  1. Jeg prøvede at genopdater dimmeren tidligere idag. Indtil videre ser det ud til at have løst problemet. Det er dog for tidligt at lade champange propperne springe, da den før har opført sig ok de første 4-6 timer efter skumring indtrådte.
  2. Jeg får dem i bundter fra tid til anden, men indtil videre har jeg ikke set det give nogle problemer. Det ligner mest kortvarige kommunikations problemer mellem IHC controlleren og LED dimmerne. Jeg har LED 3 dimmer og det er forskelligt hvilken dimmer fejlen rammer, så jeg gætter på at det er elektrisk støj som driller.
  3. Som du kan se i mange andre tråde her på boardet, funger LK IHC wireless dimmer version 1 ikke særligt godt med lave belastninger som f.eks. LED. Alt efter hvad det er for dimmer du har, hvor de sidder og hvilken controller du har er der forskellig alternative dimmer. Ø80 (lampe udtag) dimmer findes i en version 2. Tavle dimmer kan erstattes med LED dimmer, men det kræver en Visual 3 controller. 1 modul (FUGA afbryder) dimmer findes såvidt jeg husker ikke i version 2.
  4. Jeg har et meget underligt problem med den ene kanal på en af mine LED dimmer. Jeg håber nogen her har nogen ideer til hvad problemet kan være. Problemet består i at den ofte (ikke hvergang) går på 30% når PIR'en bliver påvirket og 100% når tiden løber ud. Der er ikke noget problem når den skal gå på 30% når skumring indtræder eller 0% når det bliver morgen. Men når PIR'en bliver påvirket virker det som om den er et skifter bagefter. Det vil sige at den går på 30% når PIR'en bliver påvirket og 100% når tiden løber ud, fremfor 100% når PIR'en bliver påvirket og 30% når tiden løber ud. Fejlen er ikke permanent. Sommetider går den på 30% i løbet af natten og bliver der til den slukker om morgen. Jeg har i alt 3 LED dimmer med hver 2 kanaler, men det er kun kanal 2 på dimmer 1 som giver mig problemer. Der sidder en enkelt lampe med et 6W LED på kanale. På en af de andre kanaler som ikke giver problemer sidder der en lampe præcis magen til og med præcis samme LED. Funktions blokken som styre dimmeren bliver styret af 2 PIR. De 2 PIR styre hver en anden funktions blok som ikke giver samme problemer. Samtlige 6 kanaler er styret med præcis den samme funktions blok, men det er kun denne ene kanal som giver problemer. Jeg har prøvet at unlinke produket, erstatte det med et nyt og genlinke, at slette funktionsblokken og lægge en ny ind, samt at slette alle scenarie links og oprette dem på ny. Intet har hjulpet. Problemet er sandsynligvis opstået i forbindelse med at jeg lavede nogle ændringer på varmestyringen. Undervejs i denne process mistede jeg forbindelse til controlleren under en upload og måtte trykke på reset knappen for at få forbindelse igen. Kort herefter opdagede jeg problemet og kan se i min data logning at det har fungeret fint indtil dette controller crash.
  5. Lars1

    LED står og blinker?

    Hvis du selv har linket de 2 dimmer, så bør du relativt nemt kunne finde de resterende dimmer i dit program, med mindre de er lavet som standalone wireless. Det vil dog være temmeligt tåbeligt når du har en IHC controller, men jeg har set mange sjove løsninger gennem tiderne, så jeg vil ikke blive overrasket hvis det er tilfældet.
  6. Som skrevet i en anden tråd. Dette er et ganske alm. lampe udtag. Der sidder ikke nogen dimmer her. Du skal finde dimmeren for at kunne afgøre hvordan problemet kan løses. Både placering og type har indflydelse på løsningen.
  7. Lars1

    LED står og blinker?

    Du skal virkelig kigge i dit program for at finde ud af om det er Ø80, 1 modul eller tavle dimmer du har. De 2 billeder du har vedlagt her viser begge ganske alm. lampeudtag. Dimmeren sidder ikke her og den skal findes før du kan afgøre hvordan den skal erstattes. Som jeg skrev i en anden tråd. Version 1 dimmer har problemer med LED's p.gr.af et krav om et minimums forbrug på 5-20W alt efter dimmer model. Glødepære og halogen pære har normalt ikke problemer med at overholde dette minumums krav, men moderne dæmpbare lamper har.
  8. Jeg har hørt om nogle som havde held med at pakke PIR'en ind i plast folie. Ikke særligt kønt og næppe en langtidsholdbar løsning.
  9. Du taler både om dimmer som ikke kan linkes og LED. Jeg er ikke sikker på om disse problemer hænger sammen, så lad mig prøve at give en grundlæggende forklaring på udfordringerne med LK's wireless dimmer. LK's wireless dimmer findes i version 1 og version 2. Version 1 har et minimums effekt krav på 5-20 W og kan ikke linkes uden at der er tilsluttet en belastning (lampe) som opfylder dette krav. Elektroniske transformator og dæmpare LED kan indeholde elektronik, som gør at det ikke opfylder dette belastnings krav medmindre de er tændt på fuld styrke. Ø80 lampe udtags dimmer findes i version 2. Jeg kan ikke huske hvornår den præcis kom, men det er nok 5-10 år siden. Jeg kan ikke huske om 1 modul dimmer (505DA101 og 505DA103) også findes i version 2. En IHC installation fra 2009 kan meget nemt have version 1 dimmer. Softwaren har ikke nogen indflydelse på om dimmer understøtter LED's eller ej. Det er hardwaren som bestemmer dette. Men som jeg skrev i et andet indlæg, kan du have 2 1 modul dimmer siddende i det dobbelt underlag som sidder nederst til højre på dit billed. Hvis dette er tilfældet kan de relativt nemt erstattes med 1 LED dimmer med 2 kanaler nu hvor du har en Visual 3 controller. Men for at finde ud af hvad det er for dimmer du har, skal du kigge i dit program. Her kan du nemt se om det er Ø80, 1 modul eller tavle dimmer. Du kan desværre ikke se om det er version 1 eller 2. Der skal du kigge bag på dimmeren og håbe på at version 2 klistermærket ikke er faldet af.
  10. Lars1

    LED står og blinker?

    Som Henning skriver, sidder der ikke nogle tavle dimmer i din tavle, men der sidder et dobbelt 1 modul fuga underlag i bunden ved siden af din strømforsyning. Deri kan godt sidde 2 1 modul wireless dimmer, som sandsynligvis er version 1, hvilket gør at de ikke er særligt gode til LED. Med en Visual 3 controller kan disse dog relativt nemt erstattes med 1 LED dimmer med 2 kanaler. Der kan dog også sidde wireless dimmer rundt om i huset, og disse kan alt efter din installation være svære at erstatte med LED tavle dimmer. Men hvis det er Ø80 wireless dimmer i lampeudtag kan de erstattes af version 2 Ø80 wireless dimmer. Men for at finde ud af hvilke dimmer du har, er det nemmest at kigge i dit program, da de alle er konfigureret her. Du kan dog ikke se om det er version 1 eller 2 wireless dimmer. Kun om det er Ø80, 1 modul eller tavle dimmer. Jeg vil ikke kladre dine elektriker for at bruge meget tid ved computeren. Programeringen tager ofte længere tid en den fysiske ændring. En udskiftning af dine 2 1modul wireless dimmer med 1 LED dimmer tager ca. 1/2 time med tavle arbejde, men kan nemt koste 2 timer i programering.
  11. Lars1

    LED står og blinker?

    Det afhænger af hvordan den er dæmpbar. Jeg har set flere lamper hvor de reklamer med at de er dæmpbare, men når man får kigget nærmere på specifikationerne opdager man at de kun kan dæmpes via en app eller tilsvarende. Udover det har LK's wireless dimmer problemer med LED's medmindre det er version 2 wireless dimmer du har.
  12. Jeg kommer forbi København med jævne mellemrum. Lad mig kigge i gemmerne og se hvad jeg kan finde. Det er dog helt sikkert Version 1 dimmer, så de vil næppe virke med LED's. 505DA101 (med tangenter) kan erstattet 505DA103 (uden tangenter) uden program ændring. Det er straks være hvis du vil erstattet 505DA101 (med tangenter) med 505DA103 (uden tangenter), da du så ofte skal have et ekstra tryk og kode det op til styre dimmeren.
  13. Som Henning skrever kan 505DA503 ikke erstatte 505DA103, da 503 er et relæ, mens 103 er en UNI250 dimmer. Hvor i landet bor du? Jeg har nogle UNI250 dimmer liggende som jeg har taget ned for 3-6 mdr. siden. Om det er 505DA103 eller 505DA101 kan jeg ikke huske, men den eneste forskel på de 2 er at 101 har tangenter, så den kan styres lokalt (kombi dimmer).
  14. En hobbystrømforsyning vil næppe kunne levere strøm nok. Det giver ikke nogen mening at have strøm på controlleren, hvis du ikke har strøm på I/O modulerne. Der findes tavle strømforsyning fra andre producenter end LK. De er ofte billigere. At lægge et simpel program i controlleren vil næppe hjælpe meget. Selv hvis det virker, kan du ikke vide om det er fordi at strømforbruget er lavere eller om det er RAM fejlen som er problemet. Hvis du ikke har mod på at opgrader controlleren til en Visual 3 controller, så vil jeg forslå at du starter med at skifte strømforsyningen. Den bør du under alle omstændigheder skifte hvis du opgrader til en nyer controller. En 18 år gammel strømforsyning har ikke mange leveår tilbage. Den største udfordring ved en opgradering til en Visual 3 controller er programeringen, da programmet fra TermIHC og Visual 1 ikke kan indlæses i en Visual 3 controller. Alle I/O modulerne kan genbruges og lednings forbindelserne er 95% 1-1. Evt. voice modem og tilsvarende understøttes ikke i Visual 3, men der er ikke mange som bruger dem længere alligevel da de kræver en fast net telefon linie for at virke.
  15. Det er ikke kun spændingen på en strømforsyning som er vigtig. Det er ligeså vigtig at den ikke støjer og kan holde spændingen døgnet rundt. Du behøver ikke købe en ny LK strømforsyning. Enhver 24V strømforsyning som kan levere strøm nok kan bruges. Alt efter din installation kan det være op til 3A eller 72W. Såvidt jeg husker ligger der et regneark i download sektionen som kan hjælpe dig med at beregne hvor meget strøm din installation trækker.
  16. Visual bruger ikke Java, men eller læs java tråden i FAQ afsnitter, så vil du finde svar på alle kendte Java udfordringer. For guide, så start Visual og tryk F1. Så får du adgang til LK's guide som er ganske god og udførlig. Der er også blevet installeret en PDF udgave når du installer visual. Den kan sommetider være nemmer hvis man er helt ny i LK IHC verden. Vær opmærksom på at Visual skal passe til firmwaren i controlleren og at man sommetider ikke kan få forbindelse til controlleren hvis Visual er ældre end firmwaren i controlleren. Nyest Visual og firmware kan hentes på LK's download site som du finder under support -> download på lk.dk. Det kræver et login, men alle kan oprette sig som bruger og få adgang til download sektionen. Hvis det er en HW 6.1 controller, så anbefales det at bruge seneste firmware til HW 6.2 eller de næst nyeste til HW 6.1 (2.7.199 såvidt jeg husker). Ældre firmware versioner samt ældre firmware loader uden versions kontrol findes i download sektionen på dette board.
  17. Farven. Tallet/bogstavet efter D angiver farven på tangentene. A eller 0 bruges for enheden uden tangenter.
  18. Det lys som ikke virker, sidder det altsammen på samme I/O moduler? I såfald kan det være et eller flere af dem som er defekte eller måske 24V strømforsyningen som ikke længere er helt som den skal være. Det er set før at wireless enheder pludselig er blevet unlinket. Prøv at unlinke en af de wireless enheder som ikke virker, upload programmet, genlink og upload programmet igen. Det er vigtigt at du uploader programmet mellem unlink og genlink samt efter genlink.
  19. Der er mange som har meldt om problemer med HA og LK IHC hvis man bruger HTTPS://, mens at det virker hvis man bruger HTTP:// Det skyldes sandsynligvis at de krypterings protokoller som LK IHC benytter ikke længere understøttes af HA m.m.
  20. Det er muligt at jeg misforstår hvad du forsøger, men nye tryk skal konfigureres i Visual. Sceneview bruges bare til en grafik præsentation af installationen og skal laves manuelt efter at programmet er lavet via Visual. Langt de fleste bruger dog ikke sceneview, hvilket nok er årsagen til at det ikke findes i en Visual 3 controller.
  21. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  22. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  23. Jeg vil anbefale at du går med denne løsning i steddet. https://www.elvvs.dk/p/opus-74-ihc-pir-control-24v-180-udendoers-komplet-med-underlag-erstatter-opus73-1601585/ Det er sommetider billigere at købe PIR'en og adaptor dækslet hver for sig. Specielt hvis du ikke skal bruge dåsen. Hvis den skal monteres i en dåse som er indmuret bør du ogås købe denne pakning https://www.lk.dk/produkter?iid=13117
  24. Det lyder lidt som et belastnings problem. Har du prøvet at stoppe HA når du tilgår LK IHC admin via LAN? Jeg mener også at HA kan køre ukrypteret. Det vil lægge noget mindre load på controlleren. Man skal vist bare definer controlleren med HTTP i steddet for HTTPS Sidst men ikke mindst, bør man ikke bruge nyeste firmware på en HW 6.1/6.2 controller, men gå 1 version tilbage. Eneste forskel på de 2 er nogle opdaterede certifikater, som alligevel er udløbet idag, men de opdaterede certifikater lægger ekstra load på controlleren.
  25. Lars1

    UNI400 med skumring

    Hvis det er IHC Visual 1, 2 eller 3 er jeg ret sikker på at LK har en standard funktions blok til dette.
×
×