Hop til indhold

Lars1

Members
  • Antal indlæg

    3.697
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    96

Alt der er opslået af Lars1

  1. Langt det meste af det i ønsker kan faktisk klares med LK's standard funktions blokke. Der hvor i kan komme i problemer er bl.a. antallet af ind og udgange på IHC. I kan risiker at i skal have 2 controler for at kunne dække hele jeres behov, og LK har kun bygget deres standard FB's til at køre på 1 controler.Derudover har i nogle ønsker som f.eks. at lade IHC styre jeres ventilations anlæg. Det kan IHC umiddelbart ikke endnu, men der går rygter om at det måske bliver frigivet i forbindelse med messen i forum d. 16-18/3 (boligiforum.dk). Jeg er dog blevet skuffet så mange gange, at jeg vil se det før jeg tror på det.
  2. Jeg tvivler på at du kan finde et alarm selskab som vil reager på en alarm fra dit IHC alarm anlæg. Alarm selskaberne plejre kun at ville reager på alarmer fra de alarm systemer som de selv har sat op.Jeg vil glæde mig til at se et opdateret modem fra LK. Jeg kender efterhånden ikke mange, som har en fastnet linie hvor det nuværende modem kan bruges.
  3. Jeg har ikke noget TDC internet (endnu), men af de 3 DNS server du har angivet, ser det for mig kun ud til at .83 rent faktisk er en DNS server. Prøv lige at checke dem med de DNS server som din PC bruger.
  4. Jeg mener ikke det er nødvendigt at bruge ESMTP' date=' men din afsender addresse som du sætter op i IHC controleren, skal være en TDC godkendt mail adr. ellers afviser TDC mail'en.Afsender addressen er den som du sætter som pop3 mail adr. i e-mail kontrol opsætningen. Prøv at søge i dette forum. Der er en anden tråd med en liste over de NIST tidsserver som understøttes af IHC controleren. TDC's tidsserver understøttes ikke, da det ikke er NIST tidsserver.
  5. Der har i snart 2 år gået rygter om LK vil understøtte M-bus på IHC' date=' hvilket vil gøre styringen af bl.a. ventilations anlæg meget nemmer. Det er desværre ikke kommet endnu, så derfor kan det være lidt besværligt at styre ventilations anlægget, alt efter hvad det er for et anlæg i vælger. Men der findes tilgengæld mig bekendt ikke noget andet IHC system, som er længere fremme end LK på det punkt, så LK's IHC er ikke noget dårligt valg, og hvis man skal tro på rygterne så skulle m-bus understøttelsen komme i løbet af marts eller oktober i år, men som sagt rygtet har løbet i snart 2 år, så jeg vil se det komme, før jeg tror på det. Ja men den er mig bekendt ikke SKAFO godkendt' date=' og du kan næppe få et alarm selskab til at reager på en alarm fra IHC alarm, men min erfaring med alarm selskaberne er at deres udryknings service til private alligevel sjældent er pengene værd. Der er meget mere idee i at sætte IHC alarm op til at sende en SMS eller e-mail til naboer eller venner. SMS kræver dog et trejdeparts produkt, men der findes flere af dem. e-mail er standard funktionalitet i IHC. Ja' date=' men der findes desværre ingen udendørs temp. føler til IHC. Alt efter hvilken udendørs temp føler i har, kan man sagtens programer overstyring i IHC varmestyringen. Jeg har selv installeret IHC varmestyring i sommers. Det afløste en Danfoss varmestyring, som fulgte med min gulvvarme fordeler unit. Når man tager højde for graddage, så har jeg denne vinter sparet 2-3000 på varme regningen alene ved at skifte til IHC varmestyringen. Nope. Ikke når man først har lært hvordan IHC programeres.
  6. Det afhænger af dit IHC program. Jeg vil anbefale at du henter IHC visual programmet på LK's website. Her kan du lave dit IHC program' date=' og teste det. Når du så er tilfreds, kan du købe controler, I/O moduler m.m. Det bestemmer du selv.
  7. I've had my controler for 5 years now, and I only have had to do it once about 1 years ago. The problem happende to me sortly after I uploaded a new program to the controler.
  8. IHC har ikke nogen indgang hvor du kan slutte den til. Den boks du har linket til, er ikke en controler, som på IHC, men en GW, som bruges til at give dig adgang til at programmer dine KNX enheder. Du kan så gøre det enten via RS485, RS232 eller LAN. Såvidt jeg husker kan 2 KNX systemer også kobles sammen via LAN og via RS485 bussen på GW enhederne.
  9. I don't know but I doubt that it's as little as 6MB. But some of us gets problem with the controler from time to time. Various solutions has helped so far. I personaly cuts the power, incl. the battery backup for more than 10 sec. then the controler behaives normaly again. Other has to upload the reset firmware that's in one of the other threads. But a good thing would be to make sure that you are running on the latest firmware.
  10. Hvorfor ikke sætte et skumringsrelæ op. Såvidt jeg husker er standard FB'en til udendørs lys styring forberedt for styring via skumringsrelæ og ur, således at de begge skal sige ok, før lyset tænder.
  11. Jeg har idag lavet styring til en midlertidig varme flytning, og i den forbindelse har jeg uploadet nyt program mindst 10 gange (jeg burde ikke have lavet det idag. Er alt for træt efter igår. ). Controleren er genstartet 1 gang, og det mest underlige er at eneste rettelse den ene gang var at jeg havde byttet om på link af 2 indgange. De gange hvor jeg tilføjede eller fjerne ind/udgange, eller de andre gange hvor jeg ændre på links, skete der ikke noget.Jeg er mere og mere overbevist om at det er en firmware bug, og at controleren genstarter alt efter hvor den er i program afviklingen når man uploader nyt program. Jeg håber snart LK kommer med den nye firmware, og at denne irriterende bug er rettet deri.
  12. Kom der nogensinde gang i FAQ'en? Dette spørgsmål synes jeg vi har se flere gange inden for det sidste 1/2 år, så det må da være en klar kandidat.
  13. Lars1

    Tavle projekt

    Nu er LK jo ikke kendt for at være de hurtigste på IHC fronten' date=' og i betragtning af hvorlænge de er om at få frigivet nye ting, så vil det ikke undre mig hvis de har taget en beslutning om at de ikke vil bruge tid på at teste og dokumenter at output modulerne kan klare 13A forsikringer. Der sælges trods alt ikke så mange 230V output moduler, som der sælges stikkontakter.
  14. Lars1

    Tavle projekt

    Ja du må kun trække 10A gennem 230V output modulerne. Hvordan du sikre det er op til dig selv. Sikringerne i din gruppe tavle er kun for at beskytte din faste installation som ledninger/kabler i lofte og vægge samt stikkontakter' date=' ikke din IHC installation. Faktisk behøver du ikke sikringerne i din gruppe tavle' date=' hvis du på anden vis sikre at den faste installation ikke bliver overbelastet ved alm. brug.[/quote'']Hvordan vil du så sikre at relæudgangene på 230V outputmodul ikke bliver overbelastet' date=' hvis ikke der benyttes 10A sikring?[/quote']Ved f.eks. kun at have lampe udtag på dem. Til de få stikkontakter jeg har behov for at styre, bruger jeg wireless stikkontakter.Det sikrer vel ikke slutbrugeren i at der ikke monteres for stort forbrug i udtagene?Der står bl.a. følgende i manualen:Tilslutning af faseDe 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper á 4 relæer. Hver gruppe af relæer skal tilsluttes en af de tre faser (L1,L2 eller L3).Der kan kobles en 10 A gruppeafbryder eller en automatsikring til hver enkelt gruppe relæer.Maksimal belastning pr. relæ: 10 AMaksimal belastning pr. relægruppe: 10 AMaksimal belastning pr. Output 230 V modul: 2 x 10 AJeg ved ikke hvor mange lamper du kender som trækker mere end 10A. Jeg kender ingen. Derudover er 230V output modulerne fra før det var tilladt at bruge 13A sikringer til 1,5 kvadrat ledninger. Om 230V output modulerne rent faktisk vil kunne klare 13A ved jeg ikke, men da jeg som sagt kun har lampe udtag på dem tager jeg chancen, og ser på dem på samme måde som man i starten så på at stikkontakterne kun var mærket til 10A, men det var alligevel lovligt at sikre dem med en 13A sikring.
  15. Lars1

    Tavle projekt

    Ja du må kun trække 10A gennem 230V output modulerne. Hvordan du sikre det er op til dig selv. Sikringerne i din gruppe tavle er kun for at beskytte din faste installation som ledninger/kabler i lofte og vægge samt stikkontakter' date=' ikke din IHC installation. Faktisk behøver du ikke sikringerne i din gruppe tavle' date=' hvis du på anden vis sikre at den faste installation ikke bliver overbelastet ved alm. brug.[/quote'']Hvordan vil du så sikre at relæudgangene på 230V outputmodul ikke bliver overbelastet' date=' hvis ikke der benyttes 10A sikring?[/quote']Ved f.eks. kun at have lampe udtag på dem. Til de få stikkontakter jeg har behov for at styre, bruger jeg wireless stikkontakter.
  16. Lars1

    Tavle projekt

    Nu er det nogen år siden jeg sidst arbejde som elektriker, så jeg er lidt rusten i kabel størrelser, men såvidt jeg husker kan 10 kvadrat kobber lige præcist klare 63A, men hvis du holder fast i dit 40A HPFI, er en 4*10 kvadrat kobber kabel nok. Men jeg vil anbefale at du går efter 4*16 kvadrat, så er du sikker.Om du lægger kabel eller ledeninger gør ingen forskel. Dog skal du huske at hvis du lægger ledninger, så skal de ligge i et rør eller anden egnet beskyttelse hele vejen fra din måler tavle og til din gruppe tavle.Vedr. lyn sikring, så mindes jeg at der var noget med at det skulle man holde sig fra når man havde en installation med nulling. Men generelt vil jeg anbefale at da du er igang med den store ombygning, så få banket et ordentligt jordspyd i jorden og få lavet en ordentlig jord forbindelse i steddet for nulling. Vedr. lyn sikringer, så er der ikke den store forskel på dem. Det vigtigste er at du har en ordentlig jord forbindelse.
  17. Lars1

    Tavle projekt

    Ja du må kun trække 10A gennem 230V output modulerne. Hvordan du sikre det er op til dig selv. Sikringerne i din gruppe tavle er kun for at beskytte din faste installation som ledninger/kabler i lofte og vægge samt stikkontakter, ikke din IHC installation. Faktisk behøver du ikke sikringerne i din gruppe tavle, hvis du på anden vis sikre at den faste installation ikke bliver overbelastet ved alm. brug.
  18. Lars1

    Tavle projekt

    Jeg vil ikke bruge penge på at skifte HPFI relæet hvis der ikke er anden grund end at maste sikringerne er på 63A. Isteddet vil jeg bruge pengene på et par 2 polede HPFI relæer med indbygget 13A sikring, og sætte det ene foran min IHC og netværks installation, og det andet foran mit udendørs lys. Det sidste fordi udendørs lys ofte er der hvor der kommer vand i installationen, med deraf følgende overgang til jord. Det første fordi at så køre min IHC og netværks installation videre, selvom strømmen går i resten af huset, og så har jeg en chance for at min IHC controler kan fortælle mig det.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok