Som andre har skrevet skyldes problemet at firmwaren i din controller bruger forældede krypterings protokoller som ikke længere understøttes i Java. Det er ikke kun login som bliver ramt. Du kan også blive ramt på andre områder når certifikater udløber ets. Jeg har samlet en liste over problemer, incl. workarounds i denne tråd. I steddet for at opdater firmware til de gamle controller har LK har lavet en Java starter meget lig den Mikkel har lavet. Ligesom De afvikler begge Java programmerne i en container med en ældre Java version, som stadigvæk understøtter forældede krypterings protokoller, udløbne certifikater etc.
-
Hvis du kan fortælle os resultatet af de test jeg har forslået, kan vi meget nemmer hjælpe dig med at gennemskue hvor problemet ligger. Hvis du f.eks. kan nå controlleren via web, er det ikke DHCP som er dit problem. Ligeledes hjælper de andre tests med at udelukke andre fejl kilder og det bliver MEGET nemmer at finde årsagen til at du ikke kan nå controlleren.
-
Trejdeparts produkter som Openhab kan ofte være årsagen til at du ikke kan nå controlleren. Normalt vil du dog kunne forbinde dig til controlleren ligeså snart du har stoppet trejdeparts produktet. Controlleren har i de tilfælde netforbindelse. Det er bare trejdeparts produktet som overbelaster netværks interfacet i controlleren.
-
Såvidt jeg ved er både voice og SMS modem's helt udgået. LK henviser til deres IHC app som alternativ. Jeg kunne dog personligt aldrig finde på at give direkte internt adgang til en IHC controller. Netværks sikkerhede er ALT for ringe i den, og et ganske simpelt DOS angreb kan hurtigt få den til at crashe.
-
Det giver også sommetider problemer selvom den IP man giver IHC controlleren ligger i toppen af DCHP range, hvor der normalt aldrig vil være konflikter. Man bør aldrig give enheder statiske IP addresser som ligger inden for DHCP scopet. Heller ikke selvom man reserver dem i routeren eller DHCP serveren. TDC's router er som default normalt konfigureret med et DHCP scope som kun dækker max halvdelen eller 1/4 del af lokal subnettet. Der er derfor rigeligt plads til at tildele statiske IP addresser uden for DHCP scopet.
-
Ja hvis du har en IHC controller. Du laver bare en FB som sender den puls sekvens på den udgang hvor din spot er tilsluttet. FB'en aktiver du så med et enkelt tryk.
-
Visual bruger ikke Java, så det er næppe Java som er problemet. Er der liv i netværks lampen på controlleren? Kan du pinge controlleren? Kan du nå controlleren via web? Kan du starte AdminView eller ServiceView via nettet? Prøv at åbne AdminView via USB og check at netværks indstillingerne ikke er blevet ændret af en eller andet grund. Web interfacet i IHC controlleren kan sommetider blive overbelastet, og så er Visual det første program som får problemer. Hvis du har trejde parts produkter som Openhab, IHC Captain eller tilsvarende kørende kan du prøve at stoppe dem. Hvis du har ServiceView åben kan du også prøve at lukke det.
-
Nej. Norge og Sverige var Elko eller noget i den stil. Thorsmann var Holland, Tyskland m.m. Det ligner en tidlig udgave af de batteri backup moduler du kan købe i dag. Men hvad de 2*3V Lithium batterier skal bruges til ved jeg ikke.
-
IHC buslink kan jeg ikke mindes at have brugt, så jeg er ikke sikker på hvad det er. Time control er indbygget i Visual 2 og 3. Du har ikke længere brug for et eksternt time control modul. Jeg mener faktisk at IHC Modem understøttes af Visual 2. Om det er fjernet i Visual 3 skal jeg ikke kunne sige, men Modem'et blev erstattet af SMS modem'et for mere end 10 år siden såvidt jeg husker og SMS modem'et er vist også udgået nu. LK IHC og analog har aldrig rigtigt kunnet siges i samme sætning. Desværre. Jeg har godt nok set en gammel specifikation af et analog I/O modul, men jeg har aldrig set det markedsført.
-
Hvordan kan andre wireless-produkter end batteritryk melde "lavt batteri"?
question svarede på Lars1's Jakob Barfod i Teknik
Men stadigvæk. Hvis det er som Lars Jacobsen antyder, så burde de står med permanent batteri lavt, og hvergang du clear alarmen, vil den dukke op igen kort tid senere. Der er ikke nogen tvivl om at det er en software fejl, men hvor den ligger er et godt spørgsmål. At batteri lavt er defineret i def filen for uni dimmerne er ikke alene nok til at du får batteri lavt. -
Ja. De 2 controller du nævner er ældre versioner af din controller, og LK har en politik om at alt HW købt til en ældre controller skal virke på en nyer controller.
-
Hvordan kan andre wireless-produkter end batteritryk melde "lavt batteri"?
question svarede på Lars1's Jakob Barfod i Teknik
Hvis det var tilfældet, vil unidimmer jo konstant stå med batteri lavt og i så fald er jeg ret sikker på at LK vil have opdaget fejlen. -
Hvordan kan andre wireless-produkter end batteritryk melde "lavt batteri"?
question svarede på Lars1's Jakob Barfod i Teknik
Men det forklare vel ikke hvorfor dimmeren melder om lavt batteri. Det er vel enheden, som skal melde til controlleren at den har lavt batteri. Jeg har ikke selv andre LK batteri drevne enheder end en enkelt fjernbetjening, så for mig har det aldrig været aktuelt at checke hvilken enhed der meldte lavt batteri. Somregl opdager jeg at fjernbetjeningen ikke virker før jeg opdager lavt batteri advarslen. Men hvis alle batteri enheder poppede up med lavt batteri når bare en enkelt enhed havde lavt batteri, vil det jo hurtigt blive et marridt at skulle finde den ene enhed med lavt batteri, hvis man har flere batteri enheder. -
Sidste nye Java..og ingen log in til Admin og Serviceview.
question svarede på Lars1's Jørgen Møllegaard i IHC Visual 3.0
Hvorvidt serviceview m.m. funger med seneste java version, afhænger af hvilken firmware du bruger i din controller og om det er en Visual 2 eller 3 controller. Specielt Visual 2 controller er hårdt ramt da der ikke er kommet firmware opdateringer i flere år. Der er 2 muligheder. Enten bruger du LK eller Mikkel's java starter eller følg de workarounds der er i nedenstående tråd. Login problemet er kendt, og alt efter firmware version kræver det at du enabler eller flere kryptering protokoller som er blevet disablet i de senere Java versioner da de er forældet. Man skal desværre rode med config filer for at gøre dette. -
Sceneview kræver Java, så hvis du har Java på din Android bør det kunne bringes til at virke. WebSceneView kræver bare en browser, men det understøttets ikke i Visual 3 controller såvidt jeg ved.
-
Prøv at linke din IHCCaptain med controlleren. Hvis jeg husker ret ligger checket på om du er på samme subnet som IHC controlleren in adminview java app'en, og eftersom IHCCaptain ikke benytter denne bør IHCCaptain kunne sætte tiden selvom den ikke er på samme subnet. En anden metode som jeg selv benytter (har IHC controller m.m. på et beskyttet subnet) er at lave hide/source NAT af trafikken fra din PC til IHC controlleren, således at IHC controlleren tror du er på samme subnet, selvom det ikke er tilfældet. Dette kræver dog at der er en firewall foran IHC controlleren som understøtter hide/source NAT.
-
Der er meget i LK IHC som burde kaldes noget andet idag. Men udgang og indgang stammer tilbage fra da IHC blev designet (et design som der stortset ikke er ændret på siden). Dengang var der kun udgange og indgange og intet andet. Der var ikke noget wireless, LED dimmer, netværks adgang m.m. Det hotte var såvidt jeg husker et "voice" modem der kunne styres med en trykknap telefon. SMS modem og netværks adgang kom først senere.
- 5 svar
-
- wireless
- lampeudtag
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Jeg er sikker på du er i gode hænder hos Henning, så jeg vil lade jer fortsætte dialogen. Dog vil jeg gøre opmærksom på at hvis du selv vælger at programme IHC (Det er slet ikke så svært) skal du være opmærksom på at IHC er event styret mens PLC er status styre. Jeg har erfaring fra begge, og bander ofte over at IHC ikke er status styret, selvom nogle ting er nemmer i IHC fordi det er event styret.
-
Har du prøvet med en standard FB til PIR lys styring? PIR'en forbinder du til PIR indgangen på FB'en og udgangen forbinder du til dit DALI amatur. Så burde du få et stabilt signal i den forsinket frafalds periode, som du sætter i FB'en.
-
Jeg har set min gøre det samme, men det har altid været samtidig med at jeg havde problemer med at nå controlleren med Visual eller hvis ServiceView havde problemer med at hente værdier når jeg åbnede en FB der. En genstart af controlleren løste som ofte problemet eller hvis jeg lukkede et eller flere af programmerne så jeg kun forsøgt at tilgå controlleren med 1 program åbent af gangen.
-
Har du prøvet at starte ServiceView via IHC starter, eller har du bare konstateret at IHC starter kan se IHC controlleren? Hvad sker der hvis du forsøger at nå IHC controlleren via Visual?
-
Fejl - "overcurrent, overvoltage" på ihc bus dimmer
question svarede på Lars1's Jakob Hauerslev i IHC Visual 3.0
Hvordan genopdater man sine LED dimmer? Såvidt jeg har forstået er LED dimmer firmwaren en del af firmwaren til IHC controlleren, og blive opdateret automatisk når en nyer firmware bliver tilgængelig i IHC controlleren.