IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Jeg tvivler stærkt på ægtheden af den efterlysning. LK har officielt en holdning om at alt enduser support skal ske via de lokale elektriker. Normalt når de skal bruge tester til nye produkter så efterlyser de via deres interne informations kanaler til elektriker og grosister. De er ikke interesseret i hjemmefusker til deres tests -
Jeg har pt. ikke flere gode ideer til hvad der kan været galt. Kan du lave et screendump af adminview forsiden hvor vi kan se serie nr. firmware versioner m.m.?
-
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Der er flere som bruger windos 10, og såvidt jeg husker skriver LK også at windos 10 er supporteret. USB driveren danner et nyt netværks interface med en 10.x.x.x IP samt linker hostnavnet usb til IP. Hvis du bruger det samme subnet på dit lokal net vil jeg ikke afvise at det kan give issues. Ping USB og telnet USB 80 skulle virke ligeså godt som hvis du prøver ping 10.x.x.x eller telnet 10.x.x.x 80 -
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Jeg melder mig gerne som tester, men jeg er ikke på fjæsbog. Men de kommer vel kun til HW7 -
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Det lyder mere til at være et PC problem end et controller problem. Prøv at lave en "telnet <IP> 80". Det skal gerne give dig en tekst version at IHC controllerens forside. -
Hvilken firmware har du på controlleren nu? Hvis det er før 2.7.199, kan du prøve at lægge den på først, og derefter 2.8.x. 2.7.199 opgrader radio modulet. Har du prøvet at tage strømmen til controlleren incl. evt. batteri backup i 10 sek. før du oploader den nye firmware? Det er længe siden jeg opgraderede min HW 6.1 controller. Hvorlænge lod du den stå før du lagde den gamle firmware på igen? Opgraderingen skal gennem flere faser, og en eller flere kan godt tage lidt tid.
-
Jeg har godt hørt den påstand fra LK, men til dato har jeg ikke hørt om det problem hos andre end LK, så jeg tror mere det er et forsøg på at skræmme folk til at købe en HW 7 controller for at løse krypterings problemet.
-
Firmware loader til 2.7.199 virker ikke. Du skal længere tilbage. Kig i dl sektionen som Martin skriver. Både firmware og Visual skal opgraderes til seneste version til HW 6.2 Den ene er 2.8.6. Den anden er 2.8.4 hvis jeg husker ret.
-
Hvis du fra dette indlæg eller tråd søger på Jalousi vil du får en del links. Du kan også prøve at søge på rulle gardin eller gensidig spæring. De giver alle en del links til tråde om dette emne. Der findes nok 100 forskellige relæer du kan bruge. Jeg har rodet med LK IHC i over 20 år nu, og jeg bliver fortsat sommetider overrasket over hvad der sker i et program når en IHC controller genstarter. Problemet er at IHC controlleren er event baseret, og det betyder bl.a. at under genstart kan du ikke altid være sikker på at udgangen rent faktisk står som du ser den i serviceview etc. På et tidspunkt var der en firmware version, hvor det var muligt at have en status på en udgang på et produkt, og en anden på den linkede udgange i FB'en. Jeg ved ikke om LK har fået udryddet denne mulighed helt, men den gav mig en del problemer på et tidspunkt, og siden har jeg ikke stolet på IHC controllerens status på udgange etc. Hvis jeg har en situation, hvor jeg skal bruge gensidig blokering, så laver jeg det via fysiske relæer.
-
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
LK IHC er i konkurence med Schneides andre intelligent house control produkter. LK IHC blev tidligere solgt under et par andre Schneider brands i flere lande, men Schneider stoppede dette for nogle år siden, så idag kan du kun købe LK IHC produkterne i Danmark. Med andre ord. Jeg tror ikke i skal forvente at se nogen forbedring på support, produkter, app etc. Rygterne om en tavle dimmer med samme funktionalitet som wireless, er nu over 2 år gamle, og vi har stadigvæk ikke set skyggen af de dimmer. Mit bedste bud er at når Schneider har fået vredet de sidste øre ud af den nuværende HW 7 controller, så bliver LK IHC erstattet af et af Schneider's andre IHC produkter. -
Workarounden med den gamle firmware uploader gælder kun for HW 6.1. På HW 6.2 kan du bruge nyeste firmware uploader.
-
Mit gæt er at du køre med firmware 2.7.220 eller tidligere, og et rimeligt nyt OS på din telefon. De nye telefon OS's understøtter ikke længere den gamle krypterings metode som firmware 2.7.220 og tidligere bruger. Du kan opgrader din firmware til 2.8.6 (såvidt jeg husker) ved at bruge en af de gamle firmware loader. Der er flere tråde her på boardet om det emne.
-
Hvis du søger her i forummet vil du se at der er flere som har stået i din situation, og dit spørgsmål er blevet besvaret flere gange. Såvidt jeg husker er anbefalingen at bruge 1 IHC udgang, som trækker et dobbelt relæ med både NC og NO kontaktsæt. Der sættes en fast fase (afbrudt af endestop hvis det eksister) på indgangen til relæet, og de 2 ledninger for køre ud og køre ind tilsluttes hver sin relæ udgang. IHC udgang ON = køre ud, OFF = køre ind. Årsagen til denne løsninger at det er besværligt at kode en FB, så man er 100% sikker på at der aldig vil være spænding på begge retninger på samme tid. Specielt efter en controller genstart ser man ofte at status ikke er hvad man forventer, og så starter problemerne.
