Hop til indhold

Lars1

Members
  • Antal indlæg

    3.710
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    98

Alt der er opslået af Lars1

  1. Nej. Der er ingen garanti for at du vil få det til at virke med de specielle IHC NET BASIC patch kabler, men sandsynligheden er større. Problemet er at IHC NET BASIC kun understøtter 100Mbit, og nogle billige moderne netværks enheder understøtter kun 1 Gbit. Fra router til IHC NET BASIC boksen bør der ikke være noget problem med et alm. pathc kable. Problemet er kun fra væg stikket og ud, hvor 2 par er brugt til antenne og tlf. hvilket du ikke ønsker at få ind i din PC. Det kan du kun undgå ved at bruge de specielle IHC NET BASIC patch kabler eller en splitter og et alm. patch kabel fra splitteren og til din PC.
  2. Hvis du har planer om at forbinde RS485 bussen på transmitteren med RS485 bussen på IHC controlleren, er jeg bange for at du bliver slemt skuffet. Der er kun support for LK's egen produkter på RS485 bussen på IHC controlleren.
  3. Jeg tror henning's guide skyldes en fejl i Visual 3 med senarier i særlige konfigurationer. Det problem som The Doctor beskriver ligner dog mere det periodiske problem som sometider opstår med kommunikationen mellem controlleren og wirless enhederne. Jeg har selv oplevet det, men ikke efter jeg opgraderede til 2.8.4 for snart 1 år siden.
  4. Du bør nok opdater din bruger villednings side. Af den fremgår det at 0.996 er bygget på Jessie. Intet sted fremgår det at senest version kræver STRETCH.
  5. Det gør jeg ikke. Det er et standard Jersie image med flere forskellige stykker SW, så jeg vil gerne undgå at reinstaller andet end IHC Captain.
  6. Jeg har også problemer med nogle af de nyer firmware loader og min HW 6.1 controller. Prøv at bruge en af de gamle, som ligger her på boardet. Jeg mener også at jeg har lagt et indlæg for ca. 1 år siden hvor jeg havde samme problem. Jeg mener jeg dengang beskrev hvilken firmware loader jeg havde held med at bruge.
  7. Frisk installation af Raspberry eller kun IHC Captain?
  8. Bare rul den på. Det samme gælder 2.8.4. Hvis du opgrader til 2.8.4, bør du også opgrader Visual til 2.8.6. En genstart af controlleren vil sikkert løse problemet her og nu, men det vil sikkert komme igen om nogle uger hvis du forbliver på 2.7.220. Du kan derfor ikke sige om 2.7.199 eller 2.8.4 løser problemet før der er gået noget tid.
  9. Jeg har forsøgt at opgrader min IHC Captain installation som pt. køre 0.996, men får nedenstående besked hvergang jeg forsøger at køre "wget -q -O - jemi.dk/ihc/install | sudo bash". Hvis jeg bloker i min firewall, så min Raspberry ikke kan nå jemi.dk, så sker der bare ingen når jeg skyder ovenstående kommando af. Ligeledes er resultatet det samme hvad enten jeg køre den med Sudo eller ej. Yderlig kan jeg tilføje at http://jemi.dk/findmypi/ ikke finder nogen Captain installation, men det bekymre mig ikke så meget da det aldrig har virket hos mig, og jeg aldrig har manglet det. Nogen der har nogen gode ideer til hvad der går galt. Box options: --msgbox <text> <height> <width> --yesno <text> <height> <width> --infobox <text> <height> <width> --inputbox <text> <height> <width> [init] --passwordbox <text> <height> <width> [init] --textbox <file> <height> <width> --menu <text> <height> <width> <listheight> [tag item] ... --checklist <text> <height> <width> <listheight> [tag item status]... --radiolist <text> <height> <width> <listheight> [tag item status]... --gauge <text> <height> <width> <percent> Options: (depend on box-option) --clear clear screen on exit --defaultno default no button --default-item <string> set default string --fb, --fullbuttons use full buttons --nocancel no cancel button --yes-button <text> set text of yes button --no-button <text> set text of no button --ok-button <text> set text of ok button --cancel-button <text> set text of cancel button --noitem don't display items --notags don't display tags --separate-output output one line at a time --output-fd <fd> output to fd, not stdout --title <title> display title --backtitle <backtitle> display backtitle --scrolltext force vertical scrollbars --topleft put window in top-left corner -h, --help print this message -v, --version print version information
  10. Da du opgraderede til 2.7.220, opgraderede du så til 2.7.199 først? Det er et vigtigt skridt, da 2.7.199 opgrader radio modulet i HW 6 controllerne. Det gør 2.7.220 ikke. Hvis du ikke har temp. sensor, vil jeg anbefale at du nedgrader til 2.7.199. Den er mere stabil. Alternativt kan du opgrader til 2.8.4. Den virker officielt ikke på HW6.1 controller, men vi er flere som med success har opgraderet vores HW 6.1 controller med 2.8.4. Den er væsentlig mere stabil end 2.7.220, og den har opdaterede Java certifikater og krypterings algorithmer, hvilket hverken 2.7.199 eller 2.7.220 har.
  11. Det er et kendt problem som sommetider opstår med visse firmware versioner. Hvilken firmware ligger der i controlleren idag?
  12. Jeg tænkte mere på retnings bestemte high power microwave links. Eneste problem er at alt organisk som kommer mellem sender og modtager bliver kogt som i en microbølge ovn.
  13. Jeg vil ikke garanter noget, men selv CAT5e connector plejre at være ok til IHC antenne signalet. Det er kablerne som er vigtige, da de dækker 99% af den distance, som signalet skal rejse fra IHC NET BASIC boxen og til fjernsynet.
  14. Trådløs strøm findes faktisk, men ikke i en form som giver mening for lamper etc. i en have.
  15. Hvis du kun kigger på Ethernet delen har du ret, men antenne signalet kræver par skærmede kabler og 700MHz certificering (mener 700MHz er nok, men det kan også være højre). Cat5e er normalt ikke par skærmet og kun certificeret til 200MHz.
  16. Der er sådan set ikke noget i vejen for at monter alm. indendørs materiel i et skur, sålænge materiellet ikke bliver udsat for vand i tilfælde af regnvejr etc.
  17. Om du kan konfigurer samme udgang til flere produkter afhænger af hvilken Visual version du bruger. I nogen er det blokeret, mens det er tilladt i andre. Jeg mener det er blokeret i 2.8.4. Ved ikke med Visual 3, og kan ikke huske 2.7.349
  18. Heldigvis er PDS standarden designet til at være lige igennem så ben 1 er altid ben 1, ligegyldigt hvordan du vender og drejer stikkene eller hvor patchninger du skal igennem for at forbinde 2 enheder. Alt krydsning sker i de aktive enheder. Hvis du bruger den metode jeg beskrev med at terminer IHC NET BASIC kablerne i dit patch panel, flytter du jo bare væg stik termineringen ud i patch panelet, og kan så patche videre derfra som i en hver anden PDS installation. Det er IMHO den bedste løsning.
  19. Du vil ikke være den første som laver den ændring, så det kan du sagtens gøre. Isteddet for at lave patch kabler til IHC NET BASIC boksen, så terminer kablerne fra den i patch panelet. På denne måde kan du nemt patche det du har brug for, og de slipper for stive installations kabler som patch kabler.
  20. Det var først efter vi var blevet enig om en pris og ikke kunne få kalenderne til at passe at du skrev at du ville lade annoncen være aktiv for andre bud. Jvf. vores korrespondance, så har du været bortrejst fra vi blev enig om en pris og til du igår skrev at du ville sælge til en anden. Når man aksepter et bud, kan man ikke bare sælge til en anden som byder højre senere. Det er normal pli IMHO. Jeg skriver her for at advare andre om at man ikke kan stole på de aftaler man laver med dig.
  21. Pas på med at handle med denne bruger. I kan ikke stole på de aftaler i laver med ham. Jeg afgav et bud (lavt) på hele stakken, og vi var blevet enig om en pris efter lidt forhandling frem og tilbage. Eftersom jeg jævnligt køre tæt forbi hvor han bor, aftalte vi at jeg skulle komme forbi og hente udstyret i denne weekend. Det bliver imidlertid udsat til næste weekend, og nu har jeg så lige fået en SMS om at han har fået et bedre bud og derfor sælger til den nye køber. Jeg ved godt at mit bud var lavt, og jeg ikke har lagt skjul på at jeg kun bød for at sikre mig nogle reservedele, men en aftale er vel en aftale. Det er kun lidt over en uge side vi blev enig om en pris, og han har ikke været hjemme siden, så jeg kunne hente tingene.
  22. Det er længe siden jeg har rodet med linkning af wireless enheder sidst. Har du den gamle controller aktiv fortsat, og er de unlinket derfra?
  23. Uden controller kan man måske bruge dette wireless input modul http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=23&n3=2462&n4=2537 Det kræver fortsat potentialfrie kontakt sæt på Sonoff relæerne, men man kan muligvis undvære IHC controlleren alt efter hvor komplex styring man vil lave. Det er ikke en løsning jeg personligt vil gå efter, men det skyldes mere at jeg har svært ved at se hvorfor man overhovedet vil brug IHC wireless i standalone, med mindre det er for at lave et par enkelte ændringer som ellers ville kræve rillefræsning m.m.
  24. Hvis du har gulvvarme i badeværelset bør du helt klart have en temp. sensor med gulv føler. Hvis ventilations anlægget selv kan reguler op og ned afhængig af fugt niveau, har det sikkert sin egen fugt sensor i udsugningen. Dertil kommer at LK's fugt sensor næppe kan kommuniker med dit ventilations anlæg, og LK's Nilan integration indeholder ikke noget som reager på fugt. Sidst men ikke mindst. Der findes desværre ikke en LK temp sensor med gulvføler og fugt sensor. Så hvis du har behov for begge skal du have 2 temp. sensor.
  25. Har du prøvet at resette dine wireless enheder, jvf. den medfølgende villedning, før du linker? Og så er du selvfølgelig opmærksom på at de fleste gamle wireless enheder kræver mindst 5W belastning for at kunne linke. En spare pære eller LED er ofte ikke nok.
×
×