Allan Nissen
Members-
Antal indlæg
741 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
23
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Allan Nissen
-
IHC programmering af udendørslys med lux føler
question svarede på Allan Nissen's Lofterpalle i IHC Visual 3.0
Din stikkontakt Jamo link i venstre side er forbundet til 3 forskellige blokke. Men som sagt, det er næppe dette der har fået controlleren til at gå ned. Den slags forbindelser giver sig oftest udslag i uhensigtsmæssigheder i kontrollen af stikkontakten. Men har du ikke oplevet dette, så lad være at brug for meget tid på det. -
IHC programmering af udendørslys med lux føler
question svarede på Allan Nissen's Lofterpalle i IHC Visual 3.0
Du skal have en kip/tænd/sluk blok for den mobile stikkontakt. Den blok skal så modtage signaler fra de tre blokke i de tre værelser (on puls til tænd og off puls til sluk). Det er dog næppe heller den der fik din controller til at gå ned. Du kan godt have en blok der internt styrer flere andre blokke, det er linket til de fysiske udgange man skal forsøge at holde sig til en blok. Det er dog kun en anbefaling og ikke altid at man oplever at det gør en forskel. -
IHC programmering af udendørslys med lux føler
question svarede på Allan Nissen's Lofterpalle i IHC Visual 3.0
Det har jeg ingen erfaring med, men tvivler, da det bare er klokkeslet som monitoreres. -
IHC programmering af udendørslys med lux føler
question svarede på Allan Nissen's Lofterpalle i IHC Visual 3.0
Så du har uploadet programmet med udvendig lysstyring mere end 1 gang? Jeg har prøvet at forsimple det i den vedhæftede fil, så du kan se hvad jeg mener. I tillæg så er der noget med dine tidspunkter, som du selvfølgelig ikke har nået at opdage, i og med controlleren gik ned med det samme. Men det er når du vil have lyset tændt henover midnat. F.eks. på en søndag hvor du bruger ur 2, med tænd tid 16 og sluk tid 05. Jeg gætter på det er fordi du vil slukke lyset mandag morgen kl 05? I så fald skal du have f.eks. ur 3 aktiv om mandagen med en sluktid kl 05. Udv. lys_B.vis -
IHC programmering af udendørslys med lux føler
question svarede på Allan Nissen's Lofterpalle i IHC Visual 3.0
Det er jo lidt svært at hjælpe med at finde en fejl i det program der crashede for dig, når det er et andet du lægger op her. Selvom det er lidt uoverskueligt sat sammen, så er der ikke noget der tyder på en fejl i den programstump omkring dit udvendige lys. Du kan fint sende on/off fra lux blokken til kalender blokken. Du kan dog godt lave det så der i alt kun er en lux blok og en kalender blok, og det så er uge blokkene der har en udgang til lamperne. -
Henning Pedersen har været så venlig at lægge en blok op som kan det du vil. Læs vejledningen grundigt
-
Fungerer fint her med app version 1.4.6 og ios 14.4.2. Dog med en Hw7 controller. Mon ikke det er dine netværksændringer der driller?
-
Backup/restore af v3.0 controller inkl. wireless opsætning?
question svarede på Allan Nissen's mmc i Teknik
Du sætter blot det gamle sd kort i den nye controller og bruger restore funktionen i Visual. Det er beskrevet i manualen. Se iøvrigt mit opslag her: https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/7711-ombytning-af-hw71-controller/ Mht til backup af sd kort så burde det kunne lade sig gøre, det er dog i ext3 format så det skal du have styr på at din pc kan læse. -
Du skal indtaste 8443 i ihc app’en så. Du skal have fat i 443 på controlleren.
-
Du mangler et screenshot af din routers port forwarding setup.
-
Ingen problem her med 7’eren
-
Manualen er den oprindelige. Senere hen er app'en blevet opdateret til fungere med controllere uden viewer. Så glem manualen. Du spørger hvordan du finder ud af hvilken ip adresse controlleren har??? Jamen, du har jo selv vedhæftet billeder af controllerens netværks indstillinger. Og som jeg kommenterede er den indstillet til ip 192.168.3.1. Det er tilfældigvis bare den samme som din router har, og der må ikke være flere netværks ting med samme adresse. Derfor skal du i din router, finde en liste over ALT DET ANDET netværks udstyr du har. Og så vælge en ip adresse SOM IKKE ER I BRUG, og give controlleren denne, i stedet for 192.168.3.1. Og så skal du ændre controllerens gate til 192.168.3.1. Og så genstarter du controlleren. Så bør du kunne få adgang til controlleren fra din PC hvis du skriver 192.168.3."ny ip adresse" i browseren. Eller i Visual programmet på din PC.
-
Du har konfigureret ip adresse forkert på controlleren. Gateway skal være 192.168.3.1 (din router er gateway) ip kan du så prøve at give adresse 192.168.3.15, men det kræver at den ikke allerede er i brug. Du bør på din router se hvilke enheder der er forbundet og hvilke adrsser de har. Det sidste tal (.15) skal være unikt. din controller kan sagtens bruges med ihc remote, og du skal kun aktivere adgang via lan. Alle de flueben som ikke er tilgængelige skal du glemme da de er ligegyldige for ihc remote.
-
Hvis du ikke ved det, så burde du holde snitterne fra det! Men ja, selvf. skal nul anvendes, når nu det står i vejledningen til relæet.
-
Om programmet et letlæseligt eller ej, afhænger 100% af den tidligere programmør. Har han/hun udfyldt alt det dokumentantion som er muligt, så burde det gå fint. Er dokumentationen ikke udfyldt, så findes der en (lidt tidskrævende) workaround. Få fundet softwaren og få forbindelse til controlleren først.
-
På lk.dk kan du oprette en profil og på den måde få adgang til LK's download sektion for de forskellige controllere. Der kan du finde Visual 1 programmet (IHC Visual Control Version 1.32). Det er mange år siden jeg selv har haft behov for at hente den version, så kan ikke huske hvor omfattende hjælpefilen til Visual 1 er, men man kan normalt sagtens læse sig til hvordan Visual bruges. Men ellers er det jo derfor dette forum findes, at få hjælp. Når du på et tidspunkt får adgang til din controller og hentet programmet ned, gemmer du selvfølgelig en backup af det kørende program, så du altid har noget kendt at gå tilbage til. Der er intet til hinder for at lægmand ændrer i en IHC programmering. Skal der derimod ændres i lednignsføring så er det bedst at en fagperson tager sig af det.
-
Nu håber jeg ikke trådstarter bliver kørt helt af sporet af vores diskussion´, men det er altså ikke helt korrekt. Det er kke nødvendigt at gøre noget som helst omkring ind og output modulerne, for at få installationen til at virke. Det er når man indsætter f.eks. et 4sl tryk, så fortæller man hvilken adresse (modul.kanal, f.eks. 3.11) inputtet er forbundet til. Mere behøver man ikke. Det man kan, og bør, er under Dokumentation - Data Linie moduler, der kan man definere typen af modul der er tilsluttet på de enkelte controller i/o kanaler, som vist på vedhæftede billede, men det er altså ikke et krav for at installationen vil virke. Og i vanlig LK stil er dette slet ikke nævnt i manualen. Jeg gætter på at trådstarter kommer fra en Visual 1 controller, for der indsætter man nemlig ind og output moduler i venstre side af Visual og trækker de enkelte indgange over på funktionsblokke.
-
Du skal ikke oprette ind og output moduler. Når du opretter tryk og lampeudtag, skal du definere adresserne. Det er det. Under Dokumentation kan du definere lednings farver til ind og output modulernes data ledning.
-
Den tidsserver fungerer fint her hos mig, på en Hw7.1 ctrl.
-
Jeg ville slette linkningen til dimmeren. Uploade programmet. Nulstille dimmeren ved at holde A inde i 5 sekunder. Linke dimmeren og uploade igen.
-
Jeg har ikke selv haft behov for at bruge dem, så det ved jeg ikke. Jeg ville prøve med en til en start.
-
Prøv at google dimbob.
-
Ja, vi er rigtig mange. Det bedste du kan gøre er at holde den opdateret med seneste firmware.
-
Du sender din Sluk Alt puls udgang ind på den funktionsblok som styrer dit lampeudtag. Dette er den mest stabile metode. Og for overskuelighedens skyld er det også en god ide at have lokaliteten Sluk Alt som du har lavet til hoved sluk alt blokken.
-
Der er jo 2 års reklamationsret i DK. så kontakt installatøren/forhandleren.