Hop til indhold

Lars1

Members
  • Antal indlæg

    3.703
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    96

Alt der er opslået af Lars1

  1. Når du alligevel står lige ved siden af controlleren, så er den nemmeste måde at få fat på IP addressen ved at koble op med USB, og gå i netværks delen på administations interfacet. Herefter kan du gå igang med at få dit netværk til at funger. Hvis jeg kommer ud for en controller eller andet som driller meget går jeg altid tilbage til den slaviske fejl finding, som for dit tilfælde bør være noget i retning af dette. Check eller sæt IP på IHC controlleren via USB Fjern USB kablet og forbind din computer direkte til IHC contolleren via netværks porten. Verificer at du kan komme i admin interfacet på IHC controlleren. Forbind IHC controllerne og din computer til husets lokal net, verificer at du kan komme på admin interfacet på IHC controlleren. Check om du kan komme på IHC controlleren fra internettet.
  2. Spændingen er dem samme på 24/24 og 24/3 input modulerne. De er begge 24V. Det er strømstyrken som er forskellig på de 2. Faktisk burde 24/3 modulet være bedre, da der kun skal 3mA. til at aktiver en indgang, mens der skal 24mA til at aktiver en indgang på et 24/24 modul. LK's gamle udedørs PIR trak omkring 5mA på indgangen, når de ikke var påvirket. Det er derfor de virker på et 24/24 input modul, men ikke på et 24/3 input modul.
  3. Dit relæ link virker fortsat ikke. Men her er et eksempel på et relæ, fra Brinck elektronik, som du kan bruge. https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H15272. Husk at få en din skinne sokkel med hvis du køber dette relæ. Der findes også omskrifter relæer i M36 modul udførsel. De plejre bare at være en del dyre. Lidt spøjst med den website jeg linker til. Her er det samme relæ på samme site, men hvor man kan afhente det i KBH også. https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H36107 Din tegning er korrekt. Hvis du vil lave en rigtig god løsning, så læg en pause på 1/2 sek. ind mellem at du sætter retningen, og slutter strømmen til motoren, og omvendt 1/2 sek. mellem at du slukker strømmen til motoren, og du slukker for retningen. Så undgår du et lille ryk i motoren, hvis IHC controlleren skulle slutte strømmen til motoren før du får sat retningen, eller ændre retningen før du får slukket for strømmen til motoren.
  4. Begge moduler skulle meget gerne have 16 indgange hver. Der er 3 primær forskelle. Max strømstyrken pr. indgang på et 24/24 input modul er 24mA, mens den på det andet modul er 3mA. Det her kun noget at sige hvis du har NC enheder tilsluttet, som f.eks. alarm PIR, røg detektor, gas detektor etc. Disse bør ikke tilsluttes et 24/24 modul, grundet det øgede strømforbrug. 24/24 modulet kan ikke bruges sammen med enheder, som generer puls trafik som f.eks. temp. sensor, impuls tæller på elmåler, vandmåler etc. 24/24 modulet er det eneste som kan bruges sammen med LK's gamle udedørs PIR, som dog ikke kan købes længere. De var strømforsynet via input modulet.
  5. Ligegyldigt hvilken metode du vælger kan du alt efter hvordan du programer det ende med strøm på et relæ konstant i enten åbne eller lukket tilstand, og i alle metoder er det muligt at programer det sådan at du slukker for strømmen til relæet efter en vis periode.
  6. Lars1

    Hvorfor...

