Allan Nissen
Members-
Antal indlæg
742 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
24
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Allan Nissen
-
I vil måske opleve lidt forvirring omkring de %-satser. Indstillingerne som du viser er hvad dæmperen maksimalt og minimalt vil give at output. De %-satser du angiver i scenarier, og som også kan aflæses når du er online, vil altid vises mellem 0 og 100%, uanset hvilke værdier du har angivet som maks og min. Giver det mening? Sætter du Min til 5% og Maks til 90%, vil du stadig kunne regulere scenarierne under og over de to værdier. 100% i scenariet vil så være = 90% output på dæmperen. Og 1% i scenariet vil så være = 5%.
-
Du ændrer bare de 22% og prøver af om det fungerer for dig at sætte den længere ned. Jeg kan forestille mig det afhænger af lyskilden.
-
Nej, det har ikke noget at gøre med hvor længe du skal trykke på knappen førend den tænder. Minimum værdi for dæmp, det er korrekt det er hvor langt ned den kan dæmpe. Fra manualen
-
Slet den blok 1.2.02.c, den skal du ikke bruge. Så vil links også blive slettet.
-
Jeg sidder ikke ved en pc med visual installationen, så har ikke adgang til hjælpe filen til dæmperen. Men prøv at trykke på F1, når du har placeret markøren på linien med den røde firkant for blok 1.2.04.e. så vil du få vist en pdf fil med vejledning i brug af blokken. Du har trukket scenarier korrekt over på dæmperen, men de to links du har lavet ved Lysdæmper tændt skal du ikke bruge, de skal slettes. Fra dæmperen skal du trække lysniveau over på lys niveau på blokken. Derudover er det korrekt. Husk at lysdæmperen indeholder to dæmpere, så hvis du skal have to seperate tændinger, skal du også have to lysdæmper funktions blokke ind og forbundet til hver sin LED dimmer kanal.
-
Ja, det er det. Funktions blokke er i højre side, komponenter i venstre side. Kan ikke huske nummeret på den, men den er lige ved siden af den du har valgt. Og hedder som sagt Wireless/bus lysdæmper.
-
Du bruger den forkerte blok. Du skal bruge den der hedder Wireless/bus lysdæmper. Og så skal du bruge scenarier. Kig i hjælpe filen til blokken hvordan det skal strikkes sammen.
-
WL Universelt rele - Output går alltid i stilling PÅ
question svarede på Allan Nissen's Jarle Viggo Jensen i IHC Visual 2.0
Det er sikkert din belastning på relæet, hvilken lyskilde bruger du? -
Det vil jeg tro du kan
-
Det ser ud som om din sabotagekreds er Off, den skal være On. Så måske er der en løs ledning i PIR sensoren efter du har haft det skilt ad.
-
Højst sandsynligt relateret til java i en eller anden grad. Det anbefales at bruge enten LK’s javastarter eller IHCcaptains IHCstarter Ihc starter
-
Det ene sæt ledninger er sabotagekreds, det andet kontaktsættet. iflg LK’s manual er sabotagekreds ledningerne mærket op.
-
Døgntilstand - Katagroiser tidspunkter
question svarede på Allan Nissen's Dan Nielsen_30707077 i IHC Visual 2.0
Du mangler en hændelse for "systemtid = Aften", for at programmet kigger funktionsblokken igennem. Så vil Aften i hvert fald virke. Mht Nat, er der to ting. Den ene at du har sat tidspunkt til 00:00:00. Prøv med 23:59:59 i stedet. Og så ændre programmet til at kigge på om system tid er mindre end morgen, eller (ikke og) større end nat. -
I venstre side af visual har du komponenter, i højre side funktionsblokke. I mellem komponenter og funktionsblokke er der lavet links. Tryk på "+" ud for Lampeudtag, så kan du se et eller flere links. Du skal fjerne det/de links der er på lampeudtaget. Derefter skal du i højre side, højreklikke på lokaliteten "Udendørs" og indsætte en funktionsblok, som hedder 4.1.13 Powerup. Du skriver ikke hvilken version controller du har, firmware på den eller hvilken version Visual du bruger. Så det er ikke sikkert du har den blok tilgængelig i din Visual. Men har du det, så skal udgangen "Always ON" fra blokken trækkes over på lampeudtaget. Og til sidst upload programmet til controlleren. Allernemmest, vedhæft programmet her, så kan vi andre rette det til for dig. og så kan du selv studere forskellene.
-
Kan man teste en timeserver fra sin egen computer, som f.eks. denne https://basics.net/2018/09/25/windows-server-test-an-ntp-time-server/ ? Edit: Ja, det kan man, virker fint her fra min pc Tænker at hvis det virker via din pc så kan man vel udelukke din router og udbyder.
-
Jeg har samme HW og FW, bruger europe.pool.ntp.org og oplevede ingen problemer ved skift til sommertid.
-
Afbryde/Omprogrammere Uni400 dimmer (ikea trådfri)
question svarede på Allan Nissen's Mr_Mo i Teknik
De er monteret op som standalone med styring via 230V, så kun en enkelt er ikke monteret. -
Afbryde/Omprogrammere Uni400 dimmer (ikea trådfri)
question svarede på Allan Nissen's Mr_Mo i Teknik
Det er ikke en stor operation at afmontere lysdæmperne og forbinde konstant fase til de lampeudtag hvor du vil bruge Ikea trådfri. Men det er ikke gør det selv arbejde, så vil anbefale du ringer til en elektriker. -
0,6mm i diameter, som Link-10 kablet er, er cirka 0,28mm2, hvilket svarer til anden række i den tabel du selv linker til. Dvs maks 3A. Henning nævner pds kabel (netværks kabel) da mange har brugt det i stedet for link-10 kabel. Problemet er så at det er mindre og derfor ikke kan bære en strøm på 3A som er standard hvis du bruger lk’s strømforsyninger.
-
Hvis det stadig ikke virker, prøv at omdøbe fw filen til store bogstaver.
-
Nyeste er 03.03.33 og det er den du bør smide på
-
Få opdateret firmwaren i controlleren
-
Dine gamle fb'er bør fungere fint i Visual 3. Bemærk at Hw7.1 controlleren ikke understøtter gamle Wireless Touch produkter, de skal udskiftes, (altså i programmet, ikke fysisk) med standard Wireless produkter. Husk at opdatere firmware i controlleren til seneste nye.
-
Det er der jo netop.