  1. Blokken du har vedhæftet virker da vist fint nok. Vedhæft dit eget program i stedet for, så vi kan se hvad du gør galt.
  2. Batteribackup monteres på samme måde som på Vis 6.x. S0 er til pulser fra elmåler, vandmåler eller lignende. Tråden handler om min erfaring med udskiftning af controller vis 6.1 til vis 7.1, og ikke om hvad der ikke giver mening for dig.
  3. Har netop skiftet min HW 6.1 (uden viewer) ud med en HW 7.1. Kunne ikke bruge Gendan funktionen til Wireless enheder, men havde heller ikke regnet med det, ud fra hvad manualen siger. Derudover forløb skiftet problem frit. Opdaterede først fw fra 3.3.1 til 3.3.5. Dernæst opsætning af netværk og brugere og til sidst upload af program, forsøg på gendan og så linkning af wireless enheder. Kører IHC Captain 0.996 på en Rpi og den forbinder fint til den nye controller. Og Apple's apps fungerer nu igen.
  4. Købt 2009. Befinder sig i Viby J 1000kr, fast pris. Sælges grundet køb af Visual 3 controller.
  5. For nogen år tilbage fandtes fb 1.2.06.d i standard blokkene som opfylder dine krav. I den nye Visual 3 ser det ud til du kan bruge 1.4.03. 1.2.06.d. Aftenslys.ifb
  6. Det er din belastning, du har garanteret en sparepære af en art sat på begge enheder, det fremkalder det scenarie.
  7. Har lige chattet med Greenline og de havde ingen info omkring at der skulle komme en ny controller, men ville følge op på det i dag. Jeg poster det her så snart jeg har hørt fra dem, forhåbentlig også med en pris.
  8. Hej Bjarne Tak for det. Der er ikke blevet tilføjet eller ændret på nogen af lofts dåsernes installation, så det er de originale. Og de sidder også ned til oversiden af loft brædderne. Er ved at sætte nyt loft op i et af rummene, og der vil jeg montere en afstandsring. Men ellers tror jeg, at jeg lader resten være som de er.
  9. Hej Mine forældres hus skal sættes til salg og i den forbindelse har jeg kigget lidt på el installationen, om der var noget som sprang i øjnene og kunne fikses, inden et el-eftersyn. Huset er fra '79. Alle lofter er listelofter, og der er orange loft dåser ved alle udtag. Men udtagene er skruet fast i listelofterne og hullerne er ø44mm. Så der skal bores lidt for at få monteret afstands ringe. Fra hvornår er det blevet et krav at montere afstandsringe i lampeudtagene? Vil el-syns manden ignorere at de mangler på et hus fra '79? Mvh Allan
  10. Giv dem noget røg. Jeg tager et stearinlys og holder det op under sensor, puster forsigtig på flammen så den blafrer og afgiver røg, så aktiverer sensoren hurtigt.
  11. Godt du fandt årsagen. Jeg har vedhæftet en blok du kan bruge, i tilfælde af at du vil have to regler på det samme signal. Sæt den ind på Total Alarm tilkoblet. De to udgange vil så kunne bruges til dine pushover beskeder i Captain. KAndersen alarm.vis
  12. Helt basis spørgsmål: Kan du se den udgang, som du bruger i Captain til at sende pushover, aktivere i Serviceview, når du bruger kodetastaturet?
  13. Typisk vil man bruge magnet kontakter på døren, til at tænde lyset på MEM 2. De fleste udendørslys blokke har indgang for magnetkontakt, tror jeg. Jeg har ikke selv magnet kontakter, men har et tryk inden for døren, som er linket til PIR indgangen på min udendørslys blok. Så et tryk tænder lyset i de 5 minutter som er sat i blokken. Derudover har jeg en hustilstandsblok, som når Ude-trykket bliver aktiveret, også sender en puls til PIR indgangen på udendørslys blokken. Så mon ikke du kan få lavet noget der virker.
  14. Min Raspberry kører stabilt med det gratis image med IHC Captain som er tilgængeligt. Ingen problemer der. Det er længe siden der har været en opdatering til den gratis version, så nej, intet behov for opdateringer. Og har ikke haft behov for at genstarte ved at tage strømmen. Et SD kort har drillet mig en gang, men køb af nyt, installering af image samt reload af backup af Captain indstillinger, så kører det igen. Kommandoen fra IHC controlleren til Sonos bliver sendt på under et sekund, er min oplevelse. Ved start af favorit-radio kanal, tager det vel 2-3 sekunder i alt, men en del af den forsinkelse er fra Sonos selv. Bruger man Play/Pause i stedet for, så starter/stopper musikken på under et sekund. Sonos er meget stabilt, kræver ingen opmærksomhed. Sonos fortæller dig når der er en opdatering, og du trykker nærmest bare ok, så bliver alle enhederne opdateret inden for et par minutter. Intet tab af noget opsætning, har i hvert fald ikke oplevet det i mine 6år som Sonos ejer.
  15. Jeg kan ikke hjælpe med nogen teknisk forklaring på scenarier vs almindelige udgange. Det korte af det lange er: glem scenarier så længe det ikke er en wireless dæmper. Og nej, scenarier har intet med viewer at gøre. MEM funktionerne er rigtig smarte, i sær til udendørs lys, fordi du kan have lys tændt ved lavt niveau (MEM 1) når der er mørkt men ingen PIR aktivitet. Og på fuldt blus (MEM 2) når der er mørkt OG PIR aktivitet ELLER konstant lys. MEM indgangen skal på et 24V out module, som Torben skriver længere oppe. Og du skal læse manualen igen, for at fast sætte lys niveauet for hver af MEM indgangene.
  16. Du skal i serviceview, finde dæmperen i venstre side af skærmen, markere "Touch" og holde Space nede for at regulere på dæmperen. Samme funktionalitet som på en hver anden 1-tryks lys dæmper. Når du finder det lysniveau du ønsker, så slipper du Space. Næste gang dæmperen tænder, skulle den så gerne tænde på "Sidste niveau". Se også Torbens forslag, hvis du vil rode med MEM indgangene.
  17. Du kan ikke regulere ved at bruge konstant tænd. Konstant tænd, tænder dæmperen på sidst brugte niveau, akkurat som PIR'en gør. Og det er også korrekt at den ikke kan slukke igen, ved aktivering af konstant tænd. Der findes en nyere version af den blok, men den er noget anderledes og kan ikke direkte styre en unidimmer, da den ikke har puls udgange. Jeg har brugt den alligevel og indsat en hjemmelavet blok som laver det konstante udgang til pulser. Prøv den. 1.4.06.d er der ikke rigtig nogen grund til at rode med, så længe du ikke har de MEM indgange forbundet. mejsevænget 11 27122016 med PIR styring (2).vis
  18. Prøv at gå tilbage til 1.4.01.F. Træk Udgang for ON puls på Touch på dæmperen og Udgang for OFF puls på Sluk Alt på dæmperen. Er ikke så erfaren ud i de dæmpere, vil tro den tænder på sidst brugte lysniveau. Det kan være du lige skal i Serviceview og aktivere touch på dæmperen nogen sekunder for at skrue op for lys styrken. Og derefter lade funktions blokken slukke og så tænde igen.
  19. Raverlution skriver at han allerede har tilføjet både ip og usb under Security så det virker tydeligvis ikke for ham. Lad ham nu opdatere til .220 og prøve igen.
  20. Sad med en controller i søndags (6.1/2.7.199) hvor hverken ejeren eller jeg selv kunne logge ind, med hver vores laptop. Nøjagtig samme scenarie som Raverlution beskriver. Efter opdatering til .220, ingen problem. Så jo, der er forskel på de to mht java, hvilket LK også indikerer på deres download side.
×
×