Alt der er opslået af Kristian Poulsen

  1. Hej Sofus Det er korrekt at man kan forbinde input og output komponenter direkte, men signalet ryger 'lige igennem'. Det vil sige, hvis man trykker på en tast (input), så er lampen (output) kun tændt så længe tasten holdes inde ... For at svare på dit spørgsmål, så holder LK kortene tæt på kroppen vedr. kommunikationsprotokollen i IHC, og der er mig bekendt ikke nogen der har 'knækket' den kode endnu. Den der er tættest på er nok Zigza der laver små sensorer til IHC. mvh Kristian
  2. Hej Sofus Du skal også bruge nogle IHC 24 V Inputmoduler, og med de 30 paneler med 8 knapper så har du pt 240 indgange, og IHC har et maks på 128 indgang (8 24V input moduler) Så enten skal du begrænse antallet af indgange, eller også koble flere taster på den samme indgang. mvh Kristian
  3. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har lavet en prototype en gang, men det kræver at du har en pc kørende samtidig.
  4. Har du noget automatik der styrer lyset? Det kunne godt lyde som om du har en kip-blok kombineret med en timer der slukker for lyset eller lign. Problemet kan illustreres på følgende måde: 1 - Du trykker på en knap og aktiverer en kip funktion. Kip sættes til on og lyset tændes 2 - En timer slukker for lyset, men kip er stadig on 3 - Du trykker på en knap og aktiverer en kip funktion. Kip sættes til off og da lyset er slukket i forvejen sker der ikke noget 4 - Du trykker på en knap 2. Gang og aktiverer en kip funktion. Kip sættes til on og lyset tændes
  5. Hej Kenth Du skal bruge den almindelige IHC IR modtager sammen med din Logitech fjernbetjening. Jeg har lavet en oversigt over hvordan de forskellige komponenter fungerer sammen: LK IR modtagere og fjernbetjeninger IHC IR modtager (16 kanal) 506D5502 Fuga Lysegrå 506D6502 Fuga Hvid 506D8502 Fuga Koksgrå http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088001619 507N0034 Opus http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1086001048 IR Fjernbetjening 120B1035 (Gammel model) http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1086018141 B&O IR modtager (B&O 16 kanal) 506D5501 Fuga Lysegrå http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088001567 506D6501 Fuga Hvid 506D8501 Fuga Koksgrå 507N0036 Opus http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1086006690 IR Fjernbetjening (B&O 8 kanal) 507D0008 (Ny model) http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1092000033 TOUCH TOUCH IR 350 506D5120 Lysegrå http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=506D5120 506D6120 Hvid 506D8120 Koksgrå TOUCH IR 180 http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97208_01.pdf 506D5311 PIR IR 10A http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97508_02.pdf IR Fjernbetjening 506D0104 (4 kanaler) http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokumentation?LKnummer=506D0104 IHC Programmering LK IHC Visual 2.7 IR Fjernbetjening - 8 Tryk (120B1035) IR Fjernbetjening - 16 Tryk (507D0008) Beolink 4 Beolink1000/Mark3 Beolink5000 LK IHC Visual 1.32 IR Input (120B1035) IR B&O Input
  6. Det er 2 sider af samme sag. Jeg har selv brugt Web References uden egentlig at forholde mig til forskellen, da behovet ikke har været der. Prøv at google "web reference vs service reference" for yderligere info.
  7. Hvordan har du fået den aftale i stand? Som du skriver det, tolker jeg det som om, at du får 1.500 kroner i afslag på den nye controller ved at returnere den gamle....og hvad ender du så med at skulle betale for en ny controller?
  8. HejKunne du ikke bare splitte antennesignalet, og placere en antenne på hver etage. Det er billigere og så er det nemmere at programmere.
  9. Hvis du kan acceptere at have en PC kørende, så kan man lave et program der fungerer som 'bro' mellem de 2 kontrollere, og dermed også overføre værdier fra en variabel til en anden.
  10. Det er korrekt at ledningerne skal føres til terminaler med samme nummer. Du skal ikke forvente at de har samme placering.
  11. Det er ret blæret lavet!Personligt vil jeg foretrække at knapperne sidder nederst, så skygger man ikke for displayet når man trykker på knapperne.Hvad bliver det næste? En iPod Nano indbygget som en mini-Visility Dashboard?
  12. Hvad monNew feature ‘Open for third party products’dækker over ???
  13. Hej RTJeg vil give dig ret i at det er ganske uoverskueligt at gennemløbe en tråd på 20 sider der har løbet over næsten 2 år, og at det kunne være rart med overskuelig beskrivelse af hvordan kommunikationen foregår.Jeg orker det bare ikke, og den tid jeg har til det, vil jeg hellere bruge på at udbygge og vedligeholde det API jeg har lavet til .Net.Se http://www.ihc-user.dk/forum/udvikling/microsoft-net-api/sdk/microsoft-net-api/sdk/side-15Jeg vil ikke anbefale dig at bruge tid på ASP 3. Det er en udfaset teknologi og med .Net API'et får du en langt mere objektorienteret tilgang til tingene.med venlig hilsen Kristian
  14. Hvis man sletter alle elementer i LK IHC Bolig Koncept - 1.01 - Full.vis filen der hedder noget med Varme, Temperatur, Visility og Telestat så kan man reducere størrelsen på filen fra 5.858 KB til 4.051 KB.Om det virker, og hvilke konsekvenser det har ved jeg ikke, men man kan da håbe på at LK laver en Light udgave uden varmestyring for dem der ikke har behov for dette.
  15. Den måler helt sikkert fint nok, men du skal lige være opmærksom på at der kun kommer 10 pulser pr kW/h, mod normalt 1000 eller 100 pulser pr kW/h.Det vil sige at den har 10-100 gange mindre opløsning end en Kamstrup måler, men nøjagtigheden kan du sikkert godt regne med.
  16. Jo tak - det kan tydeligt mærkes!
  17. Ifølge opsætningsvejledningen, så skal man benytte port 2525 til One's SMTP server...http://www.one.com/da/support/guide/mail/setting-up-outlook-expressEn slags Portforward er selvfølgelig en mulighed der skal undersøges, men plejer det ikke at gå den anden vej i routeren?
  18. Jeg er netop blevet ringet op at en medarbejder fra LK der måtte fortælle mig at de desværre ikke ser sig i stand til at lave den nødvendige firmware opgradering til Vieweren (120B1400) der vil gøre det muligt at ændret SMTP porten.Jeg værdsætter naturligvis at de overhovedet tog sig tid til at kigge på sagen, og at de tilmed ringer mig op for at fortælle at det ikke kan lade sig gøre. Det er god service.På den anden side er jeg lidt skuffet, og det er der flere årsager til:At lave en opgradering af firmwaren er ikke teknisk umuligt, men eftersom det er et udgået produkt har LK besluttet at det ikke længere supporteres. Direkte adspurgt blev jeg bekræftet i at LK ikke finder det besværet værd at grave den gamle kode frem og opdatere den. LK mente heller ikke at ændring af port til SMTP var relevant da produktet blev lanceret, så derfor kan man ikke forvente at den funktionalitet er til stede i dag. Jeg mener jo at det er en facilitet jeg har mødt i alle de mailprogrammer jeg har benyttet siden midten af 90'erne. Selvom porten altid har været sat til 25, så har det været muligt at ændre den.Den sidste firmware er fra 17. maj 2005, så der er måske også en vis sandsynlighed for at de ikke længere har medarbejdere der har kendskab til koden og som kan gå ind og lave denne rettelse. Tingene går jo hurtigt i IT verdenen.Supporteren sammenlignede det med at en PC med Windows 98 jo heller ikke bliver supporteret af Microsoft mere, men det gjorde mig bare en smule mere harm. Dels har jeg på en PC muligheden for at opgradere operativsystemet (typisk med en opgraderings-rabat), dels har jeg ved køb af PC en forventning om en levetid på 3-5 år. Er det rimeligt at man skal have samme forventninger til sin bygningsinstallation? Altså at man hvert 5. år skal ofre 5.000 på en ny controller?
  19. Hvis man slukker for strømmen til dimmeren i et kort øjeblik, så vil den starte på 100% næste gang den aktiveres.Det kan man enten gøre ved at tage strømmen umiddelbart efter at man har slukket for den, og så sætte strøm på igen, eller man kan gøre det om natten, således at den næste dag tænder på 100%.Det kræver at dimmeren strømfødes fra et 230V output
  20. Teoretisk set burde det kunne lade sig gøre ved hjælp af følgende komponenter: - 120B1061 15 W Strømforsyning, 516,- - 506D8501 FUGA IR MODTAGER FOR B&O, 617,- (eller 506D8502 for non-B&O) - 120B1021 OUTPUT MODUL 24V DC M. 8 UDGANGE, 435,- - 525B0001 WIRELESS INPUT 1-4 KANAL, 467,- - 4 stk 24V potentialefri relæer, ?,-IR øjet kobles direkte på datalinjeindgangen til outputmodulet. Til udgangene på outputmodulet sættes relæerne der styrer det wireless input.Jeg har ikke prøvet det i praksis, men det burde være muligt.Til en pris på over 2.000,- bør man nok overveje om det er umagen værd, og om man ikke selv kan finde andre IR byggesæt der kan sættes sammen med 525B0001.
  21. Hej igenJeg har lige kigget i koden, og man sender JSESSIONID med ved hvert kald som en cookie. Værdien af JSESSIONID modtages også som en cookie i forbindelse med login.mvh Kristian
  22. Hej hhgJeg har ikke haft problemer med at sessionen er timet ud. Nu er det lang tid siden jeg har rodet med den del af koden, men sender man ikke sessionsid med hver gang, og dermed holder sessionen åben?Mvh Kristian
×
×