Link mellem 2 Controllere
question svarede på Henning Pedersen's Lasse Fugmann Kristensen i IHC Visual 3.0
Det virker ikke hvis du køre direkte fra 24v output til 24v input. Output lægger 24v ud ved ON, Input skal have 0v ved ON - så kunne det være fristende "bare" at inverterer signalet, men den går desværre ikke. Jeg overfører normalt kun status signaler imellem de enkelte kontrollerer, altså få signaler pr. døgn, og bruger normalt 1/2 delen af et 230v output modul, hvor fælles indgangen for de 4 udgange tilsluttes 0v fra den kontroller der skal modtage signalet. Alternativet er løse overdragelsesrelæer eller opkoblere. -
IHC app kan ej logge på! Connection error 0
question svarede på Henning Pedersen's Philip Kors i Software fejl
Din Visual 3 er MED viewer. Ved ikke om det ændrer noget. -
Link mellem 2 Controllere
question svarede på Henning Pedersen's Lasse Fugmann Kristensen i IHC Visual 3.0
Ligger i download - Kan overføre 15 signaler på 4 in/output -
Har lige talt med Nikos support - havde misforstået dokumentationen. Lysdæmperen kan styres direkte fra et 24v modul - beklager forvirringen.
-
Der er kommet opdateringer til begge Appel apps. Begge apps giver nu mulighed for indstilling af alle værdier. Umiddelbart ser det rigtig godt ud, og det bliver rart at slippe for SceneView. Jeg har dog et par betænkeligheder ved at ALLE nu kan pille i ALLE indstillinger. Specielt varmestyringen syntes jeg kan være kritisk da der er indstillinger som kun skal rettes med forsigtighed og viden.
-
Kan man invertere signal på en "And" blok
question svarede på Henning Pedersen's Jens P Hansen i Teknik
Ikke direkte, men det er så simpelt at lave en blok der kan, at du næsten selv skal have fornøjelsen. Blokken sætter du i serie med dit signal. PS. Velkommen til IHC-user -
Enig - med jf. mit forrige indæg ikke direkte fra et IHC 24v output modul.
-
Hej Lars Velkommen til IHC-user. Com klemmen på din Niko 330-00700 har samme potentiale som indgang 230v N, hvilket ikke svarer til 0v på IHC, derfor kan du IKKE styre den direkte fra et IHC 24v modul, du skal have overdragelsesrelæer imellem. Alternativt kan du styrer det via et 230v modul. Generelt vil du opnå en lettere programmering og give kunden bedre muligheder for betjening ved at anvende en Ø80 wireless lysdæmper. 1.2.02c kom sammen med den nye Visual 3 kontroller. I den sidste version til Visual 6.2 er det 1.2.02b. Du kan dog sagtens bruge 1.2.02c i en Visual 6.x Jeg har vedhæftet et program med 1.2.02.c Lars.visLars.vis På installations siden bruger du bare to "Brugerdefineret udgangspunkt" som du finder under "Generelle", én til op/ned og én til sluk
-
Hjælp til udelys.
question svarede på Henning Pedersen's Jesper Lundegaard Kallehauge i IHC Visual 3.0
Der findes en ganske udmærket vejledning Visual. -
Hjælp til udelys.
question svarede på Henning Pedersen's Jesper Lundegaard Kallehauge i IHC Visual 3.0
Der er flere problemer med dit program: Flere funktionsblokke styrer det samme produkt. - det giver altid konflikter. Samme indgang på et AND brugt flere gange, => sidste hændelse/ændring bestemmer status på indgang. Jeg har ikke forsøgt at sætte mig ind i funktionaliteten af dit program. Tænkte at det var hurtigere at lave en ny fb til opgaven. Jesper.vis -
Nogen der ligger inde med en gammel funktionsdygtig Visual 6.1 kontroller som de vil af med.
-
Det må vel betragtes som en positiv udvikling. I mellemtiden kan du prøve at udskifte dine 1.2.05 med vedhæftede. Jeg har fjernet alle scenarie reguleringer og indsat 2 nye udgange, til regulering op/ned. Disse udgange skal føres over på hhv. "Tænd / regulér op" og "Sluk regulér ned" på dine Wireless dimmer. Læk evt. et tomt projekt i kontrolleren først. Trådløs uden regulering.vis
-
Meget fornuftigt at du gerne vil friholde det sidst modul til alarmen, især hvis det kniber med pladsen. Jeg vil dog fastholde min anbefaling af wireless Ø80, der med fordel kan placeres ude ved tavlen = ingen konflikter med dine rammer. Som jeg skrev i forrige indlæg så skal du have et overdragelsesrelæ imellem hvert signal fra IHC til din dæmper = 2 stk. pr dæmper. Rent funktionsmæssigt får du "kun" "Sluk Alt" og "Tænd på sidste niveau" og mulighed for at justere lys niveauet op/ned samt at de skriver at de kan dæmpe alle dæmpbare pærer. Du får ikke mulighed for scenariestyring, tænde på forskellige niveauer ved f.eks. dag og nat, sluk af lys i mindre områder. Du får heller ikke tilbagemeldinger om lyset er tændt/slukket eller mulighed for at betjene lyset via Apps. Dertil kommer de rent programmeringsmæssige udfordring/begrænsninger. Når alt dette er "sagt" så kan jeg sagtens følge dig i ærgrelsen over at skulle køber yderligere komponenter, du burde dog nemt kunne sælge dine dæmpere og dermed få det meste retur, om ikke det hele hvis du regne 2 overdragelsesrelæer med.
-
Du kunne også overveje at disable "Sluk Alt" funktionen i de rum de unge mennesker typisk anvender efter din sengetid, og så forlange at de slukker efter sig selv. Frihed under ansvar.
-
Det er korrekt. Selve IP adressen er i princippet uinteressant, bare den er på sammen netværk som din ruter. dvs. i dit tilfælde bør din ruter have adresse 10.30.10.1, din PC, printer o.lign. har ip adresse 10.30.10.xxx. Ingen komponenter må have samme adresse.
-
Port forwarding foregår i din ruter, ikke i IHC.
-
Dejligt at dit On/Off lys virker. Lysdæmpning af LED kan, som du også selv er inde på, være noget svære. Det er meget muligt at LED data til dine Niko dæmpere er bedre, men programmerings mæssigt er de lige så elendige som LK´s fortrådede dæmper. Hvis du har muligheden, så send dem tilbage og køb nogle wireless Ø80 dæmper. Du kan godt anvende din Niko dæmper til IHC. Du skal dog have et overdragelsesrelæ imellem pga. problemer med potentialet på "com" klemmen.
-
Jeg har kikket lidt på dit projekt, umiddelbart går du over åen efter vand. Uden at have belæg for påstanden så vil jeg vove pelsen og påstå at din "gamle" funktionsblok var forløberen for "Sol op og nedgang" idet den tænder på dit skumringsrelæ, men slukker efter et datotilpasset tidspunkt. Begge funktionsblokke er også lavet af en Torben, hvilket yderligere underbygger påstanden. Den "nye" både tænder og slukker for lyset via datotilpassede tidspunkter. Du har derfor 2 funktionsblokke som næsten gør det samme. Mon ikke din oplevelse skyldes at uret controlleren trænger til en justering. Som dit projekt er skruet sammen, så er du 100% afhængig af begge funktionsblokke, den "nye" tænder og den "gamle" slukker.
-
Ok - så laver jeg min egen blok til kunden.
-
Lidt pudsigt - jeg arbejder på et lille projekt, hvor jeg påtænkte at anvende LK´s funktionsblok 1.2.05 trådløs lysdæmperstyring. Pga. denne tråd kikkede jeg i blokken. Selv om der er scenarie udgange for både høj og sluk, så anvender de udelukkende 2 trins styringen, altså først reguler ned og derefter stoppe regulering for sluk. Funktionsblokken er fra Visual 3 og er dateret den 12. maj 2017, altså mindre end et år gammel. Ved I om "problemet" er løst i Visual 3.
-
Uanset om dine 3 gulvvarmekredse kører til hver sit rum eller ej, så bør du ikke spare shunten væk. Selv nedstøbt i beton vil området hvor det varme vand kommer ind i området altid blive noget varmere end der hvor det igen forlader rummet. Hvilket som Lars skriver vil giver diskomfort - hvilket giver en sur kone - og dermed ing.. ... Shunten sænker ikke kun temperaturen, den har også en cirkulationspumpe som pumper vandet rundt og dermed sikre at vandtemperaturen i hele gulvfladen er nogenlunde jævn og konstant. Jeg vil vove den påstand, at uden shunt og med verdens mest avancerede styresystem, så får du ikke varmen fordelt jævnt. Jeg havde selv de samme overvejelser herhjemme da vi renoverede køkkenet - her blev løsning elvarme i gulvet.
-
Ikke mig bekendt, men jeg er heller ikke storforbruger af LK´s blokke. Hvis blokken "kører" som den skal - hvorfor så ændre?. Uden at kende din blok så tænker jeg at div. tider og datoer er vigtige for funktionaliteten, men du kan jo prøve at lægge dit projekt op.
-
Måske - men hvis lampen sider tæt på skumringsrelæet og du ikke har en eller anden form for hold på, så vil lyset pendle on/off.
-
Du "mener" det godt
-
Må man spørge ind til årsagen til ønsket?, herunder, hvilken viden du ønsker. Umiddelbart er det vel ret ligegyldigt om der er 12 eller 17 grader i sommerhuset. Tænker du via SMS tænder for varmen i god tid inden I ankommer. Jeg ville nok primært være interesseret i temperaturene lige inden frysepunktet, altså kontrol af frostsikringen. Det kunne sagtens laves med en SMS ved f.eks. 5, 4, 3, 2 og 1 grad.