Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.287
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    100

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Det er altid en udfordring når man skifter fra én måde til en anden, og der er stor forskel på arbejdsprocessen i Visual 1 og 2. Det bedste råd må næsten være at du så hurtigt som muligt "glemmer" det gamle og vender dig til det nye. Det er i princippet det samme du gør i Visual 2, bare med begge dele i samme produkt. Dine 4 tryk skal til Input på funktionsblokken og fra output på funktionsblokken forbinder du dine dioder.
  2. I Visual indsætter du et produkt, dette produkt kan f.eks. være dit 4 tryk med 2 dioder, dermed har du både 4 input og 2 output i det samme produkt, hvilket ikke noget problem i Visual. På dit første billede, er der lys i den nederste diode, så mon ikke den bliver brugt til noget i programmet. Hvordan du finder den kan jeg ikke huske. Tænker du med fordel bør gennemgå den ganske udmærkede "Hjælp" der er i Visual.
  3. Hej Jens Det er mig der har lavet dit program, har lige tjekket dit, og kan faktisk se at jeg har lavet en fejl i det. Jeg sender et nyt på mail som bare skal lægges i controlleren. Du skal ikke gøre noget for at stoppe varmen om sommeren, eller starte det igen, det hele kører automatisk. Varmen bliver default sat på sommermode når den udvendige temperatur har været over 17 grader i 3 timer. I sommermode er det typisk kun badeværelsesgulvet der får tilført lidt varme, ikke meget, bare nok til at gulvet ikke føles koldt. Når temperaturen igen kommer under 17 grader og rumtemperaturen i både stue og køkken/alrum er under der ønskede setpunkt, skifter varmen automatisk over til normaldrift. I sommermode lyser alle 3 dioder på betjeningspanelet, i normalmode kun een diode. Dermed kan du nemt se om anlægget er i sommer- eller normalmode. Håber det nye program løser dit problem, ellers hører jeg meget gerne fra dig. Venligst Henning
  4. Hej Bill Tag evt. fat på Kenneth fra RingkøbingSkjern Installationsforretning, han er god til IHC. Venligst Henning
  5. Jeg er rimelig sikker på at temperatur sensorerne først blev udviklet til Visual 2, så jeg tvivler meget på at du kan. Men du kan jo prøve at hente Visual 1 softwaren fra LKs hjemmeside og se om der er temperatursensorer deri. Om IHCRemote kan koble på, har jeg ingen anelse om, så der kan jeg ikke hjælpe.
  6. Du kan i princippet vælge en hvilken som helst PIR, bare den har en potentialfri relæ funktion. Jeg plejer at bruge LKs indedørs PIR i en opus 74 kasse med silikone låg.
  7. Det kan man godt, men jeg vil ikke anbefale det. Godt nok er den billiger end en LK LED dimmer, men du får også langt dårligere komfort muligheder i rummet. Du kan b.la. ikke lave "nat" lys hvor lyset kun tændes på et lavt niveau, eller alt muligt andet sjov. Derudover skal du måske også selv til at lave funktionsblokke som passer til den. Desuden indeholder LKs dimmer 2 lysdæmper i samme kasse.
  8. Hej Allan Fint du starter med at skrive at du arbejder for dem, go stil. Jeg vil gerne forsætte stilen og skrive at jeg, via eget firma, har hjulpet installatører over hele landet med at opgradere deres kunders IHC installationer. Og med udfasningen af IHC kommer jeg til at mangle et system. Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre mere om, hvilke funktionaliteter jeres system kan tilbyde slutbrugeren. Har set jeres videoer, men savner info om flere af mulighederne. Hvis vi holder os til lyset: Kan huset f.eks. sættes i flere forskellige "Tilstande", eller er det kun sluk alt og gæster. Kan systemet fungere korrekt i alle rum med bevægelsessensor, også børneværelser/soveområder. Kan systemet arbejde med forskellige scenarier til flere tændinger i f.eks. køkkenet, gerne med bevægelsessensor. Stuen, her har kunderne ofte svært ved, på forhånd, at vide, hvilke stikkontakter der skal styres fra døren, og om de evt. skal kunne dæmpes. Kan de, efter installationen er afleveret, frit selv indstille hvordan de vil have det. Hvordan med ændringer af virkemåden. Kan kunden selv, på en simpel måde, ændre funktionaliteten af f.eks. en bevægelsessensor i badeværelset. Det kunne evt. være en afhængighed af om det er mørkt udenfor eller ej. Eller skal der en tekniker til. Automatisk hjemmesimulering, det er jo ikke specielt intelligent at kunden skal sidde under sydes sol og manuelt tænde/slukke lyset der hjemme. Hvordan med de udvendige stikkontakter, de bliver jo tykpisk brugt til alt muligt forskelligt, hvilke muligheder tilbyder i her. Håber spørgsmålene giver mening.
