  1. Hej igen Vincent Velkommen til IHC user. Du skal bruge Firmwareloader 1.3.3. Mener det kan hentes under download, ellers prøv at søge efter den.
  2. Hej igen Torben 1) Du skal faktisk bruge 2 blokke for at afgrænse tidspunktet hvor PIR er aktiv. 2.1.01 Ur og 4.1.01 AND. Signal fra både Ur og PIR føres til AND blokken, udgangen herfra føres til indgang for PIR på min blok. 2) Ikke forstået ?
  3. Det burde ikke give problemer.
  4. Hvis den kun ønskes tændt når der er nogen i rummet, så har du kun 2 muligheder, auto eller manuelt. Og her rummer manuelt stor sandsynlighed for at der ikke bliver slukket når rummet forlades, så i realiteten har du kun én mulighed - automatisk detektering af personer i rummet via en PIR sensor. PIRen kan sagtens styre en "dum" radiator med egen temperatur sensor direkte, eller via IHC. For du den via IHC vil du også kunne lave automatisk tænd/sluk af lyset i rummet.
  5. Fuldstændig korrekt, og den er unødvendig dyr.
  6. Hvis vi ser bort fra SMS og email opsætninger, så kan Jacob lave det samme med Scenedesign som på iPad, eller på iPad som i scenedesign! iPaden er bare så meget nemmere at arbejde med, både hvad når det skal laves og når det bruges, det kan f.eks. laves på denne måde: https://drive.google.com/file/d/1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e/view?usp=sharing
  7. Billedestørrelsen tilpasser du i et billederedigeringsprogram. MEN - hvis din controller er på hjemmenetværket og du har en iPad, så drop det tåbelige Scenedesign, du/I vil få en langt bedre oplevelse på den måde. Jeg bruger kun Scenedesign til at lave SMS beskeder og kommandoer.
  8. Det er en rigtige god måde at gøre det på.
  9. Tak - der er også mange der er glade for det. Jeg finder en skarp pris til dig, men kom nu først ind i huset, det kunne jo være dokumentationen var i orden. Hvis ikke, så sender du bare en mail.
  10. Det glæder mig at jeg kunne hjælpe.
  11. Du kan uden problemer sætte den gamle tilbage igen, ellers ville den også være tom efter et strømsvigt. Du får behov for at kende de anvendte ind- og udgangen for at lave det nye program. Hvis du ikke kan trække dem ud af controlleren, og heller ikke har dokumentationen på anden vis, så skal de findes manuelt, hvilket både er et stort og besværligt arbejde. Alternativt kan du bruge mit produkt, se video.: https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=sharing OBS: Du kan lave, og afprøve, det nye program INDEN du piller den gamle controller ud, så risikerer du ikke at huset er mørklagt.
  12. Var du logget ind da du forsøgte? ligger på sofaen med iPad og kan ikke teste.
  13. Du misforstår, HVIS du monterer sabotagekredsen til et INGANGSMODUL og trækker signalet over på FUNKTIONSBLOKKEN, så vil FBen se at signalet går on/off. HVIS DU IKKE monterer sabotagekredsen, og derfor heller ikke trækker noget over på indgangen for sabotagekredsen på FBen, så er indgangen på FBen default ON, og vil IKKE skifte til OFF.
  14. Jo det er den indgang, og den går off når indgangen på dit inputmodul går OFF.
  15. Du kan uden problemer bruge dine gamle 30mA moduler. De 30 mA er El-forbruget når du trykker på et tryk. De nye 3mA kom da IHC også skulle kunne klare alarmen i huset, og her bruges der generelt NC forbindelser. dvs. de er altid ON og dermed ville der altid løbe en strøm på 24/30mA 24 timer i døgnet, hvilket selvfølgelig ikke er acceptabelt. I dag bruges kun 3 mA. I "gamle" dage var der også en PIRE sensor som "levede" af den forholdsvis høje lækstrøm. Men hvis du ikke har, eller påtænker at udvige med en IHC alarm så skal du ikke bekymre dig om dine input moduler, brug i stedet din energi på alle de mulige komfort, energi og sikkerhedsforbedringer du kan lave med et nyt program. Du er velkommen til at finde inspiration på min tudse gamle hjemmeside. www.i-bi.dk. Hjemmeside er som skrevet gammel og indeholder ikke de nyeste muligheder. God fornøjelse - og velkommen til en verden af muligheder.
  16. Det var da en træls oplevelse for din datter. Umiddelbart tænkte jeg en løs forbindelse, evt. pga. museangreb eller lign. Selv om du har hevet i alt så kan det stadig være tilfældet. Men det kan vel også have været et af dine 3. parts produkter der lavede problemet, det behøver jo ikke være controlleren. Der er intet krav om sabotagekreds, så den fjerner du bare i både program og fysisk.
  17. Jeg kan ikke hjælpe dig med forståelsen af dit gamle IHC Term program. Men - hvis du har været dygtig nok til at finde en gamle PC og få udlæs dine data, så tænker jeg at du på sigt vil være langt bedre stillet ved selv at opgradere dit anlæg med en sprit ny controller. Den nye heder Visual 3 og vil give dig lagt flere muligheder. Du kan uden problemer genbruge alle dine gamle in- og output moduler, alle dine gamle tryk kan også genbruges direkte. Der var en forløber for det udvendige kodetastatur vi bruger i dag, så hvis du har den, skal den også skiftes, men ellers burde du kunne genbruge det hele.
  18. Åben blokken og flyt den ned under indstillinger, så kan du se den.
  19. Det afhænger igen af hvad du gerne vil, hvis det "bare" er for at dæmpe lyset, ifht. daglig brug, så syntes jeg personligt at hue er spild af penge, især når du har IHC. Men hvis du gerne vil lege med systemet og udforske de muligheder der er med f.eks. IHC-Captain og farver, så giver det mening.
  20. Jeg tænkte nok det var noget i legetøjs retningen. :-)) god fornøjelse, og lad os høre hvad du får lavet.
  21. Hvad er begrundelsen for dine overvejelser? Hvis det "bare" er for at få dæmpning, så vil jeg mene du er bedre stillet ved at lade IHC gøre det, der kan du f.eks lave alle de scenarier du har lyst til og lade det hele kører automatisk med f.eks. en PIR sensor. Hvis det er for at lave grønt, gult, rødt lys, ja så er du nødt til at bruge hue.
  22. Alt hvad jeg har set til Niko Home, så er systemet nemmere at arbejde med for elektrikeren, men det giver slet ikke de samme muligheder til kunden (dig). Så om det kan anbefales kommer an på hvor dit fokus ligger. Vedr. reservedele så er der ingen der ved hvad der sker i morgen, så det bliver nok svært at svare på. Det eneste vi ved er, at der efterhånden er rigtig mange systemer som gerne vil ind på Smart Home markedet, hvem der vinder, eller overlever, er svært at spå om. PS. Hvis du ER nybygger, og overvejer en Smart Home installation, så vil jeg kraftigt anbefale, at du sætter dig ind i hele familiens ønsker og krav til komfort, tryghed og fleksibilitet for hvert rum. Hvis du "bare" lytter til elektrikeren, så risikerer du at få det han sytes, kan finde ud af eller tjener mest på!, og ikke det du og din familien ønsker. Du er derfor nødt til selv at stille krav til den færdige installation. Der er flere indæg her på IHC user hvor folk har givet et bud på deres ønsker og krav, hvis de skulle starte forfra. Når du har dine kravs specifikationer, er det op til elektrikeren at finde et system som kan opfylde dem. Anbefalingen er derfor: først krav, derefter system. Hvis der gøres omvendt så bliver det systemet der stiller krav/begrænsninger for jer. Og lige én ting mere, hvis din elektriker anbefaler at I laver noget simpelt nu, og så kan I altid udvige senere - så skyd dig at find en anden elektriker.
  23. Henning Pedersen

    IHC Tablet

    Du kan finde flere billeder af løsninger i gallariet. Min ser sådan ud: https://drive.google.com/file/d/1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e/view?usp=sharing
  24. Hvis det "bare" er for at lave ændringer i programmet, så skal det ikke låses op, det er bare at gå i krig. Hvis du løber i problemer, så findes der et ganske udmærket hjælpe afsnit i Visual som kan anbefales. Men hvis du vil ændre i selve funktionsblokkene så skal de låses op ved at vælge og højre trykke. Men som Lars skriver, så er det normalt ikke nødvendigt.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok