Jeg ved det faktisk ikke, men muligheden for at skifte controller, uden at skulle linke alle wireless enheder igen, var et stort salgs argument da Visual 3 controlleren blev lanceret. Den eneste gendan funktion jeg kan finde i Visual 3 villedningen er controller -> instillinger -> gendan. Måske andre har andre mere viden.
-
Dine spørgsmål er svære at svare på, da det svare lidt til at spørge om man fortrækker en BMW eller Audi. Men jeg gør alligevel et forsøg. Svarene er min personlige holdning, som andre sikkert ikke deler. Det afhænger af hvilke ønsker/planer du har for dit smart house system fremover. En total udskiftning af din relative lille LK IHC installation ender nemt i en regning på 20-50.000 alt efter hvad du vælger og hvor meget du selv kan lave/vil lave. Nogle systemer kan genbruge LK IHC svagstrømskablerne. Andre bruger ren wireless teknologi. Hvis der ikke er andet LK IHC i huset end det som vises på dine billeder, så har du en relativ lille LK IHC installation med den lille 15W strømforsyning. Den kan relativt let erstattes med et andet smart house produkt eller kip relæer. Den største udfordring ved en kip relæ installation er dine 4 dimmer. Spots er set fra LK IHC ikke andet end alm. lamper. Strømmen til dem tages sandsynligvis fra eksisterende lampestedder, og så vil de sandsynligvis automatisk blive integreret med LK IHC. Hvorvidt det bør integreres med din LK IHC installation afhænger af hvor meget du er villig til at offer på installationen af dine spots, samt hvordan installationen er lavet idag. Igen smag og behag. Jeg har set mange kontor bygninger m.m. hvor man offer mange penge på sensor styret lys på gange og kontorer, men spare det på toiletter m.m. Personligt synes jeg det er tåbeligt at spare der, men andre er tydeligtvis uenig. Fordelen med at have det hele på LK IHC er at man kan lave sluk alt funktioner m.m. Det kan man ikke hvis noget er LK IHC styret og andet er styret på en anden måde. Med den relativt lille LK IHC installation du har vist på dine billeder, tvivler jeg stærkt på at der er andet end basal alm. lys styring i din LK IHC installation. Om der mangler noget, afhænger af hvordan du gerne vil have at din smarthouse installation skal fungere.
- 5 svar
-
- renovering
- spots
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Det lyder som om du skal have en elektriker til at undersøge hvordan det er forbundet, før egentlig fejlsøgning kan begynde.
-
SD Kort, kan der være behov for et større ?
question svarede på Lars1's BoChristensen i IHC Visual 3.0
468 / 479 MB angiver at der er 468MB fri på SD kortet, så det er MASSER af plads på kortet. Jeg vil istedet kigge på din belastning på dine wireless udtag. Hvis det er HW ver. 1. wireless udtag, skal der min. være mellem 5-20W alt efter model. Er den mindre får du kommunikations problemer. HW ver. 2 wireless udtag har ingen min. belastning. -
Den er sikkert bare luset over fordi der ikke har været behov for en egen funktion på venstre tryk. Men som jeg skrev. Hvis der er ledige ledninger i kablet mellem trykket og input modulet, er det relativt simpelt at splitte de 2 tryk,så de ikke længere har samme funktion. Du kan også være så heldig at de har hver sin ledning fra trykket og bare er samlet i samme indgang i input modulet. Så er det endnu letter at splitte dem. Jeg ved det ikke. Jeg plejre ikke at tage tangenterne af mine svagstrøms tryk. Det er der ingen grund til. Hvis du skal have trykket ud, kan du nøjes med at fjerne den lille plade mellem tangenterne. Skruerne er gemt bag denne. Det er ikke nødvendigt at fjerne tangenterne for at løsne et svagstrømstryk.
-
Først skal du finde ud af om venstre tryk har sin egen indgang eller ej. Hvis ikke der er 2 forskellige indgang i programmet, som styre udgang 3.04, så er både højre og venstre sidde fysisk forbundet til den samme indgang, også skal de splittes fysisk før du kan lave program ændringer. Er der ledninger nok mellem trykket og indgangs modulet, er det en simpel operation at forbinde venstre tryk til en anden indgang.
-
Prøv at teste en af PIR'ne ved at monter den direkte på et input modul. Derved kan du verificer at det ikke er kablet som er problemet. PIR'en kan du test ved at sætte en pære eller LED mellem 24V og PIR out. Den må dog max trække 50mA. Pæren skal lyse når PIR'en er påvirket.
-
Faktisk var 0-20 mA input modul en del af det oprindelige LK IHC design. Det blev desværre bare aldrig lanceret. På input siden findes der dog Zigza's temp. sensor. Han har såvidt jeg husker også lavet en 0-20 mA version. På output siden er der ganske rigtigt 3 1-10V output moduler (nogle er allerede udsolgt), men de har alle deres udfordringer som ikke gør dem særligt velegnede til 0-10V akturator. Skulle jeg gå LK IHC vejen med en varmestyring som min, vil den både bliver dyre og dårligere end den løsning jeg er igang med.
-
Bus lysdimmer funktion m. 3 scenarier søges
question svarede på Lars1's Allan Pedersen i IHC Visual 3.0
Når der skal trykkes flere gang for at fremkalde det ønskede scenarie, skyldes det ofte at man har lavet den fejl at have flere FB'er til at styre den samme udgang. Det forvirrer LK IHC da det er event styret. Der er også derfor at røg alarmer og indbruds alarmer skal forbindes i serie eller via en AND blok hvis de har hver deres indgang på et input modul.- 6 svar
-
- 1.2.04.e
- bus dimmer
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Lars Jacobsen har svaret på det meste allerede, så nedenstående er bare lidt uddybende. En Visual 2 controller har ikke WIFI. Den kræver en kablet netværks forbindelse. Man kan styre både Visual 2 og Visual 3 med den samme App, men jeg ved faktisk ikke om man fortsat kan downloade den fra div. app stores. Når det er sagt, så frarådes det at give direkte adgang til en LK IHC controller fra internettet. Dette gælder både Visual 2 og 3 controllerne. Netværks sikkerheden i dem er temmelig ringe. Man kan dog sagtens styre sin controller via en app fra ens lokale netværk. Hvis man gerne vil have adgang fra internettet, bør man installer et trejde parts produkt som IHC captain, openhab eller tilsvarende og lade styringen ske via disse. Vedr. dit problem. Når det er alt som sidder på det samme output modul, som ikke virker, og modulet sidder alene ude i skuret, så er det 99% sikkert enten forbindelsen mellem IHC controlleren og output modulet, eller strømmen til modulet den er gal med. Jeg vil starte med at checke at kablet er OK (0V, 24V og data lederne er ok og ingen kortslutninger) samt at der er 230V og 24V på modulet. Din halvuduelige elektrikerkammerat bør vide hvordan man checker disse ting.
-
LK IHC er jo frit programmerbart, så varmestyring kan være lavet på RIGTIGT mange måder. Du er nød til at kigge i dit program for at finde udaf hvorvidt LK IHC styre din varmepumpe m.m. Efter at Schneider har annonceret EOL for LK IHC er der mange som kigger på alternativer, men for langt de flestes vedkommende er det blevet ved kigget såvidt jeg ved. Problemet er at der ikke findes noget 1-1 alternativ, og så bliver det hurtigt dyrt når man skal have nogen til at designe et nye smarthouse system for en. Det at få en elektriker til at designe et nyt smarthouse system til ens hjem, som kan det samme som ens IHC system, kommer hurtigt til at koste det samme som hardwaren til det nye system. Personligt er jeg selv ved at skifte min LK IHC varmestyring ud med Siemens LOGO PLC. Det skyldes ikke at LK IHC er udgået, men at jeg har let gulvvarme og huset føles hurtigt koldt når telestaterne lukker for gulvvarmen. Pulsstyring har jeg aldrig fået til at virke ret godt, men et forsøg med en 0-10V akturator på gulvvarme manifolden og regulering af fremløbs temperaturen baseret på ude og rum temperaturen har vist sig at give en meget mere stabil temperatur samt billigere varme regning. At jeg har valgt Siemens PLC, skyldes at jeg selv kan programmer det, samt at jeg ikke betaler fuld pris for komponenterne. Ellers vil det være en temmelig dyr løsning. At jeg ikke bruger LK IHC til dette skyldes alene at LK IHC og 0-10V eller 0-20ma ikke er noget som funger sammen.
-
Udskiftning af Dimmer til den nye med ordrenummer : 3324000220 ctrl hw 6.2
question svarede på Lars1's PeterAarhus i IHC Visual 2.0
1067006004 funger kun med en Visual 3 controller. Det er en af de få forskelle der er mellem Visual 2 og Visual 3 controllerne. Hvorfor du ikke kan få 3324000220 til at virke er svært at sige når vi ikke ved noget om hvordan den er monteret, om den har erstattet en anden dimmer, og hvordan denne i såfald var monteret. Selvom både 3324000220 og 1067006004 virker med LK IHC, så skal de programmeres MEGET forskelligt i LK IHC programmet i controlleren, ligesom de forbindes MEGET forskelligt til LK IHC controlleren. -
Du skriver du har flere dimmer, men af din fejl beskrivelse lyder det som om at kun 1 af dem fejler. Er det korrekt?
-
Har du prøvet den wireless rebuild funktion som kom med Visual 3?
-
Wiser baser sig på en anden teknologi og er ikke kompatibelt med LK IHC medmindre man bruger et trejdeparts produkt som gateway. Selvom LK IHC er udgået, kan man fortsat købe brugte controller rundt omkring. En Visual 2 controller giver stortset samme funktionalitet som en Visual 3 controller. For at hjælpe dig videre med dit aktuelle problem, har vi brug for mere info. Hvor meget virker/virker ikke i din installation? Sidder alt det som ikke virker på samme output modul? I såfald kan det være output modulet som er defekt. Det plejre dog kun at være en enkelt udgang som fejler. Sidder I/O modulerne for dit værksted/skur ude i værkstedet/skuret, eller sidder det altsammen samlet i IHC tavle? Hvis de sidder ude i værkstedet/skuret kan du prøve at skifte kablet mellem IHC controlleren og I/O modulerne.
-
Bare fordi du har LK IHC i huset betyder det jo ikke at alt er styret af LK IHC. Du skrive selv at du kun har et par lysdæmper på LK IHC. Hvis det er korrekt så vil der ikke ske noget med dine stikkontakter og resten af lysstyringen hvis din controller dør. Så før du panikker, så find ud af hvad din LK IHC controller rent faktisk styre.
-
El alarmen burde stoppe af sig selv når strømmen er tilbage, og kun være indikeret med en rød diode på status trykket. Hvad siger dioderne på batteribackup modulet? Er både 12V og 24V OK?
-
Når program afviklingen køre som den skal, og der "kun" er problemer med netadgange, vil jeg fokuser på denne del. Når du allerede har isoleret controllerne, har jeg dog ikke noget bedre bud end at prøve at lukke Apple Homekit ude for en periode, og se om det giver nogen ændring. Jeg er dog ret sikker på at det er et netværks problem, fremfor et IHC component problem.
-
Jeg kan ikke huske om man kan se dimmerne før de er linket, men hvis man kan, så prøv at firmware opdater dem.
-
Jeg har ikke selv erfaring med i fejltilstand, men såvidt jeg ved er det en af de fejl som kan løses med en genstart evt. via reset knappen.
-
Jeg tror du skal kigge på dit netværk fremfor de sensor m.m. som er tilsluttet controlleren. Jeg har tidligere haft problemer med net adgang til div. IHC controller, men efter jeg har segmenteret mit netværk og lagt alle IHC controller, openhab etc. i sit eget subnet beskyttet af en firewall er problemerne væk. Nu opstår der kun problemer i forbindelse med at jeg retter i mit program, og her er Visual 3 controlleren den som bliver ramt hårdest. Efter 3-5 program uploads, skal jeg resette den på reset knappen før netforbindelsen igen virker ordentligt. Program afviklingen er dog ikke påvirket. Jeg har også fra tid til anden problemer med at Visual 3 controlleren dropper SSL handshakes, og dermed afbryder forbindelsen før adminview, serviceview, openhab session etc. er startet. Dette problem forsvinder dog af sig selv inden for 30 min.
-
??? LK's svagstrøms tryk bruges også til andet end LK IHC. Der er mig bekendt ingen melding om at de udgår. Bortset fra det holder de nærmest evigt medmindre det er wireless modellen, men den er jo ikke relevant i dette tilfælde.
-
Når du har en IHC controller, giver det ikke mening at linke spots og kontakter direkte. De bør i steddet linkes med controlleren og deres funktion programmers her. Hvordan du linker wireless enheder med controlleren kan du læse i den PDF som bliver installeret sammen med Visual. Derudover er jeg enig med Henning. Du har højst sandsynligt en løs forbindelse. Den bør du jagte når jule stresset har lagt sig. I væste fald kan den udløse en brand.
- 12 svar
-
- ihc
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Kravet er 20W belastning pr. wireless lampeudtag. Om det er 3*8W, 5*8W eller 1*20W gør ikke nogen forskel. Når lampeudtaget er linket er der fortsat et minimums krav på 20W for at det funger ordentligt. Hvis du ikke bruger et lampeudtag, behøver der ikke være belastning på det, men du kan så få problemer med sluk alt etc. Så et wireless lampeudtag som ikke bruges, bør ikke være linket til en FB, medmindre det er et HW ver. 2 wireless lampeudtag. Men ligesom Henning tror jeg mere på at der ikke er strøm på lampeudtaget. De gamle smelte sikringer på billedet er dog forsikringer. Dem bør du ikke pille ud. Hvis du gør det går strømmen i hele huset.
- 12 svar
-
- ihc
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hvis dit wireless lampeudtag er et af de gamle, skal der være mindst 20W belastning på det for at du kan pare det. Du skriver ikke hvad årsagen til strømafbrydelsen var. Kan det tænkes at der har været en kortslutning, som gør at der ikke længere strøm på lampeudtaget?
- 12 svar
-
- ihc
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med: