-
Antal indlæg
2.287 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
100
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Henning Pedersen
-
Det laver regulering via "Højt niveau".
-
lysdæmper Tavle lysdæpere slukker selv
question svarede på Henning Pedersen's Ronni Sindberg i Teknik
Det er også mange år siden jeg rodede med smart house, så er også lidt blank. Prøv at ringe til Kim fra Carlo Gavazzi i Hadsten på 89 60 61 00, han er ekspert i smart house. Hvis de ikke vil hjælpe private så kan de sikkert give dig nummeret på en smart house elektriker i det område. Bor du på Samsø så kan de alle. -
Ikke fordi jeg på nogen måde vil forsvare LKs App eller prisen på den, med ret skal også være ret. Du kan i dag også bruge appen til langt de fleste af dine indstillinger. Det eneste du ikke kan indstille er tal og telefonnumre til SMS modulet. Af samme årsag har jeg ændret alle mine funktionsblokke så væsentlige indstillinger som f.eks. indbygning af PIR eller gulvsensor til varmen er en tal værdi, så må jeg se hvor længe der går inden LK ændre det. Om det så er en fordel at "fru Jensen" kan pille uhæmmet i varmestyringen er en anden diskussion.
-
Genoplæging af funktionsblok til udvendigt lys
et emne tilføjede Henning Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
Da flere har oplevet problemer med download af zip filen, har jeg lige lagt en ny fil op. zip filen indeholder 3 filer readme.txt med info, funktionsblokken og en PDF fil som, hvis lagt i samme mappe som funktionsblokken kan hentes via F1, som vi kender fra LKs originale blokke. God fornøjelse -
Stikkontakter med tænd/sluk fra wireless
question svarede på Henning Pedersen's Dennis Kim Høilund i IHC Visual 2.0
Når nu du har lavet det store arbejde med IHC udgange til dine stikkontakter er det da synd at "ødelægge" det, især når du bare skal bruge den rigtige funktionsblok. Prøv at indsætte vedhæftede FB imellem din "normale" udgang og stikkontakten. resten er et spørgsmål om indstilling. Stikkontakt.vis -
Din controller er enten en Visual 6.1 eller 6.2. Dit Visual program passer kun til en 6.2 med FW 2.8.4. Du kan se både HW nummer, 6.1 eller 6.2, og FW nummer via administrator. Når du kender både HW og FW kan du på LKs hjemmeside finde det rigtige Visual program, og evt. en FW opdatering.
-
Hvis du markerer udgangen og vælger "logmærke" vil du se at udgangen kortvarigt går ON 3 gange, men du når ikke at se det. Hvis du ikke får en popup med Simulerings Log når du starter simuleringen skal du trykke på ctrl. l
-
Projektet er korrumperet eller ikke et LK IHC ...
question svarede på Henning Pedersen's Brian Rask Madsen i Software fejl
Hej Brian Velkommen til IHC-user.dk Det vedhæftede projekt fejler ikke noget og kan uden problemer lægges i en version 3 controller. Du kan altså roligt bruge projektet som base og så tilføje din tilbygning - igen. Forslag: Gem flere versioner af dit projekt, efterhånden som du bliver færdig med det. -
Hvis PIR både skal side i et hjørne og pege væk fra gardiner, ventilationsanlæg og andet som kan ændre temperatur, samtidig med at rummet sikres optimalt, ja så har du en udfordring.
-
Udskåret i pap. Hvis dit produkt, altså i venstre side, har indgang for touch, så vil en Visual 3 controller med nyeste FW ikke godkende projektet. "Gamle" controllere eller en Visual 3 med ældre FW har ikke dette "problem". Det har intet med antal tryk at gøre, så du kan roligt fortsætte med én tast styring.
-
PIR sad faktisk langt fra gardinerne.
-
Programmeres, ja - men produkter med indgang Touch, som Ole henviser til, findes ikke i de sidste udgaver af Visual.
-
Der kan faktisk være flere årsager til at deaktiverer en alarm PIR, jeg har fornylig været ude for at gardinerne udløser alarmen når de sænkes/hæves som en del af hjemmesimuleringen. Løsningen blev en midlertidig deaktivering af de berørte PIR når gardinerne ændres.
-
Som Ejvind skriver, så anbefales det ikke at bruge IHC strømforsyningen til andre produkter. Vedr. 24v output så kan UDGANGENE på dem spændingsforsynes med 12 til 48v DC, driften af dem er stadig 24v. MEN - alle 8 udgange bliver så med samme spænding, hvilket ikke altid er ønskeligt og slet ikke hvis du kun skal bruge den ene udgang. Løsningen er et 24v overdragelsesrelæ hvor spolen styres af IHC og kontaktsættet spændingsforsynes fra 12v og afgangen forbindes til din dørlås.
-
LKs 24v 180 graderes almindelig FUGA PIR har 3 indstillinger. De skriver intet om immunitet over for dyr.
-
Jamen så er det jo bare i gang med borehammeren
-
Høj følsomhed og immunitet over for et dyr på 16kg peger lidt i hver sin retning - så spørgsmålet bliver nok hvor kompromisset skal ligge. Du kunne prøve med LKs 180 graders fuga pir, den har 3 følsomheds indstillinger - men om det løser problemet ved jeg ikke. Er du helt vild, kunne du overveje at flytte sensoren længere ned på vægen og vende den på hovedet, ikke lavere end højden på hunden. - hvis furen ellers går med til det.
-
Hjælp til færdiggørelse af natdæmpning på badeværelse
question svarede på Henning Pedersen's cckring i IHC Visual 2.0
Java og mac plejer ikke at være gode venner, så jeg tænker nej - men er ikke sikker. Hvis du har en gammel XP maskine, så ville jeg bruge den. -
Hjælp til færdiggørelse af natdæmpning på badeværelse
question svarede på Henning Pedersen's cckring i IHC Visual 2.0
En IHC installation kan laves på mange måder, din badeværelsesinstallation er lavet så du ikke selv kan ændre lysniveauet, hvilket din lokale elektriker sikkert er glad for, da han så kan sende en regning for at gøre det. Med 2.7.342 er det sikkert en gammel 6.1 controller, eller har du bare ikke opgraderet endnu. Hvis det er en 6.1 kan du heller ikke bruge smartphones eller iPad til ændringen. Din nye bedste IHC ven er derfor serviceview, som du helt klart bør lære at kende. Da det er en gammel controller og du sikkert har en nyrer computer, løber du garanteret ind i java problemer. Det nemmeste er at opgradere din firmware i controlleren til .220 og bruge javastarter, begge kan hentes på lk.dk. Du skal oprette en bruger for at hente dem. Start javestarter og log på din controller via USB kabel eller den samme ip adresse som du bruger i Visual. Du kan finde viden om serviceview under "Hjælp" i Visual. -
Hjælp til færdiggørelse af natdæmpning på badeværelse
question svarede på Henning Pedersen's cckring i IHC Visual 2.0
Alt forladt. Det kan også være minimums niveauet der er for højt, 15% burde ikke give meget lys. Men hvis det er LED pærer så kan det også være dem der er problemet. Kan pærerne dæmpes? -
Hjælp til færdiggørelse af natdæmpning på badeværelse
question svarede på Henning Pedersen's cckring i IHC Visual 2.0
Hvad er det der ikke virker?, lyset i badeværelset i stueplan virker fint under test og lyset i kælderbadeværelset er ikke med dæmp, og dermed heller ikke med natlys. Dit natlys er aktivt fra kl. 01.00 til 06.00, hvis uret i controlleren ellers passer, ses ved at logge på controlleren, under administrator. Om dit natlys så er lavet på en smart måde er en ganske anden sag. Personligt foretrækker jeg adfærds styring frem for diktatoriske ure til styringen af f.eks. natlys. -
Også velkommen herfra. Jeg kan som Brian ikke kommaterer på prisen, det afhænger også af hvad der er indregnet - er det "kun" en simpel lysstyring eller er varme, røg- og tyverialarmen, garageporte, ovenlysvinduer, ventilationen, gardinerne, SMS moden, haven, iPad opsætning mm. med i prisen. Med andre ord - en IHC installation kan være mange ting. Hvis du har bedt installatøren give pris på kabeltræk til alle komponenter - ja så ryger prisen opad. Der er dog ingen grund til at trække kabler til alle udtag. Ligesom huset bliver smart med IHC, handler det om at trække kablerne smart. Alt efter hvor meget du vil have automatiseret, så bliver der desuden hurtigt behov for 2 controllere i en bolig på 170 m2. Lidt svar på dine ?. Hvis du vil have adgang til alle komfort mulighederne med IHC så kan jeg IKKE anbefale at lave noget af installationen med "gammeldaws" afbryder. Wireless bør kun anvendes til lysdæmperer, IKKE til tryk. Med ledninger får du mulighed for dioder der kommunikerer tilbage til dig. Mig bekendt må du ikke montere noget som helst i den faste installation. Du må gerne trække kablerne, hvilket bør gøres i samarbejde med elektrikeren. Bruger du forkerte/ulovlige kabler er han i sin gode ret til at nægte at monterer dem. Jeg samarbejder med mange installatører, men kender ikke deres priser. Bonusinfo: Mange begår den fejl at de først trækker alle kablerne, inden de gennemtænker deres ønsker og krav til de enkelt rum og installationen som helhed - dette resulterer typisk i at ønsker og krav ikke kan opfyldes. Arbejdsgangen bør derfor være: 100% afklaring af krav og ønsker til den færdige installation - hvilket ofte kræver hjælp. Udfærdigelse af kabelplan. Hvilke kabler skal trækkes hvorfra og hvortil. Udfærdigelse af monteringsplan. Hvordan skal alle ca. 6-800 ledningsender monteres. IHC program som opfylder alle ønsker og krav. Selvfølgelig skal du ikke opgive drømmen på forhånd. For ikke at starte helt på bar bund vil jeg anbefale dig at besøge på min hjemmeside www.i-bi.dk, hvor du kan finde inspiration til mange smarte funktioner, du er også velkommen til at ringe hvis du har yderligere spørgsmål.
-
Overvejer IHC wireless — hjælp til valg af løsning / hvor skal man starte?
question svarede på Henning Pedersen's rskadk i Teknik
Hvis du ikke vil trække ledninger og vil betjene alt via wireless komponenter, og heller ikke ønsker adgang til betjening via app, så er der i princippet intet behov en kontroller. En kontroller giver dog mulighed for at lave statusprogrammering som bl.a. kan aktivere hjemmesimmulering når I er ude og dæmpet belysning om efter sengetid. -
Da man kan koble et input direkte til et output modul, må signalet være ens. Vær opmærksom på at ulige output datalinjer også lægger signaler ud til den efterfølgende datalinje.
-
Nu skriver du DOS i overskriften, hvilket vel betyder at kunden har en gammel controller uden "moderne" muligheder. Jeg har så lidt erfaring med de gamle controllere at jeg ikke kan hjælpe direkte, udover at det kunne være en anledning til at få skiftet den gamle inden den selv vælger at stå af, f.eks. den 24. På en ny ville du kunne bruge funktionsblokken til sengelamper.