Hop til indhold

Allan Nissen

Members
  • Antal indlæg

    742
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    23

Alt der er opslået af Allan Nissen

  1. Allan Nissen

    Relæer

    lnesbjerg skrev: For det første så genkender jeg ikke den datastreng du skriver tidligere. Hvilken controller har du?Og så skriver du nul til hver styring?Da alle 4 relæer bliver forsynet fra det samme 24V output modul, så kan nullen sagtens være fælles. Så 5 ledninger for at kunne styre relæerne er fint.Men min ide var jo at lave et status signal, og det kræver 4 ledninger mere + nogle relæer som har den ekstra kontakt.
  2. diskoboy skrev: Beklager lige at stjæle tråden, men hvad er det for en forsikring?Typo!For sikring. En sikring på ledningen.
  3. Allan Nissen

    Relæer

    Fod skrev: Der er altid risiko for, at IHC'en fejler/forsinker (eller at nogen har programmeret forkert), så jeg ville også gå efter en løsning, hvor relæerne er forbundet sådan, at der kun kun kan være spænding på en af udgangene. Det kræver, at du bruge skifterelæer i stedet for bryderelæer, men til gengæld sparer du nogle indgange (og noget programmering) i IHC'en. Det kunne fx være koblet sådan sammen:[img size=400]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/Reler.jpgTryk på billedet for en større version-og det ville betyde, at selv om flere relæer er trukket på samme tid, er der kun en af udgangene, der vil have spænding.-- JakobNu læser jeg det godt nok som om at det er hovedstrømmen til motoren som løber igennem AUX relæerne, og ikke bare signal inputs til Genvex'en. Det er selvfølgelig ikke uvæsentligt mht. valg af materiel og opbygning, om det er det ene eller det andet setup.Ellers helt enig i dit diagram
  4. Allan Nissen

    Relæer

    lnesbjerg skrev: Jeg prøver lige at omformulere.Det du her skriver lyder som: Hvis udgang 1 er ON kan udgang 2 (el. 3 hhv. 4) ikke være ON. Det er nemt at lave i IHC, og som Kent skriver, gerne med en timer for at give relæerne tid til at skifte position.Det jeg skriver er: Hvis INDGANG 1 ON kan udgang 2 (el. 3 hhv. 4) ikke være ON. Det vil hjælpe i det tilfælde at et relæ brænder fast i sluttet position.Det er lige så nemt at programmere i IHC, men det kræver at dine relæer har mere end 2 kontakt sæt (jeg går ud fra der er 2 kontaktsæt, et til fase og et til nul). Det tredje kontakt sæt forbindes så til et input modul.
  5. Allan Nissen

    Relæer

    I lignende styringer vil man normalt lave en interlock i både softwaren og hardwaren for at undgå at mere end et relæ trækker.Hvis ikke du har det, så er det da en mulig årsag til dit problem.Hvert relæ bør have en "status" kontakt som er forbundet til et input modul på IHC, og IHC programmeret således at kun en udgang på outputmodulet kan være aktiv ad gangen.Endnu bedre vil det være hvis hvert relæ fysisk kan bryde de andre 3 relæers 24V signal fra outputmodulet.
  6. Det vigtigste er at dit kabel har et tværsnit på minimum 0.6mm. det har de 4 typer billigihc sælger, så det er ok.Nogen vælger at bruge ethernet kabel, men det er mindre og kræver en forsikring for at det er lovligt.En skumrings sensor skal bruge 3 ledere, så en 100m rulle 2x2x0.6 er godt nok. Men hvis du skal udvide på et senere tidspunkt kommer du måske til at mangle flere ledere, og så er 8x2x0.6 eller IHC 5x2x0.6 et bedre valg.Kan ikke umiddelbart finde skumringsrelæ med lyssensor i LK's katalog, så det er da muligt den er røget ud.
  7. Som jeg skrev: kig på den nederste indstilling i FB'en."# Kort tryk tænder lys på: "Højreklik og vælg egenskaber. Her kan du vælge hvordan dimmeren skal tænde.
  8. Så gik der da en halv time med det.
  9. Prøv at se om den her kan bruges. Jeg har kun testet det i simulering. [file name=Malte.vis size=22634]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Malte.vis[/file] Malte.vis
  10. 1.2.02.a er den bedste FB til at styre fortrådede dæmpere. Og den har en udgang for 230V klemmen, som du spørger til.
  11. Ja, prøv at kigge på den nederste indstilling i FB'en.Wireless dimmere styres bedst med scenarier, så brug ikke de 2 indgange "Tænd/reguler op" og "Sluk/reguler ned".
  12. Jo da.Jeg har sat en ny dimmer ind under Alrum med tilhørende FB.Den skal nu linkes til din controller.Sørg for at have forbindelse til controlleren (enten USB eller LAN). Inden projektet lægges op, klikker du Controller - Link/test wireless produkter.Her vil du se den nye dimmer med et gult flag. Marker den og tryk Link. Så skal du op til dimmeren og trykke først på programmerings knappen og så på 1.Så skulle den være hjemme.Gem projektet og send det derefter til controlleren. [file name=paian_med_ny_dimmer.vis size=742922]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/paian_med_ny_dimmer.vis[/file] paian_med_ny_dimmer.vis
  13. paian skrev: 1.1.01.d har scenarie udgange som du kan bruge til dæmperen. Træk Scenarie Tænd over på dimmerens regulering (f.eks. 50%) og træk også Scenarie sluk over på regulering men sæt den til 0%. Og træk dit tryk ind på kip med timer. Du behøver ikke 1.1.03.b.
  14. Du skulle kunne bruge 1.2.02.a til det samme. Denne blok holder styr på status af dit lys (tændt eller slukket).Forbind udgang for touch til bit 1, udgang for sluk til bit 2. dine tryk på tænd/reguler op og sluk/reguler ned. Og en puls fra din sluk alt funktion ind på Sluk.
  15. Det var også mit gæt, men det ser det ikke ud til. Lampen slukker alligevel når timeren løber ud, selv om skumring er OFF.
  16. Ok, så er det jo bare at gå i gang med at udskifte dine funktionsblokke.Mht. dit problem så virker det altså fint i simulering.
  17. Det virker nu umiddelbart ok i simulering. Er PIR sensoren indstillet korrekt?http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98759_04.pdfBevægelses udgang for IHC skal stilles til B.Jeg har sat en anden lysdæmper blok ind til styring af dit lys på kontoret.Jeg vil anbefale at du downloader Visual 2.6 samt de nyeste funktionsblokke, og får skiftet dine lysdæmper funktionsblokke ud med 1.2.03.d.http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?Du skal så kun forbinde Regulering fra blokken med Regulering på dimmeren, forbinde Lysindikering fra dimmeren med Lysindikering på blokken og vælge nogle tryk (touch for 1-tast eller Reguler op/reguler ned for 2 tast.Et tip, når nu du er ny: marker en funktionsblok i programmet (en hvor navnet ikke er blevet ændret) og tryk F1. Det giver dig en beskrivelse af blokkens funktion.Du har sikkert en ældre firmware i din controller, det er ikke umiddelbart nødvendigt at opdatere den med den nyeste, især fordi nogle har oplevet visse problemer med den. LK skulle frigive en ny firmware til controller om ikke så længe. [file name=unavngivet_20100221.vis size=819539]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/unavngivet_20100221.vis[/file] unavngivet_20100221.vis
  18. Manualen ligger under Dokumentation i LK IHC folderen på din computer. [file name=Opstning_af_LK_IHC_Control.pdf size=18899]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Opstning_af_LK_IHC_Control.pdf[/file] Opstning_af_LK_IHC_Control.pdf
  19. Tjod skrev: Du kan downloade firmwaren her: http://dl.dropbox.com/u/3282385/ihc-2.3.587.fwf
  20. sns skrev: Du har sikkert forbundet din PIR forkert i programmet.Upload dit program, gerne i en ny tråd.
  21. Udgang for PIR skal forbindes til PIR indgang på den blok som normalt styrer dit toiletlys, og det eksisterende PIR link skal slettes.Funktionen kan kun tændes indenfor de angivne tidspunkter.PIR sensoren virker normalt når funktionen ikke er aktiv. Mens funktionen er aktiv vil PIR sensoren slukke begge lamper [file name=Forum_danros-20100118.vis size=51222]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_danros-20100118.vis[/file] Forum_danros-20100118.vis
  22. Nej, og det er egentlig lidt maerkeligt for man kan godt have flere sesssions af visual aaben paa samme tid.Du er nodt til at hojreklikke paa blokken og vaelge gem og saa gemme den sammen med resten af dine funktionsblokke.Luk visual og aabn dit eget projekt og indsaet blokken.
  23. Det har du fuldstaendig ret i.Jeg var vist ikke helt vaagen da jeg lavede det.Prov igen. [file name=forum_mhoe-20100115.vis size=187415]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/forum_mhoe-20100115.vis[/file] forum_mhoe-20100115.vis
  24. Jeg har lavet en blok fra bunden med både rutelys og blokering af PIR.Jeg har indsat en timer som vil ophæve blokeringen af sensorerne når den løber ud. I tilfælde af at man glemmer at slukke funktionen igen.Og en valgmulighed så du kan bestemme om rutelyset også skal slukkes efter timeren løber ud.Og med KIP funktion på udgangen for rutelyset så du kan tænde og slukke fra soveværelset. [file name=forum_mhoe.vis size=187399]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/forum_mhoe.vis[/file] forum_mhoe.vis
  25. Du kan nøjes med at opdatere dit Visual program. Du behøver ikke opdatere firmware i controlleren for at få nøgleringen til at virke.http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?Øverste download link.
×
×
  • Tilføj...