  1. Kun hvis du laver en speciel blok som præcist opfylder dine krav.
  2. Prøv at sætte to AND blokke i serie, f.eks. 4.1.01.#3 & 4.1.01.#1 dvs. udgangen fra den første føres til indgang på nr. 2. Udgangen fra nr. 2 føres til indgang på 4.1.03, hvorfra udgangen føres til "Nødstop" på 5.4.01. I 4.1.03 kan du indstille forskellige tider for både ind og udkobling Dine magnetkontakter skal ind på hver sin indgang på AND blokkene.
  3. Ok - Ærgerligt at LK ikke har større respekt over for deres kunder. mht. kalibrering af temp. følerene så kan du i princippet bruge hvad som helst. Problemet er at selv om du måler 100% nøjagtigt ved sensoren, så flytter luftstrømme varmen rundt i rummet, dermed kan der være varmere/koldere der hvor du opholder dig lige nu. Jeg forsøger altid at måle i hovedhøjde der hvor jeg mest opholder mig. Jeg bruger en ETI precision plus til måling.
  4. Jeg er også gået tilbage til 2.7.220 igen, det var dog kun fordi det tog en he...... tid at få kontakt til kontrolleren via Wi-Fi. Jeg oplevede ikke problemer med en ustabil kontroller. Om det skyldes at jeg først lagde et tomt projekt i kontrolleren inden 2.7.220 blev lagt på, hvorefter jeg genstartede den - tog strømmen - og igen downloade projektet, ved jeg ikke, men du kan jo prøve. Inden du gør det, skal du lige kontrollerer at ip adressen ikke er blevet ændret i kontrolleren - mulig årsag til kommunikationsfejl. Der ligger også flere reset FW under download her på IHC user som måske kan hjælpe dig.
  5. Hvis du monterer dine dæmpere op som i mit eks. så burde det virke. Når du skal til at lave dine "sjove funktioner" er det vigtigt at du følger én væsentlig regel. DET ER ÉN OG KUN ÉN FUNKTIONSBLOK DER STYRER UDGANGEN. Skal udgangen også styres af andre funktionsblokke, som f.eks. sluk alt, skal dette signal sendes til den styrende funktionsblok. Ellers kommer du ud i at udgangen er slukket, men funktionsblokken tror den er tændt, hvilket selvfølgelig resulterer i at funktionsblokken "slukker" når du "tænder". Hvis du vil spare lidt, så har du mulighed for at udskifte/sælge alle de 230v udgangsmoduler som KUN styre lysdæmpere. Du kan købe et nyt 24v output til samme pris som du får for dit brugte 230v output. Dæmperen skal selvfølgelig lige monteres om, med det er kun 230v trykket der skal væk og et 24v signal på "pil op" tilføjes. Simon H.vis
  6. UPS - der var jeg for hurtig, tog den lige ud af hovedet uden at kontrollerer det. 230v skal selvfølgelig kun have 3 forbindelser til IHC anlægget.
  7. Uden at have testet det, så vil jeg gætte på at du ikke opgraderet til seneste FW. Jeg kører selv med den "gamle" FW 2.7.220 og får sammen udlæsninger som dig.
  8. Prøv at åben ServiceView - ændre indgangen sig. Hvis indgangen ikke ændres = problemet er ude i installationen, løs ledning, defekt produkt osv. Hvis indgangen ændres = problemet er i programmet, er alarmen evt. sat på pause?
  9. Hej Simon Ø80 lampeudtaget kan monteres ved siden af tavlen i en dette underlag https://www.elvvs.dk/p/underlag-oe80mm-f-lampeudtag-og-lampestikkontakter-hvid-34617/ Udtaget må max. belastes med 250va halogen. Hvis du KUN ønsker "Sluk alt" på ALLE dine dæmper så mangles der kun enn 24v udgang som forbindes til klemme V på alle dæmpere. Denne løsning er dog ikke særlig fleksibel og giver ikke mulighed for senere, via programmering, at lege med nye sluk funktioner. Anbefalingen må være at hver dæmper har sin egen sluk udgang, hvis du ønsker at anvende memory 1 & 2 skal de også have sin egen udgang. Lampeudtaget i programmet bør klart udskiftes med en unidimmer. I brugervejledningen kan du finde yderligere info om din dæmper. http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/9894722_04.pdf
  10. Hej Grunk Velkommen til IHC user 24v output moduler skal have 5 ledninger, 2 til datalinje, 2 x 24v+ og 1 x 0v. 2 x 24v+ fordi udgangen kan arbejde med 12 - 48v. 230v output moduler skal have 4 ledninger, 2 datalinjer, 1 x 24v+ og 1x0v.
