  1. Jeg har et Ø80 wireless dimmer lampeudtag som volder mig problemer. Det er 10 år gammelt HW1.0, og der sidder en elektronisk transformator på det. Problemet er at det forstyr kommunikationen med de andre wireless enheder. Jeg har prøvet at erstattet det med et andet wireless lampeudtag af ca. samme alder, med samme resultat. Sætter jeg en alm. pære i virker det fint. Jeg har på fornemmelsen at det er den elektroniske transformator som giver problemerne, men før jeg smidder +700 kr. ud efter et HW 2 lampeudtag uden at vide om det vil virke bedre, kunne jeg godt tænke mig at låne et som jeg kan teste lampen på. Nogen som ligger inde med et jeg kan låne til nogle tests? Helst i Nordsjælland.
  2. Der er intet krav om at det skal være via IHC. Det er bare lavet via IHC idag, fordi det var nemt at sætte en fotodiode på en IHC indgang og der igennem opsamle data. Dit link ser interessant ud, men jeg kan ikke helt forstå hvad man skal bruge det optiske øje til, når der i artiklen står at kommunikationen sker via DLMS/COSEM. De nye Radius måler understøtter dette direkte. Men det bliver måske klart når jeg får læst artiklen i detaljer.
  3. Det er detsværre ikke den måler de sætter op idag. Den nye måler har ikke S0 bus. Det spurgte jeg efter da den blev sat op, og igen efterfølgende da jeg brokkede mig til kundeservice over at puls dioden ikke længere funger med min fotodiode, hvilket de selvfølgelig er 100% ligeglade med. de henviser bare til de data man kan downloade fra sin el-leverandør et par uger efter man har brugt strømmen.
  4. Den fotodiode jeg har er nok 5-10 år gammel så det er næppe nyeste version, men om det er første generation. Det ved jeg ikke. Men den virkede uden problemer på den gamle måler. Detsværre er der ingen S0 udgang på de nye Kamstrup måler som Radius sætter op. Det er erstattet af ccc modul porten. Men selvom der havde været, så krævede de for 10 år siden 25 kr. pr. mdr. for brug af S0 udgang, samt et montør besøg for at tilsluttet ledningen. Det nægter jeg at betale, og jeg tvivler på at det er blevet billigere siden. CCC modul porten er der adgang til uden man skal bryde plomber eller andet, men den kræver et AES128 krypterings certifikat, som Radius dog udlever gratis.
  5. Efter jeg har fået min nye fjernaflæste måler, har jeg problemer med at fotodioden taber pulser fra tid til anden. Jeg har prøvet at juster diodens placering, men den taber fortsat pulser fra tid til anden. Det er specielt galt her i vinter halvåret hvor el-varmen køre. Der taber den ca. 1-2KWh pr dag ved et dagligt forbrug på omkring 50KWh. Er der nogen som har erfaring med ccc modul porten på den nye radius måler fra Kamstrup? De benytter såvidt jeg er blevet oplyst DLMS/COSEM protokollen.
  6. Der er ikke noget i vejen for at linke samtlige udgange til den samme FB. Udgangene må bare ikke linkes til en anden FB samtidig.
  7. Jeg vil gætte på at den IP du ser i loade vinduet er USB IP's. Normalt 10.x.x.x.
  8. Normalt vil default GW være den samme som routerens IP på lokal nettet, men det behøver ikke være sådan. Hvorvidt der er problemer med statisk IP i DHCP scopet afhænger af DHCP serveren. Det er ikke alle som har problemer med det Du har selvfølgelig checket at der er link i net lampen, samt prøvet med et andet netkabel. Sidst men ikke mindst. LK IHC controlleren har kun et 100Mbit netværks interface. Der findes router på marked, som kun understøtter 1Gbit, eller som skal hard kodes til 100Mbit.
  9. Et par ting som du nok skal rette. Normalt har routeren .1 som default GW, men .254 ses også sommetider. Hvis du har en windos PC , så prøv at skriv ipconfig i en cmd prompt, så vi du kunne se den korrekte default GW here. du burde også kunne se default GW i router konfigurationen. LK IHC supporter ikke DHCP, og de fleste router idag vil ikke snakke med udstyr med IP's i DHCP scopet, som de ikke har tildelt. Flyt controlleren til en addresse mellem .11 og .63. .11 fordi at nogle router har default regler som sender SMTP, web og anden traffik ind til de første 2-10 IP's. Disse 2 ting burde ikke have betydning for adgang til controlleren fra en PC som er tilsluttet samme lokal net som IHC controlleren, men igen hvis IHC controlleren er tilsluttet routeren kan nogle router bloker traffiken hvis punkt ikke er opfyldt.
  10. Jeg lavede en manuel installation på en nyistalleret og opdateret PI 3 igår. Her køre IHCCaptain uden problemer.
  11. aha. Så tror jeg at jeg forstår. Indtil du får ændret din installation, så dine dimmer får en fast fase, så tilføj et lampeudtage på de udgange hvor dine wireless dimmer er tilsluttet. Dette lampe udtag sætter du til default on. Når du så uploader dette program efter at du har haft et tomt program i controlleren, så vil udgangene gå on. Lampeudtaget skal ikke være linket til nogen FB. Hvis du linker det til en FB, vil denne FB overrule default settingen. Alternativt kan du lave en FB som kun reager på power on, og hvis eneste handling er at sætte linkede udgange on. Det vil sikre at ligegyldigt hvad. Når controlleren genstarter, bliver de linkede udgange sat on.
  12. I det interface du har lavet et screenshot af, står der IHC Visual Controller #2. Har du flere netkort i din PC? Hvilken IP har du givet IHC controlleren?
  13. Hvis wireless enheder blive ændre ved crash eller genstart, så er der en fejl i den FB som de er linket til. Hvis du har et lampe udtag med dimmer, som du ønsker altid er tændt på 100%, så vil jeg erstatte det med et alm. lampeudtag forbundet til en fast fase. Men du kan også bare beholde dimmeren, fjerne alle links mellem dimmer produktet og FB's i dit IHC program, og sætte dimmeren på 100% via serviceview. Så vil den aldrig ændre sig, ligegyldigt hvor ofte din IHC controller crasher. Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dit sidste spørgsmål, men jeg tror det er nedenstående du slåsser med. Hvis du downloader dit aktuelle program, retter initiel værdi og uploader igen, så vil du ikke se nogen ændring, da IHC bibeholder aktuel tilstand i dette tilfælde. Dette virker sålænge at Visual har kontrakt til controlleren hele vejen fra du starter med at downloade til du uploader igen. Mister Visual forbindelsen undervejs træder nedenstående i kraft. Hvis du tager en tidligere version af dit program, retter initiel værdi og uploader, så vil produktet følge initiel værdien.
  14. Det plejre at være et firewall/router problem. Det bedste er at tage 1 skridt af gangen. Få den på nettet, og verificer du kan nå den via web og Visual fra dit lokal net. Konfigurer port forwarding og evt. firewall regler i din router/firewall. Normalt er det port 80 og 443 som skal forwardes, men hvis du bruger andre porte eller har konfliktende forwards kan du ændre disse. Verificer at du kan tilgå din controller via web på den offentlige IP. Sæt den nu op i din app. Hvis det fortsat ikke lykkes, så fortæl os gerne hvor langt du er nået i ovenstående, og hvilke fejl du ser.
  15. Såvidt jeg husker har V3 sin egen indbygget log funktion, hvor man kan sætte den til at logge til det indbyggede SD kort hver time eller tilsvarende. Jeg har ikke selv en V3 controller så det er ikke noget jeg har rodet med. Jeg mindes bare jeg så noget om det da jeg læste specsne på den da den lige var blevet frigivet.
  16. 275.000 lyder dyrt, men som de andre har været inde på er det svært at vurder når vi ikke kender detaljerne i tilbudet. Peters pris overslag giver jeg ikke meget for. Han har glemt en hel del. Jeg har selv været indblandet i en del renoveringer efterhånden, og en ting har jeg da lært. Ligegyldigt hvor lang tid du bruger på planlægning, hvor mange fagfolk du snakker med og hvor grundig du er i din krav spec. Den dag du er færdig har verden ændret sig, der er kommet nye muligheder, og du er blevet kloger, så der er ting du ønsker at gøre anderledes. Derfor er der 3 grundregler som jeg siger til alle som beder mig hjælpe dem med en renovering. Mer prisen er ofte under 10% alt efter installations størrelse, men er ofte tjent ind første gang man skal ændre noget. Alt skal trækkes i rør (både svag og stærkstrøm) så installationen kan ændres uden man skal have fat i en maler eller murer etc. Alle tryk, stikkontakter etc. skal føres direkte tilbage til hoved tavlen. Der bliver ikke sløjfet noget sted. Eneste undtagelse er stikkontakter som ikke sidder ved en dør. Dem aksepter jeg man sløjer samme, da man kan erstatte en stikkontakt med en wireless stikkontakt hvis man ønsker den styret med IHC. 5 leder er noget skrammel til stikkontakter. Det bruger jeg kun i køkken, hvor jeg sætter 3 stikkontakter ved siden af hinanden på hver sin fase. Alt lys skal kobles op på IHC. Ikke noget med at droppe en værksted, pulter kammer eller tilsvarende, som ikke bruges så tidt. Sluk alt har speciel høj værdi her. Derudover anbefaler jeg at man lægger ekstra tomme rør til alle stikkontakter som ikke sidder ved en dør. Derved kan man nemt etabler et netværks eller antenne udtag senere. Tom rør koster ikke ret meget, og du kan selv etabler dem. Vedr. lovgivningen omkring IHC arbejde. Du må gerne selv trække kabler, rør etc. Dette arbejde kræver ikke autorisation Du må ikke monter andet end stikkontakter uden jord. IHC er godt nok svagstrøm, men en 72W IHC strømforsyning levere 3A, og det er hele installationen dimmensionert til. Man skal have autoritation til at arbejde med mere end 30mA. Den elektriker som du hyre til arbejdet kan dog godt lade dig lave det hele selv. Du vil i såfald udføre arbejdet under hans autoritation med hans accepts.
  17. Netværks udstyr, antenne forstærker, radio, tv, computer etc. Det er slukket når jeg ikke er hjemme, men kan ikke lide de korte udfald som sommetider opstår når IHC controlleren genstarter. Min anbefaling er klart at hvis du har stikkontakter etc. som ikke skal styres af IHC, så få en elektriker til at koble dem på en fast fase i steddet. Hvis din tavle er lavet med luft i nærheden af dine 230V output moduler kan det klares med et par DIN skinne klemmer og en times arbejde. Du behøver ikke en FB. Du kan bare tilføje produkterne til dit IHC program og sætte default værdi til ON. Du skal ikke linke produkterne til noget. Hvis du vil være helt sikker, laver du en FB, som reager på power on. Det eneste FB's gør er at sende et ON signal til alle tilsluttede produkter.
  18. Du glemmer at det skal være gratis 24/7 support. Med mit strømforbrug i vinter halvåret (har el varme), vil 5 min. logging muligvis give mindre data logging end hvis jeg logger hvergang KWh tælleren ændre sig. Med time logging vil jeg 100% sikkert logge mindre data med interval logging. Bortset fra det, så er jeg ikke enig i at interval logging er bad practice, og at man logger unødige data.
  19. Nope. Vil heller ikke være always ON. De alm. output moduler burde ikke gå off når controlleren crasher. Det er en software/hardware fejl i forbindelse med genstart efter et crash, som sender en off puls til output modulerne. Udgange som jeg ønsker at styre, men hvor jeg skal være sikker på at jeg ikke har et kort strømudfald som ovenstående har jeg lavet via wireless stikkontakter eller relæer. Dem har jeg endnu ikke set få off pulsen i forbindelse med et crash. Sikkert fordi controlleren skal være helt oppe før den begynder at kommuniker med wireless enheder.
  20. Stort set ingen af de wirless produkter som er på marked i dag kan tale med produkter fra andre leverandør, medmindre man gå via en løsning, med Domotics, IHC Bridge, IHC Captain eller tilsvarende. Den bedste løsning IMHO er derfor det produkt som passer bedst til den specifike funktion, og så koble dem sammen med ovenstående. Vedr. IHC controller valg, så kan du kun købe HW7/Visual 3 controller af ny idag. HV6.1/HW6.2/Visual 2 vil også kunne løse dit behov, men du skal finde en brugt, og LK supporter ikke længere HW6.1. Hvornår supporten på HW6.2 stopper ved ingen, men mit gæt er meget snart. Den har reelt været ikke eksisterende de sidste par år.
  21. Controllerne skal være helt strømløs i 10 sek. Somme tider er det nok bare at genstarte den via adminview. Det er meget forskelligt hvor ofte problemet opstår. Jeg havde det ca. 1 gang om måneden i 6 mdr. for 4-5 år siden, og har ikke set det siden. Nogle firmware versioner er være end andre. 2.7.199 synes at være rimelig stabil, men den supporter bl.a. ikke temp. sensor etc. 2.8.4 er også god, og den kan også installeres på en HW 6.1 controller, selvom LK påstår det modsatte. Der er masser af tråde her på boardet som forklar hvordan man gør.
  22. Always on eksister ikke i LK IHC. Du kan på en udgang sætte en default værdi, samt sætte at den skal huske seneste status, men når din controller crasher og genstarter af sig selv, vil du ofte se at udgangen kortvarigt går off, for så at gå on igen. Det kan man ikke undgå. Hvis du har en enhed som der skal være fast fase på, så lad være med at køre den gennem IHC. Det er spild af udgange.
  23. Jeg er interessert i at test interval gemme og MySQL når du har noget klart til test. Jeg burde også have et par timer her mellem Jul og Nytår til at lege med det.
  24. Prøv at følge linket i Mikkel's indlæg. Villedningen er ikke helt dårlig, og det er faktisk ret simpelt via IHC Captain, men uhyggeligt complext hvis du vil kode det selv og ikke har 100% styr på IHC API'et.
×
×