Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hej spiff Det er desværre et kendt problem at LKs boligblokke ikke umiddelbart er integrerbare med andre funktionsblokke, herunder noget så simpelt som en PIR sensor. En mulig løsning kan være at spærre for rutetrykket når lyset er tændt i køkkenet, hvor der heller ikke er behov for rutelyset – men det kan der selvfølgelig være i andre rum. Problemet i badeværelset er i mine øjne selvforskyldt, hvis du om natten ønsker f.eks. 25% så indstil begge til dette niveau, ikke to forskellige. Hvis du har PIR i rummet er det vel også PIR styringen der normalt tænder og slukker lyset til hverdag. Jeg syntes ikke du skal fravælge Bolig konceptet, det giver mange muligheder. Men når du spørger – så ja – jeg har et lignende koncept, Freedom Living, som bl.a. integrer både den nye lux- og PIR sensor + en del andet godt.
  2. Alarm PIR skal som udgangspunkt alle være af typen NC, dvs signalet er ON i hvileposition og med lav følsomhed, den lave følsomhed er årsagen til at man ikke anvender almindelige lys PIR til alarm. Umiddelbart ser dit program til logning rigtigt ud, bortset fra at du vel også logger når du er hjemme. Der dog to ting som kræver en kommentar. Funktionsblokken logger hver gang indgangen går ON - hvis du vil logge hvornår alarmen kommer skal du derfor invertere signalet så ON bliver til OFF og OFF til ON. Desuden er de sidste 8 logs alle fra kl. 08.19.40 - har kontrolleren genstartet der. Kilder til fejlalarmer kan være store husdyr som f.eks. hunde, men kan også være en lille dyr som opholder sig lige foran sensoren. Desuden kan alt med hurtige temperaturskift give alarmer.
  3. Det var ikke det bedste råd. Du vil få langt større glæde af et Wireless Ø80 lampeudtag, så hvis du har mulighed for at returnerer lysdæmperen vil det være en meget bedre løsning.
  4. De er mega simple, lux værdien bliver bare forsinket 15 sek, temperaturen tænder en udgang når temp. kommer under 2 grader.
  5. Hvis du har opgraderet til seneste FW, så SKAL den rigtige Visual version anvendes - hvis det var Visual du ikke kunne få forbindelse med.
  6. En HW2 løser MÅSKE problemet. Hvis du KUN tænder og slukker for lampen på gennemgangsafbryderen - så virker det. Hvis du derimod BÅDE slukker på gennemgangsafbryderen OG for dæmperen, f.eks. med noget godnat eller lign. - for så først at tænde for dæmperen INDEN du igen tænder på gennemgangsafbryderen - så virker det IKKE. Lampen giver i stedet et kort blink når du slukker dæmperen. Jeg tror ikke LK vil se dette som en fejl, da det dybset set er en C korrespondance du har gang i. Du kunne overveje at lægge et wireless 2 tryk ved lampen og droppe gennemgangsafbryderen, dermed ville du også kunne dæmpe lampen direkte fra trykket, uden div. apps.
  7. Med brændeovn i huset er det meget fornuftigt at lave et let gulvvarme anlæg (som det hedder). Det lette anlæg har den klare fordel at varmetilførslen til rummet rimeligt hurtigt kan ændres, som hvis der f.eks. bliver tændt op i brændeovnen eller solen afgiver meget varme. Hvis du i forvejen har IHC i boligen, og på sigt planlægger at skifte varmeforsyningen i øvrige rum, så ville jeg klart vælge at styre varme over IHC anlægget.
  8. Første spørgsmål kræver "bare" at du laver en FB med de ønskede udgangen. Andet spørgsmål må blive to gange nej, det ville kræve at SMS beskederne var dynamiske. Men alt efter hvordan du laver FBen til første spørgsmål kan du vælge at få en SMS hver gang PIRen bliver aktiv. Fejlalarmer! Bruger du almindelige eller alarm PIR ?
  9. Du kan også være heldig, at en´ eller anden har 20 minutter i overskud Prøv med denne Kim Clausen.vis
  10. UPS - Ja det er den gamle jeg søger. Send mig en PM med prisforslag, jeg betaler selvfølgelig for transporten.
  11. Jeg har sat sensoren ind i venstre side, linket lux og temp. til hver deres hjemmelavede FB. Begge værdier vises fint på IHCRemote men ikke på IHCTablet HW 6.2 & FW 2.7.220
  12. Du åbner bare Visual - uden at indlæse noget program - og sender det tomme projekt til kontrolleren.
  13. En gulv sensor tilfører yderlige funktioner og muligheder til varmestyringen, f.eks. kan styringen automatisk skifte fra rum til gulvsensor om sommeren, dermed kan f.eks. badeværelsesgulvet holdes lunt om sommeren, eller en kold forårsdag med solvarme - uden at opvarme rummet unødigt. Gulvsensoren er også med til at beskytte dit gulv imod overophedning.
  14. Ikke umiddelbart - har lavet en kopi af dit program på min egen kontroller og her kører det fint. Den mest sandsynlige fejl er gamle data i din kontroller. Prøv at lægge et helt tomt projekt op, inden du igen lægger programmet op.
  15. Generelt kan fleksibiliteten af IHC inddeles i to kategorier De produkter der bliver indbygget i rummet/boligen Det program der styrer hele herligheden. Udfordringen i punkt 1 er typisk økonomi - det koster at få f.eks. PIR i alle rum, men uden en PIR kan lyset ikke tænde/slukke automatisk når der går personer ind/ud af rummet. "Problemet" med punkt 2 er næsten altid manglende viden hos elektrikeren, som igen griber ind i punkt 1, "Hvis jeg ikke kan programmere det, skal jeg ikke sælge for meget" For at hjælpe elektrikeren lavede LK pakke løsningerne, hvilket f.eks. typehusene er glade for. I mit hoved giver det dog ikke mening at begrænse sig til nogle færdige "pakker" som måske, måske ikke tilfredsstiller familiens aktuelle behov, for slet ikke at tale om fremtidige behov. Skal det gøre ordenligt skal der udvikles et unikt program som både tilgodeser aktuelle og fremtidige ønsker og krav - Vel at mærke uden kendskab til IHC.
  16. Du har 3 muligheder Flyt skumringsrelæet Afskærm det mod billygterne Sæt en forsinkelse på signalet fra skumringsrelæet.
  17. Du kan bruge en ganske almindelig alarm PIR til formålet, Zigza har også en som kan bruges. Du vil måske opleve at de er lidt langsomme til at tænde lyset. Alm. lys PIR er generelt for følsomme til alarm, og vil med stor sandsynlighed give fejl alarmer. Den IHC dæmper der dæmper de fleste, men ikke alle, LED pærer er en Wireless Ø80 i HW2 udgaven.
  18. Jeg har et lille projekt herhjemme som ikke kræve det store. Så med fare for, at jeg kaster mig ud i en gang bøvl med RS232 osv, vil jeg gerne købe en gammel HW 6.1 kontroller.
  19. Inden du farer ud og køber LED pærer bør du kikke på LKs LED guide, hvis ikke du allerede har været der. http://schneider-electric.dimmer-test.com/denmark/
  20. Becker rettet.vis Ok - Udgangen "Indikering af hjemmesimulering aktiv" havde initial værdi til ON - har ændret til Off
  21. Prøv med vedhæftede - jeg har rettet et par fejl i 6.3.02 Becker rettet.vis
  22. Kontrolleren bliver ikke ustabil, bare fordi det er et stort og evt. avanceret program der bliver afviklet. Nogle havde problemer med FW 220, der er dog ikke nogen herinde der er kommet med dårlige erfaringer med den sidste FW, som hvis efterhånden er to måneder gammel.
×
×