Lars1
Members-
Antal indlæg
3.703 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
96
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars1
-
Det er ikke sådan at du tilfældigvis har skiftet til lavenergi pære eller LED's og problemet er opstået herefter? De gamle LK wireless lampeudtag har det ikke godt med det lave strømforbrug i lavenergi og LED pære. Det er ikke unormalt at du opføre sig som du beskriver, når man sætter lavenergi eller LED pære i dem.
-
Såvidt jeg husker, vil et kort tryk på reset kun stoppe alarmen. En reset af røgsensoren kræver et langt tryk (>2sek) på reset.
-
Ihc Wireless Lampeudtag Ø80 250W Dim Hvid 1 Stk - Ver 2
question svarede på Lars1's Jesper B i LK Produkter
Desværre bruger LK samme el-nr. på både HW ver. 1 og 2, så det er umuligt at se om det er ver. 2 før du står med dem i hånden. Der er flere som har brokket sig over dette. men LK er ligeglade. De overlader problemet til deres grosister. -
Jeg tvivler. LK gider ikke længere tage mod fejl rapporter etc. medmindre det sker via en installatør, og ingen af de installatør jeg har talt med, gider rapporter fejl til LK, da de alligevel aldrig høre mere. Defekt HW får de ombyttet via grosisterne.
-
Næppe. Hvis du kigger under yderlig info, vil du se at producenten er NodOn. Patentet på Fuga er udløbet, så alle kan nu bruge det design frit. Det samme er iøvrigt sket med en hel del andre af LK's produkter. Hvis du prøver at kigge på smartbuilding.dk, vil du se at de også har fuga produkter, selvom de på INGEN måde samarbejder med LK.
-
Enten har du en MEGET ustabil controller, eller også har dit netværk det med at droppe pakker. Du køre ikke tilfældigvis wireless? Nogle laptops er idag konfigureret til at lukke for wireless forbindelsen når der ikke er trafik, og det er ikke altid de er hurtige nok til at lukke op for keep alive signaler og tilsvarende.
-
LED's er kun et problem på wireless enheder. Sidder udgangen på et tavle modul, er det ikke årsagen. Ved wireless enheder er problemet dog typisk at de tænder automatisk få sek. efter du har slukket dem. Jeg synes ikke helt det er det du beskriver. Dobbelt konfiguration kan optræder flere steddet, og de kan alle give den situation du beskriver. Her under er de 2 typiske fejl, som jeg har set. 2 funktions blokke, som styre den samme udgang. Denne fejl burde være relativ nem at finde. Den samme fysiske udgang er blevet brugt på 2 forskellige produkter. Denne fejl er også relativ nem at finde. Bare kig i på udgangen i rapporter under dokumentation i Visual.
-
Det er aldrig lykkes mig at bevare måler værdier, hvis jeg bruger en tidligere version af programmet, heller ikke selvom det er kopien af det program, som ligger i controlleren. Den eneste måde det er lykkes for mig at bevare måler værdierne, er ved at genstarte controleren, downloade programmet, rette det der skal rettes og uploade det igen. Lukker jeg Visual undervejs, eller genstarter controlleren undervejs, er alle målerværdier tabt.
-
Det er efterhånden længesiden jeg sidst har mistet data. Om det skyldes at min controller er begyndet at opføre sig pænere, eller at jeg konsekvent laver en manuel restart før jeg downloader et program for at rettet det ved jeg ikke. Men jeg må indrømme at jeg hælder mest til den sidste mulighed. Hvis du downloader dit program, genstarter controllerne og uploader programmet igen, mister du også alle dine data. Det går galt i det øjeblik Visual mister forbindelsen til controlleren såvidt jeg har erfaret. Ikke ligefrem et genialt design af LK, men hvad kan man forvente med software som bygger på 30 år gammel technologi og som stort set ikke er blevet opdateret siden.
-
Manglende dimmer og tilsvarende home building produkter til LOGO er den primære årsag til at jeg ikke forlængst er sprunget på den vogn. SmartHouse/Smartbuilding har det hele, og man kan lave et program offline uden at købe produkterne, men jeg har svært ved at gennemskue hvordan man laver en varme styring, hvor man ændre setpunktet i alle rum på engang på basis af en udendørs temp. sensor, så der strander den løsning pt. Derudover vil jeg gerne kunne skrue helt ned for varmen når jeg er bortrejst, samt lave nat sænkning. Disse 2 funktioner er det heller ikke lykkes mig at lave endnu.
-
Bare vær opmærksom på at du (såvidt jeg husker) kun kan have 7 LOGO'er i samme LOGO netværk. Men ellers vil jeg give dig ret. Overvejer også selv at gå LOGO vejen, men har også kig på SmartHouse. Pt. har jeg dog ikke nogen udvidelses behov, og der er ikke et IHC system som umiddelbart dækker alle mine behov, så jeg er lidt i vente position pt. Men et er sikkert. Skulle jeg starte fra grunden idag, blev det ikke LK's IHC.
-
Problemer Med Opgradering Fra 2.3.587 Til 2.7.xx Firmware
question svarede på Lars1's Ulf Skaaning i IHC Visual 2.0
Det er kun hvis du skifter mellem termIHC, Visual 1 og Visual 2 at du er nød til at starte forfra. En firmware opgradering inden for Visual 2 kan godt gøres uden at starte forfra, men jeg vil kraftigt råde dig til at tage en backup af dit program inden du opgrader. Jeg har ind i mellem oplevet at en opgradering smadre programmet, når jeg downloader det efter opgraderingen. men der har endnu aldrig været problemer med at uploade backuppen uden ændringer. -
Problemer Med Opgradering Fra 2.3.587 Til 2.7.xx Firmware
question svarede på Lars1's Ulf Skaaning i IHC Visual 2.0
Men du kan fortsat godt have to forskellige funktions blokke til at styre den samme udgang, og det giver ofte også sjove resultater. -
Problemer Med Opgradering Fra 2.3.587 Til 2.7.xx Firmware
question svarede på Lars1's Ulf Skaaning i IHC Visual 2.0
Jeg tror at det du mener med dublerede udgange, er at du ikke bør styre en udgang fra 2 funktions blokke eller tilsvarende, da de sommetider giver nogle sjove resultater. 2.7.199 synes at være den mest stabile firmware som findes pt. Men den har problemer med JAVA og TLS kryptering. Om du vil se problemer med den firmware kan du kun få svar på ved at prøve. -
Sikkert fordi der normalt kun er 16 indgange på et input modul. Spøg til side. Hvis der er brugt indgange på et indgangs modul, burde du kunne se det i din dokumentation.
-
Jeg venter stadigvæk på den dag, hvor en leverandør ikke anbefaler at man opgrader til nyeste firmware, når man indrapporter et problem. Som skrevet tidligere skal du pt. vælge mellem pest eller kolera hvis du opgrader din firmware. Hvad er bedst en ustabil controller, eller en controller, som du ikke kan komme til uden at nedgrader sikkerheden i din brower og JAVA?
-
Download programmet i IHC Visual, vælg på dokumentation -> rapporter. Så får du en oversigt over alle ind og udgange, incl. om de er i brug eller ej. Hvis den der har programeret din IHC installation har gjort sit arbejde ordentligt vil der også være en beskrivelse af hvad de enkelte ind og udgange bruges til.
-
Jeg har selv oplevet noget tilsvarende et par gange, men det er såvidt jeg husker gået væk i forbindelse med at jeg har genstartet controlleren via restart knappen i admin interfacet. Såvidt jeg husker, er der problemer med sommertids skiftet i nogle af de gamle firmware versioner, men jeg mindes ikke at de skulle give det senarie du beskriver. Der er forskellige rettelser i de forskellige firmware versioner, men hvis du ellers ikke oplever problemer, vil jeg ikke anbefale dig at opgrader firmware. Hvis du gør, skal du være opmærksom på at du ikke bare kan gå direkte til den seneste version. Følg vejledningen på LK's support site. Om du skal vælge den næst seneste firmware eller den seneste hvis du vælger at opgrader, er som at vælge mellem pest eller kolera. Den næst seneste firmware har problemer med JAVA og TLS kryptering, når du tilgår controlleren via web. Den seneste firmware gør at din controller sandsynligvis genstarter, af sig selv, væsentlig ofter, end den næst seneste.
-
Faktisk ligger min controller stabilt på genstart hver 10 dag pt. Jeg kom op på 10 dage efter jeg brugte 1 dag på at checke at der er 100% sammenhæng mellem det som er monteret på mine I/O moduler og de produkter jeg har registreret i mit IHC program. Hvis du har monteret noget, som ikke er programeret eller programeret noget, som ikke er monteret, så får du hyppiere genstarts. Det er primært temp. sensor og tilsvarende, som giver problemer.
-
Ihc Kontroller Genstart Når Den Tilgås Via Web Eller App'en
question svarede på Lars1's Carsten Janus i Software fejl
Som Lars Jacobsen skriver er det et kendt problem med LK's seneste firmware og en del tidligere versioner. For mig var problemet stortset ikke eksisterende med den forrige firmware release, men den har så tilgengæld problemer med JAVA og TLS krypterings. Jeg har kunnet reducer problemet ved at sikre mig at de produkter som er registreret i mit IHC program, rent faktisk også er monteret på de ind/udgange der står i programmet, og det er den rigtige type og model. Men jeg har ikke helt kunne fjerne problemet helt. Jeg er oppe på hele 10 dage mellem 2 genstarts. Før jeg gik programmet igennem havde jeg ca. 7 dage mellem 2 genstarts. -
Genstart ca. hver 10 dag, også selvom om huset har væet tomt, mens jeg har været bortrejst i 14 dage.
-
Ja men desværre har den genintroduceret en ustabilitet, som gør at mange controller genstarter med 2-14 dages mellem rum, også selvom man er bortrejst. :angry: :angry: :angry:
-
Hvis ellers din controller køre som den skal, vil jeg overveje 2 gange før jeg opgrader. LK er kommet med MEGET får ændringer til firmwaren de sidste 10 år, og den seneste firmware, som løser TLS problement har genintroduceret et stabilitets problem, som ellers blev løst med den forrige firmware fra sjvh. 2013. Så det er lidt pest eller kolera hvilken firmware man skal vælge.
-
Jeg har et par gange prøvet det samme i forbindelse med Visual opgradering. Ved efterfølgende upload af programmet påstod Visual at det ikke var et korrekt IHC program, og så var skaden sket, for programmet i IHC controlleren var blevet slettet, så det var ikke muligt at download en ny kopi, så jeg kunne bevare links til alle data. Efterfølgende lavede jeg en bit compare på det program, som fejlede, og en tidligere kopi. Det viste sig at det downloadede program indeholdte nogle ulovlige tegn i XML formateringen. Siden dengang har jeg altid genstartet controllerne, downloadet programmet, gemt det og lavet en bit compare med seneste backup. Når jeg er sikker på at der ikke er nogen fejl i den downloadede version, uploader jeg igen den downloadede version. Omstændigt, ja, men jeg har ikke mistet data siden.
-
Den slags undersøgelser køre de i forskellig varianter mindst 1 gang om året. Indtil videre er der ikke rigtigt kommet andet end så opdateringer eller nyheder, som burde komme mindst 1 gang pr. mdr. hvis de virkelig var seriøse omkring deres IHC system. Tror efterhånden at det er et år siden at der var dialogmøder, hvor vi blev lovet nyheder som f.eks. udendørs covers til indendørs PIR, og temp. sensor med fugt sensor. Begge dele skulle ABSOLUT senest komme i handlen i første kvartal 2015. Udendørs cover kom i sommers såvidt jeg husker. Kombi temp sensoren har fået et el-nr. men det er ikke lykkes mig at finde en webshop endnu, som kan skaffe den. Som jeg har skrevet tidligere. Jeg vil se nyhederne i handlen før jeg tror på dem. LK er konsekvent år bagefter med releas af deres produkter.