Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Kan se du har 3, måske 4 tændinger i dit køkken, her vil jeg klart anbefale du bruger scenariestyring. Med scenariestyring kan du betjene flere tændinger fra samme tryk, og skal dermed ikke spilde daglig tid på at regulerer de enkelte tændinger op/ned til det aktuelle behov. Det kan gøres med ét tryk på én tangent. Kan også se at du nogle steder bruger touch via ét tryk og andre steder tænd/sluk via 2 tryk, det vil med garanti forivrer konen og kan absolut ikke anbefales. Desuden vil jeg anbefale en PIR sensor i langt flere rum.
  2. Hvis dine loft udtag er på alm. 230v så kan du høre relæet klikke, hvis det er én af de 3 dæmper, så skal du i gang med multimeteret. IHC er så smart at du ikke skal bekymre dig om at finde div. in- og output, du skal kun være opmærksom på at bruge de samme adresser i både program og montering. Ellers vil jeg kraftigt anbefale, at du bruger lidt tid på at læse den vejledning der er i Visual programmet.
  3. Brug 5.2.05.c og en simpel kip blok som du styrer fra dit tryk. Udgangen fører du til indgang Nattemperatur.
  4. Lk anbefaler ikke at man bruger Visual 3 programmer i en Visual 2 controllere. Jeg har dog ikke oplevet problemer med den V2 jeg har kørende her i huset. Men om det har noget med sagen at gøre ved jeg ikke. Hvis du har SMS modul på, vil du også erfare at den ikke virker på din gamle V2er. Et tryk på reset knappen skulle jævnfør LK løse det.
  5. Korrekt, værktøjet er også primært tænkt som en kæmpehjælp til elektrikeren der står ude ved kunden som har ventet for længe med at få opgraderet, og nu står med en død controller og ingen dokumentation. Der er det virkeligt op ad bakke.
  6. Niks - det kræver bare det rigtige værktøj :-)) https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=sharing
  7. Hvad er det der ikke virker ? Hvis du tænker på at tiden ikke tæller ned, så er det fordi programmet er lavet som jeg syntes det skal laves, og her indstiller du din default tid under indstillinger. Jeg ved godt at LK gør det anderledes, men der følger også nogle udlemper med. F.eks. kan du med LKs måde ikke se hvad din default tid er, og dermed indstiller du reelt i blinde.
  8. Prøv med denne blok: :-)) Simonf.vis
  9. Som Lars C korrekt skriver så har IHC controlleren et manuelt indtastet IP nummer, hvilket betyder at det er controlleren der fortæller ruteren hvilken IP den har. Og det gør den kun én gang, nemlig under opstart. Jeg mener også at den gør det du ændrer adressen, men er ikke sikker. Du skal derfor også genstarte din controller.
  10. Jeg ved ikke mere end jeg skrev sidst, og den nye FW er endnu ikke frigivet, desværre.
  11. Når du står i det billede, så markerer du "Start Dato" og holder musen over, derefter holder du venstre museknap nede og fører den op på "Hændelser" i højre side, slipper og vælger "System dato -> Start Dato". Gentag med Slut dato. PS. Prøv at klikke i den udmærkede brugervejledning du får ved at klikke på hjælp.
  12. Hvis du selv kan ændre alarm funktionsblokken så den passer til de nye, så burde det ikke give problemer. Hvis ikke, så bliver det hvis billiger at bytte 1:1.
  13. Uden at vide det, så kan jeg ikke forestille mig at det skulle give problemer. Så hvis du har stumpen på lager så er bare at sætte i gang inden det bliver alt for mørkt og familien flytter hjemmefra. :-))
  14. Øhh - har du ikke selv lavet funktionsblokken? Det liger ikke noget LK har lavet. Du højreklikker på funktionsblokken, vælg "Vis program" fra højre side markerer du, under indstillinger, "Start dato", og trækker den over under hændelser i det programafsnit der heder "Sæt flag FB aktiv". Gentag med "Slut dato". Tryk på Esc når du er færdig for at komme tilbage til det "normale" vindue.
  15. Der er programfejl, tænker du i din FB aktiv program skal tilføje "Systemdato = start og slut dato".
  16. IHC er én af de mest fleksible systemer der findes - hvis man selv kan lave funktionsblokke. Så du bør helt klart gøre dig selv den tjeneste at forsøge at lave din egen. Sig til hvis det går helt i hårknude for dig, så løser vi det.
  17. Hele opremsningen var primært for at anskueliggøre at termisk varme slet ikke er så let at arbejde med. Listen kunne sagtens forlænges. Med dejligt at du har fået huset opgraderet. Kan se at varmen i dit bryggers er sat til "Rum og Gulv", hvilket normalt ikke gør det lettere at forstå hvad der sker. Årsag, her skal BÅDE rum og gulvtemperaturen være over det indstillede før der lukkes eller skiftes til puls varme. Og kommer bare én af dem under, bliver der igen åbnet på 100%. Hvis jeg ikke husker meget forkert så fandt jeg for flere år siden en fejl i den blok, mener at de tjekker for temp >= X, som ikke virker korrekt. Om det er ændret i Visual 3 ved jeg ikke. PS: Flot tegning du har lavet af din far. :-))))))))))
  18. PS. og du må selvfølgelig heller ikke tage et 1/2 times brusebad i rummet - selv om det er lækkert. :-))
  19. Hvor præcist du kan styre din rumtemperatur via gulvvarme afhænger af alt for mange parametre til at sige noget 100% sikkert. Men hvis vi antager at: 1. Gulvet er 100% isoleret fra alt andet, 2. Solen ikke bidrager med varme til rummet, 3. Alle væge og lofter er vindtætte og korrekt isolerede så der ikke sker en varmeafgivelse, eller tilførsel, den vej. Med andre ord, vi har et rum som 100% er uden ydre påvirkninger. Så mangler vi "bare" at få styr på hvor dybt slangerne ligger i betonén, og hvor gulvsensoren ligger i forhold til slangerne. Til sidst er der dimensionen på rørene samt hvor hurtigt vandet løber, altså gennemstrømnings hastigheden og så selvfølgelig selve fremløbs temperaturen. Når alt det er på plads, kan vi begynde at lave nogle velbegrundede indstillinger, ellers bliver det bare gætværk. Men skal jeg gætte, så ville jeg prøve at ænder styringen til "Gulv" og øge gulvhysteresen til 0,5 grad. Dermed burde styringen skifte til puls varme på et tidligere tidspunkt hvilket alt andet lige burde reducere den "overvarmning" af rumtemperaturen du oplever.
  20. Med gulvvarme slanger i 15cm beton, tror jeg at du får ualmindeligt svært ved at programmerer/justerer dig ud af det. Det er reaktionstiden i beton bare for langsom til. Glem og videre.
  21. Det bliver gemt i controlleren. I serviceview kan du se at værdien i linket ændrer sig.
  22. Det er ikke noget problem, du skal bare gemme det aktuelle scenarie og så fremkalde det igen ved undo.
  23. FB 9.x er IKKE en del af standard FBerne til IHC. De skal derfor, som Lars1 korrekt skriver, hentes fra LK.dk De findes i 2 versioner 9.1 Standard og 9.2 Bolig. Begge serier er "Status" orienteret hvilket giver dig mange fordele frem for de "almindelige" FBér der ikke husker boligens aktuelle status. Dermed ved de ikke om I er hjemme eller gået i seng. Denne funktionalitet vil du have meget svært ved at genskabe med de almindelige blokke. Jeg kan sagtens hjælpe dig, men prøv først at læse vejledningen og hent funktionsblokkene fra lk.dk.
  24. Hej Lasse Velkommen til IHC user. Ja - du har med stor sandsynlighed kompatibilitetsudfordringer. LED og dæmp med ældre dæmper som ikke er beregnet til LED pærer, giver næsten altid udfordringer. Typisk så har de ældre dæmper et minimumskrav på ca. 20W for at virke, nogle af dem har også behov for at trække lidt strøm igennem pæren, hvilket kan få LED pæren til at give et kort blink, selv om den er slukket. Løsningen kan være flere pærer, du kan også søge på "Dim bob", som er en lille dims der sættes parallelt over pæren. Du kan også overveje at skifte dine dæmpere til en Wireless Ø80 version 2. Og , alt efter hvor meget du vil med IHC systemet mht. app styring 3. parts produkter mm, kan du overveje at opgradere controlleren til den sidste nye version 3, 7.1 og de dertil hørende LED dæmpere. Der er mange der opgraderer til Visual 3 og de nye LED dæmpere, og sælger deres wireless Ø80 V2 lampeudtag på nettet. OBS: Det SKAL være version 2.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok