  1. Prøv at nedgrader til firmware 2.7.199. Det plejre at hjælpe på ustabile IHC controler, og dermed dit problem med at varmestyringen gå kold. Nedgaderingen afhjælper imidlertid ikke de andre fejl du har i varmestyringen. Nedgraderingen giver dig tilgengæld sikkert problemer med JAVA og certifikater, men der findes andre tråde, her på boardet, om hvordan man omgår de problemer. Det er ikke så besværligt at udskifte funktions blokkene. Det tager bare en del tid. LK's IHC blev designet tilbage i slutningen af 80'erne, og køre fortsat på den oprindelige arkitektur. Det er LÆNGE før at plug and pray (pun intended) blev moderne. Plug and pray er godt hvis man kan leve med begrænset funktionalitet, og kan tilpasse sig den måde som plug and pray systemerne virker på. IHC kan tilpasses som man har lyst, men fremtidssikkert og fantastisk, vil jeg ikke længere kalde det, dertil sker der ALT for lidt på udviklings siden.
  2. LK's IHC har sit eget liv. Jeg har oplevet at den har kørt stabilt i flere mdr. hvorefter wireless pludselig begynder at drille, uden at jeg har ændret noget i flere mdr. eller den har/er blevet genstartet i flere uger. Jeg har også oplevet at der har været forskellige problemer efter en spontan genstart, men at disse kunne løses ved at lave en manuel genstart. En enkelt gang har jeg været nød til at tage strømmen (incl. batteri backup'en) til controlleren i 10 sek. for at få den til at makke ret igen. Jeg har godt set forslagne om at geninstaller, men min teori er at det er den manuelle genstart i forbindelse med geninstallationen, som løser problemet, og ikke selv geninstallationen.
  3. Og det værste er at alle ovenstående indlæg fortsat er sande.
  4. Eftersom Wireless dimmer og fortråede unidimmer fungerer væsentlig forskellig, vil jeg klart anbefale at du styre dem med 2 forskellige FB'er, som du har beskrevet. Der er ikke noget problem i at linke disse 2 FB'er til samme tryk, således at du ikke kan se om det er en wireless dimmer eller unidimmer, når du aktiver trykket.
  5. Det lyder altsammen rigtigt godt. Så mangler jeg bare en med lyst til at rette alle "fejlene" i mit program.
  6. Det lyder altsammen rigtigt godt. Så mangler jeg bare en med lyst til at rette alle "fejlene" i mit program.
  7. Jeg vil ikke kalde IHC's måde at anskue verden på håbløs, men den er væsentlig anderledes end PLC. Når først man har lært at tænke i events er det faktisk ikke helt så tosset. Jeg har rodet lidt med smart house. Det vil jeg kalde mere håbløst end IHC. Funktions blokkene som vi kender dem, er en del af de enkelte enheder. Man kan referer mellem enhederne, men det bliver hurtigt MEGET svært at overskue, og alt skal programers med de ca. 20 funktioner som smart house mener man har brug for. På nogle punkter er smart house bedre end IHC, da der sker væsentlig mere på udviklings siden, og der er en del flere forskellige enheder at vælge i mellem. Men programering bliver hurtigt MEGET langhåret hvis man vil lave noget som er bare lidt avanceret, som f.eks. PIR styret dimmer for udendørs lys. Dertil kommer at man kan ikke kopier programeringen fra enhed til enhed, så har du 6 enheder, som skal programers ens, skal du lave programeringen 6 gange.
  8. Telestater findes i både NO og NC. Se bare her. http://products.danfoss.com/productrange/documents/heatingsolutions/climate-controls/twa-standard-actuators/ Men det mest normale er NC telestater og NO ventiler.
  9. Gå helt ned i bunden af rapporterne. Der vil du have en liste over alle dine ind og udgange. Bemærk dog at du kun får listed de ind/udgange, som er brugt. Du får ikke listed dem som ikke er brugt. Dokumentations standarden i LK's IHC er desværre årtier bagefter dokumentations standarden i selv middelmådige PLC'er Hvis du vil programer IHC, skal du starte med at glemme ALT hvad du ved om PLC programering. IHC er event baseret, mens PLC er status baseret. Forskellen vil give problemer, hvis du f.eks. har 2 PIR og linker dem til samme indgang på en funktions blok. Hvis den ene PIR er ON og den anden går OFF, vil din indgang gå OFF i IHC, mens den i PLC ofte vil forblive ON.
  10. LK IHC er pænt pernittent med overenstemmelse mellem firmware og Visual versioner. Jeg opgrader altid til den firmware version som følger med Visual. Jeg mener du kan finde dine forsvundende funktions blokke i en backup folder under LH IHC folderen. Bare kopier de manglende funktions blokke ind under en ny folder under <something>\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks, og du vil se dem sammen med alle de andre funktions blokke næste gang du starter visual. <Something> afhænger af din windows version. På good old XP er det \Program Files
  11. Du skal første og fremmest gå efter en telestat, som passer til din varme installation, men som Henning og Szafranski skriver kommer telestater ofte i flere varianter til de enkelte varme installationer. 24V/230V. Som Henning vil jeg vælge en 24V variant, hvis ellers din strømforsyning kan klare det. Check strømforbruget på telestaten. Er det på 2W eller derunder bør der ikke være noget problem medmindre du skal bruge over 10 telestater. NO/NC. Hvis muligt vil jeg vælge en NC telestat, da dette vil give det laveste strømforbrug og mest logiske programering.
  12. Når du kopier er det kun funktions blokken, som bliver kopieret, ikke linksne til og fra den. Det samme gælder hvis du vælger cut & paste. Drag and Drop er den eneste metode, som vil bevare linkne til og fra funktions blokken. Forskellen giver rigtig god mening, da man ofte vil kopier uden links når man laver nye IHC installationer, eller udvider eksisterende. Det er sjældent at man ønsker at flytte rundt på funktions blokke, som du gerne vil.
  13. Lars1

    Udelys

    Normalt er PIR koblet på indgange. At bruge tilbagemelding fra et wireless relæ, eller en udgang som event tricker, er ikke supporteret af LK. Min egen erfaring er at sommetider virker det, sommetider ikke, så jeg er helt holdt op med at bruge tilbagemeldingen og udgange til at tricke events. Jeg bruger dem allerhøjest til at verificer status, men selv dette virker ikke altid, og er heller ikke supporteret af LK. Jeg går udfra at du har et wireless relæ pr. PIR. Har du prøvet at samle tilbagemeldingen fra de forskellige PIR via en OR blok som f.eks 4.1.02 Mit udendørs lys styres via 6 PIR fordelt hele vejen rundt om huset. Alt efter lampernes placering kan de tændes af en eller flere PIR, ligesom en PIR kan tænde en eller flere lamper. PIR'en i sydøst hjørnet vil f.eks. tænde lyset mod syd, samt den sydlige del af den øst vendte facade, mens PIR'en over døren mod øst ca. midt på huset, tænder alt lyset mod øst, men ikke lyset mod syd eller nord. Alle lamperne er styret med wireless dimmer, og hvis du går rundt om huset, vil du se lyset tænde efterhånden som du når rundt.
  14. Det kan man næsten kalde en forsinket jule gave. ps. håber det er off fremfor of.
  15. Lars1

    Test af varmestyring

    Indreguleringen kan have MEGET stor betydning. Da jeg for nogle år siden fik lavet gulvvarme, havde jeg en prof. VVS'er til at dimensioner, monter og sætte anlægget i drift. De efterfølgende 2 vintre havde jeg ham på besøg jævnligt når det blev koldt, da halvdelen af stue gulvet stortset ikke vil blive varmt, selvom det var den eneste kreds som var åben. Det undrede mig meget, da jeg havde valgt en rør dimension et nr. større end hvad hans beregning sagde den skulle være, netop for at være sikker på at jeg kunne få varme i hele gulvet. Desværre var der ikke flowmeter på min manifold, så jeg kunne ikke selv se flowet, og var nød til at stole på ham, når han sagde at alt var som det skulle være og at problemet skyldes at min varme kilde ikke var stor nok. Den var på det tidspunkt bare 2 stk. 1000W el-patroner, da jeg var midt i en større renovering mens jeg boede i huset. En dag diskuterede jeg tilfældigvis problemet med en anden VVS'er. Han boede tilfældigvis ikke langt fra mig, han tilbød at komme forbi en dag efter arbejde, da han synes det lød underligt. at jeg kunne varme resten af huset med de 2 el-patroner, men ikke stuen. Alt hvad han gjorde var at skrue op for flowet til stuen, og ned for de andre rum. Nu var de 2 el-patroner pludselig store nok til hele huset på sammetid.
  16. Ved alm. programering vil jeg give dig ret, men LK har valgt at i Visual og i serviceview, så er booleans værdier altid on/off. Det gælder indgang, udgang og flag. Et andet argument for on/off, er at du har forhåbentlig langt flere ind/udgange end flag.
  17. Jeg vil forslå en AND-blok, og et tryk uden for børnenes synsfelt til at låse/låse op. Børn lære RIGTIG meget ved at kopier hvad de ser andre gøre. At trykke 2 taster samtidig vil bare være noget nyt og interessant, som de selv skal prøve.
  18. Jeg vil forslå at du også prøver med 2.7.220. Der er nogle rettelser i den til JAVA m.m., som ikke er i 2.7.199, og det er ikke alle controller, som har problemer med 2.7.220 Pauser/delays er typisk et firmware problem. Hvis det er på wireless hjælper det sommetider at unlinke og genlinke produktet, men de fleste pause/delays problemer skulle være løst med 2.7.199 og 2.7.220, men check LK's website og følg vejledningen. Hvis du har en meget gammel firmware, skal du først opgrader til en nyer før du kan gå til 2.7.220.
  19. Ingen af ønskerne er kritiske. Jeg ser heller at der kommer support for fugt/temp og lux/temp sensorne. :-) Vedr. 3. så vil jeg mene 0 og 1 er bedre end sandt eller falsk, selv om on/off nok vil være det mest korrekte. Men igen. Heller support for de nye produkter end denne rettelse hvis der skal prioriteres.
  20. Er der nogen som ved om specs. på de gamle OPUS 73 PIR el nr. 10 86 019 768 er blevet ændret? Jeg er ret sikker på at da jeg købte dem, sagde alle specs. at de skulle forbindese til et 24/24 input modul, men når jeg kigger på specs'ne idag http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301, ser det ud til at de godt kan virke på et 24/3 input modul?????
  21. Jeg har leget en del med log funktionen, og har et par ønsker til næste version. Log af temperatur sker ofte med 14 decimaler, hvilket er væsentlig flere end IHC controllerens 8 bit arkitektur er i stand til at presenter. Desværre kan man ikke bare droppe de sidste 13 decimaler, selvom de er mere villedende end vejledende. F.eks. -4.6999998092651 bør rundes ned til -4.7, mens -4.8000001907349 bør rundes op til -4,8 0 grader bliver logget som teksten "blank". Det vil være dejligt med et 0 i steddet. Flag og udgange bliver logget med status sand eller falsk. Det vil være dejligt hvis de blev logget som on og off, som vel er mere korrekt.
  22. Tallene ligner mere noget i retning af max forbrug ganget samtidighedsfaktoren, hvilket vel egentlig også er det som man er mest interesseret i. Heldigvis har jeg kun 1 24/24 input modul, hvor 5 indgange bruges til gamle udendørs OPUS 73 PIR. Resten af indgangen bruges til status tryk for alarm og varmestyring, så de er sjældent aktive.
  23. Lars1

    Udelys

    Jeg må blankt erkende at jeg fatter minus af hvordan din installation er strikket sammen. Hvis jeg skal hjælpe dig mere, bliver du nød til at tegne din installation for mig, samt lægge et link til hvor jeg kan finde dit program. Jeg må ærligt sige at jeg synes det er meget arrogant at forlange at os som forsøger at hjælpe dig kvit og frit skal bruge tid på at lede efter dit program.
  24. Det er muligvis backup regnearket jeg tænkte på, men dit ser rigtig godt ud til mit behov. Jeg takker mange gange.
×
×