nygaard2005
Members-
Antal indlæg
81 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
4
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af nygaard2005
-
Opdatering af firmware - bevares mit "projekt"?
question svarede på nygaard2005's KenN i IHC Visual 2.0
Du kan jo starte med at hente dit projekt vis visual programmet. Gem det i en mappe på din PC, så har du en backup! Brug menu punktet "controller" og klik på hent projekt. Hvis du har din controller på dit LAN netværk med fast IP adresse, så kan du andet sted på dette forum kan downloade en zip fil som hedder IHC starter. Gem den i en mappe og pak den ud der. Kør installationen og så har du nogle ikoner på skrivebordet som giver direkte adgang til administrator, sceneview, scenedesign og serviceview. Bruger det selv og det giver let og hurtig adgang. Så er du fri af java problemerne! -
på schneiders hjemmeside hedder versionen 03.03.33 selv har jeg en version 03.03.05 men versionen i controlleren er 3.3.7, så er det ikke den nyeste?
-
jeg er ved at gøre huset salgsklar, så på den ene side er det et aktiv, at der er overvågning på flere funktioner og at alarmer sendes som SMS til en telefon, --men på den anden side kræver nuværende setup, at man er mere end almindelig PC bruger, så derfor ville jeg gerne have denne funktionalitet forenklet! Et andet spørgsmål nu jeg er igang: jeg har skiftet controller til version 3, men oplever, at uret i controlleren ikke kan stilles til UTM+1, men men konsekvent holdet fast i UTM 00, se vedhæftede. Er controlleren mon defekt??
-
Mangler en hurtig metode til at ændre SMS modtager telefonnumre: I scenedesign skal man ændre flueben for (telefon)numre som modtager hver besked man har sat op. Omstædigt ved mange beskeder! eller I serviceview skal man flytte telefonnumre til de pladsnumre som er sat op til at modtage beskeder. Kunne ønske en opsætning som virker på samme måde, som når man i administrator sætter et flueben i modtagernummerets plads. Et opdateringsbillede, få klik!! Nogen der kan lave en FB så man får Power UP og Power down melding til flere telefonnumre, alternativt at man i administrator billedet kan få lov til at vinge flere numre af! Og så lige et spørgsmål til SMS modem: da jeg havde tavlekapslingen demonteret, opdagede jeg at der inde i SMS modem ´et er en gul diode som hele tiden blinker. Lidt underligt da man ikke kan se dette når tavlekapslingen er monteret! Hvad betyder det gule blink???
-
Det var jo lige det tip jeg manglede, mange tak!
-
Nogen som kan hjælpe med følgende: har oprettet SMS besked i scenedesign, men hvordan ændrer eller sletter man en oprettet besked? Oplever at jeg får 4 SMS i en køre pr samme alarm ( selv om systemet er sat op til at give 2 SMS pr alarm med 10 min mellemrum), at jeg får SMS tekstet, som jeg troede jeg havde ændret ved at oprette en ny! Ser ud til at alle oprettede tekster gemmes! I højreklik menuen i scenedesign forekommer der da heller ikke en option for slet eller rediger ( se vedhæftede)????? Hvorfor kan man også tilføje SMS besked på input siden?
-
super, tak for svar, det kaster jeg mig ud i, går ud fra at det jeg får lavet, kan testes i serviceview?
-
Mangler input til at få etableret funktion til at sende sms, som fortæller hvilken enhed, som udløser en PIR alarm og ikke kun en SMS fælles alarm, som i min opsætning hver gang fortæller, at det er PIR i forbikoblerzonen, som har udløst alarmen, uanset hvilken anden PIR der har udløst alarmen. Anvender FB 6.2.01.h tyverialarm, men den har kun en udgang for SMS. Endvidere anvender jeg en uoriginal FB SMS modem, 6.2.02.7.b, fundet på dette forum. Blokkene fungerer hver for sig, men hvordan kombinerer jeg dem, eller på anden måde får en specifik PIR alarm under anvendelse af de to FB?
-
Et spørgsmål til Otto Haue, eller andre som kender programmeringen bag Otto`s udvidede FB til SMS modem publiceret i dette forum 4 nov 2017 : kan denne FB udvides med flere ind-/udgange for PIR eller røgalarmer ved i programmeringsmode, at kopiere og indsætte en af de eksisterende programsløjfer med underprogrammer flere gange? Jeg har prøvet at gøre dette, og tilsyneladende så virker det, men tilsyneladende er ikke godt nok, hvis det bliver alvor, derfor spørgsmålet!
-
Tja, som ved PC problemer, en genstart løser mange problemer, også dette, tænkte bare ikke i de baner! Tak.
-
ja, ja og ja!!
-
Jeg har i Installation skiftet produkt fra voicemodem til SMS modem. Nu kan jeg ikke længere se mit modem når jeg åbner Administrator view. symbolet er grånet ud. Jeg anvender produktet RS485 SMS Modem i installation og FB 6.2.0.2.7b i funktion. Hvad er gået galt?
-
Hej, det virker perfekt på controller visual2, HW 6.1 og FW 2.7.220, kørt fra en windows PC med nyeste opdateringer! Endnu nemmere end den java starter jeg til nu har anvendt.
-
jeg har en røg og vandalarm FB 6.3.01.a hvor der er en udgang som kan forbindes til IHC modem, som jeg også har. Der står i info teksten at udgangen skal forbindes på flag nr 2 i modem! Hvor finder jeg det? Det er et RS485 SMS (880BA220) modem jeg har, og der har jeg ikke fundet andre opsætninger end til telefonnumre! Controlleren er hardware version 6.1, firmware 2.7.220
-
IHC DIMMER LR 350, 7 stk, pris pr stk 150,00
-
IHC Voice modem, har aldrig været i drift. Pris 250,00 kr
-
Nogen som kan give en forklaring på funktionsforskelle mellem FB 6.3.01.a røg, gas, vand og el alarm med log, og FB 6.3.04#1c-2c-4c-5c røg, gas, vand og el alarm??? Har en installation med behov for røg, vand og el alarm og anvender pt FB 6.3.01.a, men erfarer desværre at røgalarmen ofte ikke resettes (spænding på igen) efter test!
-
Jeg har 4 røgsensorer og anvender FB 6.3.0.1.a. Her er der en gang input fra røgmelder, hvor jeg har sluttet alle 4 røgmeldere til. Det bevirker at når en røgmelder melder røg, så får jeg en SMS fra alle 4 røgmeldere. Jeg vil gerne forfine det, så jeg kun får en SMS fra den røgsensor som melder røg! Hvordan gøres det bedst. På tænker at bygge FB om så tilføje yderligere 3 inputs ( og ændre den bagved liggende programmering tilsvarende), så røgsensorerne får hver sit input, men er det muligt, eller er der andre løsninger?
-
tak for svar. Oprindeligt var mit billede 3840x2160 pixels, reducerede det til 1024x576 pixels og så vises hele billedet!
-
Nogen som ved hvordan målestoksforhold håndteres i scenedesign? Har hentet et billede ind i scenedesign, men oplever at programmet ændrer på billedets zoomforhold, billedet zoomes ind, så der ses mindre i scenedesign end på originalbilledet. Hvordan vises billedet i scenedesign i samme målforhold som original billedet?
-
Så er røgovervågningen igen aktiv, men hvad var fejlen??? Følgende skete: Ingen 24 V forsyningsspænding på nogen af mine 4 røgsensorer. Samtlige røgsensorer er forsynet fra samme IHC Output 24 modul ( 120B1021), og ingen af dem fik forsyning. Afmonterede forsyningsledningen til en enkelt sensor og forbandt den direkte til 24V. Blæste derefter "dåserøg" på den valgte sensor, og bingo sirenen gik igang og meldingen røg kom! Afstillede alarmen og da sonsoren igen blev meldt klar, var der pludselig 24 V på alle 4 udgange til røgsensorerne fra Output 24 modulet! HVORFOR ?? Det er da utrygt, at et røgmelder system kan gå ned på den måde.
-
Tak for svar. Lidt videre kom jeg da, for der er ganske rigtigt ikke spænding på klemmerne NC og 0 i soklen til røgalarmen. Jeg kan starte alarmen i serviceview, og afstille den igen på normal vis; lidt efter kommer der et kvitteringshyl fra sirenen (=system klar igen???). Men hvad gør jeg ved den manglende spænding? Kan en genstart af controlleren gøre det? Der har ikke været pillet i installationen, så fejlen "er opstået af sig selv"! Har også prøvet at downloade et tomt projekt i controlleren, for derefter at downloade projektet til controlleren igen, det gav ingen ændring!
-
nogen der har viden, erfaring med om LK røgsensor LK 120B1286, ca 12 år gammel, har en funktions "udløbsdato"? Ved test af to røgsensorer med såvel rigtig røg, som røg på dåse, aktiverer sensorerne ikke alarmen. Ved test i serviceview udløser alarmen, så kredsen må formodes at være Ok.
-
Så lykkedes det mig at få adgang til controlleren ved hjælp af javastarter! Hentede filen en gang til, og det hjalp. Overvejer at skifte controlleren til visual 3. Nogen der ved om det giver bedre muligheder med lettere/mere up to date adgang til controlleren, eller andre fordele/forbedringer sammenlignet med visual 2? Eller er det bare en stakket frist, så er den lige så håbløs gammeldags som visual 2, i forhold til java, forskellige browsere og opdateringer til windows10?
-
tak for svar. Jeg har faktisk hentet java starter fra schneider/LK`s hjemmeside, men hvordan virker den/anvendes den. Når jeg dobbeltklikker på den sker der intet?