Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hej Kasper Jeg har lavet to fbér til dig. Den ene klare al styring med udgange til dine hovedrelæer. Den anden er nok tættere på dine ønsker. God fornøjelse og held og lykke med svendeforløbet. PS. hvis du bruger et 400 V output modul behøver du ingen overdragelsesrelæer. Motorstyring.vis
  2. Det kastede lys over dine ønsker. Håber alt er som ønsket. God fornøjelse Viktualierum.vis
  3. Hvis timerne fjernes, hvordan tænker du så ventilatoren skal køre når temperaturen er inden for offset. Jeg mener: temp < 17.8 = ventilator kører ikke. temp > 17.8 & < 18,2 = ventilator ?????? temp > 18,2 = ventilator kører. Det sværeste ved programmering er ikke selve programmeringen, men at afklare funktionaliteten af produktet. Jo bedre, og klarer, du kan beskrive dine ønsker, jo lettere er de at opfylde.
  4. FBen virker sådan. Ventilatoren kører kun hvis udetemperaturen er under 17 grader og inde temperaturen er: Under 17.8 grader - ventilator kører ikke. Imellem 17,8 og 18.2 grader, offset = 0.2, her kører ventilatoren skiftevis i den tid "Timer for ventilations tid inden for offset" er indstillet til og holder pause i den tid "Timer for pausetid inden for offset" er indstillet til. Osv. Over 18.2 ventilatoren kører konstant. Håber dette kastede lidt lys over virkemåden. Vh Henning
  5. Overhovedet ikke - IHC, er og bliver, udviklet mod hr. og fru. Danmark, altså det brede forbruger marked, ikke imod et begrænset entusiast marked.
  6. Hej Steen Må jeg spørge om din tanker med både temperatur og tids styring. Jeg tænker: Hvis pausetiden f.eks. bliver lang, accepterer du at rumtemperaturen stiger, en kort pause tid har ingen betydning da rumtemp. ikke når at stige. Hvis arbejdstiden er kort, risikerer du at temperaturen ikke er kommet ned endnu. Hvis du tænkte at tiderne kun skulle gælde når den indvendige temperaturen var inden for et offset område giver det, i mit hoved, mere mening. Hvis jeg har ret, så prøv med vedhæftede FB. God fornøjelse Viktualierum.vis
  7. Hej Steen Velkommen på ihc-user. Kan du bruge denne. God fornøjelse Viktualierum.vis
  8. Man skifter ikke imellem forskellige enum menuer. Hvis du er heldig kan du nøjes med at tilføje dine nye i de øvrige fb'er, du må IKKE slette nogen uden et GRUNDIGT check af programmet. Hvis du ikke er heldig - ja så er der kun een vej tilbage, udskiftning. Hvilket er et stort arbejde, og et arbejde som i et komplekst system som alarmen hurtigt kan gribe om sig. Hvis f.eks andre end de tre fb'er du nævner bruger den samme enum skal den også rettes i denne fb, ellers ender du med en stribe fb'er som ikke kan "snakke" sammen. Gem endelig dine rettede fb'er under et nyt navn.
  9. Jeg mener der er fb der heder noget med delay eller forsinket tiltræk, evt under specielle funktioner, ellers søg lidt rundt i visual.
  10. Der er kun een vej, udskifte enumen i de øvrige fb'er.
  11. Du kan bruge en AND fb, hvor dine input er "Dag", "Hjemme" og signalet fra dit tryk i garagen. Nu vi trykket kun virke hvis du både er hjemme og det er dag.
  12. Kodetastaturet sender koden i binær form, det er derfor LK gør så meget ud af vigtigheden af korrekt montering. Koderne er hhv. fra 1 til 6: 100, 010, 110, 001, 101, 011 Mvh Henning
  13. Hej Martin Under simulering kører det fint, så du er sikkert ude i en fejlmontering, sandsynligvis ved indgang 2, der skal være 24v på alle tre indgange når I ikke trykker på noget. Du har anvendt 6.3.04.#2c Røg Alarm som stand alone, dette er ikke alm praksis. Prøv at markere den og så trykke F1. Forbindelsen herfra til "Styresignal fra enhed for til-frakobling af Totalalarm" på 6.2.01.g er også alternativ. Mvh Henning
  14. Ikke så vidt jeg er orienteret, men der er jo altid muligheder for at være kreativ. Koden kunne jo bygges op igennem f.eks 5 ens sider, alle med cifrene 1 til 4. Hvis koden er 1, 2, 3 og 4 så vil et tryk på 1 på første side sende dig videre til side 2, her sender et tryk på 2 dig videre til side 3, hvorimod et tryk på 1, 3 eller 4 sender dig videre til den 5. side som er en død side. Her kan dine gæster så trykke lige alt det vil, uden at komme nogen steder. Håber det gav mening.
  15. Hej Jeppe Inden du går videre bør du sikre dig at der er mekanisk stop i begge ender, både oppe og nede.
  16. Hej LTJ Jeg ville vælge Bolig, også selv om der er begrænsninger. Ja - du "fucker" - sandsynligvis, det hele op hvis du har forskellige blokke til at styre samme udgang. Vælg én blok som "master" og lad de andre blokke styre den. God fornøjelse
  17. Hej Lars Jeg har lavet en specifik blok til dig. Den har tilbagemelding fra dit kiprelæ, dermed kommer den aldrig ud af sync, hvad der ellers er stor sandsynlighed for at den vil. Men bruger så yderligere en indgang. Du skriver ikke om kiprelæet skal være lig/modsat dit skumringsrelæ, jeg har lavet det så du selv kan vælge. Håber det kan bruges :-)) Kiprelæ styret af skumring.zip
  18. Hvis du har gemt dit projekt på controllerne efter dine rettelser, åbnet senedesign, hentet projektet fra contrelleren, lavet det nødvendige, og igen gemt det på controlleren. Åbnet og hentet projektet i sceneView, så burde det kunne ses.
  19. Smart House er på mange måder smart og nemt at "programmere". Det med programmeringen begrænser sig stort set til "indstilling" af systemets muligheder. Smart og nemt, men du har ikke de samme muligheder for selv at lave egne funktioner.
  20. 77 downloads

    Overføre op til 15 signaler fra én controller til en anden via 4 stk. in/outputs. Skal der også sendes signaler fra controller 2 til controller 1 skal der anvendes to sæt. Hvis "senderen" er optaget når et eller flere nye signaler modtages, huskes disse og sendes i samme rækkefølge som de blev modtaget. God fornøjelse.
  21. Jeg har i en snart ældre tråd, lovet at lægge nogle blokke op til overførsel af signaler fra een controller til en anden. De er nu lagt op i download sektionen. Jeg har også lagt en lille blok op som laver et decimaltal fra en temperatur sensor om til to heltal, et til tallet før kommaet og et til tallet efter kommaet. Dermed kan et decimaltal vises på iPad. God fornøjelse
  22. Version c

    32 downloads

    Udlæsning af decimaltal på iPad Den indlæste temperatur deles i to heltal, tallet før kommaet og cifret efter kommaet. De udlæses på hver sin udgang. Hvis du på iPaden indsætter det første tal,derefter et tekstfelt med et komma, og til sidst kommatallet. Får du udlæst den aktuelle temperatur på iPad som et decimaltal. Blokken udlæser med 0,1 i området fra 00,0 til 99,9 Hvis indput er uden for dette område udlæses "99,99" God fornøjelse.
  23. Du kan ca halverer tiden ved først at lægge et tomt projekt op. Udlempen er at alle dine indstillinger bliver ændret til de værdier du har insat i visuel.
  24. Hej Thomas Nææ - jeg forsøgte faktisk med .ibf filer, men den gik ikke. Prøver med Zip når jeg får startet den anden computer op.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok