Hop til indhold

pshdo2

Members
  • Antal indlæg

    57
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    1

pshdo2 last won the day on December 30 2018

pshdo2 had the most liked content!

Seneste besøgende på profilen

1.483 profil visninger

pshdo2's Achievements

  1. JA, jeg glemte bare at skrive her! Det VIRKER, man skal netop bare køre install igen... UNDSKYLD Mikkel, at jeg ikke fik rettet det her på siden...
  2. Ja, jeg syntes den virker rigtigt fint, helt som jeg forventer... Jeg har fundet ud af at det er hvis jeg bruger den der ihc-starter fra Mikkel der også laver IHC Captain, at den nye dimmer ikke kommer ind i serviceview... - hvis jeg går den normale vej via browseren, så virker det fint... :-) Ovenstående er forkert, jeg var bare for dum, det drejede sig helt simpelt om at jeg skulle køre Install igen, så virker IHC starter bare perfekt!
  3. Det kan jeg nu :-) Softwaren er DAP.T.01.01.32 Hardwaren er HW 08 Bootloaderen er DBL.T.01.01.12 Man kan nærmest ikke få armene ned :-)
  4. Success!! - hvor er det nemt, når bare man har den rigtige firmware i controlleren :-)
  5. ... og til alles overraskelse er det mig der er Peter Dall i den tråd :-D
  6. Nej, jeg kan ikke linke med dimmeren. Jeg kan styre den på knapperne på fronten, men det er konen bestemt ikke imponeret over... Jeg har revet en anden Schneider LED dimmer ud af tavlen, sammen med det udgangsmodul jeg benyttede til at styre den, i forventning om at jeg nu kunne lave noget langt mere lækkert... og det kommer nok, det blev bare ikke lige denne weekend... Så nu kan lyset styres fra min el-tavle indtil ny firmware er frigivet... - som sagt, konen er ikke imponeret!
  7. Ja det er en lidt skidt start med den ellers spændende nye enhed... Min controller vil slet ikke modtage projektet, sikkert fordi jeg ikke har kontakt (Link) til dimmeren...
  8. Jeg vidste ikke at han er fra LK. Dvs. de har lagt 70 softwaren ud som virker, men ikke .3x firmwaren der også skal benyttes... ?!?
  9. Når man ser på det vedhæftede, så er der et menupunkt i administrator view som slet ikke findes i .23, nemlig punktet "2 kanals led dimmer" lige under SMS senderen. :-D sååååå.... Det er nok der forklaringen er... ;-)
  10. Har du kontakt til din dimmer?? - og hvad er firmwaren i din controller så ?
  11. Det giver jo god nok mening at der skal noget ny firmware til i controlleren. - jeg kontakter LK supporten på mandag, for at finde ud af hvad det er der helt nøjagtigt er galt, eller rettere hvad der skal til for at det virker...
  12. Når jeg går ind i link vinduet i Visual, og vælger enheden, og så trykker på LINK-knappen, så står der i bunden af vinduet der åbner "Kommunikationsfejl"... Uanset om jeg trykker på knapperne på dimmeren eller ej... Jeg har i øvrigt nu også afprøvet med skærm monteret i begge ender, i den ene ende, i den anden ende og helt uden skærm. - intet af det virker... Der er selvfølgelig den mulighed at enten min controller har et problem på RS485 porten, og ellers min nye dimmer ikke fungere som den skal... - men gad vide hvordan man finder ud af om det er det ene eller det andet...
  13. Jeg er ikke sikker på hvor jeg skal finde det info om firmware på dimmeren... På æsken står der: x1-2020-015 67.10 Det kunne give god mening med ny firmware, specielt hvis LK havde lagt den ud, men LK beskriver selv at svjh. både .21 og .23 firmware vil virke... - til gengæld har de lagt ny software ud, der angiveligt virker til LED Dimmeren... Som jeg læser det, skal skærmen forbindes i begge ender. - men det koster selvfølgelig ikke noget at fjerne forbindelsen til skærm ved controlleren...:-)
  14. UPDATE: Controlleren skal have firmware 03.03.33 eller senere for at LED dimmeren virker! Jeg får en kommunikationsfejl ved link af den nye 1250 LED dimmer. Nyeste firmware .23 i min V3 - 7.1 controller. Nyeste programmerings software 04.70.03 Hvad er det jeg overser? Helt kort fortalt har jeg: * under en meter skærmet kabel. * kablet er forbundet med skærm i begge ender til minus på hhv. controller og på 1250 modulet (højre klemme). * endemodstand på 120ohm monteret mellem RS485+ og RS485- direkte på dimmerens klemmer. * 24VDC på forsyningsklemmerne til venstre for RS485. Dimmeren virker ved tryk på knapperne på fronten, og er fint forbundet til L N og udgang til nogle LED lyskilder. Men uanset hvad jeg prøver, så får jeg bare kommunikationsfejl?!?
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok