  1. Nej - de gamle værdier vil blive genindskrevet. Du skal først lægge et tomt projekt op. Nej - de oprindelige setpunkter bliver genindskrevet efter opload.
  2. Det må vi prøve at rette op på. En hurtig lys PIR ændre output ved en kort registrering af aktivitet = hurtig, En alarm PIR vil typisk først ændre output ved en længerevarende registrering af aktivitet = langsom. Og netop kravet om en længerevarende registrering gør at den bare tænder lyst for sendt. Forskellen på hurtig og langsom er ca. 1 til 1.5 meters bevægelse, ikke meget, men rigeligt til at være pi.... irriterende når du f.eks. går på WC
  3. Kun delvist rigtigt. Der er problemer med ændring af kalibreringen - den skal laves i Visual for at slå 100% igennem. Ændring af setpunkter bliver KUN slettet hvis du oploader et TOMT projekt. ikke ved opload af nyt projekt eller genstart. I trin 2 af opload henter visual de aktuelle kørselsværdier, disse værdier bliver så skrevet tilbage til det nye program efter opload (trin 5). Hvilket både er godt og skidt - godt fordi man under normal drift ikke er tvunget til at indskrive alle parameter i Visual, men kan lave sine rettelser og sende til controlleren uden at overskrive noget. Skidt fordi mange tror at de "bare" kan lægge et nyt program om med rettede parameter og så virker det - DET GØR DET IKKE. Hvis der i visual er tilføjet nye parameter SKAL der først sendes et tomt projekt til controlleren - dette er også gældende ved ændringer af kalibreringer.
  4. Jeg kender ikke den PIR, med for at forebygge fejlalarmer, er alarm PIR generelt langsomme, hvilket ikke gør dem anbefalesværdige til styring af lys. Alm. lys PIR er til gengæld ofte alt for hurtige, og vil typisk give fejlalarmer.
  5. Det kan man sagtens, du skal dog være opmærksom på at signalet fra en alarm PIR er NC og at PIRen ikke er særlig hurtig, du vil opleve at du når at søge efter trykket inden den tænder lyset. Jeg anbefaler det aldrig.
  6. Hej Klaus Kan se du har trukket både “Sol oppe” og “Sol nede” op på fb til lyset. Uden at kende blokken vil jeg gætte på at “Sol oppe” er ON når solen er oppe, og “Sol nede” er ON når solen er nede. Tænker du skal slette den du ikke skal bruge - typisk “Sol oppe”.
  7. Pas, men tvivler på det virker hvis 24v og 0v er byttet. Ja, det giver ingen ændringer i programmet.
  8. Hvid den ikke blinker ved tilslutning, så mangler du sandsynligvis enten 0v eller 24v derude, prøv om du kan måle 24v over klemme 2 og 3.
  9. Hej Klaus Velkommen til IHC-user.dk Hvis ikke det var fordi lampen var tændt på 100% så ville du have set at dit program øgede lysstyrken i 10 sekunder. Indgangen på lysdæmperen virker sådan: Kort signal = Tænd lampe, langt signal = regulerer lysniveauet op. Du bør gøre sådan: Slet din forbindelse igen Lav en ny fra Scenarie Tænd til scenarie/regulering med værdien 100% Lav en ny fra Scenarie Sluk til scenarie/regulering med værdien 0%
  10. 1. Når jeg tester dit garagelys så kører det fint, tænker det måske kunne være pæren der driller, prøv med en halogen eller en gammel standard pære. 2. Ikke i test, og du har kun PIR i garagen - og der er lyset ikke på hjemmesimulering.
  11. Ja - hvis du er på den nye Visual 3 så heder den 6.3.02. Den findes også i de ældre modeller, jeg kan dog ikke huske hvad den heder, søg og du skal finde.
  12. Jeg har ligt teste mine rumsensorer, de viser heller ikke den nye værdi, hvilket jeg er ret sikker på var tilfældet på den "gamle" 6.2ér. Tænker det er en FW fejl. Hvis du i stedet laver dine rettelser i Visual, hvilket du under alle omstændigheder bør gøre, og lægger programmet op igen, så slår dine rettelser igennem. Alt elektronik har en vis tolerans, hvilket resulterer i et større eller mindre "normalområde", så forskelle på +- et flere grader er ikke noget særsyn. Jeg vil i øvrigt anbefale dig at måle din temperatur i ca. hovedhøjde der hvor du opholder dig, da det er den temperatur du oplever i hverdagen. Hvad den faktiske temperatur er ved sensoren er i princippet ligegyldigt. Derudover kan der være problemer med den fysiske udførsel af varmeanlægget. Hvis f.eks. slangerne fra teknikrummet til de enkelte rum løber uisoleret igennem gulvet til køkkenet, så vil de altid afgive varme til køkkenet. Og det kan du ikke ændre på, med mindre du hugger gulvet op og isolerer rørene enkeltvis. Jeg har set eksempler på gang gulve hvor 1/2 af gulvet var meget varmt, og den anden 1/2 var iskold - og den kolde "afdeling" var selvfølgelig ved yderdøren.
  13. Prøv om du kan måle 24v på output modulet, inden du dømmer det ude. Du kan se adressen i serviceview.
  14. Ja - hvis du har et hurtigt reagerende gulvvarme, ikke i beton. Jeg bruger mine egne, da de giver kunden langt flere muligheder for Smart Home indstillinger. I særdeleshed med et hurtigt gulvvarme anlæg.
  15. Hej Christian Velkommen til IHC-user.dk Jeg burger ikke LKs funktionsblokke, så er ikke helt skarp på funktionaliteten af den du bruger, men jeg ville helt klart starte med at ændre Reguleringsform fra "Rum og gulv" til "Gulv". Så burde den kun køre på gluvføleren. Rettet: - der skulle selvfølgelig have stået "Rum", så den kun kører på rumføleren.
  16. Jeg er 99% sikker på at 6.2 ikke får adgang til den nye LED DIN skinne dæmper.
  17. IHC har i princippet ingen problemer med at indfri dine ønsker, udlæsning af fugtniveauet burde også være muligt. Problemet er nærmere at IHCs ejer, LK, ikke har særlig stor tillid til elektrikeren som skal lave det. De levere derfor kun et minimalt sæt af funktionsblokke med programmet, men, med den rigtige viden kan man selv lave væsentligt mere avancerede programmer, som f.eks. udlæsning af fugtniveauet. Hvis du søger inspiration til funktioner mm, er du velkommen til at besøge min hjemmeside www.i-bi.dk. Den trænger dog til en opgradering, f.eks. mangles mange af de nye muligheder med b.la. iPad løsningen.
  18. Min iPhone X med 13.1.2 gør det samme. Jeg mangler også dioderne.
  19. Selv tak. Nej - programmet i Visual 1 er for gammelt til at kunne kommunikerer med Visual 3. Det du kan, er at lave det NYE program i Visual 3 INDEN du bruger 5k på en ny controller. Alle adresser på anvendte ind- og udgange, burde du kunne finde via Visual 1 programmet. Selve ændringen fra dæmp til fast fase bør som skrevet, udføres af en elektriker.
  20. Velkommen til IHC-user.dk Med en Visual 1 installation, og dermed sandsynligvis en forholdsvis simpel KIP styring med et par fast fortrådede lysdæmper, så burde det være muligt for dig selv at lave et ligene program til Visual 3. Gå ind på lk.dk og opret dig som bruger under IHC software, hent og installer programmet til Visual 3. Selv om du ikke har en controller, kan programmet bruges til al programmeringen, inkl. simulering, og dermed forhåndsafprøvning. Derefter er det "bare" at vente til økonomien tillader en opgradering. Alle øvrige komponenter kan genbruges. Omkoblingen er, som du også selv skriver, en fysisk opgave som kræver viden, jeg anbefaler at du finder en elektriker.
  21. Jeg forholdt mig faktisk ikke til wireless dæmperen, selv om det selvfølgelig fremgår af Thomas´s indlæg, men blot til det faktum at 2 tændinger på samme udgang (Løsning 1) giver langt færre muligheder i fremtiden. I min verden findes der kun én lysdæmper, og den er pt wireless. Når den nye DIN-skinne monterede LED dimmer kommer, bliver det den. Alt andet giver ikke mening i et nybyggeri.
  22. Du bør afgjort vælge forslag 2, da det giver dig flest muligheder fremover. De møbel spots - hvor er de placeret? på billedet ligner det at der er spots på øverste og nederste hylde, vil det ikke efterlade midterhylden mørk? Jeg ville nok overveje at montere LED strips langs forkanten som lyser IND på hylden, frem for spots som lyser NED på hylden. Desuden vil jeg mene at 2 tændinger til både køkken og alrum er for lidt. Til inspiration så anvender jeg ofte 3 alene i køkkenet, én til generel rumbelysning, én over koge/vaskeØ og én over køkkenbordet - alle dæmpet. I alrum ønsker mange 2 loftstændinger og mange ønsker avanceret styring af deres stikkontakter til hyggelamperne direkte fra trykkene ved dørene, også med mulighed for dæmpning.
  23. Det laves med standard blokken og et hvilket som helst 2 polet relæ med een NO og een NC, f.eks denne KONTAKTOR ICT 16A 1 NO+ 1NC 230 VOLT. Forbindelsen fra IHC til kontakter føres igennem den anden retnings NC kontaktsæt.
  24. Relæer med gensidig spærring forhindre at din markise køre begge veje samtidig, og typisk springer sikringer eller brænder motoren af. Dette kan b.la. ske hvis det ene kontaktsæt ikke slipper igen.
×
×