Alt der er opslået af Henning Pedersen
-
Lys tænder straks man har slukket for det.
topic svarede på Henning Pedersen's bwf i IHC - Generelle spørgsmål
Hej BWF og velkommen til verdens største forum for IHC! Prøv at lægge en kopi af dit program herop, så er der sikkert én af os som kan hjælpe dig. -
controller med periodisk fejl
topic svarede på Henning Pedersen's claus andersen i IHC - Generelle spørgsmål
Periodiske fejl er altid en udfordring. Normalt burde der ikke kunne opstå problemer ud af den blå luft - som regel er der sket et eller andet i boligen som udløser problemet. Det kan være defekte produkter, herunder kontrolleren, men det kan også være eksterne årsager som f.eks. nye trådløse signaler som laver "ballade". Hvis du har lagt et nyt program ned på kontrolleren kan det også være årsagen. -
Integrerede løsninger er generelt et problem når styringen er opbygget af LK´s simple funktionsblokke, du kan dog måske bruge 9.1.09 ellers skal der laves én specielt til opgaven. Jeg ville også sætte det indvendige lys til at blinke ved indbrud - dermed bliver tyven stresset maksimalt og når forhåbentligt ikke få så meget med. P.S. Den sidste nye udgave af 1.4.01 hedder g til sidst.
-
Problemer med visning af ServiceView
question svarede på Henning Pedersen's Henning Pedersen i Software fejl
Takker - dog underligt, da det er forsøgt tidligere, men sådan er der jo så meget. -
Under rengøringen af tastaturet i fredags fik jeg trykket så serviceview, som var åben under rengøringen, nu vises i fuldskærm og uden den øverste windowsbar. Vinduet kan hverken ændres eller flyttes, dermed fylder det konsekvent altid hele skærmen hvilket er pis... irriterende. Jeg syntes selv at jeg har trykket på alle tænkelige kombinationer på tastaturet - men uden held. Er der nogen herinde der kender den rigtige kombination for at komme tilbage til "normal" tilstanden igen. Maskinen køre på Windows10.
-
Jeg har sendt dig en PM
-
Nej - IHC er 100% hændelses baseret, dvs. at den sidste hændelse overtrumfer alle tidligere. Derfor er det nødvendigt med én blok som samler alle signaler og indstiller udgangen efter dette. Du har nu fået tændt lyset - men får det ikke slukket - godt på vej men ingen cigar, på den igen. Du vil også opdage at lyset ikke slukker på tid. - Marker blokken og tryk F1 for hjælp. Hint: side 3 beskriver alle indputs til blokken.
-
Det Brian forsøger at forklare dig i 3. afsnit er at du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må have to eller flere funktionsblokke til at styre den samme udgang. Du skal vælge hvilken blok der skal være "Hovedblok" og lade denne styre udgangen. I dit program er funktionsblok 1.4.06.d hovedblokken og 2.1.01.er en underblok - din forbindelse fra uret til lampen er derfor forkert. Nu mangler du "kun" at få forbundet din hovedblok med udgangen på lampen. Hint: prøv at trække en Scenarie udgang over på Scenarier på lampeudtaget - kunne det måske bruges til noget fornuftigt.
-
Jeg har ikke erfaringer med de nye temperatur måler, men de "gamle" har en kedelig fejl med periodisk at sende en kortvarig meget stor eller meget lille temperatur, f.eks. 146 garder. Fejlen kan formindskes lidt ved at anvende et parsnoet par til hhv. 0v og bit. Om det samme er tilfældet med de nye temperaturmåler ved jeg ikke, men jeg ville, ud fra et forsigtighedsprincip, anvende et parsnoet par til hhv. 0v og bit signalet.
-
prøv med denne! Bjarme Sørensen.vis
-
KIP indgangen var en Touch indgang. Jeg har tilføjet: Udlæsning af status på manuelt betjent. Til/fravælge om manuelt betjent skal resettes automatisk. Indstille tiden for hvornår manuelt betjent bliver resat automatisk. Bjarme Sørensen.vis
-
Hej M Sandsynligheden for at komme af med det på et IHC forrum er ikke overvældende, en anden mulighed kunne være facebook, søg efter gruppen "Elektriker køb salg og bytte" der ville du nå rigtig mange elektriker.