    Sandsynligvis fordi at ligeså snart lyset slukker, tricker det et nyt gennemløb, ("lys bliver ændret" er defineret som en hændelse), og eftersom lys er off, vil lyset nu tændes, hvor efter du vil får et nyt gennemløb, hvor lyset vil slukke. Det vil derfor være ret tilfældigt om du slukker eller tænder lyset via dit tryk. Generelt vil jeg nok anbefale dig at lave en program stump for hver hændelse fremfor en program stump for hvert resultat du ønsker. Den måde som du har programmeret det på passer meget godt til en PLC, men LK's IHC er hændelses orienteret, og derfor bør man fokuser på hændelserne, fremfor resultatet når man programmer LK's IHC. Det er ikke noget man bliver god til fra den ene dag til den anden, når man er oplært i PLC programmering. Jeg falder selv ofte i tilbage.
  7. Jeg skrev ikke at det ikke ville virke, og at løsningen ikke er ok. Jeg skrev at det vil være en bedre løsning at nøjes med 1 udgang, som trækker begge relæer. Derved får man også muligheden for at bruge et relæ med 2 kontaktsæt. Kommentaren om at forsøge at åbne og lukke på sammetid, er set fra programmets side. Hvis begge udgange er ON, sker der ingen ting, men set fra IHC controllerens side, forsøger man at åbne og lukke samtidig, hvilket jo ikke giver mening. Denne situation kan man undgå ved kun at bruge 1 udgang til at trækker begge relæer, eller 1 relæ med 2 kontaktsæt.
  8. Jeg vil nok anbefale at man nøjes med at bruge 1 udgang i løsning 1, og lader denne trække begge relæer. Derved undgår man at forsøge sig med både åben og luk på samtid. Evt. kan man bruge udgang nr. 2 til 24V forsyning, således at man kan afbryde strømmen til motoren helt. Hvordan du kan nøjes med 2 udgange på et 400V modul kan jeg ikke helt gennemskue. Du skal jo bytte om på 0V og 24V. Det kræver 4 udgange såvidt jeg kan regne ud. Men risikoen for en programerings fejl er høj her, så jeg vil klart anbefale løsning 1 med 2 omskifter relæer. Ofte fåes disse som 1 relæ med 2 omskifter kontakt sæt, hvilket vil være det optimale, da man derved er 100% sikker på at de trækker samtidig etc.
  9. Nogle netværks interfaces har 2 dioder. En for link og en anden for aktivitet, men der er også mange, som ligesom LK's IHC controller kun har 1, som så lyser permanent når der er link, og blinker når der er aktivitet. Men faktisk kan man komme ud for at der er lys i link dioden, ligeså snart at der er hul igennem på 1 leder par. Som Lars JAcobsen skriver. Ligeså snart der er elektrisk forbindelse skal der være lys i link dioden, jvf. Ethernet standarden. Det også selvom en af de 2 enheder som kablet sidder imellem i ikke understøtter 10Mbit half duplex, som er det eneste der vil virke med kun 1 leder par.
  10. Det er for længe siden at jeg har rodet med Zyxel router til at jeg kan huske hvordan de virker. Men de 4 LAN porte på routeren sidder med 99% sandsynlighed på samme subnet, så start med at få adgang til IHC controlleren med controllere og PC'en koblet direkte til routeren, eller med PC'en koblet direkte på IHC controlleren via et krydset netværks kabel. Når det virker kan du begynde at rode med at få adgang til IHC controlleren fra internettet.
  11. Det synes jeg også. Hvorfor laver du ikke bare det i steddet. Spøg til side. Jeg synes du har fundet et ok kompromis.
  12. Det er meget sandsynligt at en simpel genstart også vil have afhjulpet problemet. Man skulle sommetider tro det var windos, som lå i controlleren.
  13. Hvordan hide NAT implementeres afhænger af din router/FW, men princippet er at router/FW'en skjuler alt trafik bag dens interface addresse på det subnet, hvor din IHC controller sidder. Derved vil IHC controlleren tro at alt trafik er lokal LAN trafik. Det er samme princip der bruges, når du surfer på internetet. Routeren/FW'en skjuler alt trafik fra dine PC'er etc. bag routeren/FW'ens IP på internettet. Du har dog normalt kun behov for at lege med hide NAT hvis du vil have adgang til admin klienten fra internettet, eller hvis du har flere IP net på din router. Start med at få den til at virke på lokal nettet, så du har få fejl muligheder at rode med på en gang. Jeg kender ikke din router, men ofte kan du ikke se enheder i klientboardet med mindre de understøtter DHCP, hvilket LK's IHC controller ikke gør. Hvor i landet gemmer du dig i øvrigt?
  14. Der er ingen grund til at kompliser det mere end højest nødvendigt. Jeg synes det er fint nok, med en generel netværks kabel type og de farve koder, som Mikkel forslår. Rækkefølgen af hvordan parne er brugt er vel lidt irelevant. Jeg mindes ikke at jeg har fundet nogen anbefaling af i hvilken rækkefølge lederne i LK's link kabel skal bruges.
  15. Du skal lige huske at det er 0,021A ved 24V, ikke 230V. Men ellers er jeg enig i din udregning.
  16. KBH ligger kun 30 min. fra hvor jeg gemmer mig, så den kunne jeg godt tage forbi og fikse. Drop mig en PM hvis det har interesse.
  17. Det er kun p.gr.af størmforbruget som Henrik skriver. Forskellen med en røgsensor på et 24/24 input modul i steddet for et 24/3 input modul, er 21mA, eller 4,5KWh pr. år hvis jeg husker ret.
  18. Jeg tror ikke det er nogen fejl. Min controller (HW 6.1) har også en orange LAN diode, som lyser konstant, når der er link på, og blinker når der er trafik. Hvis du har et krydset netværks kabel, kan du prøve at sætte din laptop direkte på IHC controlleren. Så burde du kunne se den blinke, når den sender sine broadcasts for at finde ud hvem der sidder på samme netsegment. Hvis den gør det skal du bare have sat IP korrekt, samt portforward etc. i routeren. Bemærk at IHC controlleren ikke understøtter DHCP Bemærk iøvrigt også at jvf. LK, så er alt trafik, som ikke kommer fra samme subnet, som det IHC controlleren sidder på, internettet trafik. Hvis du laver en hide NAT i din router/FW, er du ude over dette problem.
  19. Forskellen på a og b standarden er bare hvordan parne bruges. Farve kombinationen er den samme for begge, og er standard for alle kabler, som overholder CAT 3 og op standarden. Den største forskel er vel at nogen producenter laver kabler par med en blå og en hvid leder, mens andre laver kabler med par med blå/hvid leder og en hvid leder. Jeg kan ikke huske det præcise navn for kablet, men i daglig tale hedder det vel bare et PDS kabel.
  20. Min fryser ikke, men genstarter med 7-9 dages mellemrum. Somregl i forbindelse med at jeg går på den via IHC visual eller service view, men også sommetider når jeg ikke er hjemme. Det sidste ved jeg fordi jeg har lavet en lille funktions blok i den, som logger tidspunktet for en powerup hændelse. Den snyder dog lidt, da upload af et nyt program også tricker en powerup hændelse.
  21. Hvis du kan logge ind når du er forbundet via USB, men ikke via LAN, så er det ikke JAVA som er problemet, men sikkert rettigheder. I den forbindendelse skal du være opmærksom på at hvis din PC og din IHC controller ikke har IP adr. på samme subnet, så tror IHC controlleren at du kommer fra internettet, og der er ikke nødvendigvis samme adgang fra internettet, som fra LAN.
  22. Også på dette punkt er LK noget rod. Deres røg sensor og magnet kontaktsæt er til 24V forsyning, mens deres alarm PIR og gas sensor er til 12V forsyning. Heldigvis har de alle 24V kontaktsæt, så man ikke skal have overdragelses relæer mellem dem og input modulerne.
  23. Som jeg skrev er signalet i forvejen ikke det bedste, men jeg havde forventet at jeg mindst kunne få et ligeså godt signal som med harald nyborgs discount kabel. Det ser det desværre ikke ud til, heller ikke selvom jeg skruer helt ned for gain. Men det er akseptabelt pt. Antenne er en aktiv antenne, men den er placeret i samme højde som BaneDanmarks køreledninger, og de er ca. 8M fra antenne, og sidder mellem antennen og Hove senderen. Og ja jeg kan ofte se på fjernsynet når der er et tog på vej. Men togene giver normalt kun lige et par sek. med pixelering. De udfald jeg har er sjældent i forbindelse med togene, men derimod når vejret giver generelt dårlige modtage forhold. Det har længe været planen at flytte antennen, men det har ikke været kritisk sålænge signalet de fleste dage var ok.
  24. ?? Der er 24V mellem 0V og indgangen på et inputmodul, når kontakten ikke er sluttet. Ellers ville LK's gamle udedørs pir ligesom ikke virke, da de fødes med 24V fra indgangen på inputmodulet.
  25. Hvordan har 12Vdc kontakt sættene det med de 24Vdc, som der kommer ud af input modulet?
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok