  1. De skal begge til IHC anlægget, klemme 20 til 0v og 21 til en indgang. Der ligger nogle forbrugsmåler Fber i download sektionen, mon ikke én af disse kan bruges.
  2. Henning Pedersen

    Controller 3.0

    Hvis adressen til "Modem konfiguration" på dit billede står til trone, så er den og din IHC controller ikke på samme netværk. Moden er på 192.168.0.x Controller er på 192.168.1.x de skal begge være på 192.168.0.x, hvor x kan være alt fra 1 til 255
  3. Hvis du med kontakter mener udgange som lamper, stikkontakter, spots o.lig. så ja, du kan koble alle dem på du vil.
  4. Hej Dnz Velkommen til IHC user. Din "Sluk Alt" ER forbundet til noget. Prøv lige følgende: I dit nederste billede, det fra højre side, åbner du det + der er ved "Langt tryk ........", højreklik på det, eller de, link der dukker op og vælg "Hop til modsat link". Nu står du sandsynligvis i venstre side og på det/de tryk der aktiverer din "Sluk Alt" funktion. Bemærk at linket går ind på indgang "Langt tryk større end 2 sek", du skal altså holde trykket i minimum 2 sekunder før du aktiverer "Sluk Alt" funktionen.
  5. Det er korrekt, man da de under alle omstændigheder skal have opgraderet til Visual 2 eller 3, er der intet i vejen for at monterer den nye parallelt over den gamle og kører programmet derfra
  6. Hej Niklas Jeg hjælper gerne med både inspiration og program. Med lysdæmpere giver det f.eks. god mening at lyset om natten kun bliver tændt på et lavere niveau, så I ikke for kraftigt lys i øjnene, men samtidigt får lys nok til at navigere rundt i huset uden af falde over børnenes legetøj. Der er også masser af muligheder med det udvendige lys. Som flere af de øvrige indslag nævner, så er fremskaffelsen af korrekt dokumentation af den nuværende montering nok én af de største udfordringer ved udskiftningen. Og den dokumentation SKAL fremskaffes inden et nyt program kan laves. Normalt vil det kræve to mand, hvor den ene går rundt i huset og trykker på tryk, makkeren er ved computeren som er tilkoblet controlleren. Det kan dog tage sin tid at få det fulde overblik. En anden metode er at bruge mit værktøj, her kan én mand nemt løse opgaven, og det kræver ikke en gammel computer som kan logge på controlleren. Se evt. video her: https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=share_link
  7. Hej Niklas Velkommen til IHC-user, godt nytår og tillykke med huset. Der er lidt svært at være konkret ud fra din beskrivelse, så jeg vil anbefale at du lægger et par billeder op af din IHC tavle og evt. ét af de håndskrevne programmer. Hvor stor tænker du din installation er, er der f.eks varme og/eller alarm med, eller er det "bare" lys. Som Astronaut skriver, så kan de fleste komme godt i mål med en simpel tænd/sluk programmering, hvorimod en mere komplekst/fleksibelt programmering kræver noget mere, men som også giver tilsvarende meget mere igen.
  8. Jeg er vandt til at arbejde på distance, så det burde ikke blive noget problem. Jeg sender dig lige en privat besked.
  9. Hej igen Jeg har det i controlleren nu, men uanset om jeg genstarter fra admin, reset eller tager strømmen, så svigter det ikke. Kan i øvrigt se at du har indstillet tiden "Timertid før pumpe stop" til 00:00:00:000, dette kan ikke anbefales da programmet først stopper pumpen når timeren udløber, og det gør den aldrig hvis tiden står til 0, sæt den i stedet til 1 sek. Kan du selv genskabe fejlen ved at genstarte fra f.eks. admin ? eller er det kun når den selv laver genstart. ?
  10. Hej Bjarne Jeg har haft blokken langt i min controller, og genstartet fra admin uden problemer, hvis du vedhæfter din kørende fil, evt. uden lyset, så kaster jeg et blik på den.
  11. I min optik kan det altid betale sig at opgradere sit IHC anlæg. Men da jeg arbejder med IHC hver dag, er jeg måske ikke helt uvildig. Jeres problem/udfordring deler I med mange andre, og kan kort begrundes i den måde de nye LED pærer virker på, som du også selv er inde på. Uden LED har I et fint anlæg, som dog er 25 år gammel. Så det er klart bedre at lave en kontrolleret udskiftning, frem for at vente til controlleren selv står af. Det er kun controlleren og dæmperne der skal skiftes, alt andet kan genbruges, og burde ikke fejle noget. Det skulle lige være strømforsyningen, hvis den også er 25 år gammel, vil jeg også anbefale at I skifter den. I kan evt. vælge at lave en halv opgradering, hvor I finder en brugt Visual 2 og brugte Ø80 wireless lampeudtag. Jeg vil dog anbefale en fuld opgradering med en ny Visual 3 controller og tilhørende LED dæmpere. Vær obs. på at de nye LED dæmper har 2 udgange på hver. Selv om det ikke er lige ud af landevejen at opgradere fra hverken en udskrift af programmet, eller selve programmet, så kan det lade sig gøre. Udfordringen er at programmet, og dermed heller ikke dokumentationen, indeholder oplysninger om komponenternes faktiske fysiske placering i boligen. Hvilket er et must i både Visual 2 og 3, Kravet til placerings dokumentation bliver ikke mindre hvis I har planer om at kunne fjernbetjene hele huset via jeres telefoner eller iPad Der er umiddelbart 2 gode måde at skaffe sig den nødvendige dokumentation. Via 2 mand og online opkobling til controlleren. Via mit værktøj til opgaven. Se film her: https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=share_link Med en opgradering kan I også slippe for det månedlige abonnement til Verisure. IHC alarmen er gratis når først den er installeret og giver fuldt ud den samme sikkerhed. Desuden kan den uhindret kobles sammen med Sluk alt funktionen. En opgradering vil desuden også give jer langt flere muligheder for dæmpet natlys og en langt smartere styring af både det ind- og udvendige lys og stikkontakter. Nu skriver du ikke hvor I bor, men jeg bor i Odense og kommer gerne forbi.
  12. Hej Kalle Velkommen til IHC user Uden at kende den funktionsblok du anvender, så ville jeg da lige prøve at flytte forbindelsen fra indgang "Soft tænd" ned på indgang "PIR". Tænker lyset slukker efter 3 minutter.
  13. Super, så mangler du bare en elektriker til at skifte dæmperne.
  14. Bare til orientering, så kræver 2 kanals dæmperne at du har en Visual 3 controller. Hvis du har det er alt godt, hvis ikke, skal du lægger en 5-6000 oveni til ny controller.
  15. Jeg har før opgraderet en Visual fra 32 til 44, så tænker ikke det skulle give dig problemer.
  16. Jeg har ikke noget bud på dit ur problem, men du bør 100% opgardere controlleren til seneste FW. Du har en af de første Visual 3, som uden opgradering er i fare for at gå i bootloop. Hvis det sker, er der ingen mulighed for at rede den.
  17. Hej Lars1 Det er korrekt at Visual 3 ikke understøtter det gamle voice modem, men det understøtter stadig SMS modemmet, som der i øvrigt fortsat opsættes mange af. Go aften.
  18. Da alle 0v er samlet for at sikre det samme potentiale, kan du bruge en hvilken som helst 0v i anlægget. Hvilket typisk vil være een af 0v klemmerne på det in/output modul de øvrige ledninger skal monteres på. Du skal derimod være opmærksom på at din 12/24v kommer fra backup modulet.
  19. Spændende - det "plejer" at holde fra dage til uger. Måske et lidt overflødigt spørgsmål når nu det er dig - men er der hjemmelavede blokke i installationen?
  20. Den anvendte Visual version og ditto firmware i controlleren hører sammen. Hvilke der passer sammen fremgår under download på LK.dk I Visual finder du version nummer under hjælp/om, Firmwaren nummer finder du via administrator eller firmwareloaderen.
  21. Jeg skal ikke kunne sige hvad problemet er, men har selv flere installationer hvor dæmperne kører mærkeligt. Hvis det er den samme fejl, vil du, for en periode, kunne afhjælpe problemet ved at genopgradere dine dæmper.
  22. De viste lampeudtag er IKKE wireless, men alm. standart udtag. Som Lars1 skriver, så kunne det være de 2 frikanter der sider nederst til højre i tavlen, prøv lige at fjerne afdækningen på dem og læg billede op.
  23. Dine lysdæmper er ikke på billedet, gætter på du har wireless dæmpere, som evt. sidder ved siden af tavlen, eller helt ude i installationen. De ligner alm. lampeudtag, så du kan ikke se det før du piller dækpladen af. De skal helst være runde, 80 mm i diameter, og til LED pærer skal der stå HW version 2.x på dem. Hvis dine enten ikke er runde, eller der ikke stå HW 2.x på dem, så har du med din nye V3 controller mulighed for at bruge de nye 2 kanals dæmpere, men de kræver så til gengæld at du har en ledning fra tavlen til lampe, hvilket måske kan være en udfordring.
×
×