  1. UPS - du har fået placeret det nye (4.) underprogram INDE i det 2. underprogram, det duer ikke. Underprogrammerne bliver afviklet når betingelserne under "Hændelser" bliver opfyldt, i dit tilfælde bliver underprogram 2 afviklet når "Forbrug -> Indstilling" men der sker intet når "Timer = 0" fordi den er placeret forkert. Det nye (4.) underprogram skal derfor flyttes ud i samme niveau som dine underprogrammer "Tæl op", "Program" og "Nulstilling"
  2. Hej Bjarne Det gælder mig at du fandt inspiration til at lave dine egene funktionsblokke, det giver bare så mange flere muligheder. Og ja - der er ingen "rigtige" løsninger, men mange forskellige måder at løse samme opgave på. Måden opgaven løses på afhænger af de tanker der ligger bag, dermed kan det´ der syntes at være en oplagt fejl for den ene, være et ønske for en anden. Din manglende pause imellem ON og OFF signalet opnår du ved først at sætte udgangen ON og der dernæst starte en timer - som du også har lavet. I 3. linje sætter du udgangen OFF igen og dermed opnår du ikke pausen, i stedet skal du lave et nyt underprogram - du har allerede lavet 3. Start betingelsen for dette 4. underprogram er at din timer bliver = 0 og kommandoen er selvfølgelig at sætte udgangen Off.
  3. Har du sat andet udstyr op?. Har en kunde som efter opsætning af solceller med tilhørende inverter periodisk ikke kunne kommunikerer med sine wireless produkter. Prøv at aktiverer tænd/sluk direkte på produktet fra serviceview. Hvis det ikke virker har du sandsynligvis problemer med støj eller et defekt produkt.
  4. Måske. Hvis du markerer funktionsblokken og trykker F1, åbnes der en hjælpefil over blokken. (virker kun hvis blokken har en rød firkant) Hvis indgang "Tænd (Konstant)" tænder/slukker lyset når indgangen går hhv. On/Off. Så kan du, via en OR funktionsblok, forbinde denne indgang til udgangen på et eller flere ure.
  5. Henning Pedersen

    IHC Net eller ?

    Jeg hjælper normalt kun el-installatører med alt arbejde vedr. IHC til installationer, men har fået en forespørgsel på IHC Basic/Net kontra et "gammeldags" krydsfelt til hhv. data og TV. Hvad er jeres erfaringer og hvad ville I vælge?
  6. Det lyder rigtigt - prøv at vedhæfte dit program.
  7. Du kan sagtens selv lave blokken, og har allerede lavet det vigtigste arbejde - afklaringen af krav. Resten er i princippet "bare" at programmerer som du har beskrevet. Det kan f.eks. løses sådan:
  8. Det bedste råd må være at du bør lærer at lave dine egen funktionsblokke. Det kan lyde overvældende, men LK´s funktionsblokke er kun udviklet til det absolut basale - hvilket LK ikke mener hjemmesimulering er. Du kan muligvis kombinerer flere af deres blokke og komme tæt på dine ønsker, men helt godt bliver det sikkert ikke. Når du laver dine blokke skal du være opmærksom på at én udgang, det være sig lamper, stikkontakter og lign. kun bør være styret af én funktionsblok. Dvs. din hjemmesimmuleringsblok skal sende signal til den funktionsblok der kontrollerer udgangen, og her vil du opdage at du også bliver nødt til at ændre de funktionsblokke du bruger nu, da de sandsynligvis ikke har indgang for hjemmesimulering. God fornøjelse.
  9. Hjemmesimulering laves som en funktion i Visual - ikke i SceneDesign.
  10. 4.1.03 kan kun forsinke et stående signal. Du kan dog sagtens selv lave en funktionsblok der opfylder dine krav, du har faktisk allerede lavet det vigtigste arbejde, nemlig funktionsbeskrivelsen. Når indgangen går ON skal der startes en timer på 30 sek. Når timertiden er gået, skal udgangen gå kortvarigt ON. Det kan f.eks. løses sådan: IHC er event styret, derfor kan udgangen sættes On/Off lige efter hinanden. Når udgangen går ON følger controlleren dette signal til næste udgang eller funktionsblok, og gennemløber alle instruktionerne i den. Når alt er gennemløbet vender den tilbage til udgangspunktet + 1 linje, hvilket er Udgang Off og det hele starter forfra, bare med et Off signal. Havde IHC virket som en PLC, var udgangen aldrig blevet ændret. Hvis du aldrig har lavet funktionsblokke før, så prøv at kikke under hjælp i Visual.
  11. Hvis fruen er tilfreds med 3000 kelvin, så er der ingen grund til at ændre. Jo højrer kelvin des mere "blå" eller "koldt" bliver lyset, jo lavere des mere gult og varmt bliver det.
  12. RA 97 er godt. 3000 kelvin er ikke godt, men kan måske forsvares når der "kun" er tale om generel rumbelysning og ikke madlavningslys. Jo - ud fra den simple betragtning at de altid kan dæmpes hvis der er for meget. Hvis der er for lidt, skal der købes helt nye pærer.
  13. Jeg har desværre ingen lux måler, men kokken klager ikke.
  14. Okay - så der ér styr på arbejdslyset, alt du mangler er noget generelt rumbelysning og så noget lys over Øen. Var det hos os, kunne jeg godt finde på at sætte 2 pendler over Øen og 8 spot rundt om den. Dvs. udskifte den spot du har tegnet over øen med to pendler.
  15. Til inspiration. Vores køkken er ca 2,7 x 2.3 meter, med skabe og spiseplads modsat køkkenbordet. I rummet er der 3 spot midt i loft, 3 spot over arbejdsområde og 3 spots i emhætten samt unden for billedet to glas hylder med indbygget lys samt lys under overskabe. Desuden er der 2 spot som lyser opad i emhætten. over.spiseplads.
  16. Hold fokus - Køkkenet er et produktionsområde, ikke et hyggeområde. Øvelsen går altså ud på at lave noget godt produktionslys i køkkenet, ikke at lave et noget der ser godt ud, selv om det selvfølgelig gerne må det. Skal køkkenlyset også bruges til hygge bør det monteres på flere udgange, gerne med dæmp og evt. scenariestyring. Hvis du er tvivl om der skal flere lamper hen over Øen, så lav en prøve opstilling og få det afklaret. Det skal kun laves rigtigt én gang, men det er et helvede at leve med forkert lys i 20 år. Under afprøvningen skal du især være opmærksom på skygger, der er ikke noget værre end at arbejde i sin egen skygge. Det kan virkelig pisse selv den mest elskelige kok af.
  17. Hvis du vil holde dig på god fod med fruen skal du gå efter 2700 i hele huset. Jeg kunne godt forestille mig at fruen aldrig blev færdig med pudderdåsen i en belysning fra 3000 kelvin lamper. I køkkenet bør du også fokusere på RA værdien, som skal være så tæt på 100 som muligt. Kokken (konen) vil blive yderst utilfreds med at at lave mad i RA 82 lys. Maden kommer simpelthen til at se fesen ud. Selv den dyre røde bøf du lige har købt, kommer til at ligne noget ikke engang hunden gider spise.
  18. LK´s sender ca hver 5. sek. Zigzas sender oftere, mener det var ca. hver 2. sek. Uanset temperatur ændringer.
  19. Funktionen kommer an på rækkefølgen du forbinder funktionsblokkene på, Du har valgt at kalender FB skal være 1. betingelse og uret 2, betingelse, hvilket i øvrigt giver god mening. Med det giver ikke mening at lade 1. betingelsen være afhængig af 2. betingelsen. Du er altså ude i en fejl 40, og ikke en underlig IHC ting.
  20. Prøv at slette forbindelsen fra ugeuret til kalenderen ikke den anden vej som skal være der. Med forbindelsen fra ur til kalender virker den højest én gang.
  21. Jeg har oplevet noget der liner med min gamle 6.2ér, det hjalp normalt at lægge et tomt projekt og op først, tror også jeg nogle gange har haft genstartet kontrolleren. Jeg tænker ikke at det betyder noget at dine bimåler og temperatursensorer "bombarderer" kontrolleren med signaler, mon ikke al kommunikation med ind/output moduler bliver stoppet ved upload. Om det hjælper at "slanke" programmet er svært at sige, alle mine projekter har fyldt over 10M, hvilket kontrolleren har slugt uden problemer.
  22. Dæmp af LED er et mareridt for hr. og fru Jensen og svært for vi andre. Bliver først rigtig godt når funktionaliteten bliver standardiseret - eller dæmperne bliver fleksible nok. Det sidste jeg har hørt fra LK vedr. samme HW i 1M som Ø80 HW2, er manglende plads i 1M. Hvis du er interesseret i at det også bliver en lønsom udfordring, er du velkommen til at sende mig en PB med din mailadresse, jeg kan normalt gøre projekterne nemmere for installatøren, hurtigere for montøren og bedre for kunden.
  23. 1M dæmperne er desværre ikke så gode til LED som Ø80 i HW2 udgaven.
  24. S0 indgangen er forøvrigt intet værd endnu, den kan hverken bruges/ses i funktionsblokke, SceneDesign eller på Apps. Det eneste sted resultaterne kan ses er i ServiceView. Så vil man have signaler fra hoved- eller bimåler ind i IHC, skal det ske via en almindelig indgang.
×
×