Er Schneider ikke tysk? Bortset fra det har jeg generelt ikke haft problemer med LED's på LK wireless HW 2 dimmer. De få LED's eller spare pære jeg har haft problemer med fungerede heller ikke på andre dimmer på trods af at de skulle være dæmpbare.
-
Som jeg skrev tidligere. Jeg tror ikke på at produkterne udgår. Jeg tror bare de er ved at omlægge til tangent løse produkter. De nye tavle dimmer med funktionalitet som wireless dimmer tror jeg heller ikke på. Der har været rygter om dem MANGE gange de sidste 10 år. Alle wireless dimmer bortset fra 1-modul enhederne understøtter LED's idag. Det samme gælder for alle wireless relæer, incl. 1 modul udgaven.
-
Ethernet tror jeg ikke på. Dels på grund af alle de stik der skal bruges, men også fordi at det kræver en del mere kommunikations teknologi end "bare" en RS485 bus RS485 tekonologien har udviklet sig så det er muligt at auto assigne enheds ID'er eller identificer dem med et serie nr. Alternativt kan man assigne id'er ved at loope bussen gennem de enkelte enheder I/O modul metoden er også en mulighed, men jeg tvivler på den da man MEGET hurtigt vil fylde controlleren med dimmer med wireless funktionalitet. Derudover vil kommunikationen være begrænset til bit strømmen, men de har jo allerede fundet en metode til at sende en bitstrøm gennem et input modul, så det kan ikke udelukkes, men jeg tvivler.
-
Selvfølgelig. Har du nogensinde hørt om en seriel protokol som ikke kan kommuniker begge veje? Der er ikke meget ide i et SMS eller voice modem, hvor du ikke kan sende beskeder til det som controlleren reager på.
-
Og alligevel har LK ændret deres 1-modul relæer til at indeholde 0, hvilket de ikke gjorde i den gamle version. Disse er også beregnet til at erstatte en afbryder præcis som 1 modul dimmerne. 2 grunde til at det ikke kan være wireless tavle dimmer. Løsningen med RS485 dimmer var klar til frigivelse sammen med HW 6.1 controlleren. Hvis du sætter flere wireless enheder for tæt sammen, vil deres signaler forstyre hinanden. RS485 ligesom SMS modem etc.
-
LK kunne jo bare ændre 1-modul dimmerne på samme måde som de har ændret alle deres andre wireless enheder, så vil de også have 0W som minimums belastning. Typo. Der skulle selvfølgelig have stået nye tavle dimmer med samme funktionalitet som wireless dimmer. Det tror jeg godt alle andre kunne gætte sig til.
-
På det punkt er Danmark ikke anderledes. Faktisk tror jeg det samme gælder for det meste af Europa
-
Begge løsninger er lige gode, sålænge at telestaterne tilsammen ikke belaster udgangen mere end den er dimensioneret til.
-
24/24 input moduler bør du ikke bruge til enheder som er sluttede i normal tilstand. Som jeg skrev ovenover, så trækker 16 indgange på et 24/24 input modul omkring 10W i normal tilstand, mens du med et 24/3 modul kun vil trække omkring 1W. Hvis du har taget magnetkontakterne fra ved at fjerne strømmen til input modulet, bør du nok checke at det ikke er modulet som er defekt før du invester i en ny strømforsyning. Derudover tror jeg du kan få 2-3 24/3 input moduler for samme pris som en 72W strømforsyning koster, og så vil du oven i købet få en lavere el regning fremover.
-
LK IHC blev trukket tilbage fra det svenske marked for flere år siden, så jeg tvivler på at LK overhovedet kigger på det marked når de beslutter fremtiden for LK IHC produkter. Derudover følger det svenske marked primært den tyske Schuko standard. Danmark har sin egen unike standard (FUGA og OPUS), som stort set ikke passer med noget som helst uden for DK. Dog er Schneider igang med en omlægning, således at FUGA produkterne kan indbygges i Schuko dåser via en adaptor ramme. Denne omlægning kræver også nye rammer i DK. Jeg har også set enkelte Schuko kompatible produkter markedsført i DK via nye adaptor rammer. Den funktionalitet kan du også opnå med et batteri tryk og et wireless lampeudtag. Jeg er enig i at der findes situation hvor kombi produkterne er praktiske, men om det er nok til at bibeholde dem i produktion er jeg ikke så sikker på. Slet ikke når kombi dimmerne fortsat ikke findes i en HW 2 udgave. Som forberedelse til nye tavle dimmer giver det ikke mening. Kombi relæet er også udgået, og det var enda kommet i en HW 2 udgave. Det er kun 1-modul dimmerne som endnu ikke er kommet i en HW 2 udgave. Derudover burde alle wireless dimmer være udgået hvis det var forberedelse til nye tavle dimmer med samme funktionalitet, men Ø80 dimmer er ikke udgået. Sidste men ikke mindst. Nye tavle dimmer med samme funktionalitet som wireless dimmer burde vel mere erstatte de nuværende tavle dimmer. Hvem kunne få sig selv til at købe en af de eksisterende tavle dimmer hvis de kunne købe en tavle dimmer med samme funktionalitet som wireless dimmer. Det vil da kun være hvis dimmeren stod af og var tilsluttet en ikke supporteret controller, og det er trods alt et meget lille marked.
-
Hvis du har 16 magnetkontakter på hver sin indgang på et 24/24 input modul, så vil de i normal drift bruge omkring 10W af de 72 du har tilrådighed på en 72W strømforsyning. Tilføj telestater som i vinterperioden står åben det meste af tiden, og du er hurtig på de 72W.
-
Kombi produkterne har i mine øjne altid været overflødige. Du få samme funktionalitet med et tryk og et Ø80 lampeudtag. KNX er en fælles standard hvor du kan blande produkter af forskellige fabrikater. Smarthouse har jeg ikke nogen praktisk erfaring med. Jeg har kun set det på et par udstillinger.
-
Hvis de har hver deres indgang lyder det meget sandsynligt. Du skal også sikre dig at de sidder på et 24/3 input modul. Det samme gælder røgmelder og tilsvarende som er sluttet i normal drift tilstand. Strømforbruget på en indgang på et input 24/3 modul er 1/10 af et input 24/24 modul for magnetkontakter, røgmelder og tilsvarende.
-
Prøv at måle spændingen på afgangs siden på strømforsyninge. Både med belastning og uden belastning. Der skal være 24V i begge tilfælde. Hvis der er laver med belastning har du sandsynligvis en kortslutning i din IHC installation et eller andet sted.
-
Jeg ved ikke helt hvad LK har gang i, men hvis i kigger under solafskærmning http://www.lk.dk/produkter/ihc-wireless/solafskarmning så er produkterne med tangenter udgået, mens produkter uden tangenter fortsat eksister. LK er igang med at omlægge alle deres produkter så tangenter etc. fremover skal bestilles ved siden af. Jeg ved ikke om det er en del af denne omlægning. Jeg tror det system som kommer nærmest IHC er SmartHouse eller KNX, men de er langt fra så åbene som LK IHC.
-
Jeg ved ikke lige hvor du kigger, men på http://www1.lk.dk/servlet/katalog findes alle wireless enheder fortsat. Tilsvarende på http://www.lk.dk/produkter/ihc-wireless
-
Hvad er der for produkter som er udgået? Der har aldrig været ret mange wireless produkter IMHO.
-
IHC er udgået hos Elko for flere år siden. Man kan såvidt jeg ved kun købe det i DK i dag, og her er ny udvikling ikke eksisterende. Eneste nyhed i 2 år er en HW7/Visual 3 controller, som er udviklet for mindst 5 år siden.
-
Det kan være et flag som står forkert i FB'en. Det er nemmer at fejlsøge, når du kan følge ændringerne på ind og udgangene. I serviceview kan du også ændre på ind og udgange, så du ikke behøver at løbe frem og tilbage når du har konstateret at trykket kommuniker fint med FB'en.
-
Serviceview er online. Du starter det fra IHC controllers web forside. I serviceview kan du se realtime hvad der sker på de enkelte ind og udgang i dit program.
-
Hvis den blå diode blinke når du trykker på trykket, så sker der kommunikation fra trykket til controlleren. Prøv at højre klikke på indgangen i produktet i serviceview, og vælg log log value changes. Gør det samme på indgangen og udgangen på funktions blokken. Når du påvirker trykket fysisk kan du se hvor langt i kæden signalerne når før kæden knækker.
-
Det vil være første gang jeg ser det hvis det er tilfældet. Normalt jordforbinder man i krydfeltet, da det er centralt og nemt, samt man er sikker på det bliver gjort for alle kabler. Der er ikke den store forskel på om du bruger RJ45 stik eller konnektor. Det handler om at være omhyggelig med montage. Jeg har 2 kabler (konnektor i begge ender) hvor stel og en af lederne er kortsluttet. Jeg er ret sikker på at fejlen ligger i væg udtaget, og den eneste grund til at jeg ikke har rettet det, er at begge væg udtag er næsten umulige at komme til at skille ad grundet møbler. De RJ45 stik jeg har monteret på drop kabler til IHC controller etc. fejler intet.
-
Der er flere FB'er som kender forskel på et kort og et langt tryk, men jeg mener ikke der findes nogen som understøtter 3 korte tryk. Det er dog ikke noget problem at lave en. Jeg har selv lavet en til lyset på mit badeværelse. Hvis man om aften trykker 1 gang, så tænder lyset over vasken. Hvis man trykker igen inden for 1 sek. så tænder alt lyset. Den kunne godt laves om så den venter med at tænde lyset over vasken, men så er sandsynligheden for at nogen er utålmodige og trykker igen inden lyset er tændt stor. Scenarier Scenarie gem, gemmer den aktuelle tilstand på din dimmer eller udgang, så du kan femkalde den igen senere. Dette er f.eks. nyttigt i forbindelse med falske brand alarmer. Hos mig tænder alt lyste når brand alarmen går. Det vil være ret trættende hvis jeg skulle rundt i hele huset og slukke lyset hvergang jeg steger en bøf. Scenarie fremkald, sætter den tilstand på din dimmer eller udgang, som findes i det scenarie du fremkalder. Scenarie stop, stopper regulering op eller ned Scenarie reguler op/ned reguler op eller ned indtil scenarie stop bliver kaldt. Hastigheden kan sættes når du linker produktet såvidt jeg husker. Det er en simpel bitstrøm. Prøv at søge her på boardet. Der er nogen som har afmasket bitstrømmen. Man kan i princippet sende alt den vej, men du har kun temp./lux og fugt måler produkterne i programmet, og man kan ikke bruge tallene i beregninger etc. Nej. Du kan have flere program blokke i en FB, men du kan ikke merge FB's. De skal linkes sammen. Nej. Men du kan bare konfigurer alle data liner som ikke er brugt til andet med et bruger defineret produkt. Jeg har ikke en Visual 3 controller, så jeg ved faktisk ikke hvordan logningen reelt funger. Pas. Jeg har ikke en Visual 3 controller. Hvis der er andre som har problemet, kan du sikkert finde en løsning her på boardet ved at søge.