Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
Har du checket at uret i din controller går rigtigt?Er der en form for serviceview i den gamle controller hvor du kan se status på indgange og udgane. Hvis indgangen for skumring er on vil lyset tænde når pir registrerer bevægelse. Jeg kan se at du i nogle af dine andre blokke bruger en ur blok til at give input som skumring. Gør du også det med "min" blok? -
IHC er hændelses styret. Du har ikke en hændelse i dit program, men et par betingelser.Din hændelse kunne være "UR ON", betingelse "Skumring ON" kommando ved betingelse sand=Kip udgang.Dvs. når den definere hændelse indtræffer, vil IHC løbe programmet igennem og checke om alle betingelser er opfyldt og deraf udføre den ønskede handling. Hvis en betingelse ikke er opfyldt vil du ikke få et output, heller ikke selvom betingelsen senere bliver opfyldt, idet at IHC ikke vil løbe programmet igennem førend hændelsen igen indtræffer.Lidt kryptisk, men det er sådan det virker.
-
Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
PIR sensoren vil tænde lyset når det er mørkt i mellem 23:30 og 06:00. Det virker i simulering.I det seneste program du vedhæfter her har du ikke forbundet blokken til noget som helst.Og din række af indgangs og udgangs moduler stemmer heller ikke helt overens med dit setup i dit første program.Hvis du starter med at fortælle hvilke indgange og udgange du bruger til skumring, PIR, lys og kotrol lys, så skal jeg forbinde det for dig. -
Prøv at se om denne kan bruges.Jeg ved ikke om du vil have lydgiveren til at gå ON-OFF-ON-OFF eller konstant ON, så jeg har lavet en valgmulighed til dig.Der er en timer for hvor længe lydgiveren skal være aktiv, en timer for blokering og 1 timer til puls, hvis den skal gå ON-OFF-ON-OFF. [file name=D__rklokke.vis size=31412]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/D__rklokke.vis[/file] D__rklokke.vis
-
I Serviceview kan du i venstre øverste vindue navigere dig frem til f.eks. dit tryk i soveværelset. Det kan du markere og trykke på mellemrumstasten, så skulle lyset tænde.Du kan også se indgangen skifte status hvis du trykker på knappen. Og du kan bede programmet om at logge værdiskift på indgangen (meget smart hvis du er alene om at teste det).Dine modemfejl har næppe noget at gøre med dit problem da de var aktive inden du opdaterede firmware.Og det har næppe heller noget at gøre med alarmen.Da du opdaterede firmwaren, gjorde du da andet en bare at uploade firmware?Det har vist sig tidligere at være en god ide at uploade et tomt projekt til controlleren og så uploade det rigtige projekt igen.Det kunne du prøve.Ellers er jeg ved at være noget tom for ideer.
-
Ok. Så prøver vi noget andet.I de 3 værelser + soveværelse har jeg skiftet dine standard blokke med nogle andre. Jeg er ikke sikker på det virker bedre, men nu må vi se. Så prøv at vurdere om det er samme scenarie eller det har ændret sig i de 4 lokationer.Lyset på dine værelser i dit oprindelige program skal tænde med det samme du trykker knappen ind. Det skal de også i det jeg har lavet. Der er ikke mulighed for at justere hvor hurtigt trykkene skal reagere i dit program.Efter at have set dit program så er jeg ikke sikker på om det reelt har noget at gøre med funktionsblokkene. Det er det jeg prøver at afklare.Er du bekendt med Serviceview? Det var måske værd at prøve at se om du i Serviceview kan registrere at der bliver trykket på knapperne. [file name=Standard3.vis size=1885182]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard3.vis[/file] Standard3.vis
-
Jeg har udskiftet et par funktionsblokke med nye opdaterede.Er det alle lamper eller nogle specifikke lamper som ikke altid tænder? [file name=Standard_2_.vis size=1798656]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard_2_.vis[/file] Standard_2_.vis
-
Det er ikke unormalt at nogle af funktionsblokkene skal laves om/skiftes ud når man opdaterer til 2.6.Så upload dit program hertil så skal jeg kigge på det.
