Hop til indhold

Allan Nissen

Members
  • Antal indlæg

    742
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    23

Alt der er opslået af Allan Nissen

  1. Hvilken fw? Bootloop eller konstant lysende grøn diode?
  2. Jeg skrev til LK i sidste uge for at dele denne stemmeoptælling med dem og prøve at få lidt mere info ud af dem. Jeg stillede 3 spørgsmål: 1. - Er LK bekendt med de to fejl scenarier? Ja, LK er bekendt med begge scenarier, som sker under en genstart af controlleren 2. - Er det FW relateret, program relateret, netværks relateret, eller noget 4.? Dette har LK ikke svaret direkte på 3. - Hvad kan vi som brugere gøre for at undgå disse fejl? Her er svaret at FW .23 er frigivet for netop at hindre disse scenarier, hvorfor LK på det kraftigste anbefaler at opdatere controllerne til version .23. De har ikke selv oplevet at nyeste firmware version har givet disse fejl.
  3. Minimums belastningen på relæet er 6VA (cirka 6w) så jo, det burde være nok. Men Wireless komponenter og LED/sparepærer er ikke altid en god kombi. Så prøv at udskifte relæet med et af de andre du har, men hvis du har mulighed for at sætte en ren ohmsk belastning på, så prøv det også.
  4. Hvilken type belastning har du på relæet? Pæretype, watt og antal?
  5. Min døde under genstart efter at have trykket på reset knappen. Andre har nævnt at deres døde efter upload af program. Og igen andre at deres døde ved fw opdatering. Efter min mening er fællesnævneren genstarten. Om en fw skulle være bedre end en anden er lidt svær at svare på.
  6. Jeg har lige stillet samme spørgsmål i Facebook gruppen, det er ikke nødvendigt i svarer begge steder.
  7. Jeg mener ikke man skal være nervøs for selve opdateringen. Fællesnævneren virker til at være genstarten, som jo sker ved både fw opdatering, program download samt “tvungen” genstart ved at slukke for strømmen eller trykke på reset knappen. Enig med silverline.
  8. Med "død" menes det scenarie mange har oplevet med enten konstant bootloop eller en konstant lysende grøn diode, hvor udskiftning af controller har været eneste løsning.
  9. Ok, var nysgerrig efter om det var seneste nye firmware (.23), eller om man kunne være så heldig at de havde løst problemet. Min døde med firmware .21.
  10. Må jeg høre hvilken firmware havde du på den?
  11. Den er død. Har du stadig garanti så få den byttet.
  12. Send din klage til kundecenter@se.com, og lad os høre hvad de siger.
  13. Den skal nok byttes på garanti, da det ikke er ualmindeligt at de dør i forbindelse med en genstart. Nogen oplever en konstant lysende grøn diode på fronten, andre at dioden blinker i forskellige intervaller, indikerende at den konstant rebooter. Fælles er at man kan kommunikere med den via firmware loader, men ikke via Visual.
  14. Det står ingen steder i manualen. Tag nu og få den læst, Lars.
  15. Det er ikke ext2 formatteret
  16. Mht at sd-kortet ikke kan læses af Windows så er det helt korrekt. Filformatet er ikke understøttet af en standard Windows installation. Jeg genbrugte det gamle kort i den nye controller og genskabte program og wireless links fra det, så mit kort var der ingen problemer med. Vil i øvrigt foreslå at læse manualen omkring brug af sd kortet.
  17. Har været der, ny controller. Kontakt forhandler og få den byttet på garanti.
  18. Det er jeg udmærket klar over. Men langt de fleste, dig selv inklusive, glemmer at følge op på deres tråde omkring disse problemer. Derfor synes jeg det var på sin plads at videregive lidt info til andre som kommer til at stå i samme situation.
  19. Ikke et spørgsmål men info vedr ombytning af Hw7.1 controller Min controller har været ustabil siden jeg lagde fw 3.3.21. Det viste sig ved at hver anden/tredie uge stoppede den med at reagere på input. Hver gang har jeg taget strømmen i et minuts tid og den har så bootet op igen og kørt videre. Men i mandags prøvede jeg i stedet at trykke genstart. Denne gang kom den ikke op igen, men stod og rebootede konstant. Jeg kunne kun få kontakt til controlleren via firmware loaderen igennem ethernet, ikke usb, ikke visual, ikke administrator/serviceview. Prøvede nogen gange at tage strømmen og trykke på den røde reset knap, men det hjalp intet. Fandt en reset firmware i download sektionen og lagde den på, og så kunne jeg ikke længere tilgå den via netværk heller, hvilket giver mening hvis netværks indstillingerne er blevet overskrevet. Dvs ingen forbindelse overhovedet. Kunne se på OK led`en at den stadig kørte en kontinuerlig reboot. Skrev til Greenline og de ombyttede med det samme, og modtog så en ny i dag. Den nye havde fw 3.3.7 installeret så den er nok ikke helt frisk fra samlebåndet. Jeg var spændt på at bruge gendan fra SD kort funktionen. Det fungerede rigtig fint og program samt alle wireless enheder kom frem, linket til controlleren. Fik konfigureret administrator mht til brugere og netværk og til sidst installeret fw 3.3.18, i stedet for .21. Den har i hvert fald for mig kørt upåklageligt tidligere. Trods alt positivt at man kan komme i gang igen inden for 15-20 minutter, uden at skulle kæmpe med linkning af wireless enheder eller lede efter den backup man måske har glemt at lave.
  20. Min døde i mandags - kontinuerlig reboot. Skrev til Greenline hvor jeg har købt den og de bytter uden problemer. Men du vandt din, gjorde du ikke?
  21. Overvejet om de har lavet en tryk fejl?
  22. Her er det lavet så den opdaterer hver sekund. Det er bare ikke særlig anvendeligt i mine øjne, i forhold til at bruge middelværdi. Du vil se at vindstyrke i mange tilfælde ændrer sig meget op og ned. Men når nu man ikke kan dividere så er det eneste mulighed jeg lige kan komme på. I forhold til kun at aflæse vindstyrken hvert 5 minutter eller mere,´synes jeg bliver endnu værre, da aflæsningen kan vise et vindstød og så står man der i 5 minutter og tænker hold da op det blæser helt vildt.
  23. Du bør ikke bruge timer, da den vil stå og køre konstant og det kan sløve controlleren. Sæt i stedet et tidspunkt og brug tidspunkt = systemtid til at udføre en handling. Har lavet en lille prøve i Visual 3. Kan ikke huske om man kan dividere og bruge kommatal i visual 2.
  24. Det er ikke firmware til controller, men programmerings software.
  25. Allan Nissen

    Ny firmware ude

    Der er frigivet en ny firmware til Visual 3. Har lige opdateret uden problemer. IHC Controller FW (CTR.R.03.04.21) Sensor fejl udløses når: Sensoren frakobles Sensoren detekterer fejl Gulv temperaturføler ressourcen er brugt i et projekt og gulv temperaturføleren frakobles. Helligdagskalender fejl løst Data fra S0 indgang nulstilles ikke ved genstart Luftfugtighedsindstillinger kan nu indstilles i Scene View Stabilitetsforbedringer
×
×