Antal indlæg
2.287 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
100
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Henning Pedersen
-
Det lyder kryptisk, tænker du mangler noget overblik over hvad det er du vil. Min blok er tænkt til at styre lyset i ét område, f.eks. indkørsel, og der giver det i mit hoved ikke mening med 2 kalendere og ditto ure. Men hvis det er det du ønsker så bruger du bare funktionsblokken 2 gange, een for hver lampe/udgang og forbinder PIR sensoren til begge, det er ikke noget problem. Det havde du ellers lavet fint i det vedhæftede program. Lav det som i dit vedhæftede program.
-
Da IHC er hændelses styret, vil sidste hændelse bestemme den aktuelle status på indgangen. Dvs. hvis du slukker dæmper 2 så vil indgangen gå Off, også selv om dæmper 1 stadig er tændt, så ja du skal ALTID samle flere stående signaler i et OR led inden de føres til indgangen. Der bruger du, som du også har gjort, LKs blok til ændre til et on/off signal.
-
Du mangler tilbagemelding fra dine lysdæmpere. OBS. Læs venligs den popup der kommer når du holder musen over indgang "Tilbagemelding".
-
Ja - modsat LK, så laver jeg altid mine indstillinger af tid som et fast tid og ikke som selve timeren. Dermed kan du som kunde og bruger af systemet altid se og indstille den ønskede timertid. Med LKs måde skal du vælge at det er initial værdien du vil ændre, ellers ændre du bare selv timeren. Du kan med andre ord ikke se at timeren kører, men prøv at indstille den til 5 sek, så kan se at lyset skifter tilbage til 25%.
-
Det er korrekt, der er ikke en specifik PIR indgang i blokken, men da det udvendige lys ofte også skal tændes når magnetkontakten i yderdøren eller fotocellen ved indkørslen bliver aktiveret, har jeg, som det også fremgår af vejledningen, valgt at kalde den "Aktivitet". Hvis du har gemt begge filer, fb og pdf fil, i den samme folder, kan du med F1 få hjælpefilen op direkte fra Visual.
-
Det bliver nemt noget rod med flere funktionsblokke til den samme lampe, prøv med min "Udvendig lys V2" som du finder under download. Den kan det du ønsker.
-
Vil du sende mig begge de kørende programmer. Enten her, eller via mail, bare så jeg ikke får lavet noget forkert.
-
Hej Jens Gerne. Jeg laver det normalt så kunden(du) for maksimal udbytte og fleksibilitet af den lette gulvvarme. Venligst Henning
-
Det er et velkendt problem med v6.1 og 6.2, at programafviklingen bliver langsom hvis der ikke er 100% overenstemmelse imellem bit komponenter i programmet, og de bit komponenter der fysisk er monteret på input adresserne. Bit komponenter er div. temperatur og lux sensorer. Du har ingen i programmet.
-
Du kan finde rigtig meget godt info på LKs hjemmeside lk.dk. Det kræver kun at du opretter dig med en gratis profil. Du kan også uploade nogle billeder af din tavle, det vil sige os en masse om din installation.
-
Hej cfhuusom Velkommen til IHC user. Jeg tænker ikke du har overset noget, det kan virkelig være svært at finde LED pærer der virker korrekt med ældre dæmpere. Prøv evt. at skrive hvilke dæmpere du har, der kunne jo sidde en makker der har fundet den rigtige pære. Problemet er sandsynligvis at dine lysdæmper er af ældre dato, og dermed lavet til de gamle glødetråds pærer. Man kunne også vende det og sige at de nye LED pærer ikke er lavet ordenligt, og dermed ikke er velegnede til en én til én udskiftning. Med en 6.2 controller kan den bedste løsning være at skifte dine lysdæmper til en Wireless Ø80 V2.x, hvilket så også kræver at du ændre programmet. Alternativet er den nye 7.1 controller og de nye LED dæmper, dette er dog ikke billigt, og med lidt held kan du finde brugte Ø80 i version 2.x på nettet.
-
Udv. PIR sensor - erfaring ifb. opsætning
topic svarede på Henning Pedersen's MartinJ i Min installation
Som Allan skriver så virker Nikos 41-262 direkte med IHC, bare husk hætten for at gøre den vandtæt. Som du selv er inde på, så er en test med løs ledning en god ide. Her kan du, foruden rækkevide og beslag f.eks også få afklaret hvordan den virker ved ophold. Det giver garanteret ikke bonus hos fruen hvis lyset slukker mens hun opholder sig i yderområdet. Så er det bedre at bruge 2 eller flere PIR sensorer, som så også løser et evt. rækkevide problem. -
Ahh, du vil gøre det direkte fra S0 indgangen, den kan mig bekendt ikke bruges til noget fornuftigt endnu. Du bør i stedet bruge en almindelig input adresse, og lade en funktionsblok stå for div. beregninger osv. LK har desværre ikke lavet nogle særlig gode blokke til det, men du kan evt. bruge 4.2.03. Tror faktisk også der ligger nogen under download her på IHC user.
-
Tilslutning af Opus 74/Fuga PIR som erstatning af Opus 73 PIR
question svarede på Henning Pedersen's Max.Guddat i Teknik
Du bør, som udgangs punkt, aldrig teste i blinde, men i stedet skaffe dig noget fakta. Du burde kunne finde kablet i tavlen og se om den ledning du ønsker at montere i klemme 2, rent faktisk er monteret til 24v. Du kunne også bare måle om der er 24v på den, men der ved du ikke om det er fra et output eller noget andet. derfor bør du finde ledningen i tavlen. Så er du sikker. Men ellers så er det bare at følge vejledningen. OBS. når du sætter selve PIR sensoren på, så SKAL du starte foroven og trykke den fast forneden til sidst, ellers for den ikke ordenligt kontakt. -
For at få dine værdier ud på ipad skal de lige igennem en anden FB, som LK desværre ikke har med i deres standard blokke. Jeg har vedhæftet en blok der udlæser én værdi, den kan du bare kopier og give et fornuftigt navn til dine udlæsninger. Den skal lægges ind i samme folder som dine øvrige FB, evt. under punkt 7. Egne. Derefter skal Visual genstartes. Held og lykke med svendeprøven. Visning af tal.ifb
-
Hvis du kun skal bruge uret, kan du roligt slette 1.2.04. Hvis du vil noget mere med dit udvendige lys, kan jeg anbefale funktionsblokken "Udvendigt lys V2" som du finder under download.
-
Det ser meget fornuftigt ud, Og du må gerne bruge de sidste input til alt muligt andet. Det er jo ikke et problem at noget virker ved strømsvigt, det er straks værre den anden vej. SMS modulet bruger det gamle G2 netværk som både er superstabilt og langtrækkende. Dermed får du, set i forhold til mail, langt stører sikkerhed for at beskeden kommer frem. Jeg anbefaler det altid til mine kunder, som alt efter installationens størrelse, via deres iPad, frit kan vælge imellem et hav af forskellige beskeder og kommandoer til den teknikansvarlige, øvrige voksne samt børn og naboer.
-
Da backup modulet ikke kan forsyne hele din IHC installation er det vigtigt at det kun trækker/forsyner din alarm. Vedr. sabotagekreds i private boliger, så er det i min opfattelse at det ikke giver mening i private boliger. Men hvis du vil bruge den, så skal de bare serieforbindes.
-
Godt du fandt din monteringsfejl. Og som Lars skriver, du er ikke den første der roder med den fejl - og givetvis heller ikke den sidste.
-
Hvis den ikke lyser grønt ved montering, så er den ikke monteret korrekt.
-
Ja, det står samme sted som du henter dem. Men selv om du har den sidste nye FW i dæmperne, så skal du gen opdaterer for at afhjælpe fejlen i en periode.
-
Prøv evt. at logge om andet dæmpbart lys i huset bliver betjent og evt. tændt/slukket på samme tid. Det KAN være den meget kryptiske dimmer fejl, hvor lyset tænder og slukker mystisk. Hvis ja, så plejer en genopdatering af FW i dimmerne at løse det for en periode. LK er bekendt med fejlen.
-
Det eneste problem der kan opstå, er, at du i dit V2 projekt har brugt det Wireless der er udgået i V3. Hvis, så kommer Visual med en fejlmeddelese, det er dog bare at skifte til et andet produkt.
-
Korrekt, med et hus fra 1998 ville jeg forvente at det var den gamle med køleribber. Jeg er faktisk ikke klar over hvornår den lille 15w strømforsyning blev lanceret, men hvis den virker og alt er fint, så er der ingen grund til at skifte.
-
Hvis du har den lille 15w PSU, så er den oprindelige PSU sandsynligvis allerede blevet skiftet, og skal selvfølgelig ikke skiftes igen.