-
Ur må ikke slukke udgang hvis manuel kip
question svarede på Allan Nissen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Hvis du nu henter dit program fra controlleren og uploader det her så skal du nok få det lavet.Så kan du bagefter se hvilke ændringer der skulle til.Læs evt. manualen til Visual, den giver en udmærket basis viden til at komme i gang. -
Jeg har lavet PIR funktionen sådan at trykker du en gang på knappen ved din havedør så deaktiveres PIR sensorerne. Men ikke aftenslyset. Trykker du en gang til så aktiverer de igen.Hvis ikke du selv aktiverer det så sker det automatisk når det bliver lyst næste morgen.Men husk, hvis du vil have det lavet anderledes, så gør vi bare det
-
Tomos skrev: Tror nu konen bliver træt af at jeg klapper hende bagi for at tænde og slukke lyset
-
1 minuts timeren tæller reelt ikke ned, selvom jeg tidligere har skrevet det. Det var mest for at det var nemmere at forstå.Funktionen er at når Indgang for PIR går OFF, vil et Sluktidspunkt blive defineret. Sluk tidspunkt er et resultat af Systemtid + Timertid.Dvs. at hvis PIR går OFF klokken 01:33:54, vil sluktidspunkt blive sat til 01:34:54. Når så Systemtid=Sluktidspunkt vil lyset slukke.Det kan sagtens laves med en timer som tæller ned, men nu brugte jeg en af LK's standard blokke som udgangspumkt for styringen, og så ingen grund til at ændre.
-
Det er godt at høreJeg har ændret Sluk Alt lidt igen. Se om de sidste 2 lokationer er kommet med.Grunden til du tror at PIR sensorerne reagere på første bevægelse er at jeg har ændret tælle blokken så lyset tænder når tælleren=2 inden for 3 sekunder. Før tændte lyset HVIS tælleren=2 EFTER 3 sekunder. Dvs. hvis tælleren=3 efter 3 minutter ville lyset ikke tænde.Hvis det driller så kan vi sætte tælleren lidt op til 3 eller 4. Du kan se i Tælle blokken i højre side at jeg har indsat en værdi som du selv kan ændre efter behov.Hvis du laver en puls på Bit 2 for at slukke dæmperen skal du bagefter sætte udgang for CR600 OFF. Det er den som reelt tænder og slukker lysdæmperen. [file name=2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis size=537949]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis[/file] 2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis
-
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?moduleno=31920Her er et link. Den skal godt nok forsynes med 12 volt, men det kan man nok finde en løsning på.
-
Jeg er glad for at vi nærmer os.Jeg har opdateret programmet så lys dæmperen nu burde slukke helt når funktionsblokken beder om det.For at tænde lys dæmperen manuelt i Serviceview, så skal du sætte "Relæ udgang til dimmer CR600" i venstre side ON konstant, og her efter sende puls på de respektive Bit's.Det samme med sluk med puls på Bit 2. Her skal du også efterfølgende sætte nævnte udgang konstant OFF.Men nu hvor du har defineret MEM 1 og 2, så skulle der ikke være nogen grund til at rode med det længere.Jeg forstår ikke at PIR sensorerne ikke virker. Det gør det nemlig i simulering. Når indgang for PIR går OFF, vil timeren tælle 1 minut og herefter enten slukke lyset eller sætte det på MEM 1.Så længe Indgang For PIR (i blokken "Styring af dimmer for lys....") er ON, vil lyset stå på fuldt blus. Så hvis du oplever den fejl igen, så check status for den indgang (i højre side) i Serviceview.Er det muligt du er kommet til at overskrive lys niveauet i bit 3, ved at lave et langt tryk på den indgang?? Så begge niveauer nu er defineret til fuld styrke. Det er kun 1 sekund tasten skal holdes nede førend du har slettet det tidligere niveau. [file name=2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis size=537590]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis[/file] 2008_10_21_2_-c71712c19d828006d18a07dad26136ae.vis
-
Lys i carport, pir skumring og altid lys
question svarede på Allan Nissen's Henrik Hedegaard i IHC Visual 1.0
Jeg har lavet en ny blok fra bunden frem for at sætte en 4-5 blokke sammen.Prøv at se om det virker.Jeg har pakket programmet med zip, så du skal først unzip det. [file name=upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip size=43763]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip[/file] upload251009_hh-df0fcac432fd426a214badbda233da78.zip -
En anden ting jeg lige fandt på dit screenshot. Bit 1 ser ud til at være konstant ON. Det skal du lige lave om, det vil drille dig.Brug kun mellemrums tasten, lad være at sætte disse Bit's ON konstant.
-
Det er heller ikke nemt når det elektrikeren fortæller dig er forkert.Det er i VENSTRE side af serviceview at du skal finde 1-10V out modulet.Beklager.Det er korrekt at Bit 1 ikker i brug i dit program, men det er det i styringen af din lysdæmper.Et kort tryk på Bit 1 vil tænde lyset.Et langt tryk på Bit 1 vil regulere lyset op.Et kort tryk på Bit 2 vil slukke lyset.Et langt tryk på Bit 2 vil regulere lyset ned.Et kort tryk på Bit 3 vil fremkalde MEM 1 (men først når det er defineret og det er derfor du endnu ikke har lys)Et langt tryk på Bit 3 vil gemme det aktuelle lys niveau som MEM 1.Et kort tryk på Bit 4 vil fremkalde MEM 2 (er heller ikke defineret endnu)Et langt tryk på Bit 4 vil gemme det aktuelle niveau som MEM 2.Det hele ser rigtigt ud på dit Screenshot. Dog undrer jeg mig over at indgang for PIR står ON. Havde du sendt en ud for at hoppe foran sensoren da du lavede billedet?Udgangene i funktionsblokken i højre side er normalt OFF da de kun giver en kort puls som du næppe kan nå at se i Serviceview.Du skriver "ingen reaktion fra PIR sensorne". Mener du at du ikke kunne se en indgang eller en udgang blive ændret?Som skrevet ovenfor, udgangen i blokken (til Bit 4) kan du næppe nå at se, men INDGANG FOR PIR skulle gerne gå ON, og gør den det, så virker det..... lige bortset fra at vi mangler at få gemt lys niveauet.En ting jeg er nysgerrig efter at vide er om lyset slukker helt ved en kort puls (hurtigt tryk på mellemrumstasten) på Bit 2. Eller om det lyser med laveste niveau.
-
Jeg tror at et telefon opkald til LK's support er vejen frem her.Jeg har ikke umiddelbart noget bud på dit problem.
-
Prøv den funktionsblok her, og forbind til 1-10V output og lampeudtag som jeg har gjort det. [file name=Trappelys.vis size=35755]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Trappelys.vis[/file] Trappelys.vis
-
Jeg har ikke fået købt W7 endnu, men bruger ver. 7100. Jeg har ingen problemer haft med at forbinde til controlleren og kører programmerne fra web interfacet uden problemer.Har ikke installeret noget specielt for at få det til at virke.
-
Aha!! Jeg har fundet min fejl, og jeg tror også jeg ved hvorfor dit "aftens lys" har stået på fuldt blus efter du opdaterede.Jeg har ikke selv rodet med fortrådede lysdæmpere, så jeg har været ved at læse en del om styringen af dem.Det er muligt man kan gøre det mere enkelt end jeg har lavet, men som sagt, det er første gang jeg prøver at programmere disse lysdæmpere.Din lysdæmper til lyset har et 1-10V udgangsmodul med en memory funktion for et bestemt lys niveau. Det lysniveau skal du selv definere. Jeg gætter på at da du opdaterede controlleren, slettede modulet memory niveauet.Når du har uploadet denne 2. version, så skal memory niveauerne defineres. Åbn Serviceview og i højre side naviger til Garage - Output 1.10V.Ved hjælp af markør og mellemrumstast kan du tænde/regulere lyset på Bit 1 og Bit 2, til det lys niveau du ønsker skal være dit aftens lys. Flyt herefter markøren til Bit 3, og hold mellemrumstasten nede i mere end 1 sekund. Det vil gemme niveauet i dæmperen.Dernæst regulerer du lyset til det niveau du vil have når PIR sensorerne er aktive (typisk 100%). Gem dette niveau i Bit 4.Sluk lyset med et kort tryk på Bit 2.Se vejledning her (Note A): http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98056_03.pdfDet behøver ikke være mørkt når du gør det, men vil naturligvis være nemmere at afgøre om du er tilfreds med lysstyrken. Den fejl jeg lavede var at du har en relæ udgang til at tænde og slukke for denne lys dæmper. Den relæ udgang havde jeg ikke fået tændt i den første version.Hvorvidt det er nødvendigt at slukke denne udgang når dæmperen ikke er i brug er jeg ikke helt sikker på. Forhåbentlig er der en anden herinde som kan hjælpe med det. Som jeg har lavet det, er udgangen altid tændt.Jeg har også rettet dit tryk ved havedøren så det nu bliver brugt til at deaktivere PIR sensorerne. Tryk en gang til og de bliver aktiveret igen.Uret/skumrings sensoren vil stadig tænde lyset på lavt niveau selvom du har deaktiveret PIR sensorerne.Hvis ikke du får aktiveret dem igen, sker det automatisk næste dag.Nu er der så ikke mulighed for konstant 100% lys via et tryk. Men hvis du vil have det så må du sige til.Jeg har kigget på dit sluk alt tryk. Du har 2 blokke fordi du har 2 forskellige sluk alt scenarier. Et for sluk når du forlader huset, og et for sluk fra soveværelset. Jeg har gættet mig lidt frem til hvordan det skal se ud, så lad mig vide hvis noget skal laves om.Jeg håber du kan få i hvert fald et par af disse ændringer til at give et positivt resultat. Det skulle jo nødigt ende med at du tror jeg ikke ved hvad jeg laver [file name=2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis size=538161]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis[/file] 2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis
-
Sjældent har jeg set så mange blokke for styring af en lampe :SDe 12 blokke har jeg reduceret til 2 (kunne nøjes med 1, men jeg har beholdt den blok du bruger til at tælle puls'er fra dine PIR).Lyset vil nu tænde på lavt blus hvis det er mørkt mellem 16:00 og 23:00.Pir vil tænde lyset på fuldt blus i et minut hvis det er mørkt.Dit tryk ved havedøren vil tænde lyset på fuldt blus, hvis det er mørkt.Klokkeslettene kan du selv ændre som det passer dig.Prøv at se om det virker som det skal.Din tælle-blok aktiverer først dit lys efter de 3 sekunder er gået. Det giver en del forsinkelse på lyset.Jeg kan ændre det så lyset tænder når 2 puls'er fra PIR er registreret, det vil give en lidt hurtigere respons. Men hvis ikke det generer dig, så ok.Et tip til hvis du selv begynder at rode lidt. Ændr navnet på funktionsblokkene så det fortæller hvad funktionsblokken bliver brugt til. Jeg beholder FB nummeret så jeg ved hvor hvilken blok jeg har brugt, og så ændrer den efterfølgende tekst. det er meget lettere, specielt for andre, at kigge igennem. [file name=2008_10_21_2_.vis size=549123]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_.vis[/file] 2008_10_21_2_.vis
-
Den er jeg helt med på Jan. Problemet er at min arbejdsgiver ikke mener IHC-User er arbejdsrelateret og derfor har blokeret for download af filer herfra.Og det har han nok også ret i ;)Fik det dog til at virke ved bare at venstre klikke på filen, så åbner den som xml dokument i en ny explorer og så kunne jeg kopiere teksten over i notepad osv.Vender tilbage om kort tid.....
-
Thomas: G4S bruger trådløse bevægelses detektorer.Brian: det er ikke mange uger siden jeg havde besøg af en G4S mand, og han nævnte noget om at sensorerne går i dvale for at spare strøm, når ikke alarmsystemet er aktivt. Derfor tvivler jeg på at problemet ligger der. Men er da spændt på at høre resultatet af din test.