-
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Jeg håber da du får byttet controllerene på garantien, ellers er det da en dyr fornøjelse. Kommunikation internt i LK har aldrig været særlig god. Det er ikke første gang de har påstået at det er første gang de har set den fejl, for så kort tid senere at frigive en firmware eller FB som fikser netop det problem. -
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Hvis det er en visual 3 controller kan du jo heldigvis flytte programmet via SD kortet. -
IHC Visual Controller V3 - Ingen kommunikation
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Hvor fik du trykket send? Hvis du har serviceview, adminview, IHC captain eller tilsvarende kørende, så prøv at stoppe dem. Hvis det er IHC Visual du forsøger at connected, så prøv at genstarte din PC Hvis intet af ovenstående virker, så prøv at tage strømmen til controlleren i 10 sek. incl. evt. batteri backup. -
Ja. Den faste installation er alt som kræver værktøj at tilslutte eller afmonter. Det eneste du selv må gøre er opsætning af lamper hvis der ikke er jord ledning i lampeudtage, skal udskiftning af stikkontakter som er uden jord. Lav volt installationer over 30mA er også omfattet af stærkstrøms bekendtgørelse, eller hvad det er den hedder idag, og dermed off limit for ikke autoriserede.
-
Værd lige opmærksom på at hvis du pille i din faste installation, og ikke får den samlet korrekt igen, kan du risiker at have dårlige forbindelser, som i værste fald kan medføre brand. Din brand forsikring dækker ikke når du selv har pillet i den faste installation.
-
Er programmet eget udviklet eller LK standard program? Grunden til at du ikke kunne logge på med firmware 2.7.199 skyldes sikkert Java sikkerheds settings. Du kan læse om en workaround i tråden Java problemer igen igen igen.
-
IHC Controller mister Wireless forbindelse til alt udstyr jævnligt
question svarede på Lars1's arberg i IHC Visual 3.0
Nej. Det er ulovligt som jeg tidligere skev. Men de fleste af dine andre brokkerier over dine el-installationer er bagklogskab. Men vi er vist igen ved at være pænt offtopic. -
IHC Controller mister Wireless forbindelse til alt udstyr jævnligt
question svarede på Lars1's arberg i IHC Visual 3.0
Som jeg skrev. Det er nemt at være bagklog. Vedr. din el-tavle som er for lille, så er det faktisk et lov krav at der skal være mindst 25% udvidelsesplads når en elektriker aflevere en ny installation til kunden. Arkitekten har skam nogle års erfaring, men ligesom dig dømmer han alt med nutidens øjne uden at tage højde for at verden, metoderne og standarderne var anderledes da installationerne blev lavet. Hvis vi kigger på netværks installationer, så er vi gået fra 10Mbit half duplex til 100Gbit full duplex på under 25 år. I samme periode er fra sort/gul coax kabler over +5 varianter af PDS kabling til +10 varianter af fiber kabling. Verden ændre sig hele tiden, og du kan ikke dømme en 2 år gammel installation med nutidens øjne. -
IHC Controller mister Wireless forbindelse til alt udstyr jævnligt
question svarede på Lars1's arberg i IHC Visual 3.0
Jeg synes du skal prøve at deltage i et bygge projekt. Så vil du opdage hvor svært det er at forudse al ting, og hvor mange måder man kan lave det samme på. Det er meget nemt at være bagklog. I går var jeg til et møde hvor en af de unge arkitekter beklagede sig over at man havde trukket OM1 fiber i steddet for OM4. Fiberne blev trukket for 10 år siden. Længe før OM4 eksisterede, og længe før nogen havde forudset alt det udstyr som idag kan fiber forbindes. -
IHC Controller mister Wireless forbindelse til alt udstyr jævnligt
question svarede på Lars1's arberg i IHC Visual 3.0
Jeg tror ikke rigtigt på at det er oprullet antenne ledning etc. som er skyld i dit problem. Det lyder mere som en software problem, enten i firmwaren eller i IHC programmet. Når problemet opstår, ved du om der sker andre ting samtidig? Du skriver at controlleren er fra 2013. I såfald kan det ikke være en Visual 3 controller. Visual 2 controller havde det problem du beskriver for nogle år siden, og problemet skyldes en fejl i firmwaren. Hvis din firmware er før 2.7.199, bør du opgrader til 2.7.199, og derefter til 2.8.4. 2.8.4 er dog ikke supporteret hvis det er en HW 6.1 controller du har, men den er der slet ikke support på længere, og vi er flere som har opgraderet uden problemer. Du skal dog have fat i en ældre firmware loader for at uploade 2.8.4 i en HW 6.1 controller. Hvis du kun har denne ene IHC tavle, så er den ikke lovlig. Der skal være mindst 25% udvidelses mulighed når elektrikeren aflever en ny installationen til en kunde. Jeg mener elektrikerne hæfter for ulovlige installationer i mere end 5 år på nyinstallationer. -
Og det samme sagde man om sparepærene, men var alligevel ret hurtigt mere solgt end glødepære.
-
Disse spots kræver ikke varmefast kabel, da tilslutnings dåsen har afstand til den varme spot. Om de kræver jord tilslutning kan jeg ikke se, men hvis ikke der er noget tilsluttet jordklemmen, har jordledning jo ingen forbindelse til andet end jordklemmen, og så er den værdiløs.