  1. Jeg har et par gange oplevet et tilsvarende problem efter at controlleren er genstartet af sig selv. Jeg har hidtil kunnet løse problemet ved at tage strømmen til controlleren, incl. batteri backup, i 10 sek. Når controlleren efterfølgende er kommet op, har alt virket som før den genstartede sig selv.
  2. Det problem du har, har jeg også set for et par år siden, men det forsvandt af sig selv når jeg genstartede controlleren manuelt. Andre har løst problemet ved at unlink og linke de wireless enheder, som der er problemer med. Husk at uploade dit program mellem unlink og link. LK's IHC er pænt pernitten med at der er 1-1 overensstemmelse mellem hvad der fysisk er monteret, og hvad der er programeret. Alle fejl kan have indvirkning på stabiliteten. Nogle fejl, som en temp. sensor på en indgang, som ikke er programeret, eller en programeret temp. sensor, som ikke findes er værre end f.eks. et tryk, som ikke er programeret. Du kan rimeligt nemt i bunden af LK IHC dokumentations rapporterne se om du skulle have brugt en ind eller udgang 2 gange. Ellers har Mikkel lavet et ganske godt dokumentations program, som såvidt jeg husker highlighter fejl som ind/udgange der er brugt 2 gange. Det er beskrevet i flere detaler i flere tråde her på boardet.
  3. Det kan du være 100% sikker på. Ellers vil LK ikke kunne komme efter dem som kopier deres produkt og teknologi. De har også patenter på deres FUGA og OPUS serie. Det er derfor de pt. er igang med en større opdatering. Det oprindelige patent er ved at løbe ud, og ved at opdater serierne, kan de forny patentet, og dermed sikre deres produkter igen.
  4. Hvis du ikke har styr på hvad der er fase, nul og mellemledning, bør du få en elektriker til at skifte afbryderen for dig.
  5. Nej. Ø80 lampeudtag, som normalt sidder i loftet.
  6. Standalone wireless komponenterne er blevet solgt i flere lande under forskellige schneider brands gennem flere år. Men de fortråede komponenterne og controlleren har jeg kun set i DK og Norge desværre. I Norge bliver den ikke længere markedsført, eller supporteret med firmware upgrades etc. I Norge havde de nogle fortråede temp. sensor med display. De kostede det dobbelte af de temp sensor som LK sælger herhjemme, og jeg har INGEN idee om hvordan displayet fungerede. Men jeg kunne RIGTIG godt tænke mig et display men aktuel temperatur og gerne også setpunkt i mine temp. sensor. Edit: Har lige set linket fra Anders. Lidt interessant at fuld IHC bliver markedsført i Tyskland, og med ny firmware så sent som i september mdr. sidste år, når der ikke kommer ny firmware til Norge længere. Men de er ikke kommet længere end til Visual 2.7.2 i Tyskland, og den er fra 2012, så det tyder ikke rigtig på en seriøs satsning, men mere et lævn fra et halvhjertet forsøg for nogle år siden.
  7. Nu ved jeg ikke om du nogensinde har brugt det stik til data i forvejen, får det bør ikke virke hvis de 2 ender ikke er monteret efter den samme type. Det skal dog siges at jeg har set en switch, som kunne køre half duplex på et kabel, hvor det var byttet om på par'ne i den ene ende. Normalt vil det dog ikke virke.
  8. Lars1

    Varmestyring

    Hvorvidt i kan køre uden shunt eller ej afhænger ikke af jeres styring, men hvordan jeres varme installation er lavet. Har i radiator og træ gulve med gulvvarme, bør i IKKE køre uden shuntpumpe. Radiator bør have en fremløbs temperatur på 50-60 grader, mens gulvarme i træ gulve ikke bør være over 30-40 grader. Generelt får man en laver varme regning ved ikke at have en fremløbs temperatur i gulvarme på mere end 30-40 grader, og det gælder alle slags gulvvarme. Pumpeshunten bruges i blandesløjfen hvor man blander koldt returvand i det varme fremløb, således at radiatorne fortsat kan få 50-60 grader fremløb, mens gulvvarmen kun får 30-40 grader.
  9. Man har lov at håbe, men LK er en kommerciel virksomhed. Efter de er blevet en integreret del af Schneider, tænker de i store baner. Hvis de kan undgå at lave noget kun til det danske marked, så gør de det. Bare se hvad der er sket på kontaktor og gruppe afbryder til tavler. Alt hvad der stod LK på er erstattet med tilsvarende Schneider produkter. Jeg er ikke sikker på om den danske el-lovgivning er blevet rettet ind, så det nu er lovligt at installer schuko udtage. Hvis den er, er det bare et spørgsmål om tid, før FUGA og OPUS serien vil blive erstattet med Schuko produkter. Personligt ser jeg helst Schuko forbudt ved lov, da man ikke kan se om man vender et stik korrekt når man sætter det i schuko udtaget. Heller ikke når der er jord forbindelse i stikket og udtaget. Jeg har efterhånden mere end 1 gang løst IT problemer ved at vende stikket i en schuko stikkontakt, og det selvom der er en fuldt funktionsdygtig jordforbindelse i både computer kablet, stikket og stikkontakten. Jeg tror ikke du skal sætte næsen op efter at LK IHC bliver open source. Det vil være en konkurrent til Schneiders andre home automation produkter. Heller skrotte det og grave det dybt ned, en risiker at nogen arbejder videre med det. Men de fleste af deres patenter må snart være løbet ud, så dem der gider må snart lovligt kunne lave reverse engineering, og arbejde videre derfra.
  10. Lars1

