Prøv at søge i foraet. Dine ønsker har været oppe at vende tidligere, og der er flere gange blevet uploadet hele programmer eller FB's som kan det du efterlyser.
-
Den knækkede tap på bagsiden og den manglende klamme på fronten er tegn på at de har været åbnet uautoriseret. Det plejer man kun at gøre hvis de har været defekte og nogen har forsøgt sig som gør det selv reperatør. Uden dokumentation for at reperationen er udført fagligt korrekt er det ikke noget som jeg tør have siddende i min installation. I tilfælde af en brand risiker du at forsikringen ikke dækker, hvis de opdager sådanne moduler i din el-installation.
-
Splitteren kræver 8 leder i Patch kablet, hvilket udelukker IHC Net Basis patch kablerne. TV signaler kræver at patch kablet er godkendt til 900MHz. Ikke alle CAT5, 6 eller 7 patch kabler kan leve op til dette krav. Splitteren supporter kun 100Mbit Ethernet. Alle CAT5, 6 eller 7 PDS patch kabler jeg er stødt på understøtter dette. Prøv at søge lidt tilbage. Der var en anden tråd om samme emne for et par uger siden.
-
Det afhænger af bygningernes størrelse, afstand mellem dem etc. Man kan sagtens have 1 controller og I/O moduler decentralt, men med 4 bygninger løber du sikker hurtigt ind i LK IHC's begrænsning på 128 indgange (8 moduler) og 128 udgange (16 moduler), samt begrænset rækkevide på wireless. Lægger man dertil LK's manglende nyudvikling i betragtning vil jeg nok kigge mig om efter noget andet, som f.eks. smarthouse
-
Du kan sikkert bruge enhver udendørs antenne. Der er mindre forskel på de enkelte udendørs antenner end der er på en indendørs og en udendørs antenne. Problemet er at bygninger reducer signal styrken og kvaliteten. IHC net antenne forstærkeren kan desværre ikke lever strøm til antennerne, så du er nød til at tilslutte strøm til en aktiv antennen De passive tråd antenner kræver ikke strøm. Men normalt følger der en adaptor og strømforsyning med, som du sætter på antenne kablet et sted mellem antennen og f.eks. IHC net antenne forstærkeren. Du behøver derfor fortsat kun at trække et antenne kabel til antennen. Gain justeres lidt forskelligt afhænging af hvilken IHC Net antenne forstærker du har. Kig efter et lille hul hvor der står gain. I de hul sidder en lille skrue, som kan justeres med en meget lille skruetrækker.
-
Min erfaringer med indendørs TV antenner er rigtig dårlige, men jeg har heller ikke noget fælles antenne, og jeg klare mig med en udendørs antenne som f.eks. denne https://www.avxperten.dk/dvbt-antenne-udendoers/udendoers-dvb-t-antenne-konig-15db.asp (min ligner men er ikke præcis den model). Jeg køre også signalet gemmen IHC Net antenne forstærkeren, og det virker fint efter jeg nedjusterede gain på IHC net antenne forstærkeren.
-
Jvf. teksten på dit link, så er der tale om et normalt termineret gigabit PDS kabel "Farvekodedeterminering af lederne i henhold til EIA/TIA 568A" Men det skal selvfølgelig være godkendt til 1000MHz for at TV signalet kan komme igennem.
-
Når jeg kigger på dit link falder jeg over at der står 2*2*awg24 Det tyder lidt på at der kun er 4 leder i kablet. Det bør du kunne se i stikkene på kablet. 4 leder er hvad der skal bruges for at får PC'en på nettet med de 100Mbit som IHC net basis understøtter, men når du også vil have TV gennem samme kabel skal der bruges 2 leder mere. Og vil du også have tlf. med samtidig skal der bruges yderlig 2 leder, og så kommer du op på den 8 leder som der er plads til i et RJ45 stik. Edit: Dit kabel er beskrevet her http://77.221.237.111/servlet/context?n1=14&n2=2405&n3=2436&n4=2484 Som du kan se står der at de kun understøtter 10/100Mbit. Det passer med at der kun er 4 leder. For at de kan understøtte gigabit (hvilket IHC Net Basis ikke gør) kræves der 8 leder i kablet.
-
1. Når du skriver IHC antennekabel, mener du så det kabel hvor der er RJ45 stik i den ene ende og gammeldag coax antennestik i den anden? 2. I 3 hvor du ikke bruger noget IHC antenne kabel, hvordan får du så antenne signal på TV'et? Jeg her heller ikke helt med på hvad du mener med internet på fjernsynet. 3. Kan du se signal styrken på TV'et? Nogle fjernsyn kan viser signal styrke og kvalitet.
-
Jeg skal lige sikre mig jeg forstår opsætningen korrekt. Ok: IHC net kable -> splitter -> direkte til TV -> netvæks kabel til PC PC virker, TV virker ikke: Splitter -> antenne kabel til TV -> netværks kabel til PC. Hvis ovenstående er korrekt forstået, vil jeg mene det er dit antenne kabel som ikke virker. Har selv nogle billige antenne kabler fra harald nyborg, som har for høj dæmning. De virker ok mellem video og TV, men ikke mellem IHC net antenne kablet og TV.
-
Type Signal Der Sendes Fra Fx Temp. Sensor Til Ihc Input
topic svarede på Lars1's Guitarans i Tredjepart Produkt
IHC er ikke længer et sats område for LK/Schneider. De skal bare have vredet så mange penge ud af produktet som muligt inden de trækker det fra marked. Grunden til at de ikke sælger det fra, er at det så vil konkurrer med deres KNX og andre home automation produkter. Det er en kold og kynisk forretnings kalkule. -
Type Signal Der Sendes Fra Fx Temp. Sensor Til Ihc Input
topic svarede på Lars1's Guitarans i Tredjepart Produkt
Helt så proprietær er LK IHC nu ikke. De benytter et standard SOAP API til kommunikation over ethernet. Jeg kan ikke lige huske URL'en til SOAP interfacet, men den har været offentligt gjort flere gange. -
Porten kan sikkert ændres, men så skal man grave sig dybt ned i konfigurationen. Men bortset fra det kan jeg ikke se problemet i at embedded SW kommer med en låst port konfiguration, da det simplificer config menuerne. Port 80 er sandsynligvis valgt fordi inverteren kommer med et web og SOAP interface ala LK IHC's web og SOAP interfaces. Disse køre nu engang på port 80 som standard, medmindre man vil køre krypteret, så er det port 443, men så bør der også være en mulighed for at man kan bruge egne certifikater, så man undgår at vente 6 mdr. på en ny firmware med et nyt certifikat, som er signet 1 år før firmwaren blev releaset og derfor kun holder 3-6 mdr. efter release datoen.
-
Men det forklare jo ikke hvorfor bl.a. de faste stikkontakt relæerne fortsat kun findes i HW1 udgaven, hvor de tænder af sig selv hvis belastningen er for lav. De mobile stikkontakt dimmer og relæer kan jeg ikke huske om er HW1 eller 2 udgaver.
-
Min HW6.2 har nu kørt over 100 dage med firmware 2.8.1, og den trækker alle mine temp. sensor. Wireless sidder fortsat på Hw6.1 som vælter mellem 3-6 dages mellemrum. Jeg skal flytte skabe og have fat i stiger for at komme til halvdelen af mine wireless enheder. :-(
-
Det er en "fejl" i 2.8.4 at about visual viser version 2.7. LK har aldrig været gode til versions release kontrol.
- 246 svar
-
- ihc
- homebridge
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Jeg var ikke en gang klar over Panda antivirus fortsat eksisterede. Det er nok +10 år siden jeg sidst hørte om det, men jeg kan forstå at det ikke er blevet meget bedre til at kende forskel på vira og dårligt kodede programmer. Jeg husker en episode hvor det efter en signaturfil opdatering gik igang med at fjerne word.exe på samlige PC'er i firmaet. :-) Jeg tror også det en gang forsøgte at slette sig selv. :-)
-
Har du prøvet at starte 2.8.6 med run as admin?? Jeg har et problem med at jeg ikke kan slippe af med security advarslen når man starter 2.8.6 på en windos 7 maskine. Pænt irreterende
-
Er det nyt eller brugt?
-
De gamle PIR's egetforbrug er faktisk kun 1,5mA, men et 24/3 input modul kræver såvidt jeg husker kun 1mA før indgangen går on, mens et 24/24 modul kræver mindst 20mA (såvidt jeg husker). Man kunne koble op til 6 PIR i serie uden at det bragte indgangen i et 24/24 modul on.
-
Jvf. ham fra LK (en af deres top ingeniør) som jeg talte med under deres sidste kunde arrangement (ca. 2 år siden svjh.) så har de i mere end 10 år haft en bus baseret tavle dimmer klar til prod. men har fået nej til at sætte den i prod. fra Schneider. Der køre meget hate på LK, men det er kun naturligt IMHO, når de har et produkt på marked, som bare ikke følger med tiden. Men du har fuldstændig ret. Schneider satser ikke på noget som kun dækker de danske marked, med mindre de skal opfylde specifikke danske regler, som f.eks. designet på vores stik propper. Ingen andre har en stik prop med et trejde ben til jord. At det så teknisk set er den bedste løsning (kan ikke vendes forkert, og man har ikke et ben stikkende ud fra væggen) ændre ikke ved at de danske marked er for lille til at bevare denne forskel i længden. IHC er imidlertid ikke kun for det danske marked, men uden for danmarks grænser skal det konkurer med KNX og Schneiders andre automatiserings produkter, og her taber det stort.
-
Men de forklar ikke hvorfor de ikke er kommet med en opdateret wireless stikkontakt. Udover det, så kræver deres 1 modul wireless dimmer og relæer allerede dybe underlag, som giver samme plads som i et Ø80 lampeudtag, så det argument køber jeg ikke.
-
Det kan også bare være din strømforsyning eller en dårlig forbindelse. Andre har rapporteret om tilsvarende problemer hvis de havde koblet mere på deres installation end strømforsyningen kan klare. Det er ikke altid man opdager det før noget tid efter. som f.eks. hvis man kobler 10 24V telestater på sin installation. Det er mellem 10 og 20W ekstra effekt, men det ser man først når det bliver vinter og de alle åbner samtidig. Stømforsyninger kan også begynde at sende støj hvis deres støjfilter går i stykker, eller de kan ændre spænding hvis spænding regulatoren går. Det ofte under 10V, men det er nok til at drille meget elektronik.