  9. Hej Mads Velkommen til IHC user. I princippet er det muligt, idet output signalet fra et inputmodul kan føres direkte til et outputmodul, men det bliver ren slavefunktion hvor udgangen følger indgangen. Tænker du skal på skattejagt, sandsynligvis på loftet.
  10. Der bliver også sendt 16 signaler, først dem på "ulige" adresser og sidst de "lige", det fremgår bla. af måden man kobler 2 eller flere controllere sammen på.
  11. Hvis vi antager at din controller virker, så er der jo ikke noget der haster. Dermed er vi i princippet tilbage til udgangspunktet, hvor det drejer om at lære systemet at kende og sætte sig ind i mulighederne med et smart system. Og netop muligheden for tid til at sætte sig ind i mulighederne, kan blive en kæmpe fordel når I på et senere tidspunkt skal tage stilling til den fremdige lysinstallation. Når det er sagt, så findes der masser af brugte Visual 6.2 kontrollerer derude som kan forlænge levetiden af installationen. Dermed også sagt at jeg ikke mener det vil være spild af tid
  12. Jeg har, på div messer, snakket med mange, hvis ikke alle, de andre leverandører af intelligente styringer til private boliger. Ingen af dem kommer dog bare i nærheden af IHCs fleksibilitet, mange af dem kan f.eks. kun styre lyset. Det der nok kommer tættest på, er KNX, men der løber menigmand hurtig i problemer. Smart House kan også meget, men det er lidt samme princip som f.eks. Niko, hvor firmaet har taget nogle valg om hvad systemet skal kunne, og vil du noget andet, bliver det hurtigt rigtig svært. Desuden er det min oplevelse, at de primært har fokus på installatøren, og ikke på slutkunden. Det havde IHC også, men derfor kunne man sagtens selv arbejde videre med det.
  13. Hej rfalken, velkommen til IHC user. Tillykke med den nye bolig. Din IHC installation er lavet med en Visual 2 controller, som desværre er uden viewer, gætter på at huset er fra ca. 2006/2007. At den er uden viewer betyder at du ikke kan koble op på den med andet end selve programmerings programmet. Jeg vil anbefale at du starter med at oprette dig som bruger hos LK.dk, det er gratis og de spamer ikke. Her henter du Visual programmet til din controller Visual 6.1. Med den installeret på en Windows maskine, bør du læse den udmærkede brugervejledning, følg også gerne nogle af eksemplerne. Det vil give dig en langt bede forståelse for hvad det er du henter fra controlleren når du får forbindelse. Det er især vær at bemærke at du næsten 100% kan simulere dit program, uden at det skal lægges i en controller. Det kan du lære rigtig meget af. Når du vil forbinde til controlleren skal du bare bruge et alm. printer kabel, hvordan mm fremgår af brugervejledningen. God fornøjelse.
  14. Hej John Kopiering af programblokke er kun muligt i XML filen. Jeg vil dog ikke anbefale det, da det supernemt går galt med ID numrene. Desuden er det sjældent så simpelt som bare at gentage en programstump eller to. Selv om du laver flere indgange på alarmblokken, så kræver det selvfølgelig også at hver magnetkontakt har sin egen IHC indgang, men det har du sikkert styr på. Du behøver i øvrigt ikke tilføje flere indgange på alarmblokken, du kan sagtens lave det hele i en ny blok, hvilket jeg vil anbefale.
  15. Det kunne godt være strømforsyningen der er defekt, og alt efter hvor gammel batteriet er, så kan den også være defekt. De holder normalt ca. 5 år. Udskiftning af strømforsyningen og evt. batteri, kan foretages af enhver elektriker, det kræver intet kendskab til IHC.
  16. Ja da, har lavet det til flere af mIne kunder. Det kræver bare at du laver nogle funktionsblokke som kan styre det. Hvis det ikke er en mulighed for dig, er du velkommen til at sende en pm.
  17. Mig bekendt er holdningen hos LK at du ikke køber en telefon, uden også at købe et simkort til det, så jeg tvivler. Men da du ikke har noget at tabe, ville jeg da prøve.
  18. Ikke mig bekendt, men den er nem at lave. Opret en ny FB I venstre side opretter du 1 indgang og 1 udgang, giv dem evt. gode navne. Fra venstre til højre side, trækker du indgangen til hændelse og vælger ved ændring. fra venstre side trækker du udgangen til program og vælger kip udgang. Færdig. Tryk på esc. For at komme tilbage til dit Visual program. God fornøjelse.
  19. Hvis du absolut vil have betjening af to forskellige tændinger fra det samme tryk, så er det en fin måde at gøre det på. Jeg ville klart foretrække betjening på hver sit tryk, men det er jo en smagssag.
  20. Hej Egebo Velkommen til IHC user. Dit nye wireless relæ skal pares sammen med netop din controller. Du skal derfor ind i Visual, udskifte den "gamle" wireless dæmper med den nye wireless relæ modul, hvilket sikkert kræver nogle program ændringer. Dernæst skal relæet og controlleren "linkes" sammen inden det nye program gemmens og sendes til controlleren. Hvordan du linker, burde fremgå af den indlægsseddel der var i pakken med det nye wireless relæ. God fornøjelse.
  21. Du vender bare tilbage når det passer dig, de fleste af os hjælper i vores fritid og af interesse for IHC. Så nyd du bare ferien. Det er jeg ked af at høre, er der andre der har problemer ? Du er velkommen til at sende mig en mail på hp@i-bi.dk, så kan vi prøve den vej.
  22. Ups - IHC er 0v styret, så den sidste skal til 0v Jeg har vedhæftet vejledningen til dit 24/24 modul. IHC Input 24v 24.pdf
  23. Hej Kim Velkommen til IHC user Dit program er 100% rigtigt. Tænker du lige skal give dine forbindelser et ekstra tjek. En typisk fejl er manglende 24v på 24v output moduler. Et 24v output modul kan arbejde med 12 - 48v på selve udgangene, derfor skal 24v monteres 2 steder. PS. hvis du trykker på den grønne pil i Visual kan du simulerer langt det meste, unden at skulle lægge programmet i controlleren først. Et godt værtøj når programmet er lagt i controlleren er serviceview, der kan du, live, følge status på dine ind- og udgange.
  24. Hej Kenneth Tillykke med det nye hus, og velkommen til IHC user. Det ligner at dem der i sin tid bygge huset, har taget nogle gode valg, og selv om anlægget er omkrig 20 år gammelt, kan det stadig give mange af de nye baghjul. Hvis alt virker, er der som udgangspunkt ikke noget der haster. Selv om det selvfølgelig ville være at foretrække med en backup til den dag uheldet er ude. Selv om anlægget stadigt er godt, er der dog sket en del i de 20 år. Mange ønsker i dag adgang til anlægget via telefon og iPad, hvilket de gamle kontrollerer ikke kan. Vi er også gået over til LED pærer, som virker helt anderledes end de gamle pærer, hvilket ofte giver nogle udfordringer for de lysdæmpere der sider i tavlen. Så på sigt skal I have opgraderet de 2 controllere og lysdæmperne, derudover bør I også opgradere strømforsyningen og mon ikke batteriet er langt mere end de anbefalede 5 år. Som Mikkel skriver, så kan det hurtigt blive en større opgave at dokumenterer det hele, det kan dog lade sig gøre at slide sig igennem hele huset, men det er typisk en 2 mands opgave som tager tid. Hvis du ikke kan finde programmet på PCen, så har jeg det værktøj som Lars1 henviser til, værktøjet gør det super nemt at finde alle ind- og udgange. Se evt. video her. https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=drive_link Ud fra dine billeder vil jeg gætte på at den ene kontroller køre lyset og den anden alarmen og gardinerne samt evt. jeres varme. Venligst Henning
×
×