  1. Ikke vis program - OPLÅS og derefter vis program.
  2. Prøv at åbne blokken og fører flaget for ventilmotion op under udgange. Dur det?
  3. 4. indgang på i 5.2.01.h er "Indgang for start af ventilmotion". Den er tænkt til åbning af ventiler når pumpen motioneres, men du kan jo bruge et tryk.
  4. Er ikke 100% sikker, er lige ved at lave statusudlæsning af varmestyringen til LKs app til iPhone. Men hvis jeg ikke husker meget forkert så tester LKs fb både på dage og tidspunktet, hvilket minimerer risikoen for samtidig motionering af flere telestater samtidigt. Du kan også starte motioneringen centralt .
  5. Dette er jf. LKs support ikke korrekt. Udgangene er ikke overstrømsbeskyttet. Det er der ikke noget at sige til, svarene blæser jo lidt i hver sin retning. Når hver udgang max. må belastes med 500mA skal du selvfølgelig holde dig under dette. Uanset om du påtænker at sætte flere telestater på én udgang eller ej, skal du kende dine telestaters faktuelle forbrug. Hvilket kan blive en udfordring. Derfor "gætter" de fleste sig frem, jeg regner med 260mA i startstrøm. Om det er den bedste værdi skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det har aldrig givet problemer for kunderne. Dernæst skal du vurdere hvor mange telestater der max skal åbnes samtidigt, sikkert alle 23 på den første kolde efterårsdag eller ved test. Nu kender du dit max. strømforbrug og kan vurdere om der skal flere strømforsyninger til, eller om programmet skal begrænse forbruget ved kun at åben for det antal telestater der er strøm til. Husk også at indregne øvrige komponenter og dioder i din strømberegning, mener der ligger et excel ark under downloads du kan bruge.
  6. Watts 22C,. Jeg havde kontakt til leverandørerne, men fik kun svar fra watts. Da virkemåden er den samme, tænker jeg ikke der er meget forskel imellem de forskellige producenter. Som det fremgår af kurven, så begynder forbruget at falde efter ca. 30 sekunder.
  7. Nej, men det har producenten. Enig, men nu skriver jeg ikke at de kører med fuld startstrøm i 2 minutter, men at der går op til 2 minutter før forbruget er nede på de 2w.
  8. Ja - hvis du tænder alle 23 telestater samtidigt får du 23 telestater x 2w x faktor for startstrøm, med min faktor 6 bliver det til 276w,. så ja det bliver et problem hvis de alle starter samtidigt. Ja - ét output pr. telestat. Telestater virker ved langsom opvarmning af en gele som åbner ventilen. Mig bekendt er den ligeglad med hvordan den vender, men det er selve ventilen ikke nødvendigvis.
  9. Dit regnestykke fejler ikke noget, men dine forudsætninger er ikke korrekte. Den opgivende effekt på telestaten er ved drift. Forbruget er væsentligt højere ved start, jeg plejer at regne x6. Startstrømme er ikke kun et splitsekund, der går op til 2 minutter før strømforbruget er nede på de 2w. Dermed skal du også seriøst overveje enten, at styre dine telestater intelligent eller købe en ekstra strømforsyning til dem. Ovennævnte er også årsagen til at mange får problemer med at deres IHC installation "går ned" når boligen begynder at kalde på varme om efteråret.
  10. Selv om jeg laver software spærring af udgangene, anbefaler jeg altid at installatøren laver gensidigt spærring i de fysiske relæer. Til gardiner med op/ned skal du bruge 2 relæer med et NO og et NC kontaktsæt. Forsyningen til relæ 1 føres igennem NC kontaktsættet på relæ 2 ovv.
  11. Mon ikke 2.1.01.a. Ur, med 1 tidspunkt. opfylder dine ønsker.
  12. Det er jeg som sådan ikke uenige i, problemet er bare at alle løsninger med div. 3 parts komponenter heller ikke er super kunde venlige.
  13. IHCRemote og IHCTablet virker ikke på en 6.1 kontroller hvis iPhone eller iPad er opgraderet til seneste FW. Løsningen KAN være at bruge Firmwareloder 1.33 til at lægge en nyerer FW i kontrolleren - det kan dog gå galt, med tab af kontroller til følge. Det bedste vil helt klart være at opgradere kundens kontroller til en 3er. Hvilket på sigt også vil give kunden andre fordele.
  14. Enig Ikke rigtigt, mit liv er for kort til LKs funktionsblokke, men som Lars skriver, lav en ny tråd - måske en anden er bedre til LKs blokke.
  15. Selv tak. Uha - det var straks være. Mig bekendt er der ikke nogen genveje til det store forkromede overblik - og omvejen heder erfaring. Jeg vil dog mene at et par få afklaringer kan hjælpe dig godt på vej. 1. Du bør ikke starte med, som du skriver, "lave noget rimeligt banalt", det vil næsten med 100% sikkerhed spænde ben for dig når du vil mere. 2. Mulighederne i en intelligent bolig bliver i høj grad afgjort af de komponenter der bliver indbyget i de enkelte rum og boligen som helhed. 3. og sidst punkt er selve programmet, som i sidste ende afgør hvilken komfort, energioptimering og sikkerhed der reelt bliver i boligen. Fleksibiliteten af installationen afgøres også af programmet, herunder om I selv kan ændre virkemåde eller lyssætning, eller elektrikeren skal tilkaldes hver gang.
  16. Hej Peter Velkommen til. Selv om IHC ofte bliver skældt ud for ikke at være tidssvarende, så det faktisk et meget fleksibelt system som kan vokse med tiden. Med IHC kan du sagtens lave det du beskriver, personligt ville jeg ikke spare kabeltrækket til tryk, da kobber bare er bedre. Med kabler til alle tryk får du også mulighed for at systemet kan kommunikere til dig via dioder. F.eks. kan en diode blinke hvis alarmen er tilkoblet. Dermed kan tyven se at boligen er overvåget og du undgår at åbne en yderdør i utide. Hvis du er interesseret i de forskellige funktioner en moderne bolig kan tilbyde, er du velkommen til at finde inspiration på min hjemmeside: www-i-bi.dk
  17. Hvis du anvender LKs kombinerede lux og temperatursensor, som placeres udenfor. Skal der kun anvendes én ledning fra sensoren.
  18. Nu havde jeg faktisk tænkt at sensoren skulle side udenfor, ellers giver det heller ikke mening at anvende signalet til hele boligen.
  19. Hvad er der i vejen med den her. https://www.yousave.dk/shop/lk-fuga-pir-368p.html
  20. Om "man" skal anvende skumring fra hver PIR eller fra en central enhed er jo heldigvis ikke så aktuelt længer. LK har jo med lux & temp. sensoren givet os mulighed for fuldstændig frit at vælge lysniveau for hvert rum. Dermed skal der kun anvendes én ledning til hele boligen.
  21. Peter, start Visual, går op på "Hjælp" og vælg "Hjælpe emner", tryk på krydset så "LK IHC Control" åbnes, gør det samme med "IHC Visual" og tryk på "Programmering", maksimer vinduet og læs.
  22. Jeg anbefaler dem aldrig til en hel bolig. De giver heller ikke mulighed for dioder.
×
×