktive er kun mærket med 1 & 2.
  10. Hvis du opgiver - så er det hele her samlet i én funktionsblok. Ernest.vis
  11. Den lysdæmper der arbejder bedst sammen med IHC og LED er en Ø80 Wireless HV 2.x Den kan programmeres til det hele, scenarier, sluk alt osv og giver meget bedre mulighed for glidende betjening via tablet. Eneste udlempe er at den ikke er tavlemonteret, der findes dog et underlag som passer til den - dermed kan du placere den i umiddelbar nærhed af tavlen. Men det kræver selvfølgelig at din kontroller kan arbejde med Wireless.
  12. Det er sikkert en glimrende lysdæmper - men ikke til IHC. Årsagen er den simple at scenarierne ifølge dokumentationen styres af et 230v signal som lige skal igennem et diode modul først - dermed skal der også bruges et 230v outputmodul + en specialudviklet funktionsblok til at styre den. Hvilket burde være rigeligt til ikke at bruge den.
  13. Hej Kent Velkommen til IHC user Hvis du som privatperson ønsker at købe ikoner til trykkene, og ikke vil igennem en installatør så kan google være din ven. Alternativt kan du lave dine egne og printe dem på labels - det bliver dog aldrig lige så godt som de originale. Alle de symboler jeg bruger er fra LK - så jeg har ikke noget liggende.
  14. Kan denne bruges Motorvarmer.vis
  15. Hvis du kan finde plads, kan denne evt. anvendes http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-wireless-8429/lysdaemper-relae/ihc-wireless-output-modul-indbygning-1-relae-1-stk
  16. Planen fejler ikke noget, men ifølge dokumentationen til det nyeste lampeudtag (HW 2.x) så findes M2 ikke på udtaget.
  17. Hej JClausen Velkommen på IHC-user Hvis du åbner det "gamle" program i Visual - højreklik på den FB du mangler - gem - gem - vælg mappe - gem Genstart Visual <- VIGTIGT Nu kan du finde den "gamle" FB der hvor du gemte den. God fornøjelse.
  18. Selv om SMS modulet er dyrt, så vil jeg mene at den stadig har sin berettigelse, idet det virker så længe simkortet er aktivet. Dermed bliver det langt lettere at arbejde med for "almindelige" mennesker. Men har man selv lyst til at arbejde med andre løsninger så . . . .
  19. Det kan man sagtens – det kræver bare en funktionsblok som kender status og pulser udgangen med den aktuelle status.
  20. FB med virtuelt skumring kan du finde i downloadsektionen. Til dæmpning af LED er et Ø80 lampeudtag bedst. https://www.elvvs.dk/c/ihc-pir-sensorer-2036/#
  21. Som Latter skriver så afhænger dine indkøb af dit nuværende udstyr, men det afhænger også af dine ønsker til fremtiden. Hvis du ikke har et skumringsrelæ, så ville jeg vælge en temperatur/lux sensor fordi du dermed får langt flere muligheder for at styre dit indvendige lys. Du skal bruge følgende: (hvis du intet har i dag) To ledig indgange på et 24v indgangs modul Et stk. skumringssensor eller en temperatur/lux sensor Et stk. PIR Et stk. wireless lysdæmper Ø80 + evt. dåse til denne Kabel Der findes desværre ikke standart funktionsblokke som kan løse dit ønske, men læg dit Visual projekt herop når du er klar til programmering – så laver jeg det for dig.
  22. Velkommen til IHC-user Tillykke med beslutningen om at bygge nyt. Intelligent styring, kan foruden en masse besparelser også give en helt fantastisk komfort og sikkerhed, så selvfølgelig skal I have IHC i det nye hus. Personligt ville jeg vælge trådet frem for wireless, med undtagelse af alle lysdæmperne. For at opnå alle de fordele som IHC systemet tilbyder, bør alle de tekniske anlæg også samles i dette. Personligt ville jeg ikke tillægge det særlig stor betydning, om jeg kan se og indstille varmen direkte fra rummet. Især ikke hvis gulvvarmen bliver nedstøbt i betonen. Tung gulvvarme nedstøbt i beton har en reaktionstid fra 8 til helt op til 24 timer, og derfor vil I kun meget sjældent ændre på temperaturen. Det taler for en anden løsning. Udføres gulvvarmen som et let gulvvarmeanlæg, ville jeg helt klart koble det sammen med IHC anlægget. Dermed bliver der automatisk skruet ned for varmen, når I går i seng eller forlader hjemmet. Alt efter Jeres ønsker og krav til energibesparelser, komfort og sikkerhed så er 50k sandsynligvis i underkanten. Det er dog penge som er givet godt ud.
  23. Hej Latter Jeg skal forsøge. Problemformulering: Du ønsker at indstille setpunktet for både rum og gulvtemperaturen via ipad/tablet. Hvilket ikke er muligt med de originale funktionsblokke. En ipad/tablet kan normalt kun ”se” de produkter du har i din installations del, altså ikke dine funktionsblokke. Det har dog været et ønske fra programmørens side, at varmen også skulle kunne indstilles på samme lækre måde som en trådløs lysdæmper. For at gøre dette, ”kigger” ipad/tablet efter en temperatursensor og følger rumtemperatur signalet fra denne til funktionsblokken. Herfra bliver det lidt gætværk: Hvis funktionsblokken har det rigtige ID nummer ”fanger” ipad/tablet UDGANGEN ”Rummets aktuel setpunkt” som så kan indstilles via ipad/tablet. Da den kun følger rumtemperaturen kan du ikke indstille gulvtemperaturen. Ved at flytte ”gulvets aktuelle setpunkt” op under INDGANGE og tilføje yderligere en temperatursensor og FB, kan du fra dennes UDGANG sende signalet op til INDGANGEN på den funktionsblok som styrer varmen i rummet. Øvelsen bevirker selvfølgelig at du får en del temperatursensorer som ikke er konfigureret. Hvilket KAN give problemer, om det giver problemer for dig må komme an på en prøve.
×
×