Hop til indhold

ihcJesper

Members
  • Antal indlæg

    384
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    1

Alt der er opslået af ihcJesper

  1. Det er en for lille belastning til at kombi relæ kan slukke lampen. De tænder (blinker) på den lille lækstrøm. Der findes vist nok en med nul tilslutning, som muligvis kan bruges. Men LK online katalog virker pt ikke, så jeg må være dig løsning skyldig...
  2. Ja. Disse kan kun betjenes via trykket (Og trykket i remote...).
  3. I Administrator programmet, kan du tillade ServiceView via LAN.
  4. Hej Henrik Se vedhæftet, som benytter gæste tilstand til at aktivere tørre setpunkt. Det kunne være en løsning? 20131211 Henrik Steen Madsen TørreSkab.zip
  5. Havde i første omgang regnet med at beboet setpunkt skulle ændres midlertidigt. Og derfor er ændring af FB nødvendig. Men hvis det er en dedikeret varme kreds, kunne vi bare bruge gæste funktionen? Det ville jo gøre det noget nemmere, da varme FB da ikke skal ændres. Så skal der bare lige strikkes en FB til at trigge tilstanden for en tid ...
  6. hmmm - kun Ø80.... Og den har ikke fået nyt vareNr? Og gad vide om de har fået den til at virke stabilt ?!?!?
  7. Hej Kenth Det kan du godt. Sluk på dimmeren, og 1 sek efter sluk udgang. Det er som regel nok at slukke udgang i fx 10 sekunder. Herefter tænder led ikke igen. Men ellers - ja - den kan reguleres umiddelbart lige efter den får spænding. Der er ikke nogen (umiddelbar) "boottid" på dimmer.
  8. Hej Henrik Det må jeg lige kigge på i aften. Hvilken varme FB er det helt konkret? Den eneste FB 5.2.05.b, som jeg kan finde i dit projekt, er den der ligger under Toilet (G). Og denne er ikke forbundet til noget ?? I øvrigt bør du kraftigt overveje at skifte alle varme FB 5.2.05.a ud til "b" modellen, da "a" er fejl behæftet.
  9. Dette kræver en ændring i FB varmestyring. Dette kan muligvis ødelægge muligheden for at justere setpunkt via iPhone / iPad. Men man kan jo prøve om det virker. Prøv at vedhæfte dit program.
  10. Hej Henrik Prøv vedhæftet ... 20131209 Henrik Steen Madsen Håndklædetørrer.zip
  11. Hej pbeck Og velkommen til :-) Prøv vedhæftede. Jeg har kigget FB igennem, og har tilføjet puls 7 alle de steder hvor Scenarie 7 indgår i programmet ... 20131209 pbeck HjemmeSimulering.zip
  12. Hej Soylant Prøv at se vedhæftede. Det er LK Bolig Koncept, hvor jeg under alarm lokaliteten har indsat FB 6.1.04.b. "LK Kodetastatur", og har flyttet Kodetastatur udgangene væk fra alarmblokkens input og op på FB 6.1.04.b. Og så har jeg valgt at i benytter kode 1 til at til/frakoble totalAlarm. Kode 2, som er naboens kode, går over på ny FB, som skifter (Toggle) alarm FB mellem TotalAlarm/DelAlarm. TotalAlarm eller DelAlarm skal være indkoblet før kode 2 udfører noget. 20131209 Soylant IHC Bolig Med Toggle Total DelAlarm.zip
  13. Jeg kan godt prøve at lave et bud på program i aften ...
  14. Hvis du kører tastaturet ind på FB 6.1.04.b, som Torben også foreslår, så kan du lave en FB, hvor naboens kode først frakobler alarmen (hvis totalalarm indkoblet), for derefter at tilkoble delalarm. Og omvendt frakobler delalarm, hvis denne er aktiv, for derefter at indkoble total alarm.
  15. Har du forsøgsvis prøvet med det korte medfølgende antennekabel og uden splitter. Kun 1 antenne. Er der garanti på controller? Ellers ville jeg åbne og se om antenne ledning skulle være hoppet af...
  16. Genstart virker desværre ikke for mig ... Og ja, hvis man betjener dimmer via serviceview, direkte på produktet i venstre side. Så virker den fin fin. Men via touch eller regulering indgange på dimmer FB (1.2.03.d) i højre side, så virker det ikke. Man kan godt sende scenarier til den. FX Rengøring 100%, madlavning 50% osv, hvorefter den sætter lysstyrken med 2-3 sekunders forsinkelse... iPhone slider fungerer også fint. Men det er jo fordi den går direkte på dimmer produktets lysstyrke resource....
  17. Hej Kim Du har vel ikke trukket "almindeligt" antennekabel? Du skal være opmærksom på at IHC Wireless antenne kabel er 50 ohm. "Almindeligt" antennekabel er jo 75 ohm.... LK antennekabel: Link
  18. Ja - så er den gal IGEN... 2 dimmer. Den ved TV, og den ved spisestue Lys 1. Crap...
  19. Det kunne nu være rart, hvis det ikke var en travl familiefar med 47 kasketter, som gang på gang skal bøvle med det... - Men istedet at LK lige tog sig lidt sammen og fik det fixet. Desværre, så har LK bare erkendt at der er et problem (og det er da en start...) med wireless dimmer, og at de ikke ved hvad de skal gøre ved det Personlig har jeg ikke haft problemer med tryk eller puck input. Kun dimmere. Nu ved jeg fra anden tråd, at du (mCenterFreak) kører samme controller HW som mig. Hvilken dimmer FB bruger du? Jeg bruger FB 1.2.03.d i kombination med Dimmer Universal produktet.
  20. Hej Kim Jeg har jævnlig problemer med at en eller flere wireless dimmer går i "baglås" og ikke reagerer på tryk. Faktisk har jeg 2 nu.... Se "nyhed" fra LK: Link Deres "Løsning" med at genstarte virker dog ikke for mig. Det ENESTE, som jeg har haft succes med, for at få det til at virke igen er flg fremgangsmåde: Unlink wireless enhed via visual. Slet alle link i den wireless enhed (Se manual for den givne wireless komponent...)Send projekt til controller. (ignorer at alle enheder ikke er linket)Link wireless enhed i visual.Send projekt til controller.Så virker det igen...Indtil der er noget nyt wireless der går i baglås...Så må man på den igen...
  21. Jeg ville nok ikke holde vejret...
  22. Hej Du mangler at trække Lysindikering fra dimmer produkt til FB. Så skulle det virke... :-)
  23. Hej Nej - det kan man desværre ikke i SceneView :-(
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png