-
Hej Bjarne Jeg fik lige lidt tid tilovers, og gav dit ønske et skud fra hoften. Håber det er som ønsket, ellers siger du bare til. Bjarme Sørensen.vis
-
Input 230 V: PIR og programmering
topic svarede på Henning Pedersen's Benjamin korsgaard i IHC - Generelle spørgsmål
Du kan sagtens anvende den ønskede PIR sensor, - LK´s sensorer giver forøvrigt også en længere "puls" Da jeg foretrækker at arbejde med min egen Freedom Living blokke skal jeg ikke kunne sige om det ønskede senarie kan laves med LK´s standard blokke. Hvis ikke, så kan det altid laves. -
Input 230 V: PIR og programmering
topic svarede på Henning Pedersen's Benjamin korsgaard i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Benjamin LK skriver følgende om montering af 230V input modulet: "Tilslutning af 230V a.c. indgangssignaler IHC Input 230 modulet må maksimalt forsikres med en 10 A sikring. Til de 8 indgange kan sluttes signalledninger fra 3 forskellige faser fra samme gruppeafbryder eller automatsikring. Det anbefales ikke at anvende automatsikringer, da de ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af de øvrige IHC moduler." Hvis dine PIR sensorer sider på forskellige grupper, kunne du overveje at indsætte overdragelsesrelæer. I Visual vælger du ”bare” en PIR sensor og tildeler den anvendte datalinje – lige som du plejer. Om sinalet er et 24 eller 230V signal defineres af input modulet, i IHC programmet er det uden betydning. -
Simpel FB: Tænd på tid > sluk på skumring off
question svarede på Henning Pedersen's Søren Birkholm Eriksen i IHC Visual 2.0
Hej Søren Du har kun to parameter som skal påvirke natlampen, du kan derfor reducere programmet til dette. Natlampe.vis Med de parameter giver det ikke rigtig menig at bruge en powerup, -
Bertamsværelse V2.vis Jeg har aldrig rigtig rodet med de dæmpe tider der er i de wireless lysdæmpere, hvilket gav anledning til overraskelser. Havde da virkelig forventet at indstillingerne også havde effekt ved scenarie - det har det bare ikke. Indstillingerne har kun effekt når dæmperen betjenes via tænd og sluk. Desuden kan de kun indstilles op til 6000 ms eller 6 sekunder. Du kan derfor ikke rigtig bruge standard blokkene - Jeg har derfor lavet en blok som dæmper via signal ind på "Lysniveau", dæmpningen sker med 1% reduktion, hvilket ikke er flydende, der vil derfor kunne ses små ændringer i lysstyrken ved hver dæmpning.
-
De to lysdæmper typer er ikke bygget på samme måde, så den LED der virker fint med Ø80 virker nødvendigvis ikke med 1M dimmer og vv, desværre - for det ville gøre det meget lettere for alm. mennesker at forholde sig til. Om du skal vælge den ene eller den anden må være op til dig - og evt dine pærer. Vedr. inputmoduler så bruger jeg altid 3/24 til det hele
-
Hej og velkommen til IHC-user Hvis det er monterings hjælp du efterspørger så er det nok ikke mig der skal hjælpe dig, du kan dog med fordel kikke lidt i galleriet for inspiration til opbygning af tavlen. Der er også flere tråde herinde der beskriver hvordan du bør placere dine wireless lysdæmpere. Hvis det derimod er programmering du ønsker hjælp til, så kan jeg hjælpe, da jeg arbejder med programmering af IHC til daglig. Jeg sender dig lige en PM med yderligere info.
-
Hvis du bruger LKs røgsensor så skal alarmen ikke starte når du tager sensoren ud af soklen, anvender du sensorer fra Zigza som (NC) så skal den.
-
Hvis du bruger LKs røgsensor så skal alarmen ikke starte når du tager sensoren ud af soklen, anvender du sensorer fra Zigza som (NC) så skal den.
-
Hvis du bruger LKs røgsensor så skal alarmen ikke starte når du tager sensoren ud af soklen, anvender du sensorer fra Zigza som (NC) så skal den.
-
Hej Mads Jeg vil gerne spørge hvad din begrundelse er for at anvende en programmeringsmæssig dårlig lysdæmper i dit eget hjem? Med dit valg får du ingen tilbagemeldinger fra dæmperne, du mister også alle fordelene ved frit at kunne tænde lyset på alle niveauer ved hhv. dag og nat. I mit hoved er alt andet end wireless dæmpere no go, men det er selvfølgelig en privat sag.
-
IHC Tablet / 2 controllere
topic svarede på Henning Pedersen's andersnygaard i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Anders Det vigtigste er at få 100% styr på jeres ønsker og krav til alle de tekniske installationer, hvad skal de give af komfort, energibesparelser og sikkerhed i dag, og hvor fleksibelt skal det være i fremtiden. De tekniske installationer er foruden lys og varmen som du selv nævner bla. også ventilationsanlægget, alarmen, solafskærmningerne, garageporte og gaspejse mv. Når disse parametre er på plads kan du gå videre til de komponenter der er nødvendige i huset/rummene for at indfri kravene. Du bør under ingen omstændigheder starte ud med de mest basale funktioner for derefter at udvide hen af vejen – det ender altid i frustrationer pga. manglende komponenter eller for få ledninger i kablerne.- 1 svar
-
- ihc tablet
- 2 controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Nyt kodetastatus vil ikke aktivere alarmen
question svarede på Henning Pedersen's VagnP i IHC Visual 2.0
Så er jeg ret sikker på at der er brud på den hvide leder. Eller en dårlig montering.