Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hvis du "kun" har wireless enheder uden controller, så er der mig bekendt ikke nogen muligheder. Hvis du har en ældre controller, kan den måske software opgraderes, og dermed fjernbetjenes. Hvis den er tudse gammel, og du er tilfreds med de funktioner du har i dag, så find en nyere brugt på nettet og på den måde få adgang til alle mulighederne.
  2. Hej Klju Velkommen til IHC-user.dk Et Wireless tryk kan kun sende ét (1) signal ad gangen, så ingen mulighed for at opfylde dit ønske. Med 4 wireless dimmer i køkkenet, bør du kikke på scenariestyring, du kan f.eks. bruge 1.1.03.g Med scenarie styring skal du kun trykke én gang for at indstille alle 4 tændinger til det ønskede lysniveau, også sluk.
  3. Jeg skal gerne tilstå at min funktionsblok kan være en udfordring at bruge, hvis man ikke er fortrolig med scenarier, men det er lidt prisen for de mange muligheder. Den funktionalitet er ikke lavet i blokken, og jeg har også svært ved at se fidusen i det. Hvis jeg forstår dig ret, så skal lyset om vinteren, hvor det bliver mørkt kl. 16.00, slukke kl. 18.00 og nu, hvor det bliver mørkt kl. 21.30 skal det slukke kl. 23.30 - eller er der noget jeg overser. Du bør IKKE blande lys i forskellige områder sammen i dine funktionsblokke, A og B er i samme område og kan sagtens styres af én FB, C skal have sin/sine egne blokke. Hvis du har problemer med min blok så er du velkommen til at give mig et kald.
  4. Som jeg skrev den 9. maj, har jeg også selv et kombirelæ som selv sætter udgangen ON selv om pæren er slukket, tænker det er elektronikken i pæren der trækker en lille lækstrøm som kombirelæet reagerer på, men ved det ikke. Min løsning blev at slettet tilbagemeldingerne fra den, og lade funktionsblokken selv styrer om pæren er tændt eller slukket. Det dur dog ikke hvis du tænder/slukker lampen via div. apps.
  5. Jeg anbefalede altid at de blev monteret ude ved tavlen, hvor de også er nemmere at komme til end på loftet.
  6. Tja - der kan være flere mulige årsager, som jeg skrev den 9 maj så har jeg selv et kombirelæ som sætter udgangen ON selv om lampen er slukket. Det har formentligt noget med valg af pærer at gøre. Det kan selvfølgelig også være programmeret forkert eller uhensigtsmæssigt, prøv at vedhæfte dit program.
  7. Med mindre din tavle sider i stuen, eller andet rum hvor deres kliken meget tydeligt kan høres, ville jeg gå med tavle modellen.
  8. Scenarie udgange er bare en udgang med lidt flere muligheder, du trækker scenarie udgangen over på dit produkts scenarie link, og vælger den ønskede værdi i popup boxen. Hvis lyset f.eks. først skal tænde når det er mørkt og indgang for ur er ON trækker du scenarie for ur over med 0% eller Off, mørkt trækkes over med 25% eller On, Pir trækkes over med 90% eller On OBS: Sluk SKAL trækkes over med 0% eller Off. God fornøjelse.
  9. Prøv at skille den ad, måske den bare skal motioneres og ha lidt olie.
  10. Det er mange år siden jeg har monteret sådan en, så hvordan den skal monteres kan jeg ikke huske. Er du sikker på at spolen skal have 230v, de fås også i f.eks. 24vDc Prøv at sætte spænding direkte på spadestikkene, hvis det ikke virker så er spolen eller selve ventilen defekt.
  11. Det vil jeg mene, da den giver dig flere muligheder - og så er den billiger.
  12. Kan godt at det kan læses sådan, men nej, jeg mener ikke at du KUN skal styre dit ind- og udvendige lys efter den udvendige lyssensor, men at den med fordel kan bruges sammen med f.eks. en PIR sensor. Altså at lyset tænder automatisk hvis det er mørkt nok udenfor og der er bevægelse i rummet. Og bliver det lavet rigtig smart, så kan du, direkte fra din telefon eller iPad frit ændre det til f.eks. kun aktivitet eller at det selv tænder når det bliver mørkt og I er hjemme.
  13. Drop det. At lave dagslysstyring i privaten giver ikke mening. Du skal desuden have en lyssensor i alle de rum hvor du ønsker dagslysstyring, her kan du dog bruge en PIR med sensor. Sæt en lyssensor udenfor og tænd/sluk dit ind- og udvendige lys efter den.
  14. Ingen anelse. Du har gjort det helt rigtigt.
  15. Jeg har også et gammelt kombirelæ som selv sætter udgangen On. Jeg valgte at bruge scenarierne til at tænde og slukke lampen og IKKE bruge "Udgang", hverken til tænd/sluk eller tilbagemelding. Om lampeudtaget skal stå i Auto, RL eller RC afhænger af dine pærer, normalt skal den bare stå i Auto, men hvis du oplever problemer, så prøv en anden.
  16. Jeg har ingen erfaringer med ihcdroid, men ihcremote er langsom. IHCTablet til Ipad virker derimod hurtigt og skrapt.
  17. De fleste tanker til lysstyring kan laves med IHC, men det kræver at du selv kan programmerer selve funktionsblokken. Du er dog lagt fra klar til dette. Hvis du starter med at lave skema over dine in- og output vil du hurtigt opdage at du aldrig tænder tænding 2, dermed er der reelt kun tænding 1 der skal tages højde for, er den tændt eller slukket. Hvilket kan gøres med en simpel kip fb.
  18. Foruden at være ny, er du også udfordret af at Wireless lampeudtag og LKs funktionsblokke ikke virker 100% i simuleringen. Hvis du har mulighed for det, så lav en prøve opstilling og test det i virkeligheden. Godt du fik løst styringen til stikkontakten , der er dog ingen grund til at føre trykket over 2 gange, én er rigeligt.
  19. Tror vi snakker forbi hinanden, du har et 6 tryk i rummet. Det tryk har 3 tangenter som hver har en venstre og en højre side, i daglig tale kaldes disse "sider" også for tryk, hvilket selvfølgelig godt kan være lidt forivrende. De kunne også kaldes hhv. højre eller venstre tangent. Så når jeg skriver et tryk til stikkontakten så er det ikke et nyt 2 - 4 eller 6 tryk, men ét af de tryk du allerede har på dit nuværende 6 tryk. Og hvis du mangler, så brug indgang "Touch" og ét tryk, i stedet for dit nuværende setup med 2 tryk. Og 2 tryks styring giver netop mange tryk.
  20. Det tvivler jeg stærkt på, har du prøvet af opgradere dine funktionsblokke.
  21. Hvis du ønsker at din stikkontakt skal tænde og slukke sammen med det dæmpbare loftslys, kan du nøjes med at fører udgangen "Lysdæmper tændt" fra den øverste fb over på Udgang på stikkontakten - og slette den nederste fb. Hvis de 2 tændinger, loftslys og stikkontakt, ikke skal virke samtidigt, er det noget rod at bruge det samme tryk til begge tændinger. De bør i stedet have hver sit/sine tryk.
  22. Du skal bruge den første. Som med din fjernbetjening, så skal du IKKE bruge en funktionsblok til dit tryk. Du skal kun bruge en funktionsblok til at styre din udgang, om den så både skal have et tænd og et sluk signal fra samme 6 tryk eller kun et enkelt tryk er, set fra controlleren har side, ligegyldigt da de har hver deres adresse.
  23. Det kommer normalt op som "Andre har også købt"
  24. LK havde på et tidspunkt en funktionsblok som slukkede lyset kl. 24.00, kan ikke huske nummeret, men prøv at opgraderer dine funktionsblokke. Tænker også uret i controlleren er forkert.
×
×