  1. Jeg vil klar anbefale at du KUN bruger dit wireless udtag. Altså fast fase på udtaget, som så styres wireless via controlleren. Produkt i Visual og det man linker til, skal være af samme type, er du 100% sikker på at dit udtag er med dæmp.? Nej.
  2. I dit køkken har du ét tryk som styre flere FBer, som hver styrer én lysdæmper. Det vil med garanti give problemer da de forskellige FBer, især med nat drift, ikke følges 100% ad. Hvilket også er det du oplever. Metoden viser fint problemet med indgangen "Touch" uden tilbagemelding fra alle lamper, hvilket du, siden LK ændrede tilbagemelding til lys niveau, ikke længere har mulighed for, suk. Men der er jo intet i vejen for at du lader alle lamper i køkkenet være styret fra den samme FB, du skal bare lade din sluk og tænd alt signal gå ind i funktionsblokken som nu.
  3. Det er du ikke den første der har gjort. Godt du fik det til at virke.
  4. 2 bud. 1. Manglede 0v fra controller til output modul. 2. Du skulle vel ikke have monteret datalinjen på et INPUT, Output findes forneden.
  5. Vi er enige, LKs anbefalinger blaffer lidt i vinden, snart den ene vej og så den anden, hvilket ikke gør det nemt at blive klog på. Antal af fber pr. udgang har som sådan ikke noget med strøelsen af programmet at gøre, selv om det kan blive yderst komplekst at læse. Rodet opstå bla. hvis alle fber ikke er enige om at lampens status, er den tændt eller slukket. Når man så aktiverer "Kip" så tændes nogen lamper, mens andre slukkes. De kommer så at sige ud af synkronisering.
  6. Èn FB til én eller flere udgange er et godt princip. Dit "Sluk alt" signal bør dermed føres fra din sluk alt fb til en indgang på alle dine fber til udgange. Det modsatte med flere FBer til samme udgang bliver let noget rod.
  7. Tænker du er for hurtig i din afprøvning. Efter du har tilkoblet din skalsikring, eller totalalarm, skal der gå 30 sekunder før magnetkontakten i yderdøren bliver aktiv. Og når den brydes (døren åbnes) går der yderlige 20 sekunder før alarmen bliver udløst.
  8. Ja sådan går det nogen gange, men godt du fik det til at virke.
  9. Jeg har ikke 1.2.02.b. men tænker ikke at udgangen "Udgang for touch (Tænd/regulér op)" gør andet end det der stå i parentes, altså tænder og regulerer op. Om du kan være heldig at det virker hvis du også fører "Udgang for sluk (Sluk/regulér ned)" over, ved jeg ikke, men prøv det. P.S. tænker blokken skal være indstille til at tænde på sidste niveau.
  10. Hej Jeppe Velkomme til IHC-user.dk Ja guderne må vide hvad LK har tænkt på, men tænker de også har opgivet dem. Det kan man ikke med de blokke som visual 3 er født med. I princippet kunne du "nøjes" med en simpel "følg" blok, men da du kun har én ledning fra anlægget til din dimmer, så vil din sluk alt ikke virke korrekt, hvilket selvfølgelig ikke er ok. Prøv om ikke der skulle være en funktionsblok i Visual 2 som du kan bruge. Hvis du henter og installere den sidste version til visual 2 fra LK.dk, find en egnet funktionsblok, skriv evt. nummeret ned. luk Visual og find blokken med tilhørende PDF fil via stifinder: gem begge på skrivebordet. Geninstaller Visual 3 og læg funktionsblok og pdf fil i lysdæmper mappen. Åben visual 3, og den kan bruges. God fornøjelse.
  11. Jeg tvivler på at det skulle være selve 230v output modulet der støjer på 230v siden. Men prøv at bytte den med en ny, så får du udskiftet din mistanke og min tvivlen med decideret viden og kan komme videre på et faktuelt grundlag.
  12. Det er ikke korrekt forstået. Blokken tænder scenarie 1, 2 og 3 i en simpel rækkefølge, første tryk tænder nr. 1, andet tryk nr. 2 og 3. tryk nr. 3. MEN KUN HVIS DET ER INDEN FOR 4 SEKUNDER FRA FORRIGE TRYK, ellers startes forfra. Dermed tænder du både 1 og 2, når du laver et dobbelt tryk.
  13. Et tryk til hhv. start og stop af hj.sim lyder som en god ide, når du ikke har mulighed for dioder til visuel indikering af aktuelt status. Det kan f.eks. gøres sådan, hvor du stadig har mulighed for at "se" status på din telefon eller iPad.
  14. Hej Kim Jeg tænker du er inde på det rigtige, men det giver også udfordringer. Problemet ligger i at du "kun" har tryk til rådighed, men programmet skal bruge et stående signal, altså On / Off. Og uden en eller anden form for indikering vil det altid blive et gæt. Da du bruger wireless tryk vil jeg anbefale at du anvender en eller anden fysisk udgang som indikation, så du fysisk kan se om du til- eller frakobler hjemmesimuleringen. Du kan evt. lave det som virtuelle udgange som kun kan ses på telefon eller iPad.
  15. Jeg takker for anbefalingerne og vil selvfølgelig gerne hjælpe dig i mål med dine udfordringer. Du kan finde mig på www.i-bi.dk, mail på hp@i-bi.dk og via telefonen på 20 62 00 30
  16. For at du kan se dine stikkontakter i IHCRemote eller IHCTablet, skal de være styret af dit IHC anlæg. Det er den ene, men de øvrige 3 er det sandsynligvis ikke. Om de kan tilsluttes anlægget afhænger af det antal ledninger der går fra din IHC tavle ud til stikkontakterne, alternativt kan stikkontakterne skiftes til Wireless stikkontakter. Vedr. datalinjer mm, så vil jeg anbefale at du bruger noget tid på at læse, og forstå, brugervejledningen, alternativt kan du købe noget hjælp og komme hurtigere i mål.
  17. Tvangsdelen er lavet så du kan tvangsstarte eller stoppe ventilatoren i den indstillede tid. Dvs. hvis den er stoppet og du trykker på trykket, så kører den i f.eks. 10 minutter. Kører den når du trykker, stopper den og starter selv igen efter den indstillede tid f.eks. 50 minutter. Det er ikke lavet så den altid kører eller stopper.
  18. Du har den første version af visual 2 controlleren, og den er uden viewer, så jeg tænker den er for gammel til at gå på nettet. Den forrige version "Visual 1" blev solgt fra 2000 til 2006 Den næste "Visual 2 med viewer" HW udgave 6.1 blev solgt fra 2006 til 2012 Men lige hvornår din har været i handlen ved jeg ikke. Anbefalingen må være en opgradering.
  19. Ja - det er "bare" et reed relæ som slutter/bryder 2 ledninger, men maxforsyningen er 48vDC, IHC køer kun 24v så ingen problemer der.
×
×