  11. Ja – Ja, man skal se meget før øjnene falder ud, men sådan kan det selvfølgelig også laves. Dine dæmpere er i princippet monteret som ”Stand alone”, altså hvor man styrer lyset fra et 230v tryk, i dit tilfælde er dette ”tryk”, en udgang fra IHC anlægget, som så styres fra et trådløs tryk ude i huset. Dvs. der er kun ledninger på toppen af dine dæmpere, de ”sjove funktioner” monteres på undersiden. Du har dermed ingen mulighed for programmere nogen af disse ”sjove funktioner”, med mindre du investere i en del 24 output moduler og får dem monteret op. Med fuld mulighed skal der bruges 1 output modul for hver 2 dæmper, altså 4 udgange pr. dæmper. Om det er gået stærkt eller ej er selvfølgelig svært at bedømme, man kunne også forestille sig at du har lavet en aftale om en simpel løsning – og så selv ville lave de mere specielle løsninger. Hvis det er tilfældet så har din installatør ikke været rar, da du ikke har nogen chancer overhovedet uden at ringe til ham og få installationen klargjort til de ”sjove funktioner”. Om han har taget rø… på dig – måske. Jeg ville under alle omstændigheder vælge en anden. Som Clemen skriver, så er dinskinne monterede dæmpere håbløse. Jeg ville ikke købe 24 outputs og få dem monteret op. Køb i stedet trådløse Ø80 dæmper til de lamper der har størst behov.
  12. Nu blev jeg forvirret, er administratorkoden 00000 (kandersen) eller 99999 (mig selv) Et uddrag af brugervejledningen ser sådan ud, Om administratorkoden kan ændres ved sammenkobling med et eller flere kodetastaturer kunne være interesant at få afklaret.
  13. Hej Dennis Velkommen til IHC user Svaret på de 4 første spørgsmål må være måske, forstået på den måde at ønskerne godt kan programmeres, men hvis gulvvarmen er nedstøbt i 100 mm beton så virker det ikke, fordi reaktionstiden for varme nedstøbt i beton er helt op til, eller over 24 timer. Derimod er der et 6 tryk med 3 dioder i område 05 stue Gr. 02. Det er betjeningspanelet til varmen, her indstilles varmen til hhv. Beboet/Gæster, Ubeboet/Test og Frostsikring/Test. hmmm har lige tjekket, gæstetilstand virker ikke, hverken i din udgave x.f eller min som er x.h. Blokken har dog en indgang "Gæster" som ved en On puls sætter anlægget i gæstetilstand. Du har ikke pumpestyring i dit program. Oversigtssiden til varmestyringen skal du være heldig for at finde, den er tidskrævende og bliver ofte ikke lavet. Hvis den er, så kommer den op når du starter SceneView
  14. Det glæder mig at den kunne bruges. Du kan finde hjælp til programmeringen under hjælp i Visual.
  15. Det kan f.eks. laves således. Jeg har tilføjet udgangen "Puls ved Off" som sender en puls når indgangen går Off. Silberg.vis Den rettede funktionsblok skal først gemmes og Visual genstartes inden den kan bruges i dit projekt. Gem den evt. under punkt 7, egne.
  16. Hvis du flytter dine flag "Fest lys aktiveret" og "Manuel tændt" op under udgange - og overvåger dem i ServiceView - vil du opdage at de ikke køre rigtigt.
  17. Hej Kennet Velkommen til IHC user Du skriver ikke hvad der ikke virker - dermed skal vi selv analyserer din funktionsblok, gætte på hvad du vil - og dernæst gætte på hvad der ikke virker. Jeg har dog kikket lidt på det, og har følgende kommentarer til din blok. Touch virker fint, kan altid tænde og slukke PIR tænder fint lyset når skumring er ON og stater timer for sluk, vil dog anbefale dig at stoppe timeren næste gang PIR går On. Hvis ikke, risikere du at lyset slukkes mens PIR er aktiveret. PIR'en giver en forholdsvis lang "puls" på op til 5 sek. ved aktivitet. Hvis PIR går ON med "Fest lys" aktiveret, både ved puls og stående signal, tændes lyset på normalt niveau. Hvis du oplever at "noget" ikke virker som det plejer efter opload af ny .vis fil, så prøv at lægge et tomt projekt i kontrolleren først. Kontrolleren husker nogle gange "gamle" værdier som kan give nogle mærkelige fejl/hændelser.
  18. Hej Lasse Velkommen til IHC user Prøv at sende signalet fra den funktionsblok der tænder lyset ind i 1.1.04, som indstilles til invertering. Udgangene fra både 1.1.04 og dit blink bør sendes til et OR led, f.eks. 4.1.02, Udgange fra OR blokken sendes til din diode.
  19. Det tror jeg faktisk aldrig jeg har set, men måske andre har. Mon ikke 2 PIR giver en bedre funktionalitet.
  20. Ja. Du har også mulighed for at anvende 230 PIR, det kræver bare et 230 input modul, eller er overdragelsesrelæ til 230v/24v
  21. HW2 arbejder fint med mange LED pærer - det gør HW1 ikke.
  22. Umiddelbart vil jeg mene at et "Brugerdefineret udgangspunkt" har den funktionalitet du søger. Generelt føres de fleste, om ikke alle, almindelige udgange tilbage til funktionsblokken, som så kan udføre en handling. Du finder et "Brugerdefineret udgangspunkt" under Produkter - Dataline produkter - Generelle
  23. Min kontroller har IP adresse 10.0.0.123 så ja, alle kan ændres.
  24. Du kan ændre kontrollerens IP-adresse under Netværk i Administrator.
×
×