PIR slukker lys når ur er indkoblet
question svarede på Allan Nissen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Ok, så er der sluk indgang på 1.4.01.e [file name=Forum_danros-20100114.vis size=50622]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_danros-20100114.vis[/file] Forum_danros-20100114.vis -
PIR slukker lys når ur er indkoblet
question svarede på Allan Nissen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Jeps.Jeg har brugt en 2.01.c som UR og tilføjet en Sluk indgang. Her forbinder du din Sluk Alt funktion.Så vil PIR stadig være aktiv på 1.4.01.e selvom du slukker lyset før kl. 22:00. [file name=Forum_danros.vis size=64419]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_danros.vis[/file] Forum_danros.vis -
Funktionsblok til sol op og nedgangstider
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
michr skrev: Alrum, nederst til venstre er forbundet både til Tænd på en Kip blok og til manuelt tænd af lys på en ur blok. Det er Tænd-linket som driller. Det link skal slettes så virker det.Skal nok rette det i den næste version, men skal først lige vide hvordan lyset på nordsiden skal styres, for der er der både PIR (som vist aldrig har virket efter hensigten), kip, velkommen hjem, sluk alt og en ur styring.Hvor meget skal bibeholdes?Og ja, det er en anden blok som skal bruges? -
Funktionsblok til sol op og nedgangstider
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Jeg går ud fra det er "Dæmp spots syd" som er din lysdæmper??Det er lidt svært at hitte rundt i når du kun har almindelige lampeudtag, så jeg har indsat en "Dimmer Touch" i stedet. Det giver lidt mere mening.1.2.02.a er så smart lavet at den holder styr på status af lysdæmper (On eller OFF) og det forhindrer at en ON puls fra skumrings blokken vil slukke lyset frem for at tænde det.Derfor er det ikke en god ide at lave en blok som styrer en dimmer direkte, specielt når nu du også¨vil have tryk til at tænde og slukke.Scenarie: Hvis solen går ned klokken 1800, vil Kenth's blok sende en ON puls klokken 1830, men hvis du inden da har tændt lyset vil ON pulsen slukke lyset, da dimmeren styres med touch og ikke med 2 tast.Lyset vil tænde på sidste niveau, dvs. at hvis du en aften har dæmpet lyset, vil det om morgenen tænde på samme niveau. Her ville en UNI dimmer have gavnet med dens memory funktioner.Det eneste du skal være opmærksom på er at lysdæmperen skal være slukket når du uploader programmet. Det er fordi din dæmper ikke har en sluk ledning monteret. Funktionsblokken vil nemlig normalt sende en sluk puls ved PowerUp for at sikre sig at blokkens status og lysdæmperens status er synkron.Jeg har sat urene til at lyset tænder/slukker 30 minutter før/efter solopgang/solnedgang, men det kan du selv ændre som du vil.De 3 tryk du før brugte til at tænde og slukke dæmperen virker stadig, også med touch funktion.Det var en lang smøre, men håber noget af det giver mening.Ja, og at programmet virker tilfredsstillende.... [file name=Michael_ny.vis size=1088611]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Michael_ny.vis[/file] Michael_ny.vis -
Datalinjer - forskel på v.1.0 og 2.0
question svarede på Allan Nissen's Michael Hoe i IHC Visual 2.0
Nej, programmet konfigurerer godt nok automatisk alle 4 indgange med fortløbende inputs, så fremt de er ledige, men du kan selv gå ind og slette den indgangs konfiguration så den ikke "optager" hardware plads, hvis du fortår.Indgangen vil stadig være synlig i programmet, men den vil have status "Ikke konfigureret".Edit: Ikke indgang men trykket. f.eks tryk NH vil have status "ikke konfigureret" -
Funktionsblok til sol op og nedgangstider
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
michr skrev: Okay, der tabt I mig fuldstændig :-) og mit svar må være "fisk".Hvor / hvad skal PULS ON / OFF tilsluttes ?/MichaelSelvfølggelig, men ved jo ikke hvordan du vil have det styret, Michael. Er det aftenslys, skal det kunne overstyres med et tryk, PIR sensor, etc.Er 230V forsyningen til dæmperen kørt igennem et output modul?Jeg har vedhæftet et eksempel på hvordan det kunne se ud.Vil du ikke uploade dit program og fortælle præcis hvordan lyset skal styres (skal der tryk, PIR eller ur) og hvilken dimmer så skal jeg prøve at sætte det op for dig. [file name=Michael.vis size=158985]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Michael.vis[/file]Michael.vis -
Softstart med scenarier fra 30 % til 100%
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Er det ikke sådan noget her??Edit: Manglede lige en nulstilling af tælleren. Prøver igen [file name=Ringeklokke-20100113.vis size=22689]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Ringeklokke-20100113.vis[/file] Ringeklokke.vis Ringeklokke-20100113.vis -
Funktionsblok til sol op og nedgangstider
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Det er rigtigt at dimmeren kun skal bruge puls, så det må du gerne tilføje, 1 for ON og 1 for OFF.En 350CR har ikke MEM funktionerne, men den kan tænde på sidste niveau medmindre strømmen har været afbrudt.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98069_02.pdfSynes ikke det giver mening at udvide din blok til at kunne styre en dimmer direkte, men puls udgange vil være en god ide. De kan så forbindes til f.eks. 1.2.02.a, som Michael muligvis har i forvejen til at styre lyset. -
Ude lys vil ikke rigtig som jeg vil
question svarede på Allan Nissen's Henning Lorenzen i IHC Visual 2.0
Fordi den blok du bruger er en ældre version.På LK's hjemmeside kan du hente de nyeste funktionsblokke.Jeg har sat en 1.4.01.e ind i dit program, så det gerne skulle virke rigtigt. [file name=Villa_Mller-20100112.vis size=1168161]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Villa_Mller-20100112.vis[/file] Villa_Mller-20100112.vis -
PIR slukker lys når ur er indkoblet
question svarede på Allan Nissen's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Det gør der da.1.4.01.e forbindes til lampen og PIR sensoren.Indsæt en UR blok, f.eks. 2.01.c, og forbind dens udgang for ur til indgang for ur på 1.4.01.e. Og sæt tidspunkterne.Du behøver ikke forbinde skumringsrelæ, men hvis du gør, vil lyset kun være tændt hvis det er mørkt. -
Softstart med scenarier fra 30 % til 100%
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Det lyder godt. Så har vi lært lidt begge to ;)Har nemlig ikke brugt den Reguler Ned som sluk funktion før i mine blokke. -
Softstart med scenarier fra 30 % til 100%
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
kenth skrev: Har du oprettet et sluk scenarie så du har 3 links eller bruger du en Reguler Scenarie Ned for at slukke??Indtil videre er det bare noget midlertidigt jeg har strikket sammen til test, så bruger 1.2.03d til at styre den normalt, to ekstra links med de 30% og 100%, der ud over har jeg et 0% link til sluk alt funktion.Hvorfor spørger du?Efter at have læst tråden prøvede jeg selv at bikse noget sammen, men er ikke hjemme så jeg kan teste blokken.Så ville lige høre hvordan du havde gjort når nu du havde testet dit med positivt resultat.Fsndt ud af bagefter at 1.2.03.d også slukker lampen med en Reguler Ned som jeg også har i min blok.Edit: Her er mit bud. Som sagt, ved ikke om den virker. Ved heller ikke om Lysindikering gavner i det hele taget. [file name=Forum.vis size=15596]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum.vis[/file]Forum.vis -
Det var så lidt
-
Softstart med scenarier fra 30 % til 100%
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
kenth skrev: Har du oprettet et sluk scenarie så du har 3 links eller bruger du en Reguler Scenarie Ned for at slukke?? -
I princippet ja, men du kan være uheldig at ramme den samme IP som din computer har og så får du en konflikt.Det rigtige vil være at finde din DHCP opsætning i din router og se hvilket range af IP adresser den bruger til DHCP. Og så vælge en IP uden for dette range.Min router uddeler f.eks IP adresser fra xx.xx.xx.50 til 100. Så alt hvad jeg har af udstyr som skal have en fast IP har jeg tildelt en IP under 50. Min IHC controller har f.eks. 6.
-
Så skal controllerens ip være 192.168.2.YY.Ja, som regel er routerens ip lig med gateway. Gætter på den er 192.168.2.1.
-
Matcher controllerens IP adresse din Gateway? Hvis controlleren hedder 192.168.1.3 (som standard) skal din gateway være 192.168.1.X.Hvis din gateway er 192.168.0.x så skal controllerens ip være 192.168.0.Y
-
Jeg kan ikke svare dig på hvorfor det ikke virker på en stikkontakt, men kun foreslå, som du selv er inde på, at slette linket fra senderen i stedet for.Står også på vejledningen "Slet programmering af et Control Link".
-
Mere end 750ms vil aktivere langt tryk. Og det virker fint.
-
controller vil ikke connecte efter FW upgrade
question svarede på Allan Nissen's Kristian Ranum i Software fejl
Har ikke nogen bud.Ring til LK inden de holder fyraften. -
controller vil ikke connecte efter FW upgrade
question svarede på Allan Nissen's Kristian Ranum i Software fejl
Du behøver ikke at ændre dit projekt for at kunne uploade det til firmware 2.6.122. Du har kun KIP funktioner, så der er ingen grund til at pille i det lige nu.Hvis du kan connecte med USB til formwareloaderen er problemet næppe computeren i sig selv, men ville måske nok prøve med en anden hvis det er muligt.Bruger du Visual 2.6.65??Når du i visual ændrer kommunikations indstillingerne til USB og trykker anvend (uden nødvendigvis at ændre brugernavn) får du da forbindelse?http://dl.dropbox.com/u/3282385/ihc-2.3.587.fwfHer ligger en anden firmware som andre har løst nogle problemer med. -
Prøv at se om det virker som du havde tænkt dig.Jeg har sat den nye funktion på nederst til venstre da du allerede har 2 funktioner på nederst til højre. Man kan godt lave 3 funktioner på en knap, men tror det forvirrer mere end det gavner.Men smag og behag, kan godt lave det om hvis du synes. [file name=Ellekildevej_27_07_04_2009_med_2_godnat_funktioner.vis size=1758801]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Ellekildevej_27_07_04_2009_med_2_godnat_funktioner.vis[/file] Ellekildevej_27_07_04_2009_med_2_godnat_funktioner.vis
-
Hvilken tast vil du have den nye kort/langt tryks funktion på?
-
Uden programmering???Funktionsblok 4.15.a har en udgang for kort og en for langt tryk. Udgangene forbinder du så til indgange på de funktioner som du vil have på trykket.
-
Så er du nødt til at lave forskellige sluk scenarier.1 for sluk alt.1 for sluk alt minus receiver.og 1 for sluk alt minus vandværk.En mulighed er at lave en blok med forskellige funktioner afhængig af antal tryk.