    Varmestyring

    Jeg vil da håbe at din VVS'er ved hvad han taler om. Man bruger normalt pumpeshunten til at blande koldt returvand med det varme fremløb, for at få 30-40 grader på fremløbet til gulvvarmen, så man ikke ødelægger et træ gulv. Normal fremløb for en radiator er 50-60 grader, og til opvarming af brugsvand køre nogen helt op til 90 grader. Men hvis du ikke har radiator, og dit gasfyr kan levere et fremløb på 30-40 grader, så kan du helt undvære blandesløjfen til din gulvvarme installation.
  11. Såvidt jeg ved er det kun lampeudtagne, som indtil videre er kommet i udgaver, som ikke kræver en minimums belastning på 5W.
  12. Lars1

    Java igen igen

    Hvilken windows version er der på de 2 PC'er? Starter du JAVA applikationen fra en browser, et link i start menuen, eller en helt trejde vej?
  13. Såvidt jeg husker kom de i handlen før det sidste dialog møde, og den sidste HW1'er var vist blevet tørret af på en stakkels kunde kort før dialog mødet. Prøv at se om du ikke kan finde tråden om dialog mødet. Jeg mener der var noget diskution om HW2 relæerne på det møde.
  14. Nope. Det er kun firmwaren som bliver opdateret. Dit program bliver ikke rørt. Hvis du ikke kan passwordet, skal du bruge reset firmwaren. Den ligger et eller andet sted her på boardet, men jeg ved ikke hvor. Jeg ved heller ikke om den sletter programmet. Du kan godt opgrader firmwaren uden passwordet til controlleren.
  15. Genstarter din controller ikke tidt? Det er en af de ting, som LK påstår kan få contolleren til at genstarte ofte.
  16. Du skal opgrader firmwaren på din contoler. Det gør du med det firmware opgraderings program, som følger med når du downloader den nye firmware fra LK's website. http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/ Du kan så også samtidig hente den nyeste version af Visual til din PC.
  17. Temp sensorne er ikke supporteret på et 24/24 modul. De er kun supporteret på et 24/3 modul. Generelt har du ikke noget at bruge et 24/24 modul til idag. Det var kun de gamle udendørs PIR, som krævede 24/24 input moduler, men dem har du ikke kunnet købe i snart 5 år. Røgsensor og tilsvarende, bør ALDRIG forbindes til et 24/24 modul, da de vil holde indgange ON indtil de afgiver en alarm. Så længe indgange er ON, vil du trække 24mA på et 24/24 input modul, mens du kun vil trække 3mA på et 24/3 input modul. Føleren bør placeres lige langt fra både frem or retur løb hvis muligt. Du ønsker at måle gulvets temperatur, ikke temperaturen på frem eller retur løbet.
  18. Såvidt jeg husker skriver du bare usb:// i URL'en på din browser, når du er forbundet med USB kabel. Derefter får du adgang til bl.a. admin interfacet, og kan se/rette IP m.m. Men Visual 2.7 er ikke supporteret med firmware laver end 2.7.144. Du bør derfor opgrader firmwaren til 2.7.199 eller 2.7.220. Den sidste har nogle fejlrettelser vedr. JAVA, men er ikke altid så stabil som 2.7.199.
  19. KNX fungere jo netop som du beskriver, men stort set alt KNX udstyr er dobbelt så dyrt som LK IHC. Jeg tror ikke på at vi vil se marked samle sig om en enkelt standard de næste 5-10 år, men jeg tror på at vi vil se flere produkter, som er istand til at snakke med flere standarder. Smart-house er et god eksempel. De har deres egen protokol baseret på dupline, standard modbus og såvidt jeg husker z-wave. Hvis ikke det var fordi at det var så håbløst at programmer var jeg begyndt at skifte til smart-house.
  20. Der findes z-wave componenter, som ikke er 100% z-wave compatible. Bare kig på eletronic house keeper som blev hypet for 5-10 år siden. Den kunne snakke med IHC og delvist z-wave. Udvikleren var en tidligere LK IHC udvikler, men han er siden gået konkurs et par gange med eletronic house keeper.
  21. Er det 230V eller lav volt? Det er ikke alle transformer, som kan dæmpes med LK's dimmer.
  22. Fælles for de fleste af de produkter du nævner her er at de er proprietære og ikke kan kommuniker med andet end sig selv. Argumentet for IHC er at alt styres fra det samme sted, og at man med et enkelt tryk på en knap, kan lukke for varmen, vand, slukke lys, kaffemaskiner, slå alarmen til etc. når man rejser på ferie eller går om morgen, samt at remote kan tænde for varmen så der er varmt når man igen kommer hjem. Det er der efterhånden også en del andre produkter der kan, og LK's IHC er stærkt på vej ud af det marked.
  23. LK har ændret MEGET på deres organisation inden for de sidste par år. Tidligere deltog de her i debatten, og var meget glade for direkte input fra brugerne. Men idag er hele deres support organisation rettet mod installatør. Men hvis du kender en installatør og det er ok med ham, kan du bare henvende dig til dem på vejne af ham. Du skal bare være forberedt på at de starter med at spørger om du har været på kursus, om du bruger deres standard blokke etc. så det er ikke sikkert du får noget ud af det i den sidste ende alligevel. LK er blevet en integreret del af Schneider og det er desværre gået udover niche produkter som LK IHC.
  24. Lars1

    Java igen igen

    Hvornår går det galt? Fejler det når du vil logge på, får du downloadet JAVA app'en, eller når du slet ikke så langt?
  25. Nope. Alle 3 temp. sensor er bygget over den samme arkitektur, som kun har 2 måle punkter. Så vil man have fugt eller lux målinger, må man give afkald på gulv sensoren.
×
×