Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hej Jesper Een mulighed kunne være at du ikke forsyner røgmelderen fra et IHC output modul. For at resette selve røgmelderen skal forsyningen kortvarigt fjernes. Dette sker automatisk via programmet, men kun hvis røgmelderen er forsynet fra et output modul. Hvis røgmelderen ikke resettes vil signalet fortsætte med at være Off.
  2. Hej Stovring Velkommen til IHC-user. Tjaa - det kan være hele vejen fra din brandmelder, via dit indgangs modul til programmet. Fra programmet og ud til dit sirenen virker det. Prøv at teste dit program i Visual - klik på den lille grønne pil under "S"et i Simulering. Find og marker din indgang - tryk på mellemrums tasten - gør programmet hvad du forventede? Hvis ikke, så er det programmet der er problemet, ellers er det fra brandmelderen og ind til programmet. Du har selvfølgelig husket at konfigurere din indgang.
  3. Et stk funktionsblok TheDexterTeam.vis
  4. Hej Lars Velkommen til IHC-user Prisen for at få IHC i huset lægger, alt efter ønsker og krav, ca. 25-35% på elektriker regningen. Fra den pris kan du fratrække udgiften til varmestyringen og evt. løbende abonnementer på f.eks alarmen. Selv et "billigt" alarm abonnement på 200.- mdr. vil i løbet af 10 have kostet dig 24.000,00 gode danske kr. Jeg har også sendt dig en PM - du skal være logget ind for at se den. Hilsen Henning
  5. Hej Mikkel Ny funktionsbeskrivelse: Er lyset tændt via "Tænd konstant" kan det kun slukkes via "Sluk" Er lyset tændt via "Tænd med timer" forbliver lyset tændt indtil udløb af timer eller "Sluk" aktiveres, også selv om ur, skumring eller alarmen ændres. Når timer udløber falder lyset automatisk ind i den normale rytme, dvs. lyset slukkes hvis ur, skumring eller alarm er Off, ellers forbliver det tændt. Hvis ingen af ovennævnte er gældende tændes og slukkes lyset via ur, skumring og alarm. "Sluk" vil altid slukke. Msstone lysstyring.vis
  6. Det er korrekt, uanset om skumring, ur eller alarm ændres så vil lyset blive indstillet efter den nye status, også hvis du selv har tændt eller slukket lyset. Blokken er hændelsesstyret, hvilket vil sige at sidste komando bestemmer om lyset er tændt eller slukket. Om dette er en "bug" i virkeligheden eller det kun er under afprøvning må du afgøre. Hvis det er en "bug" i virkeligheden skal jeg bede om en rimelig præcis beskrivelse af dinne ønsker. Min erfaring siger mig at det ikke er programmeringen der er sværest, men afklaringen af ønsker og krav til programmet. PS. Jeg er ikke ved en computer med Visual før mandag.
  7. Ja - for ikke blande styrespændingerne sammen er det nødvendigt med 3 overdragelses relæer, du kan selvfølgelig genbruge den du bruger nu. Jeg har vedhæftet en tegning, som måske hjælper dig. Hørmann garageport El tegning.pdf
  8. Hej Msstone Prøv om vedhæftede fb løser dit problem, OBS jeg kunne ikke lige gennemskue hvordan du tænkte alarmen skulle påvirke lyset, har lavet det så du selv kan vælge. Uanset status på skumring, ur og alarmen kan du tænde og slukke lyset manuelt eller tænd med timer. Når skumring, ur eller alarm skrifte status, opdateres udgangen til den nye situation. Msstone lysstyring.vis
  9. Hej Torben Status over porten kommer ud på klemmerne 01, 02 og 03 med hhv. oppe, nede og drift. 0v fra IHC til klemmerne 01.5, 02.5 og 03.5, indgange til IHC fra 01.8, 02.8 og 03.8, altså 3 input til IHC for total overvågning af porten. OBS: For at få drift ud på udgang 03 skal den indstilles til prg. 29. Aktivering af porten sker via 3 stk overdragelses relæer for hhv. op (S2), ned (S4) og stop (S3). med fældes 0v fra boxen. UAP1 boxen er et tilkøbsmateriale til portene, om den passer til din ved jeg ikke. Uden boxen styres porten typisk via et simpelt kip tryk som nu, hvor du ikke har nogen anelse om hvor porten er i virkeligheden.
  10. Da din port fra Hørmann, kan du sandsynligvis benytte deres UAP1 box. Via denne box kan du fra dit IHC anlæg åbne, lukke og stoppe porten, boxen fortæller også om porten er åben, lukket eller stoppet et sted derimellem. Hvis boxen passer til din port så har jeg en FB der passer til.
  11. Det bedste råd må være at læse vejledningen og prøve dig frem i starten. Hvis du møder problemer som vejledningen ikke løser, så læg dit program med beskrivelse af problemet herop, så har vi meget lettere ved at hjælp dig videre. God fornøjelse.
  12. Er det ikke et levn fra de ældre FW, syntes ikke jeg har støt på det fornylig.
  13. Skynd dig at monterer de magnetkontakter, det er den sikre vej. Alle former for programmeret overvågning vil på et eller andet tidspunkt fejle. Uden nogen form for feed back er styringen blind, og gætter sig til hvor porten er.
  14. Hej Emil Prøv med denne, jeg har lavet lidt rettelser i funktionsblokken og tilføjet dit ønske om fast lys fra 06 til midnat hvis det er mørkt og kun lys i 15 min fra midnat til 06 ved aktivitet i området. Uranusvænget 8.vis
  15. 3 eller 30 mA er forbruget i aktiv tilstand, dermed er værdien vigtig ved alarm tilslutningen som normalt er aktive. Lys-PIR er normalt kun aktive i kort tid, forbruget betyder derfor ikke noget.
  16. Prøv at kikke her http://www.zigza.dk/IHC_Analog_0-10V_H
  17. Hej Claus Velkommen på IHC-user. Generelt vil jeg påstå at graden af "fremtidssikring" afhænger af to ting. De komponenter du får indbygget i huset og programmet der styrer dem. Selv verdens bedste og mest fremtidssikre husstyringsprogram kan ikke selv tænde lyset i badeværelset når du går derind, medmindre du har monteret en bevægelsesføler, modsat er et hus med alle de rigtige komponenter og et elendigt program heller ikke meget værd. Om det skal være det ene eller det andet system der styrer huset kommer and på jeres ønsker og krav til systemet. Hvis I ønsker at integrerer alt teknik og sikkerhed i huset i et system, hvilket anbefales, og foretrækker et fældes design, så ville jeg vælge IHC. Hvis I ønsker udlæsning af alle mulige, og umulige, værdier på grafer og lign. så er det nok KNX I skal kikke efter. Der er ikke nogen tivl om at det koster ekstra at få et intelligent husstyrings system indbygget i huset, på den anden side bør det system I vælger også kunne spare andre systemer helt væk. F.eks. bør systemet, som minimum, også kunne styre både varmeanlægget og sikkerheden i huset samt være så fleksibelt programmeret at I selv kan tilpasse det til familiens skiftende ønsker og krav, også uden indgående kendskab til systemet. Jeg er pt på ferie men sender også lige en PM.
  18. Hej Jacob Velkommen på IHC-user. Det er det rigtige sted du har stillet spørgsmålet, så det er ikke derfor du ikke har fået svar på dit spørgsmål. Jeg har kikket på din fil, og med en simpel test i Visual er alt som det skal være, der er dog rigtig mange funktionsblokke som gerne vil styre lampen. Dette er sjældent en god idé, alle tænd/sluk signaler bør samles i én funktionsblok som derefter styrer lampen. Om det er dette der er årsag til de problemer du oplever er svært at sige. Hvis du bor i nærheden af Odense kommer jeg gerne forbi en dag. Siden du nu selv har bygget huset kunne jeg godt tænke mig at spørge om hvorfor du kun har fået styret lyset via IHC? Det er ellers oplagt også få varmen og alarmen ind over.
  19. Hej arberg Det link du har lagt på sender mig "kun" til starten på denne tråd. Men ellers er det korrekt forstået at relæet er On når der er spænding på den. Har du læst den PM jeg har sendt dig?
  20. Hej MekTrik Dette kunne være et bud på en funktionsblok - Sig til hvis du ønsker rettelser. jeg har også sendt dig en PM MekTrik.vis
  21. Du har to muligheder med IHC. 1: Anvende to stk topolede relæer som styres af hver sin udgang fra IHC. Vinduesmotoren monteres "modsat" så det ene relæ har AB = 0 & 24v og det andet har AB = 24 & 0v. 2: Anvende to udgange på et 400v modul. Personligt ville jeg vælge nr. 1 - dog med den tilføjelse at jeg ville anvende to stk trepolede relæer. Det 3. kontaksæt ville jeg sende tilbage til IHC og så programmerer mig ud af evt. konflikter.
  22. Der ligger 3 udgaver i downloadsektionen, vælg den fra den 17. juni. Ellers er du meget velkommen til at sende mig en pm med din mail adresse.
  23. Den findes i LKs blokke og har nr. 1.1.04.c
  24. Ja - selvfølgelig, hvor kan man dog stire sig blind på egne tanker. Dermed ryger udgiften jo også ned på et tåleligt niveau.
  25. Som både Henrik og Lars skriver så er det pga. strømforbruget. Jeg får dog et andet resultat når jeg regner på det, men kan selvfølgelig ha regnet forkert. 24-3=21 mA => 0,021 A 1 døgn = 24 timer = 24*0,021 = 0,504 A pr døgn 1 år = 365 dage = 365 * 0,504 = 184 A pr år. P=U*I => P = 230 * 184 = 42,300 w/år = 42Kwh Med en el pris på ca. 2 kr. pr. Kwh. koster det dig ca. 80-90 kr. pr år for hver NC indgang du bruger 24/7 på et 24/24 inputmodul. Med en pris på 434.- for et 24/3 inputmodul kan det godt betale sig at udskifte det gamle 24/24 modul, og samtidig få 16 nye indgange at arbejde med, hvis der ellers er plads.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok