  1. Reglerne er ikke så klare, når det gælder tavler der er mindre end 1 meter. Tavlen vil normalt ikke anses for let tilgængelig hvis den bygges ind i et skab der er 60 cm. bredt og 55 cm. dybt. Der er ikke præcise regler for hvor meget plads der skal være i bredden, det er kun pladsen foran tavlen der er defineret.
  2. Hvis du ikke benytter skabet til opbevaring vil din tavle som du har beskrevet betragtes som let tilgængelig.
  3. Ja det kan du. Eller.. det kan din installatør. Der behøver heller ikke at være jord i køkken og bad.
  4. Er boligen fra før 1. april 1975 tillades beskyttelseslederen udeladt, ligegyldig hvor nem den ville være at fremføre og hvor stort et renoveringsprojekt det er. Stikkontakterne i boligen må bare ikke have jordkontakt.
×
×